Ogrzewający elektrycznością z COP=1 - WYSTĄP !!!
Krzysiek_BB odpowiedział Domka → na topic → Ogrzewanie
Tak to wyglądało w latach ~ 2021 - 2022 ______________________________________ G12 energia dystrybucja Brutto za 1kWh 0,4449 zł 0,2506 zł 0,6955 zł T1 0,2296 zł 0,0671 zł 0,2967 zł T2 G12w energia dystrybucja Brutto za 1kWh 0,4750 zł 0,2879 zł 0,7629 zł T1 0,2296 zł 0,0609 zł 0,2905 zł T2 G13 energia dystrybucja Brutto za 1kWh 0,3974 zł 0,1785 zł 0,5759 zł T1 0,6170 zł 0,2955 zł 0,9125 zł T2 0,2680 zł 0,0560 zł 0,3240 zł T3 G11 energia dystrybucja Brutto za 1kWh 0,3606 zł 0,2358 zł 0,5964 zł _______________________________________________ __________ A tu już jazda bez trzymanki ___ROK 2023___ __________powyżej limitów 2000 / 2600 / 3000 kWh_____ _______________________________________________ G12 energia dystrybucja Brutto za 1kWh 1,3885 zł 0,3117 zł 2,0912 zł T1 0,7120 zł 0,0657 zł 0,9566 zł T2 G12w energia dystrybucja Brutto za 1kWh 1,4845 zł 0,3521 zł 2,2590 zł T1 0,7120 zł 0,0560 zł 0,9446 zł T2 G13 energia dystrybucja Brutto za 1kWh 1,2339 zł 0,2042 zł 1,7689 zł T1 1,9241 zł 0,3613 zł 2,8110 zł T2 0,8298 zł 0,0378 zł 1,0671 zł T3 G11 energia dystrybucja Brutto za 1kWh 1,1219 zł 0,2720 zł 1,7145 zł podatek w roku 2023 wynosi 23% - TAURON obszar Krakowski Będziński Bielski Wesołych Świąt życzę wszystkim.- 44 086 odpowiedzi
-
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
-
Ogrzewający elektrycznością z COP=1 - WYSTĄP !!!
Krzysiek_BB odpowiedział Domka → na topic → Ogrzewanie
odpowiedź w punkt - kiedyś PC była kosztem w okolicach 60 tyś lub więcej przy tamtejszej cenie za kWh to był jakiś kosmos. Założenie rurek to był koszt 1000zł więc można przyjąć żaden koszt. Cała instalacji na kablach mieściła się w 4500zł i to był całkowity koszt włącznie ze sterownikami. PC kupiona w zeszłym roku za 10 tyś plus rozdzielacz 700zł to całkowity koszt wg mnie akceptowalny (robota własna)- 44 086 odpowiedzi
-
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
-
Ogrzewający elektrycznością z COP=1 - WYSTĄP !!!
Krzysiek_BB odpowiedział Domka → na topic → Ogrzewanie
nio całkiem sporo szczelność najważniejsza niestety przy porothermie (najgorszy materiał) a taki mam sam reku na dobie zabiera jakieś 2kWh ... jestem zadowolony pozdrawiam T1 - temperatura powietrza nawiewanego przed wymiennikiem -4 °C T2 - temperatura powietrza nawiewanego za wymiennikiem 13 °C T3 - temperatura powietrza wywiewanego przed wymiennikiem 21,5 °C Natężenie przepływu powietrza 150 m3/h ηT - sprawnosć temperaturowa wymiennika 66,7 % P - odzyskana moc 0,85 kW E - energia odzyskana w ciągu doby 20,50 kWh- 44 086 odpowiedzi
-
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
-
Ogrzewający elektrycznością z COP=1 - WYSTĄP !!!
Krzysiek_BB odpowiedział Domka → na topic → Ogrzewanie
nawiewy ~ +13 do +15 przy minus 4 na zewnątrz reku 350m3 chodzi na 40% ________________ w PC (monoblok) jest pompka obiegowa rozdzielacz dokupiłem podłączyłem i śmiga- 44 086 odpowiedzi
-
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
-
Ogrzewający elektrycznością z COP=1 - WYSTĄP !!!
Krzysiek_BB odpowiedział Domka → na topic → Ogrzewanie
WM daję faktycznie świeże powietrze w domu szału co do uzysków energetycznych specjalnie nie widać. Ogólnie jak dla mnie ~ 2MWh za cały sezon grzewczy (IX-IV) to rewelka biorąc pod uwagę że w letnich miesiącach jestem w stanie PV narobić 1,5MWh w np czerwcu jak i lipcu. Ten rok zamykam produkcją z PV na teraz 9850kWh PC nie posiada grzałek przy -18C jakie odnotowałem w zeszłym roku spokojnie sobie radziła nie bardzo rozumie Twojego wyliczenia napisałem zużyła za cały sezon 1900 kWh czyli ~ 2MWh- 44 086 odpowiedzi
-
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
-
Ogrzewający elektrycznością z COP=1 - WYSTĄP !!!
Krzysiek_BB odpowiedział Domka → na topic → Ogrzewanie
ponieważ tak miałem wygodniej i bez zbędnych elementów ruchomych typu pompki rozdzielacze itp. rurki w podłodze leżały 10lat (po prostu tylko wystawały z podłogi) bo jak pisałem że założyłem zakładając, że był to zbędny wydatek (koszt rurek na tamten czas 1,20zł za bm poszło 700mb) ale teraz widać przydały się jak złoto bez ingerencji i dewastacji podlogi- 44 086 odpowiedzi
-
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
-
Ogrzewający elektrycznością z COP=1 - WYSTĄP !!!
Krzysiek_BB odpowiedział Domka → na topic → Ogrzewanie
bez wtedy była zwykła WG- 44 086 odpowiedzi
-
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
-
Ogrzewający elektrycznością z COP=1 - WYSTĄP !!!
Krzysiek_BB odpowiedział Domka → na topic → Ogrzewanie
Witam wszystkich po latach Ja nadal w tym samym domu ale jak pisałem 10lat temu zdublowałem systemy kable 12kW oraz podłogówka 700m w podłodze akumulacyjnej ~ 12cm. (kominek w razie "W" oby nie trzeba było korzystać). Myślałem że nigdy tych rurek nie wykorzystam ale życie i realia mnie zmusiły. W zeszłym roku założyłem po taniości PC 8kW i powiem rewelka w domu 22,5C sama podłogówka temp zasilania podłogi 26C zużycie energii przez PC za zeszły sezon 1900kWh do wcześniejszych 7000kWh kablami. Z COP 1 został tylko bojler 200L Dodam że PV 10kWp pokrywa 100% zapotrzebowania na energie całego domu - wszystko na prąd Pozdrawiam. ps. dołożyłem rekuperację też pomaga- 44 086 odpowiedzi
-
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
-
Ogrzewający elektrycznością z COP=1 - WYSTĄP !!!
Krzysiek_BB odpowiedział Domka → na topic → Ogrzewanie
To fakt pralka, zmywarka, cwu, ogrzewanie chodzi w 99% w tanim prądzie ponieważ jest taka możliwość programowania. Reszta normalnie jak komu pasuje i dobrze nam z tym Wszystkiego Najlepszego w 2017 roku.- 44 086 odpowiedzi
-
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
-
Ogrzewający elektrycznością z COP=1 - WYSTĄP !!!
Krzysiek_BB odpowiedział Domka → na topic → Ogrzewanie
31-12-2014 - 31-12-2015 cały prąd I - 1029 kWh * 0,67,- = 690zł II - 10696 kWh * 0,27,- = 2890zł (sezon grzewczy X 2015 - V 2016 7400 kWh koszt 1998zł) 31-12-2015 - 31-12-2016 cały prąd I - 1025 kWh * 0,67,- = 687zł II - 11907 kWh * 0,27,- = 3215zł grzanie od X do dziś - 3370 kWh- 44 086 odpowiedzi
-
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
-
Pomiar (urwany rowerem przewód od czujnika pod garażem do naprawy w innym terminie) pod domem 19,5*C na dzień 16-09-2016 wewnątrz: powietrze 24,8*C podłoga 22,9*C źródło temp zewnętrznej http://www.therma.bielsko.pl/wykres/wykres/ Być może jestem już na krzywej opadającej - brak pomiaru z VIII
- 31 072 odpowiedzi
-
Ogrzewający elektrycznością z COP=1 - WYSTĄP !!!
Krzysiek_BB odpowiedział Domka → na topic → Ogrzewanie
nic dodać nić ująć średnie dobowe zużycie prądu na indukcję od blisko 4 lat (opomiarowane) przy 4 osobach, 99% jemy w domu wynosi dokładnie 0,48 kWh / dobę stan licznika 2013-01-08 wynosił 1308,7 stan licznika 2016-07-27 wynosi 1935,3 1296 dni średnia 0,48kWh/dobę koszt niech sobie każdy policzy sam.- 44 086 odpowiedzi
-
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
-
Po afrykańskich klimatach taka sytuacja pod domem 18,1*C źródło temperatur zewnętrznych: http://www.therma.bielsko.pl/wykres/wykres/index.php?a=2 EDIT: wewnątrz powietrze 25,5*C podłoga 23,2*C
- 31 072 odpowiedzi
-
Nydar to chyba jakaś telepatia nim przeczytałem powyższy wpis po dłuższej nieobecności miałem już zrobiony pomiar i przygotowałem screeny Tak to wygląda na dzień dzisiejszy pod domem 16,3*C dodam że aktualnie w domu powietrze 23,1*C podłoga 20,5*C (2 cm poniżej płytek bo tam jest czujnik)
- 31 072 odpowiedzi
-
- 31 072 odpowiedzi
-
- 31 072 odpowiedzi
-
Ogrzewający elektrycznością z COP=1 - WYSTĄP !!!
Krzysiek_BB odpowiedział Domka → na topic → Ogrzewanie
U mnie CO marzec 2016r. 1196 kWh od początku 6792 kWh (sezon poprzedni 6840 kWh) wszytko II (nocna po 0,27 zł) Średnia z 1200 dni od zamieszkania (~3 lata 4 msc) taryfa I średnia dobowa 2,74 kWh x 365 x 0,66 zł = 660 zł taryfa II średnia dobowa 30,43 kWh x 365 x 0,27 zł = 2999 zł Łączny średni roczny koszt energii ~ 3650 PLN- 44 086 odpowiedzi
-
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
-
- 31 072 odpowiedzi
-
Ogrzewający elektrycznością z COP=1 - WYSTĄP !!!
Krzysiek_BB odpowiedział Domka → na topic → Ogrzewanie
to ile ma ta podłoga na "grubszym" styro 21*C ? jak u mnie tam gdzie nie mam kabli jest 20,5*C może jak ktoś lubi mieć odziane stopy ... ja chodzę boso i nawet 21*C zimą jest mało przyjemne co innego latem chłód jest wybawieniem gdybym nagrzał podłogę do 30*C powietrze wewnątrz miałoby ~ 27*C chyba lekka przesada Jaśku doszczelnie dom i będe miał prawie pasywny- 44 086 odpowiedzi
-
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
-
Ogrzewający elektrycznością z COP=1 - WYSTĄP !!!
Krzysiek_BB odpowiedział Domka → na topic → Ogrzewanie
Nie wiem jak dla Ciebie ale chodząc boso po podłodze 20,5*C jest mało komfortowe a takie temp mam bez grzania w innych pomieszczeniach oj tam Jasku nie przesadzaj ....3% to mam jak zamykam drzwi do wiatrołapu- 44 086 odpowiedzi
-
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
-
Może to wina "terenu" i rodzaju gruntu u Ciebie Gdańsk - myślę że w 90% to piasek i kapilarne podciąganie wody, u mnie teren górski, a grunt to glina pisaku u nas nie uświadczysz tylko żwir, głazy i glina ..... może tu tkwi diabeł tfuuu szczegół ale 45*C toż to masakra to parzy ....
- 31 072 odpowiedzi
-
Ogrzewający elektrycznością z COP=1 - WYSTĄP !!!
Krzysiek_BB odpowiedział Domka → na topic → Ogrzewanie
co do WM + reku 100% zgodności (na "OKO" jakieś minimum 30% mniej) co do gruntu mam inne zdanie no może z 5cm więcej mogło być- 44 086 odpowiedzi
-
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
-
Ogrzewający elektrycznością z COP=1 - WYSTĄP !!!
Krzysiek_BB odpowiedział Domka → na topic → Ogrzewanie
Cały prąd w domu 01-01-2016 do 31-01-2016 T1 - 87,8 kWh > kwota = 58,80 zł T2 - 1955,3 kWh > kwota = 527,90 zł RAZEM - 2043,1 kWh > kwota brutto = 586,8 zł w tym: Indukcja - 17 kWh CO - 1619 kWh > kwota 437,1 zł (cały obecny sezon do dziś to 4275 kWh koszt 1154 zł) CWU - 133 kWh > kwota 36 zł Woda cała - 8 m3- 44 086 odpowiedzi
-
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
-
Nydar również jestem zdania jak Jasiek ... te dane nie odnoszą się do temp pod domem tylko do otwartej (nieosłoniętej) przestrzeni. Jak zaczniesz ładować na wiosnę i przy "solidnym" lecie myślę że przy zaizolowanym od zewnatrz akumulatorze jakim jest grunt pod domem spokojnie załadujesz wystarczającą ilość energii dużym przepływem aby przez miesiące X - II odebrać energię przy niższym przepływie ....... to tak na moją logikę i obserwację co się dzieje u mnie pod domem (oczywiście w moim przypadku bez GWC) i w tym wypadku się zgodzę na 30 centymetrową izolację podłogi bo ma to sens i logiczne wytłumaczenie.Wtenczas mamy faktycznie gruntowy akumulator ładowalno-rozładowywalny faktycznie bezobsługowy na wieki wieków amen chyba A jakby tak go faktyczne wspomóc kolektorem + rurki w gruncie praca w okresie letnim na 100% to już miód malina Tylko podstawowe pytanie czy dla ~ 800 PLN (na dzień dzisiejszy) rocznie czyli dla ~ 70 zł miesięcznie jest sens na taką skomplikowaną operację ? Może jak ktoś ma ~ 25 lat to warto ale jak się jest już za półmetkiem przed kolejnym checkpoint-em ......inne myślenie..... nie wiem wybór należy do każdego z osobna pozdrawiam.
- 31 072 odpowiedzi
-
U mnie brak piachu (tylko tyle co dowiozłem 20 - 30 cm) rodzimy grunt to glina ... fajnie by było jakby więcej ludków powkładało czujki M.A.G. też mierzy dużo lepsza izolacja wyniki oczywiście inne http://forum.muratordom.pl/showthread.php?196641-Indywidualny-z-p%C5%82askim-dachem-EcoHouse&p=7052602&viewfull=1#post7052602 nawiercić powciskać i mierzyć a fakty walić na forum ps u M.A.G. też bąbel bo pod holem i pod salonem ciepło a nie jak pod garażem inna grubość inny przepływ a bąbel pozostaje pozdrowienia Ku przestrodze powiem kolejny raz NIGDY WIĘCEJ POROTHERMU !!! wieje z każdego gniazdka które jest na zewnętrznej ścianie z najmniejszej dziurki gdzie wychodzi jakikolwiek kabel szczelność przy tym gównie "ZERO" jest opcja na cześciową naprawe ale to na wiosna/lato