  1. Dla instalacji ogrzewania ściennego polecamy dwa rodzaje rur: 1. jednorodne, wykonane z polietylenu PE-RT o nazwie handlowej Blue Floor - Tmax=70 st. C - są elastyczne, łatwo się z nich formuje pętle ogrzewania płaszczyznowego (ściennego, podłogowego). 2. wielowarstwowe, także wykonane z polietylenu PE-RT z wartwą aluminium tzw. alupex-y PE-RT/Al/PE-RT - Tmax = 90 st. C, także umożliwiają wygodne formowanie wężownic, zastosowanie uniwersalne tj, instalacje nisko i wysokotemperaturowe z tego tez względu ich cena może być nieco wyższa niż Blue Floor. Instalacja ogrzewania ściennego pracuje na niskich temperaturach, w praktyce nie przekraczających 50 st. C a nawet niżej dlatego założenie stosowania rur o wytrzymałości temperaturowej rzędu 90 st. C nie jest konieczne. Każda tworzywowa rura, projektowana dla stosowania w konkretnej temperaturze i tak posiada odpowiedni zapas "żywotności". Wszystkie rury marki KAN-therm produkowane są na najnowszych liniach produkcyjnych w Polsce z materiałow najwyższej jakości, rury objete są 10-letnią gwarancją.
  2. Skoro przepływomierze pokazane na zdjęciu są zamocowane na zasilaniu to nie mają prawa wskazywać przepływu - ich konstrukcja jest przystosowana do pracy na powrocie z pętli ogrzewania podłogowego (widać to po skali na przepływomierzach - rośnie od dołu ku górze przepływomierza). Efekt jest taki jak Pan opisuje, instalacja jakoś grzeje ale regulacji przepływu niestety nie da się wykonać. Są dwie możliwości, zamieniamy przewody zasilające rozdzielacz lub zamieniamy miejscami belki rozdzielacza.
  3. Rzeczywiście średnica rur zasilających rozdzielacz nie napawa optymizmem. Zawory na dolnej belce powinny być otwarte na max, wówczas możemy próbować regulować przepływy na przepływomierzach. Pytanie czy rzeczywiście pętle są odpowietrzone, Kvs zaworu na poziomie 1,6 także może być powodem małych przepływów - pytanie jak długie są pętle OP? Wymiana zaworu 3D na większy nie będzie problematyczna dla instalatora.
  4. Przy poprawnie odpowietrzonych pętlach ogrzewania podłogowego w przepływomierzach nie powinno być widać powietrza.
  5. Projekt kompletnej instalacji grzewczej, poprzedzony dokładnymi obliczeniami obciążenia cieplnego budynku, pozwala w najbardziej optymalny sposób na dobór średnic rur oraz rozstawu pętli w instalacji OP. Projekt instalacji OP to nie tylko dobór średnicy i rozstawu rur w instalacji podłogowej ale także dobór średnic rur zasilających i powrotnych ze źródła ciepła. Bardzo częste przypadki niepoprawnie działającej instalacji podłogowej dotyczą zbyt niskich średnic rur zasilających rozdzielacze OP - skutkiem jest brak możliwości osiągnięcia wymaganych przepływów przez pętle grzewcze.
  6. W przypadku grzejnika podłogowego układanego na stropie nad pomieszczeniem wewnętrznym (ogrzewanym lub nie) nie ma konieczności stosowania warstwy foli przeciwwilgociowej. Taka izolacja jest bezwzględnie wymagana przy układaniu instalacji podłogowej na podłodze stykającej się z gruntem.
  7. Może rzeczywiście niepoprawnie to zabrzmiało, tak w niektórych inwestycjach uzyskanie równych bądź zbliżonych długości pętli jest ciężkie bądź niemożliwe do uzyskania. Wszystko zależy od architektury budynku i wymogów inwestora. Nie potwierdzam też stwierdzenia że OP przy równych pętlach miałaby być nieefektywna i że dążenie w miarę możliwości do takiej sytuacji jest szkodliwe, wręcz przeciwnie.
  8. Układając pętle podłogowe w formie ślimaka czy meandru, rozwijając ręcznie rurę ze zwoju a także pomocy rozwijaka, problem ze skręceniem rury jest naprawdę marginalny, można rzec nie odczuwalny dla instalatora. Dotyczy to zarówno rur jednorodnych np. PE-RT Blue Floor oraz rur wielowarstwowych PE-RT/Al/PE-RT. Myślę że takim zagadnieniem naprawdę nie warto zaprzątać sobie głowy, lepiej jest przemyśleć układ pętli, dążąc do równomiernej ich długości, sposób dylatacji no i co najważniejsze optymalny rozstaw. Nie można też zapominać o zabezpieczeniach rur tranzytowych przechodzących przez dylatację poszczególnych płyt grzewczych.
  9. Zapraszam do zapoznania się z naszą ofertą. Jesteśmy polskim producentem, swoje produkty sprzedajemy do wielu krajów UE, bliskiego wschodu, Afryki, Indiia nawet Chin. Wszystkie elementy produkowane są z materiałów najwyższej jakości które przed wykorzystaniem są dodatkowo sprawdzane we własnym laboratorium. Produkty posiadają certyfikaty najbardziej prestiżowych europejskich jednostek certyfikujących. Posiadamy szeroką ofertę produktową którą na pewno będzie można łatwo dobrać do inwestycji. W przypadku suchych systemów podłogowych polecam kompletny system KAN-therm TBS. Katalog produktów, poradniki projektanta i wykonawcy a także namiary na naszych partnerów handlowych można znaleźć na stronie. Wszystkie produkty objęte są 10 letnią gwarancją.
  10. W inwestycji która kosztuje nie bagatela kilkaset tysięcy złotych zdecydowanie trzeba znać i być pewnym podstawowych informacji, w tym przypadku informacji o obciążeniu cieplnym budynku. Znając dokładnie ten parametr można dokładnie określić i zaplanować instalację grzewczą bez niepotrzebnego brnięcia w zbyt małe rozstawy rur (koszt rur i rozdzielaczy), instalacja wyregulowana jest już hydraulicznie na etapie projektu - brak problemów z regulacją instalacji i jej nierównomiernym grzaniem (koszt instalatora lub ślęczenie na FM i działania drogą prób i błędów), optymalne dopasowanie źródła ciepła - prosta, tania w eksploatacji "kotłownia" (możliwość rezygnacji z niepotrzebnych, drogich mieszających zestawów pompowych przy rozdzielaczach). Koszt obliczeń OZC oraz kompletnego projektu instalacji grzewczej w skali całej inwestycji jest naprawdę znikomy a pozwala na uniknięcie wielu błędów przy doborze urządzeń i wykonawstwie instalacji. Oczywiście wykonanie takiej dokumentacji będzie też odpowiedzią na zadane pytanie.
  11. Ogrzewanie ścienne układane jest do wysokości 2 m, wyjątki stanowią np. ściany kolankowe które także chcemy wykorzystać. Czy siatka aluminiowa zwiększy wydajność? To bardzo dobre pytanie... najlepiej byłoby to zmierzyć. W większości przypadków jednak układa się tradycyjnie, na mokro lub w metodzie suchej.
  12. Kurnik na kilkadziesiąt tysięcy kurcząt ogrzewany jest metodą kombinowaną, podłoga + nagrzewnice powietrza. Temperatury muszą być na podobnym poziomie jak w opisywanym przypadku, przynajmniej w tym początkowym stadium wzrostu. Nagrzewnice szybko muszą podnieść temp. wewnątrz budynku a podłoga oczywiście ma za zadanie podtrzymywać temperaturę, sama podłoga niestety nie da rady dobić do tak wysokiej temperatury w tego typu budynku. W przypadku kurnika co kilka tygodni dochodzi też do obniżenia temp. na skutek intensywnego wietrzenia pomieszczenia, jego mycia i dezynfekcji, więc nagrzewnice są potrzebne aby znów szybko podnieść temp. W kurniku cała hodowla rozgrywa się tez na poziomie 0, więc tu podłogówka jest optymalna - sucho, czysto, ciepło, wymarzone warunki dla ptaków - wedle opinii hodowców nie chorują, mają zdrowe, dobrej jakości nóżki, potrzebują mniej pokarmu. Jeśli w tym przypadku mielibyśmy podnieść temperaturę i ją cały czas utrzymywać to możliwe że sama podłoga wyda, ale to najlepiej sprawdzić obliczeniowo (jeśli to możliwe dla wykorzystania powierzchni grzewczej mogą posłużyć jeszcze ściany).
  13. Śrubunki z oringiem zalecane standardowo dla rur wielowarstwowych tzw. alupex, przy połączeniu z rurą jednorodną PE-RT i PE-X uszczelnią się poprawnie. Oczywiście mowa o produktach systemowych KAN-therm.
  14. Rozdzielacze na dolnej belce posiadają zawory regulacyjne, na początek odkręcił bym je na max lub w ogóle zdemontował. Po tym zabiegu sprawdzić co się dzieje z przepływami, szczególnie na pietrze. Dla regulacji przepływów pompę dobrze jest ustawić w tryb stałej różnicy ciśnień (wykres z poziomą linią), po wyregulowaniu przepływów we wszystkich pętlach można ustawić z powrotem na tryb proporcjonalnej różnicy ciśnień (wykres z pochyłą linią). W ostateczności można ręcznie zwiększyć prędkość pompy na 2 i 3 bieg. Po zwiększeniu biegu pompy wartości przepływów powinny od razu wzrosnąć - chyba że coś blokuje przepływ, np. powietrze w pętli lub zdławione zawory na dolnych belkach rozdzielaczy.
  15. Głowica termostatyczna reguluje grzejnikiem na podstawie odczytu temperatury w pomieszczeniu - nie mierzy temperatury wody zasilającej. Sama głowica nie komunikuje się bezpośrednio z kotłem a jedynie z telefonem poprzez Bluetooth - aplikacja do sterowania z możliwością zadania programów ogrzewania. Możliwe że producent przewidział możliwość wpięcia jej w bardziej zaawansowany układ sterujący - trzeba pytać u źródła.
  16. Oferujemy kompletny system do budowy instalacji ogrzewania podłogowego w systemie suchym - KAN-therm TBS. Informacje o konstrukcji i sposobie jego wykonania można znaleźć w poradniku Ogrzewania Podłogowego http://pl.kan-therm.com/download/files/pl/6-guidebooks/kan-therm-poradnik-ogrzewanie-plaszczyznowe-pl-20-06-18.pdf
  17. Układ który jest zainstalowany najlepiej współpracuje ze źródłami ciepła które dają dość wysoką temperaturę około 40 st. lub wyżej. Należy wziąć pod uwagę że układ mieszający dołączony do rozdzielacza będzie obniżał temperaturę wody o 12 st C lub więcej - mniejszego stopnia zmieszania niestety na tym układzie nie uzyskamy (nawet przy maksymalnie otwartym zaworze powrotnym do kotła - pod pompą). Czyli jak z pieca podajemy np. 35st. C to po zmieszaniu, temperatura na pętle grzewcze wyniesie około 23st. C itd. Oczywiście możemy obniżać temperaturę o więcej niż 12st. C ale nigdy mniej. Przede wszystkim należy uruchomić cały układ grzejny: kocioł, pompę obiegową kotła oraz pompę obiegową układu mieszającego (pompę instalacji podłogowej). Kręcąc przepływomierzami na dolnej belce rozdzielacza, zmieniamy wartość przepływu przez poszczególne pętle a tym samym zmieniamy temperaturę powierzchni podłogi i tym samym temperaturę pomieszczenia. Aby możliwe było kręcenie przepływomierzem wcześniej należy zdjąć czerwony element blokujący założony na przepływomierzu. Jeśli instalacja grzeje w miarę poprawnie to przed jakimkolwiek regulowaniem proponuję zapisać sobie aktualne nastawy przepływów na poszczególnych przepływomierzach/pętlach grzejnych. Uwaga, aby przepływ przez pętle by możliwy należy z górnej belki rozdzielacza zdjąć tworzywowe "kapsle" zabezpieczające zawory pod siłowniki, zakręcone na zaworach zamykają przepływ przez obwód grzewczy. Zmianę temperatury zasilania ogrzewania podłogowego - czyli stopień zmieszania wody, dokonujemy regulując zawór powrotny z układu mieszającego do kotła (znajdujący sie tuż pod pompą). Zakręcając zawór zmniejszamy temperaturę zasilania instalacji podłogowej, otwierając zawór zwiększamy temperaturę zasilania podłogówki. Głowica zamontowana na zaworze termostatycznym na wejściu do układu mieszającego ma za zadanie pilnowanie granicznej temperatury zasilania podłogówki - dlatego przylga tej głowicy zamocowana jest do dolnej belki rozdzielacza (zasilającej). Kiedy temperatura zasilania OP zostanie przekroczona w stosunku do nastawionej to głowica zamknie dopływ gorącej wody z kotła, a po schłodzeniu wody w instalacji OP z powrotem się otworzy. Ustawienie 1 to 30st. C, kolejne to skok co 5 st. C - ustawienie 3 to 40st. C.
  18. Przyczyną niższej wydajności OP (niższej temp. powierzchni podłogi) na piętrze może też być inne wykończenie podłogi - panele podłogowe. Na dole jest gres więc tu sytuacja jest bardziej korzystna, kamień lepiej przewodzi ciepło. Może wystarczyłoby podnieść temperaturę zasilania instalacji podłogowej na piętrze np. do 33-35st. C, o ile jest taka możliwość (zawór mieszający). Oczywiście bez dodatkowych szczegółów to tylko zgadywanie.
  19. Za zaworem trójdrogowym musi być dostawiona dodatkowa pompa która będzie ganiać wodę w wężownicach podłogówki po jej zmieszaniu przez zawór. W innym przypadku ogrzewanie podłogowe nie ruszy. Skoro projektant twierdzi że całą resztę ogarnie pompa kotła to sprawa załatwiona i oba obiegi (grzejnikowy i podłogowy) będą grzały. Natomiast pojawia się pytanie o sens mieszania wody do ogrzewania podłogowego skoro jest to praktycznie jedyny system grzewczy, poza dwoma grzejnikami łazienkowymi. Może warto po prostu w okresie grzewczym podawać na grzejniki tę samą temperaturę co na podłogówkę - jeśli w łazienkach także jest OP to z utrzymaniem zadanej temperatury raczej nie powinno być problemów, grzejnik powinien służyć wówczas jako suszarka do ręczników. Pozbywamy się tym samym jakichkolwiek dodatkowych zaworów mieszających i dodatkowej pompy. Jak już pisał jeden z kolegów grzejniki warto wyposażyć w grzałki elektryczne, będą potrzebne w okresie letnim gdy instalacja grzewcza nie będzie wykorzystywana. Po zakręceniu zaworów grzałki ogrzeją grzejniki i rola suszarki do ręczników nadal będzie możliwa. Układ najprostszy = najlepszy.
  20. Czy pompy są podłączone do jakieś automatyki, sterownika, kotła?
  21. Sprawa jest prosta i proponował już jeden z kolegów. Napełnić instalację podłogową, nabić ciśnieniem i obserwować wskazania manometru. Bardzo małe prawdopodobieństwo aby coś się stało rurom.
  22. To fakt, dla instalacji ogrzewania podłogowego wypadałoby wymienić zawór mieszający i zastosować o mniejszym zakresie pracy 20-43st. C. Można też spróbować innego rozwiązania. Podobno grzejników w domu jest zaledwie kilka, pytanie gdzie są zamontowane (całe piętro?) i za jaki procent obciążenia cieplnego odpowiadają. Jeśli OP jest w większości pomieszczeń sugeruje spróbować obniżyć temperaturę na piecu do 30st. C. Zawór w układzie mieszającym wówczas powinien być praktycznie otwarty w 100%, bez podmieszania. Grzejniki dostaną niższy parametr ale może instalacja OP poradzi sobie z pokryciem zapotrzebowania na ciepło w budynku. Wszystko zależy jak to zostało zaprojektowane i wykonane. Do stracenia nie ma nic, wariant bez kosztowy, warto spróbować.
  23. Proponuje na termostacie przylgowym ustawić temperaturę trochę wyższą niż na termostatycznym zaworze trójdrogowym np. 40st. C. Wówczas pompa powinna chodzić cały czas i dogrzeje podłogę.
  24. Rury PE-RT/EVOH/PE-RT to rzeczywiście nowa technologia, obecnie ten typ rur podbija rynki zachodnie i stają się coraz bardziej popularne także w Polsce. Duże inwestycje są realizowane przy wykorzystaniu kompletnych systemów opartych o tego rodzaju rury. Rury PE-RT/Al/PE-RT często nazywane alupex-ami to rury które na rynku instalacyjnym są już stosunkowo długo. Ten typ rur jest też bardzo mocno popularny u producentów z dalekiego wschodu dlatego też tu łatwo o zakup produktu niskiej jakości. Rury jednorodne PE-RT (bo tak je potocznie nazywamy), w naszej ofercie występują w dwóch rodzajach: uniwersalne rury PE-RT wykonane z polietylenu PE-RT typu II oraz rury Blue Floor dla niskotemperaturowych instalacji grzejnikowych lub podłogowych, wykonane z polietylenu typu I. Pierwsze są bardziej sztywne (o ile można tak to określić), drugie są bardziej elastyczne - dla łatwiejszego kręcenia pętli grzewczych. W przypadku rur PE-RT o ich wytrzymałości na temperaturę i ciśnienie wpływa materiał z którego rura jest wyprodukowana, średnica zewnętrzna oraz grubość ściany rury. Rury PE-RT/Al/PE-RT to rury kompozytowe, w konstrukcji których poza tworzywem mamy jeszcze odrobinę aluminiowej powłoki. Te rury z racji konstrukcji są zazwyczaj rurami uniwersalnymi. Na ich wytrzymałość wpływa jakość połączenia wszystkich warstw (tworzywa z aluminium) oraz metoda łączenia powłoki aluminium. Tu warto zwracać uwagę na pochodzenie rur, tanie produkty niestety nie przechodzą standardowych testów wymaganych europejskimi normami.
  25. Po zdjęciu elementu wnioskować można że chodzi o podłączenie do zaworu z gwintem zewnętrznym G3/4".
×
×