  1. Dwa stopnie mniejsza ale za to czynnik przenoszący ciepło musi być cieplejszy o kilkanaście stopni. Dlatego większa delta.
  2. One są sterowane napięciem 0-10V czy inaczej?
  3. Będziesz wychładzał piwnicę? Jaki to ma sens? Przecież PC ma pobierać energię z nieograniczonych zasobów zawartych w POWIETRZU NA ZEWNĄTRZ a nie podkradać z systemu grzewczego domu. Piwnicy tym nie osuszysz - będzie osuszana tylko podczas mrozów i nawilgacana podczas deszczu. Gdybyś do piwnicy dał wyrzutnię PC to tak, wysuszysz ale w dalszym ciągu ją niepotrzebnie ochładzasz. Za kilka tys bez problemu znajdziesz klimę pracującą do -20 i zapewne dużo niżej. PC Ci się wyłączy przy -7 bo zapewne ma elektroniczną blokadę i znowu będzie kombinowanie.
  4. CWU najtaniej jest grzać w II taryfie lub PC do CWU.
  5. To są jakieś tanie wentylatory nie EC. Nie da się tego wyrzucić i wstawić komutowane elektronicznie jak EBM Papst? Różnica w kosztach energii je spłaci. Jeśli nie to musisz dorobić osobne sterowanie do każdego i ustawiać je niezależnie. Rozwiązanie tymczasowe i nieładne to zwiększenie oporu powietrza wyrzucanego np. przez zasłonięcie części przekroju rury na wyrzutni. Wrzuć tam jakąś szmatę i zobacz co będzie.
  6. Podłogówka nie da komfortu latem i wymaga większej ilości energii do zasilania z powodu znacznie wyższej delty temperatur. Dziwne że nadmuch jest komfortowy latem, a zimą nie. Przecież prawidłowo zrobiony HVAC w dobrze izolowanym domu nie ma wyczuwalnego strumienia powietrza ani go nie słychać. Czy w porządnych biurowcach latem słychać klimatyzację? Nie. I tak samo jest z dobrze zrobionym ogrzewaniem klimatyzacją - niesłyszalna i niewidzialna.
  7. Wasza centrala wyłącza się przy -25°C i nie nadaje się na nasz klimat. Jest droga i kiepska.
  8. Czy centrala która nie pracuje przy -25 nie jest gówniana i nie nadaje się na nasz klimat? Dlaczego to wciskacie?
  9. Zadowolenie a racjonalność decyzji to zupełnie różne kwestie. Scientolodzy są zadowoleni chociaż nie ma ku temu racjonalnych podstaw. Ogólnie ludzie są zadowoleni nawet z bardzo głupich decyzji pod warunkiem że nikt ich z tego stanu nie wyprowadzi. Stąd tylu szczęśliwych palaczy kominkowych i węglowych ekogroszkowych. Oni są zadowoleni i czerpią przyjemność z przerzucania opału. Poczytaj o efekcie konfirmacji, zasadzie konsekwencji itp.
  10. Opisz wentylatory i ich sterowanie. Fotki pokaż.
  11. OK, to tyle co u mnie. Pojedynczy wystarczy ale warto mieć rezerwę. W spiżarni warto robić wentylację bo przechowywanie żywności powinno być w pomieszczeniu chłodnym, przewietrzanym i ciemnym. Musi być wietrzenie więc nawiew. W garderobie można robić nawiew ale nie trzeba.
  12. Najlepsze rozwiązanie dla domu zeroenergetycznego 300m2. HVAC oparty o klimatyzatory kanałowe o łącznej mocy 10-12kW. Mogą być dwa lub jeden w zależności co taniej lub korzystniej. Np osobny na sypialnie na piętrze i utrzymanie nieco niższej temperatury piętra i wyższej parteru. Rekuperacja. PV do pokrycia zużycia w I taryfie z możliwością rozbudowy do pokrycia całego zużycia (obecnie nieopłacalne i nie ma sensu). Do ogrzewania potrzebujesz 12MWh ciepłą co uzyskasz z 4 MWh energii elektrycznej. Do tego np. 1MWh na chłodzenie itp. Klima kanałowa x2 12000 + kanały 3000 + praca i montaż klimy. Rekuperacja 15000+praca. PV 5kW 20000. Kompletny system ogrzewania i chłodzenia 30 000 zł + praca przy klimie i rekuperacji. Jak wyżej ale darmowe ogrzewanie i chłodzenie 50 000. Koszt eksploatacji przez 15 lat 50 000. Nie wiadomo co po 15 latach z PV. CWU 200 litrów wody zmieszanej dziennie to podgrzanie o 30 stopni. 210kWh/miesiąc. 2,5MWh rocznie w II taryfie to 675 zł co przez 25 lat daje 17 000 zł + 2000 na trzy bojlery wymieniane co osiem lat. Razem 19 000. Alternatywnie PC CWU Ariston 110l za 3500 + montaż 1500 zagrzeje tą wodę np za 300 zł rocznie i mamy: 7500 za energię, 2x5000 za dwie pompy przez 25 lat. Razem 17 500 zł. Można też liczyć koszt ogrzania CWU z PV off grid ale to nie ma sensu bo najpierw należało by pokryć całkowicie zużycie I taryfy a dopiero potem inne rzeczy. Nawet wtedy lepiej jest grzać w II taryfie lub nadwyżkami PV a nie wchodzić w off grid.
  13. 500W przy typowym COP do 3 to tylko 1,5kW. Ogrzejesz tym teoretycznie 50m2, ale nie sądzę. Moja PC CWU wg niesprawdzonych deklaracji producenta pracuje tylko do -5 czyli bardzo kiepsko. Do kawalerki kup split za 2500 -4000 zł lub lepiej kanałówkę niskiego sprężu za 4000-5000 zł.
  14. To jest cena jaką ja mam w znajomej firmie chłodniczej mieszczącej się 1km ode mnie. Ceny paliwa i pozostałe wziąłeś ze swoich mokrych snów? Detektor? Ostatnio chyba nie mieli. Odpadają koszty kalibracji. 300 zł to cena o której słyszałem tez w innych miejscach. Tłumaczenie się? Przecież piszę wszędzie że to cena za usługę kielichowania, złączenia, próżniowania, próby, asystę, a nie za gwarancję że klima będzie działać.
  15. Jeśli specyfikacja nakazuje minimalną długość, to robi się kółko między JZ a ścianą.
  16. Pytasz ile urządzeń grzewczych było zamontowane w 50 letnim domu który kiedyś nie był ocieplony? Mam wyliczać zaczynając od pieców kaflowych? Po ociepleniu jedyne nowe urządzenia grzewcze jakie będą zainstalowane to PC CWU i klima kanałowa. Na większe mrozy mogą być urządzenia mobilne jak grzejniki olejowe trzymane w garażu. Nie muszą być montowane na stałe, jeśli będą używane raz na kilka lat. Dobre też będą kable grzewcze w podłodze bo nie zajmują miejsca w domu ani w garażu.
  17. Nie doczekasz się z dwóch powodów. Nie ma takich mrozów od dawna. Przy ujemnych temperaturach klimatyzacja pracuje u mnie bez przerwy.
  18. W wątku o GWC OIDP nie tylko ja pisałem o tym bardzo krytycznie. Dałeś się nabrać na efekt społecznej słuszności?
  19. W jakim celu ma być to utrzymanie temperatury? Dla komfortu? Niezauważalne, bo nawiew z prawidłowo zamontowanych i wyregulowanych anemostaty jest prawie lub zupełnie nieodczuwalny. Dla ogrzewania? Bez sensu, bo przy 100m3/h i delcie 3 moc cieplna to 100W czyli nic. Na dodatek pochodzące z grzałki oporowej a nie klimatyzatora pobierającego do jej wytworzenia 25W. Ten system nie jest w stanie ogrzać domu i wymaga systemu grzewczego. Po co to jest? Co to daje? Czego mogę nie montować w domu dzięki takiemu rekuperatorowi?
  20. Daj wywiew. Nic nie będzie śmierdziało. Zrezygnuj z kanału wentylacji grawitacyjnej i oszczędź tysiące zł. Zrezygnuj z kotłowni i oszczędź dziesiątki tysięcy zł, za które zbudujesz darmowe ogrzewanie! Tylko ogrzewanie pompą ciepła powietrze powietrze lub dla rozrzutnych powietrze woda! Za darmo! Jak u mnie. https://www.facebook.com/groups/329438764201077/
  21. Centrala 300-400 i tylko 7x peflex? Minimum to 10x, a najlepiej daj 12x. Zdecydowanie za mała suma pól przekroju nawiewów i wywiewów!
  22. To najrozsądniej. Jeśli już masz i działa to chociaż przetestuj, a w przyszłym roku założysz klimę z spróbuj grzać tylko z nią. Prawdopodobnie w Twojej sytuacji najlepsze będzie ogrzewanie klimą i podłogówką jednocześnie. Ja bym tak zrobił gdybym już utopił pieniądze. Podpinam podliczniki, testuję dwa tygodnie jedno, potem drugie na przemian, a potem jedno i drugie.
  23. Takie temperatury ostatnio były u mnie wiele lat temu i tylko nocą. Zakładając że znowu wystąpią to co mogę zrobić? Np. wyłączyć ogrzewanie na noc. Zupełnie. I co się stanie? Zupełnie nic. Spadek temperatury będzie prawie niezauważalny. Mogę wyłączyć nawet na dwa dni i założyć sweterek. Nie muszę tego robić, bo nowa klima którą wkrótce instaluję pracuje wg producenta do tej temperatury. Mam zainstalowane piece akumulacyjne które mogę naładować w kilka godzin Skąd ta fobia wobec mrozów? Ludzie przepłacają kilkadziesiąt tys zł za system grzewczy bo w latach '80 były ostre zimy. Gdzie tu sens i ekonomia? Doganianie temperatury w dobrze ocieplonym domu z dużą masą (nie szkieletowym) nie ma sensu bo spadki są nieznaczne.
  24. W pralni może być nawiew (szybsze suszenie) jak i wywiew (szybsze usuwanie wilgoci). Bez znaczenia. Ja mam możliwość zrobić jedno i drugie. Chwilowo mam wywiew, bo gdzieś go muszę dać.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...