  1. mrmrooz

    Kominek z płaszczem wodnym

    A to zależy i nie zawsze musi być prawda Najlepiej do dobrać idealny. A tak na poważnie - jak masz bufor albo kominek jest głównym/podstawowym źródłem ciepła - to lepiej większy. Ale np. jak nie masz bufora - to wtedy łatwiej przy dużym kominku zagotować wodę w instalacji. A jak będziesz palił 'za słabo', żeby nie przegrzać - to możesz cierpieć na czarną szybę lub zapchany komin. Ja mam ok 140 m i kominek 12kw, na dole podłogówka, na górze grzejniki (w łazience podłogówka, ale ten sam obieg co grzejniki). Bez bufora i podstawowym źródłem ciepła jest piec gazowy, kominek z pw grzeje tylko co, bez wody. I tak powyżej 5°C na zewnątrz mało palę (prawie w ogóle), jak jest w okolicach zera to przed paleniem w kominku wyłączam piec (żeby choć woda w instalacji ostygła). Oczywiście mam automatykę wyłączającą piec jak pompy kominkowe się uruchomią (temp wody w pw >50°C ). Nie zdarzyło się, żeby przy dużych mrozach było w domu zimno podczas palenia w kominku. I wtedy najchętniej palę, bo małe ryzyko zagotowania, a wysoka temp w kominku jest zdrowsza dla komina. A jak nawet ciężko jest rozgrzać wodę w instalacji na stałe przy większych mrozach, to pomaga zakręcenie na chwilę jednego czy dwóch grzejników na górze. Dla mnie większym problemem jest odbiór ciepła niż jego brak. Pozdrawiam Michał M
  2. A myślałaś o akumulatorowej? Wiem że to drożej niż zwykła elektryczna, ale nie ma kabla i jest lekka . Ja mam ok 200 m trawnika i sobie chwale - w tym roku będzie 5ty sezon jak używam rotaka boschowego na aku. Wadą jest spora zależność czasu koszenia (a właściwie czasu pracy akumulatora) od wysokości i gęstości trawy. Jak zapuszczę (bliżej 3 tyg bez koszenia), to muszę na dwa razy, ale jak co tydzień koszę to tak na 1,5 trawnika mi spokojnie wystarczał akumulator jeszcze w zeszłym roku (a to był 4ty sezon). Pozdrawiam Michał M
  3. Działa selektywnie, ale obawiam się, że nie na chwastnicę. Cyt z katalogu środków ochrony roślin: 'Pielik 85 SP: Środek chwastobójczy w formie proszku do sporządzania roztworu wodnego, stosowany nalistnie. Środek stosuje się do zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych w następujących uprawach: .......' To praktycznie to samo (albo podobne) do polecanych to na forum Mniszka i Starane 250. Pozdrawiam Michał M
  4. Przyznam że mam trawnik kilkuletni, ale czy zadbany wg Ciebie - nie wiem Koszę, podlewam, nawożę, na wiosnę wertykuluję a i tak ma chwatnicę , zwłaszcza ostatnio w sporych ilościach. Niestety, mam łąkę za płotem. Druga przyczyna - posiałem trawę odporną na deptanie i wolnorosnącą - i niestety rośnie wolniej niż chwasty Pozdrawiam Michał M
  5. Ja co prawda koszę z koszem, ale powiem tak - jak każdą inność, mulczowanie pewnie trzeba stosować z głową. Czy w Wiedniu specjalnie 'gorzej' traktowali trawę koszoną tradycyjnie - nie wiem, za mało szczegółów podali, żeby ocenić. Ktoś tu pisał że mech ma - ja też mam. I najbardziej zależy to od wilgotności. Jako że mam dość gliniaste podłoże, to przy dłuższych opadach trawa wygląda gorzej a mech lepiej i jest go więcej. Jak jest sucho to nawadnianie włącza się bardzo rzadko a trawa jest ładniejsza. W tym roku na wiosnę użyłem wertykulatora (pierwszy raz, trawnik 3 sezon) - i trawa na początku wyglądała super. Potem się zrobiło gorzej - ewidentnie było potrzebne jesienne wertykulowanie znowu. Pewnie przy mulczowaniu trzeba pamiętać o zasadach - mniej podlewać, częściej kosić i chyba nie nawozić (albo mniej). Pozdrawiam Michał M
  6. No jak widać wg firmy Hunter nie Może chodzi o to, że pomimo tego, że strumień jest taki sam, to czas obrotu (pół koła vs całe) zwiększa się właśnie dwukrotnie? I wtedy, w ciągu godziny bądź minuty, na ten sam kawałek trawnika spadnie dwa razy mniej wody, bo będzie on oblany nie co 10 a co 20 sekund? Pozdrawiam Michał M
  7. Chodzi o to, że jak przy stałym przepływie lejesz wodę na powierzchnię dwa razy większą, to opad jest dwa razy mniejszy. Po prostu - ta sama ilość wody (przepływająca w jednostce czasu) spada na dwa razy większą powierzchnie. Analogicznie, jak zmniejszysz kąt zraszania na 90 stopni - opad wzrośnie 2x. To że przy kącie 360 stopni zraszacz chodzi dłużej (np dwie godz zamiast jednej), nie zmienia faktu, że na 1m2 w ciągu godziny spadło 2 x mniej wody. W sumie, po tych dwóch godzinach spadnie tyle samo wody, ale opad jest podawany w mm/h (i pewnie na m2) a nie tylko w mm/m2. Gdyby przepływ wzrósł dwukrotnie po zmianie kąta ze 180 na 360 stopni - wtedy opad w mm/h by się nie zmienił. Pozdrawiam Michał M
  8. Sama się zastanów. Zgodnie z prawem, jak kominek z płaszczem ma chłodnicę, może być zamontowany w układzie zamkniętym. Ale - jest jedno ale - co się będzie działo jak nie będzie prądu podczas palenia? Przy naczyniu wzbiorczym woda się zagotuje i wyleje, a co się stanie jak będzie to układ zamknięty? Nie chciałbym być blisko tego kominka. Wydaje mi się, że jeżeli układ zamknięty, to tylko z jakimś wspomaganiem zasilania (UPSy) dla pomp i czujników. Oczywiście nic też nie stoi na przeszkodzie, żeby mieć chłodnicę w układzie otwartym. Pozdrawiam Michał M
  9. Niestety nic nie widzę. Mam linki do załączników, które prowadzą do strony z forum muratora z błędem: 'Załącznik nieokreślony. Jeśli wszedłeś na nieprawidłowy link, proszę powiadom administratora' Pozdrawiam Michał M
  10. Moment! Ja na to, że można zainstalować kominek w ukł. otwartym i połączyć go poprzez wymiennik z ukł. zamkniętym! A ty na że można ale tylko w pomieszczeniu technicznym! Po pierwsze - wg. całego posta, z którego wziąłem pierwszy cytat wynika, że kotły na paliwa stałe powinno się montować w pomieszczeniach specjalnie do tego przeznaczonych - a nie że można tylko w takich. Po drugie, nie znalazłem tam informacji, dotyczących wymogów montowania kotła na paliwo stałe w ukł. otwartym! Jak dla mnie to: - kominki w układzie otwartym można montować praktycznie w dowolnym pomieszczeniu - kominki w układzie zamkniętym zaleca się montować w pomieszczeniach technicznych, ale nie zabrania się w innych (np. mieszkalnych). Pozdrawiam Michał M
  11. A możesz podać źródło takiego wymogu? Bo jedyne co znalazłem, to zapis w rozporządzeniu z 12go marca 2009: 'Zabrania sie stosowania kotła na paliwo stałe do zasilania instalacji ogrzewczej wodnej systemu zamkniętego, wyposażonej w przeponowe naczynie wzbiorcze, z wyjątkiem kotła na paliwo stałe o mocy nominalnej do 300 kW, wyposażonego w urządzenia do odprowadzania nadmiaru ciepła.' I ten fragment wszędzie jest wymieniany jako dopuszczający montowanie kotłów na paliwa stałe (czyli kominków też) w układzie zamkniętym, a nie jako nakazujący posiadanie chłodnicy. Pozdrawiam Michał M
  12. A to już nie można mieć bez wężownicy schładzającej (chłodnicy) podłączonego legalnie poprzez wymiennik? Czyli kominek (kocioł na paliwo stałe) pracuje w układzie otwartym a piec gazowy w ukł. zamkniętym. Chyba ostatnie zmiany w prawie zezwoliły na instalowanie kominków (z chłodnicą) w ukł. zamknięty, a nie nakazały? Więc raczej nie musi. Pozdrawiam Michał M
  13. mrmrooz

    kominek , a czarna szyba

    W zeszłym sezonie (pierwszy) miałem wszystkie na 3 (kominek 2x, grzejniki i podłogówka). Jak zmniejszałem wtedy na 2 lib jeden miałem wrażenie że na górze w łązience podłoga się nie grzeje (RTL i obieg ten sam co grzejniki). Teraz zmieniłem na 1 obie pompy kominkowe (przed i za wymiennikiem) a podłogówka i grzejniki mam na 2. Pompa od podłogówki ma pięc petli i obsługuje niecałe 70 m (salon, kuchnia, wiatrołap). Podobna powierzchnia jest na górze - 4 sypialnie + łazienka (podłogówka i drabinka) - czyli 6 odbiorników. Grzejniki na górze dość szybko są ciepłe. Pozdrawiam Michał M
  14. mrmrooz

    calormatic 430

    A na którym ekranie sprawdzasz tą temperaturę? I jak wygląda Twoja instalacja - masz jakiś bufor czy tylko zasobnik na wodę + obieg grzewczy? Michał
  15. mrmrooz

    calormatic 430

    Nie wydaje mi się, żeby krzywa 0,8 była za duża. No chyba że masz podłogówkę U mnie mam dla grzejników 0,65 - 0,7 a dla podłogówki 0,25 - 0,3. Jeszcze ciągle sprawdzam co będzie lepsze, ale nawet przy tych niższych wartościach jest ciepło w domu. Michał M
  16. mrmrooz

    calormatic 430

    Powinno. Ale gdzie Ci instalator włączył ochronę przed zamarzaniem? Bo mi się wydaje, że to jest tylko na C21. Więc jak miałaś ECO - to nie powinno być jednocześnie ochrony przed zamarzaniem. Może znaczenie ma też Czas opóźnienia ochrony przed zamarzaniem - też na C21 - i to się w godzinach ustawia. Zobacz jeszcze na C22 maks. czas dopływu i maks. czas pierwszego uruchomienia. Ja mam na 0, wydaje mi się, że chodzi o to ile wcześniej przed zadanym oknem czasowym zaczyna grzać i ile wcześniej się wyłącza (w minutach) - ale nie jestem pewien. Co rozumiesz przez chodził? Palnik cały czas grzał? Czy chodzi o to że buczy (sam piec) - wtedy chodzi pompa pieca, ale palnik nie musi działać. U mnie chodzi bardzo często teraz, ale nie cały czas (palnik). Pompy działają prawie cały czas. Jak zadana temp wody w co jest np. 45°C, to piec grzeje aż dojdzie do ponad 50ciu a potem palnik się wyłącza. Jak spadnie poniże 45ciu (róznie bywa - ale poniżej 40 prawie na pewno w tym przykładzie - palnik znowu się włącza. Jeżeli planik chodzi cały czas - to sprawdź co masz na C22 w 3 pozycji. W instrukcji to się nazywa AT Rozgrzewanie, u mnie Ciągłe grzanie. Ja to mam wyłączone, ale zgodnie z instruckcją, poniżej zadanej temperatury piec grzeje ciągle. Pozdrawiam Michał M
  17. mrmrooz

    calormatic 430

    Generalnie chodzi o to, żeby temp wody w ogrzewaniu była uzależniona od temp zewnętrznej. Jak nie masz pogodówki, to piec zawsze grzeje wodę do tej samej temperatury - kiedy jest cieplej rzadziej się włącza. Nie uważam, żeby uwzględnienie temp. pokojowej miało zły wpływ na pogodówkę. Przy wyłączeniu (czyli tak jak masz), sterownik w ogóle nie bierze pod uwagę temp. w środku. Czyli, np. przy bardzo słonecznym dniu grzeje tak samo jak przy pochmurnym. Pośrednią opcją jest podłączenie (tak to się nazywa w instrukcji, u mnie na calormaticu jest korekta) - wtedy zadana temperatua jest obniżana jak w pomieszczeniu jest więcej niż ma być. Ja np. mam dwa obiegi - na górze grzejniki i w salonie podłogówka. Sterownik jest w salonie. I dla salonu mam ustawiony termostat a dla góry korekta (w zeszłym - pierwszym sezonie) miałem dla salonu korekta a dla góry brak. Jesteś blisko. Na C21 ustawiasz co ma być wtedy, kiedy jesteś poza godzinami ustawionymi na początku - bodajże na ekranie 2 (jak masz tylko jeden obwód grzejny). I tak - zgodnie ze słownikiem terminów z instruckji, ochrona przed zamarzaniem - temp. wody w instalacji ma nie spaść poniżej 5°C (niezależnie od temp zewnętrznej). Tryb Eco - jeżeli na zewnątrz jest 3°C lub więcej - temp w instalacji ma być 5°C, jeżeli poniżej 3 jest na zewnątrz - temp w instalacji ma być taka jak dla temp obniżonej z ekranu 8go. Czyli u Ciebie zadziała, jak będzie chłodniej. Obniżenie na C21 - dopiero wtedy temp zadana w domu będzie zgodna z temp. obniżoną z ekranu 8 (niezależnie od temp na zewnątrz). Ja mam tu obniżenie. Drugą opcją jest zaprogramowanie tak na ekranie 2 temperatur, żeby cała doba była objęta - np. 0:00 - 06:00 - 17° 06:00-23:00 - 19° 23:00 - 00:00 - 17° Pozdrawima Michał M
  18. mrmrooz

    kominek , a czarna szyba

    Tak ja na tym schemacie: http://picasaweb.google.com/lh/photo/MpoWXF-oxTnb8O8bTIEcBw?feat=directlink http://lh6.ggpht.com/_U5iVbkLNItw/S1dsmhd8MqI/AAAAAAAAAnk/XzZZSS4kVYU/s400/schemat.jpg A poniżej tekst z maila, który dostałem w odpowiedzi (do tego maila powyższy schemat był załączony). Czyli - do kominka mam dwie pompy - jedna między kominkiem a wymiennikiem, a druga za wymiennikiem pompująca wodę do sprzęgła. Co do temperatur na wyświetlaczu pieca - to nie wiem, bo nie zaglądam do niego, mam sterownik w salonie (ale on odczytuje temperaturę w sprzęgle - czyli taką jaka idzie na grzejniki) - tam jest ok 50°C - 60°C. Maks miałem raz - prawie 70°C, ale ja mam mały kominek (12kw). Woda w płaszczu ma wtedy od 5 do 10°C więcej. Dodatkowo mam blokadę pieca - jak chodzą pompy kominkowe - piec nie grzeje wody do co. Pozdrawiam Michał M
  19. mrmrooz

    kominek , a czarna szyba

    A to dziwne (że posłuchałeś). Bo na moje pytanie zadane prze formularz na stronie vaillanta jak połączyć kominek z ich piecem gazowy dostałem schemat instalacji jak to zrobić! Też mam vaillanta, też mam kominek z pw i działa. Wydaje mi się, że jakiś niedouczony serwisant był U mnie też był taki jeden, który robił mi pierwsze uruchomienie (oczywiście z vaillanta). Tez mówił że tab byc nie może ale że się nie znał generalnie to wiem - bo montując dodatkowe układy wsadził o jeden za dużo. Dopiero jak przyjechał drugi, który było od razu widać że się zna na rzeczy, nie było żadnych problemów. Jestem już po pierwszy płatnym przeglądzie. Pozdrawiam Michał M
  20. Pewnie każdy z nas ma trochę inną instalację. Ale, zawór zwrotny, jeżeli sie nie mylę, zapobiega jedynie płynięciu wody w odwrotnym kierunku. W mojej instalacji zawór zwrotny nie zapobiegnie płynięciu wody przez wymiennik, gdy pracuje pompa pieca. Po prostu piec i układ kominkowy (pompa kominkowa za wymiennikiem) ładują ciepłą wodę do sprzęgła hydraulicznego. Z tego sprzęgła pompa na grzejniki i druga z mieszaczem do podłogówki odbierają ciepło. Ja nie miałem na myśli sytuacji gdy ciepło jest oddawane gdy woda nie płynie. Teoretycznie mogłoby dojść do sytuacji, że pracują i pompy kominkowe i pieca. Wtedy woda płynie przez wymiennik i ciepło może 'wędrować' w każdą stronę. Pozdrawiam Michał M
  21. Pewnie każdy z nas ma trochę inną instalację. Ale, zawór zwrotny, jeżeli sie nie mylę, zapobiega jedynie płynięciu wody w odwrotnym kierunku. W mojej instalacji zawór zwrotny nie zapobiegnie płynięciu wody przez wymiennik, gdy pracuje pompa pieca. Po prostu piec i układ kominkowy (pompa kominkowa za wymiennikiem) ładują ciepłą wodę do sprzęgła hydraulicznego. Z tego sprzęgła pompa na grzejniki i druga z mieszaczem do podłogówki odbierają ciepło. Ja nie miałem na myśli sytuacji gdy ciepło jest oddawane gdy woda nie płynie. Teoretycznie mogłoby dojść do sytuacji, że pracują i pompy kominkowe i pieca. Wtedy woda płynie przez wymiennik i ciepło może 'wędrować' w każdą stronę. Pozdrawiam Michał M
  22. Zaraz, zaraz - jak to sterownik Junkersa na kominku? To nie jest ten FW100 do pieca tylko? Masz drugi sterownik do pomp kominkowych czy ten sterownik obsluguje je również? To ciut zmienia, a właściwie komplikuje. Ale trzeba wyeliminować podobno . Może ręcznie wyłączyć pompy kominkowe i zobaczyć czy się włączą potem? Patrz pytanie wyżej - co uruchamia Ci pompy od kominka? Michał M
×
×