  1. Witam, Kolejny sezon grzania, wymienilem dostawce wegla, jakosc lepsza i spalanie mniejsze, jak bylo cieplo (listopad + grudzien) zasyp wystarczal na 2 tygodnie. CO + CW. Teraz jak mrozy ponizej -10 to zasyp na tydzien. Od rozpoczecia sezonu piec sprawuje sie Ok, jednak do pelni szczescia cos brakowalo. tylko co? No i tydzien temu okazalo sie co. Rankiem patrze na regulator pokojowy jakos dziwnie niska temp. wskaznik pokazuje ze piec ma palic, grzejniki jakos lekko cieple. wycieczka do kotłowni i czuc dym, otwieram drzwi od pieca a tu masa dymu, niedopalony wegel wyrzucony do popielnika i cos w retorze sie tli. ruszta zapchane sadza i smola z wegla. Po przepchaniu kociol ruszul z turbo doladowaniem spalajac smole jak osadziala sie na sciankach z niedopalonego wegla. I poszukiwanie co jest nie tak , + wizyta kominiarza, który miał klopoty z przepchaniem komina w czesci ponad dachem (jakies 2 m) tak sie zapchalo. Kominiarz stwierdzil ze tego co sie stalo, nie winny kocioł tylko komin. I przy niskich temp. jakie teraz sa przy nieczyszczonym regularnie kominie moze dojsc do zapchania kanalu kominowego, i gorszego spalania (ustawienia wlasciwych parametrow pieca) w piecu. Komin ostani czyszczony byl jakies 3 lata temu.
  2. Co do kanalow, wystepuja one w piecach stalowych w ktorych nie mamy rusztu wodnego z powodu zbyt wysokie teperatury wytwarznej przez palenisko. I przez nie odzyskujemy cieplo zawarte w spalinach. W tym kotle cala woda jest nad paleniskiem, i byc moze zastosowanie kalalow zbytnio obnizylo by temperatuer spalin co moze miec zly wplyw na komin, osadanie sie sadzy itp w kominie. Dzis wybor kociolkow jest wielki firm co niemiara i kazda ma lepszy kociolek. Ja od roku mam Reco 24 kW. Jak zobaczylem go 3 lata temu w sklepie, zainteresowal mnie, i podjalem decyzje ze przy zmianie starego kotla bez automatyki bedzie Reco. Dzis nie zaluje wyboru. Piec ten na swoje plusy jak i minusy, jak kazdy kociol na wegiel. Ponadto nie da sie porowac tego samego kotla pracyjacego w roznych warunkach. Np. inaczej bedzie zachowywal sie kociol w zwartej miejskiej zabudowie niz w domu stojacy samotnie w polu. - wysoki zaladunek wgela, + duzy zbiornik u mnie w zimie wystarczal na tydzień, jak jest cieplej to i dwa tygodnie pociagnie. - prog w popielniku (jest podobno opcja bez) co troszke utrudnia wyjmowanie popiolu, dolaczona szyflada do piopiolu porazka od razu poszla do kąta. - troszke glosny jak pracuje, u mnie stoi w piwnicy tak wiec w domu go nie slychac, jakby stał za sciana to moze byc problem, ale to mozna tez obejsc przy insatalcji kotla. + prosta obsluga, przejzyste ustawianie parametrow pracy + dobre sterowanie praca kotla + wyglad, estetyczne wykonanie + zeliwny wklad, stalowe kotly przy wilgotnym weglu, zlej eksploatacji potrafia dosc szybko puszczac wode, mam znajomego co po 4 latach stalowy Hef zaczal przeciekac. + modulowana moc, kociol pracuje z moca jaka w danej chwili jest potrzebna, nie jak u innych firm, jak palimy to 100% nastepnie postoj i znowu praca z 100% mocy. + czyszczenie kotla, (tak choc wielu bedzie protestowac,) ubrudzimy sie przy tym ale to jest kociol na wegiel jak chcemy miec czysto to kupmy kociol na gaz lub olej. W tym piecy otwerasz dzwiczki, i masz dostep do wszystkich elemetow paleniska, nie potrzeba rozbierac polowy pieca by go wyczyscic. + ruszt wodny, czego nie maja koty stalowe + cala woda znajduje sie nad paleniskiem, nie tak jak w kotlach typu hef za paleniskiem ogrzewana spalinami. Co do dobrej pracy, zalezy ona od wielu czynnikow: 1. wlasciwego doboru mocy kotla do odbioru, u mnie wg moich wyliczen mocowo wystarczal 18 kW, firma ktora miala instalowac stwierdzila ze powinien byc 24, po zasiegnieciu opini u producenta przekonalem sie ze tak winno byc, i jak poklazalo zycie byl to wlasciwy wybor, piec pracuje poprawie i efektywnie, dobiera sobie moc potrzebna w danej chwili, nie musi ciagle pracowac na 80% mocy. 2. Poprawnej instalacji kotla i odpowiednich warunkow w kotlowni (nawiew i wentylacja odpowiednia) 3. Wlasciwego ciagu kominowego, przy dzisiejszej wersji oprogramowania nie jest problemem zbyt duzy ciag kominowy, jednak za maly przekroj komina moze byc problemem. 4. Wlasiwego ustawienia parametrow pracy kotla: CO, wegiel , dmuchawa. 5. Jakosici wegla, jego kalorycznosci i co najwazniejsze zawartosci wody. Tego typu kotly wymagaja suchego wegla, jak bedzie wilgotny to wszystkie beda mialy problemy opisywane powyzej, U mnnie po roku zbiornik nie ma sladow korozji, slimak tez nie ma. Wegiel skaladuje luzem w piwnicy moze przesychac, staram sie dokonywac zakupu jak jest sucha pogoda. 6. Czestego czyszczenia, to wystapi u wszystkich producentow, jak kociol sie zabrudzi, a brudzi sie kazdy dla efektywnej pracy, czytajj spalania nalezy dbac o jego czystosc. Ten typ kotlow czesc ciepla odzyskuje z spalin, jak ściany kotla beda zabrodzone sadza i popiolem cieplo bedzi uchodzic kominem. Sa na rynku kotyl "samoczyszczace sie" firmy nie pamietam czy sa dobe odpowiedz sobie sama. Ale wybor nalezy do ciebie, i ty musisz zdecydowac sie co kupic. To co czytasz powyzej negatywne opinie, jest faktem , ale narzekajacy nie podaja wszystkich warunkow jakie wystepuja u nich, np. jaka jakosc wegla maja. (Ja obecnie mam kiepski wegiel, po tygodniu popielnik jest pelen, z zasobnika mam 3-4 wiader popiolu. kolega majacy ten sam kociol z zasobnika ma o polowe mniej popiolu.) jakie maja ustawienia kotla, jak czytam ze ktos ustawia kalorycznosc wegla na 30 i narzeka, to wniosek nasowa sie sam zle ustawione parametry pracy kotla. Na naszym rynku nie dostaniesz wegla o tak wysokiej kalorycznosci. A w sterowniku powinno podac sie jak kalorycznosc ma spalany wegiel, jest to jeden z podstawowych parametrów poprawnej pracy. Moja konfiguracja 24 KW z pogodowka, sterowany termostatem pokojowym. Powierzchnia do ogrzania okolo 130 m okna plastik, sciany 1,5 pustaka budowany koniec lat 80, wysoki parter ocieplony 6cm steropianu, czesc podpiwniczenia nie jest ocieplona, strych dach nieocieplony. Nie pisiadam podłogówki, CWU ogrzwana narazie elektrycznie. Ogrzewanie od poczadku wrzesnia do dzis spalilem okolo 4,5 tony temeratura w domu dzien 22 nocy 21 Zycze wlasciwych wyborow
  3. Nazywa sie sadopal. Jak rowniez maczka ziemiaczana, czy obierki od ziemiakow maja podobne dzialanie, wyprobowalem na starym tradycyjnym kotle, gdzie po spaleniu obierek z ziemiakow nastepnego dnia w kotle byl bialy nalocik. Ale w tym palenie obierek chyba niemozliwe. Jak narazie nie mam wegla wysokokalorycznego z duza zawartosci sadzy i smoly i ten problem u mnie nie wystepuje. Co do drewna to nalezy uwazac jak jest wilgotne i nie wysezonowane (posiadajace soki) to przy spalaniu moze zostawic niezly syf na sciankach kotla
  4. Co do wyzszej tem na kotle po zatrzymaniu moze zadzalalo ty przewyzszenie temp. dla bojlera. Mam wesje softu 6.5 pompa co staje dopiero jak kociolek osiagnie temp. wygaszony. W moin ukladzie piecem steruje termostat pokojowy, jak jest na dworze w miare cieplo w okolicach zera piec nie zalacza sie przez kilkagodzin utrzymuje temp. na poziomie wygaszony. Po wlaczeniu termostatu pokojowego, piec od temp 35 (wygszony) do zadanej temp kotla potrzebuje 20 - 25 min pracuje wowczas z duza moca ponad 20 kW, przy spadku temp. kotla o histereze kotla - 6 stopni, zajmuje 15-25 min, ale wowczas pracuje na niskiej mocy 10 - 16. Temperature kotla ustawia pogodowka, ale jak na razie producent musi jeszcze popracowac by to dobrze pracowalo. Jak bylo cieplo zasyp wystarczal na 1,5 - 2 tygodni, jak przyszly morozy 0,7 - 1 tygodnia tylko wegel mam bardzo kiepskiej jakosci. Rowniez zauwazylem ze w miare czeste czyszczenie kotla podnosi jego sprawnosc, ja czyszcze co okolo 2 tygodnie.
  5. Kocilek jest niezyl, sterowanie nie jest to moze modne dzis PID ale spelnia swoje zadanie tzn. poprawnie (wersja 6.5) steruje praca pieca. Mozna miec zal do producenta, ze w instrukcji lopatologicznie nie opisal jak nalezy ustawiac piec, tylko lakonicznie opisal wszystkie punkty menu. Ale po paru telefonach do serwisu i spedzeniu troszke czasu w kotlowni mozna to ustawic. Ustawianie jest bardziej przyjazne niz w strownikach GECO. Co do pid czytalem instrukcjie od PID dla kotlow Pleszewskich masakra wiecej markietingu , jak to dziala ??? zero ustawien sterownik wie jaka kalorycznosc wegla, jaki przeplyw wody przez piec moze to i jest PID ale jak uczono mnie automatyki to takich cudow nie bylo, sterownik powinien znac choc minimalne parametry srodowiska jakim ma regulowac. Ale dosc kadzenia, co do pogodowki w sterowniku z wesja 6.5 to troszke sciema! Dziala to jest fakt ale na ustwieniach fabrycznych. I efekt jest taki: temperatura zewnetrzna -17 sterownik wylicza temp. kotla na 71 ?? przy ustawieniu fabrycznym sterownika dla temp -15 na 65. Kociol pracuje poprawnie tzn temeratura w pomieszczeniach rosnie poprawnie, przy spadku temp. wewnetrznej o 0,5 stopnia potrzeba okolo 1-2 godziny by dojsc do temp. zadanej. Tylko te 71 stopnie na kotle, gdyby nie zawor 4-dr o grzejniki mozna by sie sparzyc. Proba zmiany ustawienia temp. kotla w sterownika dla parametru temp. -15 stopni zewnatrz, efekt jest nastepujacy: obnizajac temperature do 64 i do 63 dalej sterowni wylicza temp. dla kotla 71. Idzmy nizej 62 sterownik wylicza temp. kotla na 64 ?!? Co to jest 63 = temp kotla 71 a 62 = temp kotla 64, daje to 7 stopni roznicy dla temperatury kotla. Panowie z serwisu czy tak ma byc? Czy nie powinno byc liniowo i uzytkownik ma mozliwosc w pewnych granicach plynie to regulowac. Dodam jeszcze, ze przy ustawieniu dla -15 temp. kotla na 62, kociol niby pracowal poprawnie tak przynajmniej pokazywal na wyswietlaczu modulowal moc kotla, dochodzil do zadanej temp. kotla. Ale na podniesienie temperatury (spadek 0,5 stopnia po wylaczeniu przez termostat pokojowy) do zadanej temp w pomieszczeniu potrzebowal ponad 4 godziny gdzie przy ustwieniach fabrycznych tego parametru potrzebuje 1-2 godzin.
  6. Kocilek jest niezyl, sterowanie nie jest to moze modne dzis PID ale spelnia swoje zadanie tzn. poprawnie (wersja 6.5) steruje praca pieca. Mozna miec zal do producenta, ze w instrukcji lopatologicznie nie opisal jak nalezy ustawiac piec, tylko lakonicznie opisal wszystkie punkty menu. Ale po paru telefonach do serwisu i spedzeniu troszke czasu w kotlowni mozna to ustawic. Ustawianie jest bardziej przyjazne niz w strownikach GECO. Co do pid czytalem instrukcjie od PID dla kotlow Pleszewskich masakra wiecej markietingu , jak to dziala ??? zero ustawien sterownik wie jaka kalorycznosc wegla, jaki przeplyw wody przez piec moze to i jest PID ale jak uczono mnie automatyki to takich cudow nie bylo, sterownik powinien znac choc minimalne parametry srodowiska jakim ma regulowac. Ale dosc kadzenia, co do pogodowki w sterowniku z wesja 6.5 to troszke sciema! Dziala to jest fakt ale na ustwieniach fabrycznych. I efekt jest taki: temperatura zewnetrzna -17 sterownik wylicza temp. kotla na 71 ?? przy ustawieniu fabrycznym sterownika dla temp -15 na 65. Kociol pracuje poprawnie tzn temeratura w pomieszczeniach rosnie poprawnie, przy spadku temp. wewnetrznej o 0,5 stopnia potrzeba okolo 1-2 godziny by dojsc do temp. zadanej. Tylko te 71 stopnie na kotle, gdyby nie zawor 4-dr o grzejniki mozna by sie sparzyc. Proba zmiany ustawienia temp. kotla w sterownika dla parametru temp. -15 stopni zewnatrz, efekt jest nastepujacy: obnizajac temperature do 64 i do 63 dalej sterowni wylicza temp. dla kotla 71. Idzmy nizej 62 sterownik wylicza temp. kotla na 64 ?1?1?1?1? Co to jest 63 = temp kotla 71 a 62 = temp kotla 64, daje to 7 stopni roznicy dla temperatury kotla. Panowie z serwisu czy tak ma byc? Czy nie powinno byc liniowo i uzytkownik ma mozliwosc w pewnych granicach plynie to regulowac. Dodam jeszcze, ze przy ustawieniu dla -15 temp. kotla na 62, kociol niby pracowal poprawnie tak przynajmniej pokazywal na wyswietlaczu modulowal moc kotla, dochodzil do zadanej temp. kotla. Ale na podniesienie temperatury (spadek 0,5 stopnia po wylaczeniu przez termostat pokojowy) do zadanej temp w pomieszczeniu potrzebowal ponad 4 godziny gdzie przy ustwieniach fabrycznych tego parametru potrzebuje 1-2 godzin.
  7. A czy za bardzo nie ubywa wegla w retor... tzn zar sie obniza. Spieki moga byc 1. kiepski wegiel co objawja sie duza iloscia popiolu, NIESTETY 2. zle dobrane parametry kalorycznosc, dmuchawa. Kalorycznosc: Jak za duza ustawiona w stosunku do rzeczywistej wegla , zar cofa sie w gląb retorty. Jak za mala niedopalony wegiel w popielniku. Dmuchawa jak spieka i ida iskry nalezy obnizac uwzgledniajac przy tym jaki jest poziom zaru w retor.
  8. a termostat steruje piecem czy pompa CO. Jak kociol zjedzie do temp. wygaszony to i tak odcina zasilanie pompy co.
  9. Czy aby piecyk nie za maly na taki dom ??? Co do iskier i spiekow to = marnej jakosci wegie mam to samo + duzo popiolu Co do ustawien pieca, poczytaj post powyzej.
  10. I tu moze byc problem. 1. Skad masz wegiel o tak WSPANIALEJ kalorycznosci !!! 2. W swoim ukladzie uzywasz przemyslowej pompy CO ??? z tego co podajesz to przez piec przeplywa 34 l / min Ja ze swoich doswiadczen z piecem RECO 24kW z poczatku uruchomienia i walki z piecem, wnoskuje do poprawnej pracy pieca nalezy ustawiac wg kolejnosci: 1. Pompa CO - typowa pompa co Gunffos do domu jednorodzinnego w ukladzie otwartym przy 2 kondygnacjach przepomopwywuje przez piec 14 - 24 litrow/min. OD TEGO PARAMETRU ZAKLEZY SPALANIE ILOSCI WEGLA tzn. im wyzszy parametr pompa co tym z wieksza moca pracuje kociol = DUZE SPALANIE WEGLA 2. Kalorycznosc wegla - DOBREJ JAKOSI WEGIEL ma kalorycznosc w granicach 26 - 28 Wlasciwy dobor powyzszych parametrow ma kolosalny wplyw a prace kotla. W dalszej kolejnosci ustawiamy: 3. dmuchawa po obserwacji jak kociol pracuje i jaki jest poziom wegla na palenisku. Moje parametry to : CO - 15 Wegiel - 23 Dmuchawa - 6 (ciag kominowy wiekszy niz wymagany dodatkowo czopuch przymkniety na 1/2) Przedmuch - 22 Wygaszony - 35 Nie mam narazie wymienika cwu. Kociolek pracuje bez przerwy od wrzesnia, spalanie okolo 24 kg/dzien, teraz jak mrozy to troszke wiecej. Popiol wybierany 1,5 raza na tydzie z powodu marnej jakosci wegla. Jak narazie nienarzekam, jest ok, i nie zaluje zakupu pieca. Dodam jeszcze ze w insatlacji mam zawor mieszajacy 4-drozny, piec z wersja oprogr 6.5 + pogodowka ustawiona fabrycznie (tu producent jeszcze musi popracowac) + termostaty pokojowe.
  11. Mam dwa - Jeden stacjonarny (kabel od sterownika do pieca), drugi przenośny (połaczenie radiowe) - pozwala to na przenoszenie pomiedzy pomieszczeniami. Wazne przy wyborze - histereza = jaki spadek temperatury od zadanej spowoduje zalaczenie pieca, wskazana brac sterownik z jak najmiejsza histereza. Ja ma Eurostera 2006 TX http://www.euroster.pl/index.php?euroster=e2006tx w wersji bezprzewodowej z histereza 0,4 i 1 do wyboru. Uzywam 0,4 jak znajdziesz z mniejsza to bierz lepiej pozwala sterowac piecem (po spadku temp. piec bedzie potrzebowal mniej czasu do osiagniecia ustawionej temp.) Co sprawuje sie dobrze, utrzymuje zadana temp. mozna w cyklu tygodniowym z dokladnoscie 0.5 h ustawic jaka ma byc temp. i w prosty sposob przejsc w miare potrzeby na sterownianie reczne. Piec wspopracuje z nim dobrze.
  12. Jeszcze jedna uwaga co do wygaszania kotła. Jezeli kociol jest na przedmuchach przez dluzszy czas, i temperatura kotla spadnie ponizej parametru Wygaszony, kociol stara potrzymac sie temperature na poziomie wpisanej w parametr Wygaszony, jezeli bedzie mogl rozpalic wegiel. Czyni to dodajac wegiel i uruchamiajac dmuchawe do czasu gdy temperatura kotla dojdzie do temperatury podanej jako Wygaszony, pomimo iz czas kolejnego przedmuchu jeszcze nie nadszedl. Jezeli po kilku probach nie da sie uzyskac temperatury Wygaszony, kociol przestanie pracowac z komunikatem brak opalu i moze wysypac niespalony wegiel do popielnika. Tak wiec jezeli kociol gasnie nalezy odpowiednio ustawic parametr Przedmuch i Wygaszony. Ten drugi jak jest zbyt niski moze spowodowac maly zar w palenisku tak ze kolejny przedmuch nie bedzie w stanie rozzazyc wegla. W moich poczatkowych bojach Wygaszony ustawilem na 30 (fabrycznie 35), i przedmuchy nie byly w stanie utrzymac zaru
  13. Witam Piec Reco-24, wymieniony za stary piec co. Narazie tylko ogrzewanie co ( to jest i bedzie przyczyna problemow), w przyszlosci cwu, jak bojler elektryczny zrobi kaput Pierwszy rozruch po instalacji czerwiec teraz zimowy rozruch, wnioski jakie sie nasuwaja po "ujazmianiu" od soboty pieca: Najwazniejszym do poprawnej pracy przy pierwszym uruchomieniu jest parametr Pompa CO - nalezy ustalić ile litrów w danym ukladzie co przepływa przez piec w ciagu minuty. Od tego parametru zalezy z jaka moca bedzie uruchamiał sie piec, jak i rowniez ile bedzie palił. I ty zaczynaja sie schody gdyz bez pomniaru nie da sie ustalic jaki jest przepływ a dojscie doświadczalnie do własciwych parametrów ( zakers 5 -60 litrow) jest trudne a układ ukladowi co nie jest rowny. U mnie instalator nie był w stanie podać jaki moze być przepływ. Ale mozna ustalić poczatkowa wartość z dokumentacji pompy zainsatalowana Gundfos 25-40 w mojej instal. powinna wg dokumentacji dawac przepływ 15l/min. wiec od tego zaczalem. reszta parametrow dmuchawa wg producenta 20 - komin wiekszy przekrój niz wymagany wiec troche pomiejszamy na pocztek 18. Wegiel wg sprzedawcy 24. I teraz poswiecenie czasu na obserwacje pieca. Po rozpaleniu od 30 do 50 st piec potrzebowal 15 min plomien jak wymagany zolty ponad paleniskio. drugi cykl palniea przez piec histereza 4 st = 10 minut. Troche za krotko pompa co mniej 10. kolejna dwa cykle palenia pieca ok. Trzeci cykl zonk nie moze dojsc do zadanej temeratury, pompa co do gory. Tak postepujac doszelm do wyniku dla mojaj istalacji Pompa co 16. dzis korekta dmuchawy minimalnie spiekal = dmuchawa 11 + zwiekszenie histerezy do 6 st by wydluzyc czas ponownego zalacznia sie pieca i piecyk chodzi ok. "Teoria" mowi ze ten piec powinien przy dobrze ustawionych parametrach dochodzi do tempreatury przez czas 15-20 minut. inaczej wg serwisu na godzine powinien pracowac 15-20 minut. W sobote po roruchu koszmar - niedziela rano wygaszony, to samo nastepnego dnia po kombiowoaniu z parametrami wegiel i dmuchawa przy pompie co (wg producenta) 20 Co do gasniecia - jest to uzaleznione od teperatuey zwen. im cieplej robi sie na zewnatrz tym czas przedmuch nalezy ustawiac wiekszy. Sterownik sam ustala jaki ma byc przedmuch tzn. jezeli na pierwszy przedmuch: temp. kotla > od zadanej = tylko dodanie wegla temp kotla > zadana - histereza = tylko przedmuch bardzo krotki temp kotla < zadana - histereza = wegiel i przedmuch = zostaje zar powyzsze mocno uzaleznione od jakosci wegla tzn jak utrzymuje zar.
×
×