Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

yozik

Użytkownicy
  • Liczba zawartości

    40
  • Rejestracja

Zawartość dodana przez yozik

  1. Pisałeś, że kocioł jest poza domem. Jaka rurą zrobione jest połączenie kotła z domem? Czy strata 2st. nie wynika aby z błędu pomiaru?. A tak w ogóle to ten bufor to chyba ze względów marketingowych bo technicznego uzasadnienia nie znajduję. Bardziej logiczne byłoby obniżenie temp. tranzytu do minimalnej wystarczającej do podgrzewu CWU lub utrzymania komfortowej w domu - pogodówka z minimalną temp. obiegu. Jaki masz bojler?
  2. Do piotrszym80 : zamiast sterownika ST można dać UMS-4PS -moim zdaniem fajniejszy i tańszy. Dawno mnie nie było bo i nie było o czym pisać. No a teraz mogę się wreszcie pochwalić efektami mojej "żmudnej i ciężkiej" pracy. Otóż bufor(1t) wreszcie stoi na swoim miejscu, podłączony zgodnie z wcześniejszymi założeniami. Bufor podłączony jest tylko do kotła Camino ale w taki sposób, że gdy nie pracuje kocioł podajnikowy to tylko ten tandem napędza CO a podczas pracy podajnikowego podgrzewa powrót z CO-układ szeregowy. Efekty jego pracy trochę przerosły moje oczekiwania. Spalając w starym Camino dwie węglarki średniej jakości drewna przez blisko 9 godz. kocił podajnikowy był w podtrzymaniu a przez kolejne trzy dogrzewał powrót CO( czyli temp. bufora była wyższa od temp. powrotu CO). Niestety z wężownicą CWU będę musiał poczekać przynajmniej do ciepłej wiosny, chociaż krótkie testy pokazały, że daje radę. Ocieplenie zrobiłem w/g wcześniejszych założeń czyli 10cm wełny szklanej i dwie warstwy folii alufox. Górę przykryłem podwójną warstwą wełny. Jako laddomat użyłem najtańszy zawór temperaturowy z all, zawór zaczyna się otwierać przy 55-56 st. co daje temp. ładowania na poziomie 63-65 st. Chciałem dać zdjęcia ale nie potrafię zmienić rozmiaru.
  3. Papi240 rozdzielacz podłogówki jest aby na pewno nad pętlami? Jeśli tak to sprawdź czy by-pass na rozdzielaczu( jeśli jest ) nie jest za bardzo odkręcony, sprawdź przepływy na pętlach, czasami obieg zamyka się przez pętlę najkrótszą a reszta jest niedopompowana i ciężko z nich wygonić powietrze. Odpowietrzniki na belkach oczywiście są? Co do mojego bufora to trochę odwleka się w czasie zaspawanie go, bo koleś który ma to zrobić kończy spawać bramę klientowi a ten co chwile na nowe pomysły. No i miało być dzisiaj a będzie a pon. lub środę - zobaczymy. Póki co kotłownia musi hulać bez bufora a ja dostaję kręćka bo już chciałbym go grzać. W czasie prac nad wężownicą naszła mnie chwila słabości i ... zrobiłem kilka fotek ale pochwalę się jak zacznie grzać - i to dobrze! - bo jak wcześniej pisałem chwalić się nie było specjalnie czym. Jeżeli chodzi o ocieplenie bufora planuję dać 10 cm wełny mineralnej ( została z remontu domu ) owiniętej streczem i na to 2 lub 3 warstwy afufox'a. Na bojler CWU dałem 5 cm wełny i 2x alufox i jest całkiem dobrze. Jak zostanie z bufora to na bojlerze dam jeszcze jedną.
  4. Może i animacje fajne ale układ podłączenia bufora kosmiczny. Pompek, wymienników i całej reszty wow. Chyba z wężownicami byłoby prościej a na pewno mniej armatury zewnętrznej. Choć patrząc przez pryzmat "własnego podwórka" to zaczynam rozumieć intencje twórców tego tworu.
  5. Mam pytanie, czy miedź miękką można utwardzić? Np wygrzewanie ? Wymyśliłem sobie przepusty na złączkach conex a rurka wydaje się być na to za miękka.
  6. Teraz o moim buforku ( biednym ). Wężownicę nawinąłem, zdjęć żadnych nie nie zrobię aż do czasu zaspawania - oj cięęężko było i chwalić się nie ma czym... Wiem jedno, jak będzie następny raz to na pewno nie CU 22 tylko cieniej nieco. Teraz już jestem trochę mądrzejszy w kwestii gięcia rurek i mogę podyskutować a nie pomarzyć. Mam jedną wątpliwość, otóż zasilanie ZWU( początek wężownicy ) planuję wyprowadzić górną dennicą i zastanawiam się czy odcinek tej rury, który będzie szedł przez środek bufora to izolować termicznie czy nie zawracać sobie gitary?
  7. Do papi240. Przy buforze zawór 3-D ( ochrona powrotu/ ładowanie bufora ) obowiązkowo. Spełnia kilka funkcji, po pierwsze powoduje szybkie wygrzanie się pieca, dwa - utrzymuje odpowiednio wysoką temp. powrotu do pieca, trzy - pozwala efektywnie ładować bufor zachowując parametry pieca, cztery - uniemożliwia rozładowanie bufora przez obieg kotłowy gdy piec wystyga. Polecam HERTZ"a zawór temperaturowy 61'. Zawór powinien być termostatyczny - samoregulujący się ze względu na zmienność parametrów tego obszaru. Taki zawór jak napisałeś trzeba by zaopatrzyć jeszcze w siłownik i sterownik a to koszt co najmniej 750,- ( kupa kasy ).
  8. Do "bajcik". Może i efekt Coriolisa w tak małym naczyniu jak bufor jest pomijalnie mały ale jeśli strugę cieczy wtłaczać doń tak aby nie zburzyć "porządku" warstwowego to po co robić to "pod górkę", a niech się kręci jak ten wir w zlewie. Sprawdzałem przed chwilą w obu komorach zlewu, w umywalce i w wannie i wszędzie tak samo - w prawo. Może to dla tego, że mam okna na północ. A tak a propos tego co wyżej, czy ważny jest kierunek zwojów wężownicy CWU, tak aby ciecz jak najlepiej ją omywała?
  9. Z tym paleniem raz na tydzień to chodziło mi o grzanie CWU, zdaję sobie sprawę, że z CO to nie przejdzie. Co do kierunku kolan wewnątrz to test z umywalką będzie wystarczający? Z tą kali też popróbuję. Mam nadzieję, że jak coś wymyślę to jeszcze będę mógł liczyć na konstruktywne zjechanie?
  10. Witam. Dzięki za krytykę konstruktywną i to KOGO... Znaczy się nie kombinować tylko nawinąć zwoje przy ściankach zagęszczając je ku górze? Pomysł na to "chciejstwo" znalazłem w postach Semira. Wydawał się być logiczny i ze wszech miar uzasadniony. Trochę dezorganizował mi pomysł na kotłownię ( zasilanie ZWU od dołu ) ale to kwestia dwóch rurek. Generalnie szukam sposobu na jak najbardziej efektywne grzanie CWU w buforze ( przemawia przeze mnie lenistwo, jakby dało się palić raz na tydzień to czemu nie ). "Chciejstwo" jest nawet do zrealizowania - zdolny kolega z migomatem - kwestia czy ma to sens, czy podniesie to sprawność podgrzewu CWU i czy ustabilizuje warstwowy rozkład temp. w buforze. Zastanawia mnie jeszcze wysokość powrotu CO - czy przy temp. powrotu rzędu 35-40' 1/3 od dołu to będzie rozsądnie? Wiadomo, że nie ustrzeli się w punkt. No to by było na tyle. Czekam na kolejną falę krytyki.
  11. Witam. Kotłownia już przystosowana czeka tylko na buforek. Bufor 1000L to zbiornik ciśnieniowy ( 6 bar ) z blachy 4mm , dennice coś koło 5mm. Średnica wew. 77 cm, wysokość z dennicami ok. 190 cm. Do środka mam zamiar włożyć rurę CU 22 25m do podgrzewu CWU. Może nie będę się rozpisywać tylko dam rysunek. Czekam na krytykę, najchętniej konstruktywnąBUFOR.pdf
  12. Witam. Mam pytanie, jak sprawdza się Wam wężownica CWU fi 22 25m w buforze. Co prawda rura już kupiona ale jeszcze zostaje opcja czy z nią walczyć czy sobie odpuścić. I jeszcze sprawa powrotu z CO do bufora, gdzieś widziałem bodaj zdjęcie( może rysunek ) bufora, w którym powrót CO był wprowadzony w środku w rurę pionową z nawierconymi otworami na różnych wysokościach co miało powodować rozsył wody w zależności od temp. powrotu i temp. bufora na danej wysokości. Czy ktoś z Was spotkał się z czymś takim? Zbiornik na bufor mam rozcięty więc można powalczyć z usprawnieniami bo jak zaspawam to AMEN. Z góry dziękuję za uwagę i czekam na spostrzeżenia i sugestie.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...