  1. Jeżeli jest to woda z sieci miejskiej to wskazany jest filtr mechaniczny 5 mikronów BB. Jeżeli woda z własnego ujecia i studnia jest dobrze wykonana nie ma takiej potrzeby. Nigdy nie faworyzuję żadnego producenta. Mogę podać tylko to co zostalo sprawdzone. Ponad tysiąc sprzedanych sterowników Clack i tylko kilka sztuk w których trzeba było wymienić zasilacze. Ale to raczej wina polskiej sieci elektrycznej.
  2. Proszę nie przesadzać z tą górna półką dla sterownika Fleck. Proszę coś napisać o Flecku 5000 i ile tych sterowników wyladowało na wysypisku śmieci.
  3. Proszę zakupić i zamontować dowolny zmiękczacz, który ma co najmniej 25 litrów żywicy ze sterownikiem Logix, Clack lub Fleck. Wszystkie działają z podobnym efektem. Zdaje się, że Logix nie ma wbudowanego zaworu, którym można regulowac twardość wody. Z tych trzech najtańszy jest Clack i zmiękczacz z tym sterownikiem powinien byc najtańszy. Fleck 5600 Eco nie ma elektroniki, ale ustawienie ilości solanki to tak jak regulacja gaźnika w starym samochodzie. Montaz filtra wstępnego przed zmiękczaczem nie jest wskazany.
  4. Właśnie doświadczyłem... i szczerze mówiąc wcale nie powinienem się wypowiadać bo taki poziom kultury wypowiedzi mi nie odpowiada. W rzeczy samej nie jesteśmy kolegami i pewnie nie zostaniemy dlatego przepraszam za w ten sposób ujety zwrot powitalny - choć zapewne 99% interlokutorów nie zwróciłoby na to uwagi. Raz jeszcze pozwolę sobie na krótka wypowiedź z wyjaśnieniami. Operacyjny poziom solankowania to nie jest slogan reklamowy tylko fakt. Nie będę tego ponownie wyjaśniał bo jak widze i tak jest to odbierane opacznie. Urzadzenia tapworks jak i inne serie urzadzeń tego samego producenta jako jedyne produkowane sa w całości i w całości dostarczane na rynek do sprzedaży. Produkcja odbywa się wg procedury ISO 9001. Prosze mi wskazać inne urzadzenia produkowane wg tej procedury i znajdujące sie w sprzedaży. Myśle , że Ci którzy wiedzą co oznacza taki typ produkcji innych wyjaśnień nie potrzebują. Równiez pozwole sobie przypomnieć , że jest to forum doświadczeń , a że jedni mają go więcej inni mniej to można się nimi wymieniać co wcale nie oznacza , że nie należy zalet urzadzeń o których się wypowiadamy ukrywać. Cóż , tak juz jest , że może to być postrzegane jako argumenty w dyskusji albo jako reklama. Ja starałem sie używać argumentów. Tylko w sytuacji gdy mnie ktos pyta czy zrobił dobry wybór kupując takie czy inne urządzenie moja opinia jest pozytywna o zakupie to mam powiedzieć , że jest inaczej? No prosze na mnie nie wymuszać absurdalnych zachowań. Dalsze dyskusje nad wyższościa "jednych świąt nad drugimi" uważam za zbyteczne i przykro mi ale nie będę sie wypowiadał w tym temacie. Widzę, że Pan Dusigrosz się obraził bo ktoś ma inne zdanie. Niestety nie ma informacji ile konkretnie wynosi oszczędność przy tak zwanych "6 poziomach operacyjnych" i co to jest poziom operacyjny. Odpowiedzią jest procedura ISO 9001. cytat "Urządzenia tapworks jak i inne serie urzadzeń tego samego producenta jako jedyne produkowane sa w całości i w całości dostarczane na rynek do sprzedaży" To na prawdę robi wrażenie. Kolejny tekst z reklamy producenta. Wsypanie złoża i przykręcenie sterownika wymaga procedury ISO 9001. Pytanie, czy większe urzadzenia też są kompletowane u "producenta" i dźwigiem przywożone do montażu ? Posiadanie ISO nie świadczy o poprawnym działaniu urządzenia. Może dystrybutor Tapworksa pokazłby na swojej stronie zdjęcia z tej super fabryki i podał gdzie są produkowane. Na pewno wszyscy padną z wrażenia. Klienci, którzy kupili te urządzenia narzekają (oprócz tego, że filtry nie zmiękczają wody) na brak instrukcji, a serwisy nie są w stanie przesłać odpowiedniej instrukcji, bo co chwilę zminenia się wersja sterownika. Oczywiście zaraz będzie tekst, że takimi urządzeniami powinien zajmować się fachowy serwis. Jeżeli ktoś potrafi zaprogramować magnetowid to poradzi sobie również z ustawieniem sterownika. Wystarczy poprawna instrukcja. Chyba, że producent tak skomplikuje ustawienia, że sam się w nich pogubi. Co do regeneracji filtra. Niestety ale w kilka minut nie jest możliwe uzyskanie roztworu solanki, który zregeneruje żywicę nawet jeśli będzie to woda zmiękczona. Proszę zapytać chemika. Roztwór wymagany do zregenerowania żywicy powinien mieć stężenie minimum 5-10%. Roztwór nasycony, który powstaje po kilku godzinach ma maksymalnie 32%. Do tego trzeba przyjać, że inżektor w sterowniku zmniejsza stężenie solanki. Po kilku minutach woda w zbiorniku solanki może być zaledwie lekko słona i regeneracja jest częściowa. Czy na tym polega oszczędność soli ? Oczywiście mogę być w błędzie i chętnie dowiem się od Pana Dusigrosza czegoś nowego bez obrażania się. Chyba po to jest forum. cytat - "ile dobrze pamietam 6 poziomów operacyjnych dozowania wody do soli i zależnie od zużycia wody wybieraja same optymalny poziom co powoduje najefektywniejsze solankowanie w danym - dla okreslonej regeneracji -momencie. Tylko te i inne urzadzenia tego producenta maja tzw. logiczne sterowanie. Innych urzadzeń z takimi rozwiazaniami nie ma na rynku." Czy to przypadek, że inni producenci nie maja takiego rozwiazania, czy może takie rozwiazanie nie ma sensu.
  5. Jednostka m3xst.tH określa pojemność jonowymienną całego złoża. Jeden litr żywicy ma pojemność 5 m3xst tH. Jeżeli wiadomo ile jest litrów żywicy to należy pomożyć to przez 5 i wyjdzie pojemność całego złoża. Przy 30 litrach pojemność wyniesie 150 m3xst tH. Jeżeli tą wartość podzielimy przez twardość wody w stopniach tH to otrzymamy objętość wody (m3) po jakiej filtr powinien się regenerować.
  6. Szanowny Panie Dusigrosz Po pierwsze nie jestem Pana kolegą. Po drugie jest to forum doświadczeń i poprosiłem o wyjaśnienia aby dowiedzieć się czegoś nowego, ale widzę że niektorzy robią z tego forum reklamy. Ich urządzenia są najładniejsze i najlepsze, a wszystkie inne są kiepskie. Regeneracja w przeciwprądzie ma znaczenie w zmiękczaczach przemysłowych, a nie urządzeniach domowych, w których jest 30 litrów żywicy. cytat - "Ponadto zmiekczacze Tapworks maja o ile dobrze pamietam 6 poziomów operacyjnych dozowania wody do soli i zależnie od zużycia wody wybieraja same optymalny poziom co powoduje najefektywniejsze solankowanie w danym - dla okreslonej regeneracji -momencie." Co to jest 6 poziomów operacyjnych dozowania soli i co to jest optymalny poziom ? W tych innych urządzeniach ilość soli zależna jest od ilości żywicy, a regeneracja odbywa po wyczerpniu zdolności jonowymiennej, bez 6 poziomów. cytat - "W każdym innym urządzeniu ilość wody do solanki jest uzależniona od ustawień wstepnych i jest niezmienna. Czyli bez względu na to kiedy nastapi regeneracja ilość pobranej soli będzie taka sama jak wskazuja na to ustawienia" Inne urządzenia mają wbudowany wodomierz - regenerują się wtedy kiedy zołże tego wymaga i nie potrzebują 6 poziomów operacyjnych, ilość soli jest taka sama za każdym razem. Po co regenerować filtr wcześniej z mniejszą ilością soli i zużywać wodę do płukania ? cytat - "Oczywiście takie rozwiązanie pociaga za soba skutek cenowy ale jak ktos jest zdecydowany na zakup urzadzenia to podstawy ekonomii pozwola mu szybko wyliczyc ze to sie bardziej opłaca niz inwestycja w urzadzenia tańsze." Proszę podać konkretnie te podstawy ekonomii. Czy oszczędność wynosi 4 PLN miesięcznie (jeżeli wogóle jest), a urządzenie jest droższe o 1000 PLN ? Przypominam, że jest to forum doświadczeń i chętnie dowiem sie czegoś nowego bez sloganów reklamowych "6 poziomów opercyjnych"
  7. Wybór trafny jeśli chodzi o markę ...jaka jest twardośc wody to wtedy powiem czy własciwie dobrany. Pytałem w miejscowej stacji uzdatniania wody. Twardość w stopniach niemieckich wynosi 10, chcociaż czasami waha się w granicach 8-10. Zamykaj oczy i kupuj. Naprawde dobry wybór. Ekonomia , elegancja , trwałość i tania eksploatacja. Chciałbym zapytać po raz trzeci osoby polecające zmiękczacze Tapworks. Na czym polega oszczędność soli w tych urządzeniach ? Czy oszczedność polega na tym, że woda do zbiornika solanki jest napuszczana tuż przed cyklem regeneracji roztworem soli i po prostu sól nie zdąży sie rozpuścić. Jeżeli tak jest, to faktycznie jest mniejsze zużycie soli, ale żywica nie jest zregenerowana. Proszę o wyjaśnienie tego.
  8. Zawartość manganu może dochodzić nawet do 2-3 mg/l. Wartość poniżej 1 mg/l jest często spotykana. Przy tej ilości żelaza, mangan można usuniać 2 metodami. Złoże katalityczne Greensand z okresowa regeneracją lub zwykły zmiękczacz (ale woda musi być całkowicie zmiękczona). Obie mają wady i zalety. W obu przypadkach złoże musi mieć odpowiednią wysokość aby poradzić sobie z tą ilościa manganu. Zaproponowano mi następujące urządzenia: Filtr mechaniczny Model VE25-1 Metody odnawiania Płukany strumieniem przeciwprądowym Filtr multifunkcyjny (odżelaziająco-odmanganiająco-zmiękczający) Model AQUAHOME ZM Przyznam szczerze że koszt tych dwóch urządzeń trochę zbił mnie z nóg... Filtr mechaniczny nie jest tu potrzebny (chyba, że studnia jest źle wykonana i pompa pobiera wodę z drobną frakcją). Przy takiej ilości żelaza to zbędny wydatek. Filtr multifunkcyjny - zapewne jest to zwykły zmiękczacz. Żywica poradzi sobie z takimi parametrami. Poproś o konkretne informacje co i ile jest wsypane w tych filtrach. Nazwa multifunkyjny nie ma tu znaczenia. Papier wszystko przyjmuje. Koszt usunięcia żelaza i manganu to 2500 przy zmiękczaczu (całkowite zmiękczenie) i 3000 przy kolumnie z okresową regeneracją (bez zmiękczania). Wariant optymalny to oba urządzenia - najpierw złoże katalityczne, a później zmiękczacz z częściowym zmiękczaniem. Kwestja zasobności portfela. Pozwole sobie w tej kwestii na krótką wypowiedź. Mangan rzeczywiście na poziomie który odbiega nieco od realiów patrząc w relacji do innych parametrów wody. Jeśli zaś idzie o dobór urzadzenia to przy domowym zużyciu wody jest to moim zdaniem bardzo trafny wybór. Zdecydowanie zalecam montaż filtra ochronnego. Zas jeśli chodzi o filtr multifunkcyjny to nie ma potrzeby dowiadywania sie czym jest to zasypane. Każdy znający sie odrobine na temacie zna wypełnienie filtra. Podsumowując - oferta w pełni trafiona. Cena rzecz wtórna .......albo oczekujemy efektu i jakości albo oczekujemy ceny i problemów. Wybór jest zawsze po stronie kupującego. Co to znaczy realia dla manganu ? Jeśli w wodzie nie ma dużo żelaza to znaczy że manganu też nie powinno być ? Jeżeli montaż filtra ochronnego to nie płukanego przeciwprądowo, bo jego dokładność jest za słaba. Wyrzucone pieniądze. To co ma filtrować ten filtr zostanie odfiltrowane na tak zwanym filtrze "multifunkcyjnym" . Chyba że trzeba sprzedać więcej urządzeń. Jeżeli chodzi o znajomość tematu, wypałnienia i kwestja ceny. To, że ktoś zapłaci dużo to nie znaczy, że nie będzie miał problemów. Takie same efekty można uzyskać stosując tańsze złoża, a nie przereklamowane produkty niektórych firm.
  9. problem w tym ze praca nie jest troche glosniejsza a wrecz huk jest taki ze nie mozna wytrzymac w garazu w ktorym znajduje sie zbiornik; nie wyobrazam sobie takiego halasu o 2 w nocy podczas regeneracji zloza; czy jest to skutek uboczny o ktorym wszyscy dostawcy 'przemilczaja'? pozdr Piotr jestem wlasnie po inspekcji specow z watersystem ktorzy stwierdzili, że halas jest ok i taki powienin byc ; zeby byc uczciwym wobec sprawy w garazu w ktorym obecnie znajduje sie cale to ustrojstwo nie da sie rozmawiac, trzeba krzyczec zeby sie porozumiec; czy to rzeczywiscie jest OK? czy moje wczesniejsze stwierdzenie jest jednak prawda ze dostawcy odzelaziaczy uzywajacych napowietrzania w tym procesie specjalnie MILCZĄ zeby nie stracic klientow? jak narazie nikt ze specow na forum nie jest w stanie mi nic doradzic wiec zakaldam ze jednak to co sie dzieje u mnie jest standardem? (az nie chce mi sie w to wierzyc ...) uzytkownicy odżelaziaczy z inżektorem podzielcie sie swoimi wrażeniami z pracy waszych rozwiązan, cholera moze to ja tylko tak zle trafilem ... pozdrawiam Piotr ps. jedyny plus tego wszystkiego że jeszcze za to nie zapłaciłem i nie podpisałem faktury Jeżeli pompa ma odpowiednią wydajność i aspirator jest poprawnie zamontowany to układ powinien działć z podobnym hałasem jak bez napowietrzania. Zamontowaliśmy setki takich układów i nikt nie narzekał na poziom hałasu. Może tu być kilka przyczyn. 1. Pompa jest za słaba. Musi mieć odpowiednią wydajność aby wytworzyć różnicę ciśnień na aspiratorze. 2. Aspirator musi być dobrej jakości (określony kształt zwężki w środku). 3. Aspirator powinien być zamontowany tak, aby za nim był odpowiednio długi prosty odcinek (żadnych kolanek bezpośrednio za aspiratorem). 4. Dolne ciśnienie na hydroforze nie może być zbyt wysokie. Jeżeli to nie jest spełnione - aspirator przestaje działać. Można go zdławić maksymalnie aby zadziałał, ale wtedy pompa pracuje za długo a instalacja zaczyna hałasować. Dobra pompa, dobry aspirator i odpowiedni montaż - musi działać. Pewnym kompromisem (jeśli pompa jest słaba) może być wymontowanie aspiratora, zrobienie wlotu wody od góry i częste dopompowywanie powietrza. Ręcznie trochę kłopotliwe. Optymalny układ - można zamontować specjalny kompresorek (bezzbiornikowy, bezolejowy i bardzo cichy), który uruchamia się razem z pompą i stale uzupełnia powietrze. Pompa nie ma dławienia a woda jest mocno napowietrzona. Nadmiar powietrza automatycznie usuwa zawór odpowietrzający.
  10. Zawartość manganu może dochodzić nawet do 2-3 mg/l. Wartość poniżej 1 mg/l jest często spotykana. Przy tej ilości żelaza, mangan można usuniać 2 metodami. Złoże katalityczne Greensand z okresowa regeneracją lub zwykły zmiękczacz (ale woda musi być całkowicie zmiękczona). Obie mają wady i zalety. W obu przypadkach złoże musi mieć odpowiednią wysokość aby poradzić sobie z tą ilościa manganu. Zaproponowano mi następujące urządzenia: Filtr mechaniczny Model VE25-1 Metody odnawiania Płukany strumieniem przeciwprądowym Filtr multifunkcyjny (odżelaziająco-odmanganiająco-zmiękczający) Model AQUAHOME ZM Przyznam szczerze że koszt tych dwóch urządzeń trochę zbił mnie z nóg... Filtr mechaniczny nie jest tu potrzebny (chyba, że studnia jest źle wykonana i pompa pobiera wodę z drobną frakcją). Przy takiej ilości żelaza to zbędny wydatek. Filtr multifunkcyjny - zapewne jest to zwykły zmiękczacz. Żywica poradzi sobie z takimi parametrami. Poproś o konkretne informacje co i ile jest wsypane w tych filtrach. Nazwa multifunkyjny nie ma tu znaczenia. Papier wszystko przyjmuje. Koszt usunięcia żelaza i manganu to 2500 przy zmiękczaczu (całkowite zmiękczenie) i 3000 przy kolumnie z okresową regeneracją (bez zmiękczania). Wariant optymalny to oba urządzenia - najpierw złoże katalityczne, a później zmiękczacz z częściowym zmiękczaniem. Kwestja zasobności portfela.
  11. ma regulator 'zasysania' powietrza, tylko że jak się 'uciszy' zbiornik to wówczas za dzień-dwa w zbiorniku nie ma ciśnienienia i przy poborze wody pompa wlacza sie co chwila (na jedno wiadro wody 20 litrowe jest jedno zalaczenie pompy) pozdr Piotr Jeszcze 1 pytanie. Wlot wody do zbiornika hydroforowego jest z boku , czy od góry ?
  12. Przypomnę się z moim pytaniem . Brak soli spowoduje, że kolumna będzie się płukać bez efektu regeneracji. Nie ma to znaczącego wpływa na bakterie.
  13. Przypuszczam, że mniejsze zużycie wody i soli przez zmiękczacz Tapworks jest możliwe dzięki: 1. lepsze złoże jonowymienne - mniejsza wielkość złoża to mniej płukania. 2. Nie jestem pewien, ale tapworks chyba ma możliwość automatycznego dobierania ilości soli do regeneracji w zależności od wykorzystania złoża. W zależności od ilości oczyszczonej wody oraz ustawionego stopnia twardości wody głowica tapworks rozpoznaje automatycznie wykorzystanie złoża. W głowicy Logix 760 jest możliwość ustawienia tylko ręcznego trzy stopniowego zużycia soli. Jakaś oszczędność jest, ale nie sądzę aby było to 50%. To są moje przypuszczenia. Dopiero rozpoznaję temat 1. Złoża kilku czołowych producentów mają porównywalne parametry - co znaczy lepsze złoże ? Mniejsza ilość złoża to mniej płukania, ale również mniej wody zmiękczonej między regeneracją - nie wpływa to na oszczędność. Jest akurat odwrotnie. Jeżeli wysokość złoża jest większa to tą samą ilością soli i wody da się zregenerować i wypłukać większą objętość żywicy. 2. Jeżeli złoże nie jest wykorzystane to po co je regenerować wcześniej (i rozpoznawać wykorzystanie). Sterowniki wolumetryczne mają ustawioną objętość wody, tak aby złoże było optymalnie wykorzystane przed następna regeneracją.
  14. Zawartość manganu może dochodzić nawet do 2-3 mg/l. Wartość poniżej 1 mg/l jest często spotykana. Przy tej ilości żelaza, mangan można usuniać 2 metodami. Złoże katalityczne Greensand z okresowa regeneracją lub zwykły zmiękczacz (ale woda musi być całkowicie zmiękczona). Obie mają wady i zalety. W obu przypadkach złoże musi mieć odpowiednią wysokość aby poradzić sobie z tą ilościa manganu.
  15. Czy zamontowany aspirator ma z boku regulację lub zawór by-passowy, którym zmienia się stopień napowietrzania ?
  16. Ponawiam pytanie - dlaczego zmiękczacz Tapworks zuzywa ok. 50% soli do regeneracji mniej i około 60% mniej wody. Co znaczy składak ? Czy Tapworks wychodzi z automatu w całości ?
  17. http://www.ewoda.pl/strona.php?1219
  18. Proszę o dokładne wyjaśnienie dlaczego zmiękczacz Tapworks zuzywa ok. 50% soli do regeneracji mniej i około 60% mniej wody. Co znaczy składak ? Czy Tapworks wychodzi z automatu w całości ?
  19. Zmiękczacz przeznaczony będzie dla dwóch dorosłych osób, ale ponieważ jestem rodziną rozwojową to proszę o przyjęcie do wyliczeń trzy osoby. Obecnie ze względu na posiadanie szamba szczelnego zużycie jest pod pewnym ograniczeniem. Zbiornik 9m3 zapełniam w 1 miesiąc więc pewnie zużycie wody będzie podobne. Podlewanie ogródka będzie realizowane poza zmiękczaczem. pozdrawiam Przy 20 litrach żywicy kolumna ma pojemność 100 st.F x m3. Jeśli woda ma twardość 37 st.F (21 dH) to kolumna zmiękcza 100:37 = 2,7 m3 między regeneracją. Przy 2 osobach (średnie zużycie 150 litrów/osobę/dzień) regeneracja będzie co 2,7:0,3 = 9 dni . Jeśli pojawi się 3 osoba to średnio regeneracja będzie co 6 dni (2,7:0,45).
  20. Nie mam możliwości podniesienia ciśnienia pow 3 załącza się przy 2.Podobno są jakieś pompki do instalacji przed RO. Napisz czy można to normalnie dostać ..jaka jest orientacyjna cena....i jak to w bojach działa. Polecam zamontowanie pompki permeatu. Działa przy ciśnieniu minimum 2 bar. Zaletą tej pompki jest zmniejszenie nawet o 70% ilości wody odpływającej do kanalizacji. Montując pompkę można zdenontować zawór odcinający dopływ wody przy pełnym zbiorniku (zawory często nie dzialają poprawnie i woda płynie do kanalizacji non stop). Pompka odcina dopływ wody. Dodatkowo w zbiorniku jest wyższe ciśnienie. Koszt pompki permeatu Aquatec to około 200 PLN. http://www.aquatec.com/permeate.htm Pompka elektryczna będzie droższa w zakupie i eksploatacji (chyba że chinska -będzie tańsza ale jej żywotnośc jest krótka).
  21. Witam. Wykonałem badania swojego ujęcia wody, konkretnie studnia wiercona głębokości 10 m, tereny górskie i wyniki tego bazdanie nie są zadawalojące, mianowicie: enterokoki - 19; ogólna liczba mikororganizmów 37C po 48h - >300; escherichia coli - 40; bakterie grupy coli - >200; mangan - 0.382; przewodność - 134.4; azotany - 3.00; azotyny - 0.017; amoniak - 0.08; chlorki - 8.00; żelazo ogólne - 0.378; twardość - 49.60; zasadowość - 1.30; odczyn pH - 6.52; barwa - 15; mętność - 3.75; zapach - akcept.; Proszę o fachowa ocenę i poradę. Na dzień dzisiejszy posiadam oferty trzech stacji uzdatniania wody: 1. Napowietrzacz + odżelaziaczo-odmanganiacz ULTRA KL-DF 12X48 (Klarsanit+Defeman) + filtr mechaniczny Cintropur NW3210mic + lampa UV R-can Sterilight S8Q-p 2.Filtr wstępny mech. Cintropur NW3210mic + zmiękczacz EL MAXS kompakt CR + lampa UV j.w. 3.Filtr wstępny Econet UNI Plastik + filtr do neutralizacji i usuwania żel. i mang. EconetFB/Aq13 + filtr węglowy Econet FW13 + lampa bakteriobójcza UV Econet V20 W związku z niemałym kosztem inwestycji w uzdatnienie ujęcia zastanawiam się czy w pierwszej kolejności można by było zainstalować lampy UV i wodę zużywać tylko dla potrzeb gospodarczo-sanitarnych, natomiast wodę do celów konsumpcyjnych czasowo dowozić. Czy pozostałe parametry wody po usunięciu bakterii będą stanowiły jakieś zagrożenie dla zdrowia ? Należy wykonać chlorowanie studni oraz całej instalacji i zamontować sterylizator UV. Zarówno filtr ze złożem katalitycznym jak i zmiękczacz poradzą sobie z taką zawartością żelaza i manganu. Ja zastosowałbym filtr ze złożem Greendand z okresową regeneracją roztworem KMnO4. Przy tej ilości żelaza może być bez napowietrzania. Przy regeneracji następuje dezynfekcja złoża. Sterylizatory R-can maja mocno awaryjne zasilacze, a ich wymiana jest kosztowna. Jest dobry polski producent sterylizatorów, firma TMA. W trzecim wariancie montowanie filtra węglowego jest mocną pomyłką. Bakterie będa miały dogodne miejsce do szybkiego rozwoju. Filtr wstępny nie jest potrzebny.
  22. Większość firm sprowadza komponenty, z których powstają zmiękczacze. Koszt takiego urządzenia w detalu to około 2000 PLN. Na rynku są również tańsze zmiękczacze produkcji Mede in China. Chińczycy ucza się to produkować. Najważniejsza częścią takiego urządzenia jest sterownik . Ważne aby był sprzedawany i dostępny w kilku firmach. To co może się popsuc to płytka sterująca. Koszt tego jest niewielki. Wymiana prosta. Producenci sterowników: Fleck, Clack, Autotrol. Jeśli ktoś sprzedaje zmiękczacz i części do niego nie można kupić u konkurencji to mogą okazać się kosztowne. Płacenie 1500 PLN więcej za 10 letnią gwarancję to mocna przesada. Z zamontowaniem i uruchomieniem poradzi sobie kazdy "rozsądny" hydraulik.
  23. Zasobnik Weishaupta ma tylko 70 litrów (wiszący). W komplecie z kotłem wiszącym 25 kW kosztuje tyle co kompakt z zasobnikiem 115 litrów. Finansowo żadna różnica, ale zajmuje zdecydowanie mniej miejsca. Tylko czy przy 4 osobach nie będzie odczuwalny brak ciepłej wody.
  24. Proszę o opinię czy ktoś ma zamontowany zasobnik 80 litrów i nie narzeka na brak ciepłej wody przy napełnianiu wanny. Czy musi być większy. (kocioł 25 kW Weishaupt ewentualnie Viessman).
  25. Zmiękczacz za wodomierzem, osmoza w kuchni - bez drugiego doprowadzenia. Przy miękkiej wodzie membrana będzie dłużej działała, a w składzie wody po osmozie niewiele zmieni zasilanie woda nie zmiękczoną. Dzienny pobór wody można przyjąć 150 litrów na osobę. Ilość żywicy około 30-40 litrów - tak aby regeneracja była co 6-7 dni. Sterowanie czasowe - ustawiamy co ile dni ma być regeneracja, niezależnie od zużycia wody. Sterowanie objętościowe (wbudowany wodomierz) liczy przepływ wody i regeneruje się najblizszej nocy po przekroczeniu zaprogramowanej objętości.
×
×