Nie ma to jak otworzyć nowy wątek o własnej samozajebistości - Tylko czy aby to odpowiednie forum?
-
Przerażacie mnie. Ja w swoim zbiorniku chciałem wymienić anodę, kupiłem odpowiednia, ale nie mogłem jej odkręcić. Kulam więc tak bez wymiany od 17 lat.... Nie wiem czy fakt że mam zmiękczacz wody coś tłumaczy, ale chyba naprawdę pomyślę o wymianie.
-
Zmierz temperaturę w zaznaczonych miejscach: na złączce w czerwonym kółku (zasilanie GZ) i w żółtym powrót GZ Takie wyniki co podajesz (25. 26.5) są nieprawdopodobne
-
Kolego czajaone Patrząc na pompę od przodu u góry masz 4 rury od lewej patrząc - zasilanie GZ (górne źródło czyli zasilanie na dom), powrót GZ, a te zaizolowane to jest DZ(dolne źródło to w ziemi) Delta GZ to jest różnica temperatur pomiędzy zasilaniem i powrotem - to zmierz i nam podaj - oczywiście gdy pompa pracuje Czyszczenie filtra Na powrocie DZ masz mosiężny filtr na taki duży klucz Musisz najpierw zakręcić zawór za nim, oraz znaleźć drugi(prawdopodobnie masz 2 szt przed niebieskimi pompami) Jak te zawory zakręcisz to możesz odkręcić tą mosiężną śrubę pod kątem i tam jest filtr. Może pociec trochę wody, więc po oczyszczeniu może okazać się że trzeba uzupełnić wodę w instalacji Wg mnie masz zbyt małe przekroje rur idących z pompy do pomp obiegowych i nie wiadomo jak jest powrót zrobiony bo na zdjęciach nie widać. Pewnie również za mały. Jest to zrobione z rur PEX mających na oko 25mm średnicy Taka rura na złączkach ma wewnętrzną średnicę pewnie nie więcej niż 16-18mm. Dla takiej pompy powinieneś mieć przepływ minimum ok 1,2m3/h co przy tych przekrojach jest praktycznie niewykonalne. Od pompy do pomp obiegowych powinieneś mieć rury miedziane 28 lub inne o średnicy wewn minimum 26mm. I taką samą od rozdzielaczy do powrotu do pompy. Piszesz że dołączyłeś zrobiony z garażu pokój. To by się zgadzało że poszło większe zapotrzebowanie i brakuje przepływu a co za tym ciepła. Ubiegła zima była ciepła i mogło to się nie ujawnić. Pompa pracuje z dużą deltą, a co za tym idzie żre jak smok. To tak co po zdjęciach widać na oko
-
Z tego co widać na tych zdjęciach to instalator co to robił to niezły magik (nie mówiąc o estetyce). O przepływach wymaganych przez PC od strony GZ to pewnie nie słyszał. DZ nie widać bo są zaizolowane. Na pewno instalacja wykonana rurami o zbyt małej średnicy. Jaką masz deltę na GZ?
-
Z tą destylowaną po zmiękczaniu to trochę przesadzasz.... Destylowana o mało co to wychodzi może za membraną osmotyczną Ja np. mam pełne zmiękczanie, , ale do picia i tak to przechodzi przez RO z mineralizatorem Do mycia nie przeszkadza pełne zmiękczenie
-
Używany zestaw fotowoltaiki
mpalys odpowiedział felek59 → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Albo przed włożyć przed falownikiem bezpiecznik 15A który w skrajnym przypadku powinien się przepalić -
Pompy ciepła zużycie energii, screeny z liczników, zdjęcia domów
mpalys odpowiedział NC_PC → na topic → Pompy ciepła
Te 13k to ty wpisałeś - rozumiem że sama kotłownia - pompa jako sama kotłownia policzyłem 30k policzyłem modernizację więc resztę poza kotłownią pomijam - są praktycznie tylko grzejniki. Dom ma prawie 18 lat - więc może i durszlak, ale docieplać tym bardziej się go nie opłaca Warto jednak również wziąć pod uwagę że w domu jest temp ok 22,7stopnia, a to robi różnicę Pieniądz mam - więc albo go włożę na lokatę albo wydam na pompę. Odsetki w tej chwili są pomijalne dlatego dałem 0 skoro w G12W wyciągam 70noc/30dzień to przy G12 w życiu nie osiągnę tego 80/20 jak zmienię koszt kotłowni elektrycznej na 6,5k to wychodzi zwrot rok dłużej czyli 6 lat - jak dla mnie do przyjęcia no chyba że coś źle policzyłem... -
Pompy ciepła zużycie energii, screeny z liczników, zdjęcia domów
mpalys odpowiedział NC_PC → na topic → Pompy ciepła
Dziękuję Całkiem ciekawie w tym pliczku wyliczyło Kolory gdzieś mi excel wyciął, ale zwrot wychodzi po 5 latach -
Pompy ciepła zużycie energii, screeny z liczników, zdjęcia domów
mpalys odpowiedział NC_PC → na topic → Pompy ciepła
Kaizen przypominam się -
Pompy ciepła zużycie energii, screeny z liczników, zdjęcia domów
mpalys odpowiedział NC_PC → na topic → Pompy ciepła
A możesz przeliczyć ten arkusz dla zużycia CO 13000 kWh/rok koszcie pompy 30000 i zużycia taryf noc/dzień na poziomie 70/30 i jeszcze koszcie energii noc 40gr i dzienna 75gr - taryfa g12w w PGE -
u mnie do dziś wyprodukowało z inst wsch-pd -35,4 a z tej na południe 36,9
-
Dlaczego jednostki zewnętrzne montujecie tuż nad gruntem?
mpalys odpowiedział Kaizen → na topic → Pompy ciepła
Stąd pytanie o te wykresy. Chyba lepiej grzać w nocy przy +5 niż przy 0 -
Dlaczego jednostki zewnętrzne montujecie tuż nad gruntem?
mpalys odpowiedział Kaizen → na topic → Pompy ciepła
Który wykres temperatury jest do której wysokości? -
A ja do dej pory byłem pewien że w [kWh], a tu taka niespodzianka
-
Niestety nie jest to normalne Ciśnienie może się wahać nieznacznie w zależności od temp DZ Jest jeszcze opcja że się nie odpowietrzyło dobrze DZ i się jeszcze odpowietrza
-
Z tą mocą prawie masz rację. Trzeba jednak wziąć pod uwagę temp DZ Z wykresu wynika ze dla temp zasilania 50 * moja pompa powinna dawać ok 9.7kW przy DZ 4* i to jest najwyższa temp DZ podana przez producenta na wykresie Ja obecnie temp DZ mam 10,5* 10,5 kW odczytałem z ciepłomierza
-
Ma ktoś panele fotowoltaiczne? Proszę o opinie.
mpalys odpowiedział Kolores → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Ja robiłem tak że brałem krótkiego farmera, nawiercałem otwór tam gdzie spodziewałem się krokwi. Potem w otwór wkładałem drucik i sprawdzałem gdzie jest krokiew. Jak nie trafiało w krokiew to dało się wymierzyć w którą stronę i o ile trzeba przesunąć. W niepotrzebnych otworach pozostały wkręcone farmery- 21 187 odpowiedzi
-
- fotowoltaika
- panele fotowoltaiczne
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
pompa daje 10,5kW prz delcie 8.5* i przepływie 1,1m3/h cyrkulacji i tak nie mam schemat jak to widzę:
-
Odgrzewam temat Mam PC 9kW on/of i zbiornik cwu 250l. Zbiornik ma trochę małą wężownicę ok 2m2 Ponieważ zbiornik działa i nie chce mi się go wymieniać wymyśliłem sobie taki patent na ominięcie zbyt małej powierzchni wężownicy: Wyjście z PC wpinam do wymiennika płytowego jako jeden obieg (akurat mam taki wymiennik 30kW) Drugi obieg z wymiennika byłby zrobiony już na wodzie użytkowej z wykorzystaniem pompki cyrkulacyjnej cwu prosto do zbiornika.. Wężownica w zbiorniku byłaby wtedy niewykorzystana Jak myślicie ma szansę to sprawnie zadziałać?
-
Ma ktoś panele fotowoltaiczne? Proszę o opinie.
mpalys odpowiedział Kolores → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Dlatego w chwili gdy jest nadmiar energii z OZE. myśli o produkcji z niej wodoru aby nie wyłączać wiatraków i fotowoltaiki Pierwsze testowe instalacje o ile się nie mylę już działają. Z wodoru później możesz prąd zrobić gdy potrzeba w ogniwie, lub spalić zamiast metanu- 21 187 odpowiedzi
-
- fotowoltaika
- panele fotowoltaiczne
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Fotowoltaika 2019 - wątek techniczny ;)
mpalys odpowiedział abes99 → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
a skąd wiesz że 1m?- 2 086 odpowiedzi
-
- 2019
- fotowoltaika
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Fotowoltaika 2019 - wątek techniczny ;)
mpalys odpowiedział abes99 → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
nie za dużo tego kabla wymierzyłeś? na jeden string powinno być max 45x2=90(kabel do domu)+16(na zgubienie pętli 16 paneli) to razem 106mb drugi string : 45x2=90 +15=105 w sumie powinno ci spokojnie wystarczyć 211mb ty wyliczyłeś 240...- 2 086 odpowiedzi
-
- 2019
- fotowoltaika
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Fotowoltaika 2019 - wątek techniczny ;)
mpalys odpowiedział abes99 → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
i to bym podstawił co prawda jego kabelki mają po 30cm, ale pewnie ze 120mb wyjdzie Sruba robisz panele za ponad 20k więc nie żyłuj 300 PLN na kabel To ma działać ponad 20lat!!!- 2 086 odpowiedzi
-
- 2019
- fotowoltaika
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Fotowoltaika 2019 - wątek techniczny ;)
mpalys odpowiedział abes99 → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
jak się domyślam będzie miał w stringu 15 i 16 paneli Śroba na pewno dobrze to policzyłeś? Liczy się wszystkie przewody łącznie z tymi od paneli, a nie tylko od paneli do falownika- 2 086 odpowiedzi
-
- 2019
- fotowoltaika
-
(i 2 więcej)