  1. Tak, tylko jest jedno "ale": opory przepływu rosną w kwadracie prędkości przepływu. Dlatego przyjmuje się jako optimum deltę 3-5st (energia zużywana na pompowanie jest optymalna w stosunku do COP).
  2. w 8tys. powinieneś się zmieścić o ile masz własny zestaw manometrów, pompę próżniową, zestaw do lutowania na twardo, butlę z azotem, kielicharkę i parę innych drobiazgów. Oczywiście wiedza i doświadczenie mile widziane
  3. Nie do końca z tymi temperaturami jest tak jak piszesz. Proste doświadczenie rozbieramy się do naga i wychodzimy na powietrze, które ma 8stC (brak wiatru), następnie niech trochę powieje (ta sama temperatura), a potem wskakujemy do wody o temp. 8stC. Niby temp. ta sama a różnica jest
  4. Warto by sprawdzić zanim walnie się gafę. Ta jednostka zewnętrzna PUHZ-RP6VHA jest jak najbardziej produkcji MITSUBISHI.
  5. Z tego co piszesz potrzebujesz bezobsługowego źródła ciepła. Ja bym Ci proponował rozważyć grzanie prądem. Bezobsługowe, tanie inwestycyjne i koszty użytkowania na przyzwoitym poziomie dla tak małego domku. Dorzuć styropianu na ściany do 20cm (+1000)zł, wełny w dach do 30-35cm (1000zł), rekuperator (+3000zł - np. Dospel Luna) i bez problemu osiągniesz domek o zapotrzebowaniu 50kWm2/rok co przy 75m2 powierzchni da zapotrzebowanie 3750kWh na rok. W zależności czy będziesz grzał 100% w II taryfie czy tylko jednotaryfowo koszty będą 1300zł - 2000zł. Sam sobie odpowiedz czy to dla Ciebie dużo czy mało. Inwestycyjnie koszt CO przy ogrzewaniu elek. wyjdzie taniej niż tradycyjny układ z piecem (możesz dodatkowo zrezygnować z 1 komina). Zastanów się a jak chcesz dowiedzieć się więcej o grzaniu prądem to poczytaj: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?10576-Ogrzewaj%C4%85cy-elektryczno%C5%9Bci%C4%85-WYST%C4%84P-!!!
  6. Są jeszcze biokominki. Jak do okazjonalnego palenia dla nastroju to fajna sprawa.
  7. Rafał_

    POMPA CIEP?A

    Nie mam pogodówki. Steruję termostatem pokojowym. Docelowo będą 2 - na górze i na dole bo rozdzieliłem obwody góra-dół i dałem 2 pompy obiegowe. Przy sterowaniu pokojowym i histerezie 1st.C pompa włącza się 1 raz na dobę, chyba przy pogodówce nie miał bym lepiej i nie muszę się męczyć z przesunięciami, podbijaniem krzywych, a dodatkowo termostat pokojowy wyłapie zyski od słońca i bytowe.
  8. Co do grubości płyty i długości grzania. Po pierwsze nie ma co porównywać jak jest u kogoś bo każdy domek jest inny. Po drugie grubość płyty nie ma wpływu na ilość zużytej energii, jedynie przy włączeniu ogrzewania jesienią grubsza płyta pochłonie/zmagazynuje więcej energii niż cienka. Potem długość grzania będzie tylko zależeć od zapotrzebowania budynku na ciepło i mocy grzewczej kabli. Grubość płyty będzie mieć wpływ tylko na ilość cykli włącz/wyłącz i ich długość. Im grubiej tym cykle są rzadsze, ale za to dłuższe. Jeżeli chodzi o słup to musi się jakiś konstruktor wypowiedzieć, ale jeżeli opiera się na tej samej płycie co budynek to czeka Cię izolowanie płyty od dołu i od góry na tarasie + izolowanie słupa i wieńca nad tarasem. Powiększ dom o ten kawałek tarasu co jest pod wieńcem, a problem zniknie
  9. Rafał_

    Wybór pompy ciepła

    Galmet nie jest z nierdzewki.
  10. W tej chwili zapotrzebowanie mam ok. 5000kWh co przy COP 3 i prądzie średnio po 0,4zł/kWh (mi się nie uda mieć 100% w II taryfie) da ok.667zł na rok. Pieniądze z PC przeznaczam na zwiększenie docieplenia i lepsze okna. Schodzę do 3000kWh robię kable grzewcze i nie ma problemu by się zmieścić w 100% w II taryfie, więc 0,3zł/kWh i mamy 900zł. Różnicy 233zł - pompa za 20 lat padnie liczę naprawę na 5tys (choć po 20 latach raczej już będzie sens wymienić na coś nowego niż reanimować), 5tys/20lat = 250zł . Jak nawet prąd zdrożeje o 100% to nie ma tragedii. Oczywiście to taki trochę przykład akademicki, ale pokazuje, że w bardzo ciepłych domkach nie ważne czym grzejemy, więc skoro nie ma dużej różnicy to po co przepłacać za system grzewczy. Celowo nie uwzględniałem CWU bo teraz grzeję PC i przy kablach też bym grzał PC tylko, że maleńką dedykowaną do CWU - jak sugerował gościu01 Się zastanawiaj i czytaj: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?10576-Ogrzewaj%C4%85cy-elektryczno%C5%9Bci%C4%85-WYST%C4%84P-!!!/page51
  11. Mam domek z poddaszem 140m2 na płycie z pompą ciepła, więc podzielę się skromnym doświadczeniem (jeszcze nie mieszkam). Ocieplenie mam 20cm styro pod płytą, 20 na ścianach, 38cm wełny, zwykłe okna. Z opisu Twojego domu wychodzi, że wyjdzie Ci coś w okolicach 3-litrowca albo i lepiej. Nie widzę tu ekonomicznego uzasadnienia dla PC. Wiem co piszę bo budując drugi raz zrobiłbym domek ogrzewany kablami elektrycznymi. Jeżeli jednak wyszło z kalkulacji, że ma być PC (lub z innych powodów) to rozstaw rurek zrób na podstawie zapotrzebowania pomieszczeń na ciepło. Mi wyszły rozstawy pod panelami 20 i 15cm, pod kaflami 30cm, łazienki 5cm. W tej chwili PC kończy grzanie przy zasilaniu 20stC (powrót 17st) - w pomieszczeniach 14st. Nie sądzę, że większe zagęszczenie rurek pozwoliłoby jeszcze zejść z temperaturą zasilania. Co do okresów przejściowych to rozwiązaniem problemu (o ile wystąpi) może być biokominek (ja w taki zainwestowałem) lub jakiś grzejnik elektryczny. Tak w ogóle to polecam zrobienie OZC przed wbiciem pierwszej łopaty, pozwoli to oszacować opłacalność grubości docieplenia i wydatków na ogrzewanie w zależności od użytych rozwiązań.
  12. Spokojnie upchniesz na 20 metrach szerokości 4 rowy, pamiętając, że minimalny odstęp między nimi powinien być 3m. Przy glinie 4 rowy spiralnego dla 8kW pompy powinno być OK.
  13. Podaj więcej szczegółów: ile wyszło rury (jakie rozstawy), jakie zapotrzebowanie budynku na ciepło, jaka moc pompy, odległości pompy od rozdzielacza. Poza tym to nie apteka
  14. Rafał_

    POMPA CIEP?A

    W sobotę było na liczniku 998kWh (z pompami obiegowymi). W domu utrzymuję 14st.C z histerezą 1st. Spadek o 1st. trwa ok. 14godzin przy ok. 0st.C na zewnątrz. Domek ocieplony 20cm styropianu pod płytą i na ścianach, 38cm wełny na poddaszu, okna zwykłe, reku. Wydaje mi się, że jak zamieszkam to będzie lepiej, dojdą zyski bytowe i drzwi wewnętrzne, pierwszy sezon grzewczy. Płyta jak na razie się sprawdza. Jakimś cudem rurki przez te 20cm betonu grzeją Pompa wyłącza się przy temperaturze zasilania 21st. C (temp. wewnątrz wtedy osiąga 14st.C). A książkę polecam. Sporo ciekawych informacji w niej jest łącznie z rozdziałem poświęconym budowie pompy samodzielnie.
  15. Jak Ci się chce i masz trochę wolnego czasu i samozaparcia to polecam zrobienie samemu. Podstawa to wykonać rzetelnie OZC budynku i mieć dobry projekt podłogowki. I tu masz 2 możliwości: zlecić komuś wykonanie tego lub poświęcić sporo czasu na wgryzienie się w temat OZC i projektowania podłogówki. Wykonując projekt warto zrobić go dla parametrów 35/30 (temp. zasilania i powrotu), uwzględnić koniecznie materiały wykończeniowe na podłodze, proponuję wszędzie pętle po 65mb (krążek ma 200m, więc nie będzie odpadów, a opory przepływu będą niewielkie), kupić markową rurę (ja zrobiłem na Wavin-ie z Allegro) i mieć kogoś do pomocy przy rozkładaniu rury. Czasami pętla 65mb nie mieści się w całości w jednym pomieszczeniu, wtedy można to co zostało pociągnąć w korytarzu, garderobie itp. Myślę, że w 5tys. powinieneś się zmieścić.
  16. Już posłałem plik. Reku mam sklecone samodzielnie na wentylatorach EBM R3G 220 i wymienniku Heatex-a LA0200-350-024. Co do różnic pomiędzy CWR i CWK to nie mam pojęcia. Możesz zobaczyć jak wygląda CWR jak klikniesz w mojej stopce na "Wentylacja Mechaniczna DIY"
  17. Mam CWR 400x200-8 i reku nie zamarza, przejście na kanał okrągły kosztuje 50zł, skoro masz Lunę to raczej nie przewidujesz dużych przepływów, ale zrobisz jak uważasz Prześlij mi maila to Ci wyślę parametry jakie mi wyliczyli dla 350m3/h
  18. Rafał_

    Wybór pompy ciepła

    Wbrew pozorom nie ma rewolucyjnych zmian w konstrukcjach pomp gruntowych na przestrzeni ostatnich lat. Największe zmiany chyba są w sterownikach: kolorowe graficzne wyświetlacze, dostęp do internetu, sterowanie/powiadamiane przez GSM. Tak naprawdę to kluczem do poprawnej instalacji z PC jest górne i dolne źródło. Jeżeli te dwa elementy zostaną dobrze dobrane i wykonane to tak naprawdę wybór pompy za kilkanaście czy 30tys. ma drugorzędne znaczenie i różnica w kosztach ogrzewania (o ile taka będzie) nigdy się nie zwróci. Chyba, że głównym kryterium wyboru pompy jest wygląd, super rozbudowany sterownik i nazwa firmy - wtedy można spokojnie wydać 10-20tys. więcej za dający podobne efekty produkt.
  19. Rafał_

    POMPA CIEP?A

    Glikolowa jest sprawdzonym rozwiązaniem dobrze udokumentowanym i z sukcesem wykonanym przez wiele osób (popatrz na wątek z elektrody), a jeżeli chodzi o bezpośrednie parowanie to widziałem tylko jedną samoróbkę w dodatku na elektronicznym zaworze rozprężnym (cena takowego ze sterowaniem jest nie mała).Dodatkowo bałbym się problemów z powrotem oleju do sprężarki. Jak dla mnie za dużo niewiadomych by eksperymentować z ogrzewaniem własnego domku, a kominka nie mam
  20. Rafał_

    POMPA CIEP?A

    Tak, pracuje od 09.10.2010, działa i nie wybuchła . Jak na razie tylko grzanie C.O. - trwają prace wykończeniowe i utrzymuję 14st.C, zużycie do 31.12 - 760kWh. Czeka mnie jeszcze wymiana dyszy z "2" na "3" bo teraz jest wykręcona na maksa, a przegrzanie mam 11st.C
  21. Mi te wymienniki wyglądają na produkty firmy PROMONT (nawet zdjęcia są identyczne). Posiadam chłodnicę CWR-400x200-8 i jak na razie daje radę. Chyba za 600zł ciężko będzie znaleźć coś lepszego.
×
×