gslaw odpowiedział adam998 → na topic → Ogrzewanie
Pisałem kiedyś, że piec mi gasł podczas wietrznej pogody, problemem był niewłaściwa wartość parametru F0 (Długość system powietrzno-spalinowy) - ustawiłem na jedynkę z zera i problem znikł. Ustawia się to w menu serwisowym pieca. Po zmianie wartości parametru piec, chyba, sam zrobi sobie test (około 15min) i wyjdzie z menu serwisowego. Robiłem to raz jak miałem problemy z piecem 5 lat temu więc dokładnie nie pamiętam. Czytaj instrukcja paragraf 3.11 - oczywiście nic tam nie notujemy - piec musi się po ponownie skalibrować i to wszystko. Jesli sam się nie skalibruje po zmianie parametru to trzeba wykonać kalibrację samemu. Po wyjściu z menu serwisowego należy postepować wg poniższej procedury: kalibracja pieca - z instrukcji: "Aby przejść do fazy pełnej (tu chyba powinno być "szybkiej") kalibracji należy włączyć kocioł, ustawić przełącznik w.u. na “6 h”, przełącznik c.o. na “9 h” (Rys. 3-10) i na około 8 sekund wcisnąć przycisk “Reset” do czasu włączenia się funkcji “kominiarz” następnie w ciągu 3 sekund wcisnąć przycisk “info”." Jedyne co mogę dodać to, to że chyba najlepiej tą kalibrację wykonać przy bezwietrznej pogodzie, gdyż ze względu na silny wiatr kociołek może się jednak źle skalibrować przez co będzie więcej zużywał gazu - taka tam moja teoria. -
Immergas Victrix X 2 v.2011-ustawienia,opinie,porady
gslaw odpowiedział adam998 → na topic → Ogrzewanie
Jak najbardziej można zrobić szybką kalibrację samemu. Cytuję za instrukcją: "Aby przejść do fazy pełnej (tu chyba powinno być "szybkiej") kalibracji należy włączyć kocioł, ustawić przełącznik w.u. na “6 h”, przełącznik c.o. na “9 h” (Rys. 3-10) i na około 8 sekund wcisnąć przycisk “Reset” do czasu włączenia się funkcji “kominiarz” następnie w ciągu 3 sekund wcisnąć przycisk “info”." Jedyne co mogę dodać to, to że chyba najlepiej tą kalibrację wykonać przy bezwietrznej pogodzie, gdyż ze względu na silny wiatr kociołek może się jednak źle skalibrować przez co będzie więcej zużywał gazu - taka tam moja teoria. -
Immergas Victrix X 2 v.2011-ustawienia,opinie,porady
gslaw odpowiedział adam998 → na topic → Ogrzewanie
Co do nowych pieców ja od lutego mam 20 XTT . 12 nie brałem bo się bałem że może nie wydolić chociaż chyba bezzasadnie... stwierdziłem jednak że 1,9 vs 3,0 kW ze startu to nie jest tak duża różnica i specjalnie duże oszczędności. Min. temp. do grzania mojego domu to 35 st. (trochę podłogówki i kaloryfery) jakbym ustawił mniej to bym nie był w stanie go nagrzać. Teraz przy temp 5 do 0 st piec oscyluje w temp 36 do 40st. Piec mi nie taktuje także pobór musi być większy niż 3,0 kW - zatem w moim przypadku nie wykorzystałbym tych 1,9kW w 12XTT. Myślę, że 12 jest raczej dla mniejszych domków lub dla większych ale naprawdę dobrze docieplonych (tzn. z małymi stratami ciepła) i głównie sprawdzi się przy ogrzewaniu podłogowym. Co do samego wymiennika moi instalatorzy na moje rozterki powiedzieli "Pan tego nie czyści więc czym Pan się martwi? Proszę tylko pamiętać żeby co roku wykonać przegląd". Jedynym problemem jaki zauważam to jest, że przy podgrzewaniu wody CWU, jak szybko wchodzi na wysoką temperaturę, z wymiennika dochodzą stuki - pewnie w związku z rozszerzaniem się go pod wpływem wysokiej temp i tak samo przy schładzaniu jak skończy grzać. Na szczęście piec mam w kotłowni i na co dzień tego nie słyszę ale gdyby piec miałby być zainstalowany w strefie mieszkalnej to może to być denerwujące. Innym problemem był pojawiający się błąd 96 - ale już go rozwiązałem poprzez przestawienie parametru F0 na 1. Używam CAR bezprzewodowego - czasem zdarza mu się zgubić sygnał bo, nie wiem dlaczego, czasem wyłączy się odbiornik przy piecu - kabelki są słabo przyśrubowane albo kabel gdzieś jest załamany. Porównując zużycie za październik, do tamtego roku gdy miałem piec tradycyjny Vitopenda 100 - teraz zapłaciłem rachunek o 200 zł mniejszy - czyli około 40% mniej. Co na plus? to na pewno cena zakupu chcociaż Car kosztował mnie 1k zł -
Immergas Victrix X 2 v.2011-ustawienia,opinie,porady
gslaw odpowiedział adam998 → na topic → Ogrzewanie
Witam, Pytanie do użytkowników sterownika SUPER CAR. Mój znajomy posiada victrixa 24 z takim sterownikiem i sondą zewnętrzną - zestaw zakupiony jakieś 7 lat temu. Pytanie: jak na sterowniku Super Car zmienia się krzywą grzewczą? Osobiście mam CAR i w nim po prostu kręci pokrętłem od C.O. i zmienia się w ten sposób krzywą ale w Super Car nie widzę takiej opcji... -
Immergas Victrix X 2 v.2011-ustawienia,opinie,porady
gslaw odpowiedział adam998 → na topic → Ogrzewanie
Bardzo dziękuję pozdrawiam -
Immergas Victrix X 2 v.2011-ustawienia,opinie,porady
gslaw odpowiedział adam998 → na topic → Ogrzewanie
Pytanko, Czy ktoś z Szanownych Forumowiczów ma kalkulator krzywych grzewczych (np. w excellu) do victrixa? -
Immergas Victrix X 2 v.2011-ustawienia,opinie,porady
gslaw odpowiedział adam998 → na topic → Ogrzewanie
Hej, Rozwiązałem problem błędu 96 poprzez ustawienie parametru F0 na 1 - wcześniej ustawiony był na 0 i widocznie był na granicy ciśnienia <145Pa i gdy pojawiały się wiatry pokazywał się błąd. Obecnie od dwóch tygodni, pomimo silnych wiatrów, jest spokój Uwaga po przestawieniu pojawia się błąd E72 (żądanie szybkiej kalibracji) i należy wykonać szybką kalibrację kotła - patrz rozdz 3.10 w instrukcji. -
Immergas Victrix X 2 v.2011-ustawienia,opinie,porady
gslaw odpowiedział adam998 → na topic → Ogrzewanie
ja w lutym 2017 zamontowałem 20TT + CAR2 bezprzewodowy- domek z poddaszem z 2008 roku 160m2, 30 porothem + 15 styropian + 20cm wata - supermata w domu utrzymuję około 21st. też miałem dylemat 12 vs 20TT vs EXA 24 exa odpadł ze względu na wysoką minimalną 5,4kW 12 miałem obawy - został więc 20TT co do czyszczenia wymiennika - robią to panowie z immergaza więc nie ma się czym martwić bo to ich sprawa 20TT - CWU 120L grzeje szybko i sprawnie temp. 86st CO może grzać nawet temp 30 st i się nie wyłącza. dwa mankamenty użytkowania: 1. co raz pojawia się błąd 96 - błąd zapchania komina - nic się z tym nie robi ale wkurza bo piec zamiast pracować to się wentyluje 2. szybkie nagrzewanie przy grzaniu CWU a potem spadek temp. po nagrzaniu powoduje denerwujące stuki w wymienniku - prawdopodobnie napięcia związane z rozszerzalnością temperaturową - na szczęście kociołek jest w kotłowni i na co dzień tego nie słyszę ale gdyby piecyk miał wisieć w części mieszkalnej to byłby to denerwujące. możliwe, że 12TT też dałby radę - wszystko zależy od domku i jego zapotrzebowania. Jeżeli dom nie wychładza się zbyt szybko to 12TT może być dobrą opcją - trzeba pamiętać, że piece kondensacyjne są najbardziej sprawne w zakresie 30-40st co oznacza przewymiarowaną instalację grzejnikową lub dużą ilość ogrzewania podłogowego. -
Immergas Victrix X 2 v.2011-ustawienia,opinie,porady
gslaw odpowiedział adam998 → na topic → Ogrzewanie
Witam, Czy ktoś się orientuje czy w parametrach kotła (lub CAR'a) jest jakaś opcja, że jeżeli na dworze jest np min 14stC to piecyk wyłączy się pomimo, że termostat pokojowy będzie dwał sygnał do grzania? mam victrix 20TT ERP. -
Immergas Victrix X 2 v.2011-ustawienia,opinie,porady
gslaw odpowiedział adam998 → na topic → Ogrzewanie
pytanko W moim 20xtt podczas grzania CWU pojawiają się trzaski i stuki. Piecyk grzejąc wodę osiąga temp 86st i podczas grzania ciągle w nim coś stuka... możliwe, że nagłe, znaczne podbicie temperatury powoduje naprężenia w wymienniku a później przy szybkim spadku temperatury zachodzi odwrotny proces.... ale na moje oko za dużo tych stuków. Jakbym miał mieć ten piec zamontowany w przestrzeni mieszkalnej to chyba by mnie coś trafiło od tego stukania Czy zauważyliście to samo w swoich piecach? Jak wyeliminować ten problem? pozdrawiam -
Immergas Victrix X 2 v.2011-ustawienia,opinie,porady
gslaw odpowiedział adam998 → na topic → Ogrzewanie
po prostu dla tak malej temperatury wyjściowej kotła okazuje się, że moc minimalna 1,9 kW jest za duża i piecyk się wyłącza. W dokumentacji pieca jest napisane że najwyższa sprawność jest chyba dla pracy w zakresie 30-40st, także to że oprogramowanie pieca daje możliwość zbicia temp. do 23st nie oznacza, że jest to dobre dla samego kotła i kultury jego pracy. Lepiej już zastosować jakikolwiek sterownik pokojowy lub CAR niż tak nisko zjeżdżać z temp wyjścia. -
Immergas Victrix X 2 v.2011-ustawienia,opinie,porady
gslaw odpowiedział adam998 → na topic → Ogrzewanie
nowe pytanie nowicjusza: kocił 20xtt co oznaczają parametry d 0.0 i d0.1 w menu info? Niby wg instrukcji d0.0 jest nieużywany ale podczas pracy zawsze pokazuje 78, a jak nie pracuje to jest --. d0.1 zazwyczaj wskazuje u mnie 31 - 33 - czy to jest chwilowa moc kotła 33% z 20,5 kW? edit d0.1 to chyba prąd jonizacji - czyli można powiedzieć czujnik obecności płomienia d 0.0 - nie wiadomo -
Immergas Victrix X 2 v.2011-ustawienia,opinie,porady
gslaw odpowiedział adam998 → na topic → Ogrzewanie
Dzięki Montixe, czytałem te tabelki kilka razy i nie wiem jak nie znalazłem tego parametru t2... chyba myślenie tunelowe ;D czytałem wątek od początku i koniecznie chciałem znaleźć parametr P0 Wszystko jasne! Jeszcze raz dzięki za pomoc! jakkolwiek nie mam pojęcia jak można nagrzać dom zasilając go temp. 30 - 35*C - chyba trochę przespałem postęp w docieplaniu domów od ostatnich 10 lat P.S. Pewnie jeszcze mi się zdarzy zadać pytanie nowicjusza. Do tej pory używałem ekogroszku a jako drugie źródło miałem Viesmanna Vitopend 100 - i właśnie go wymieniłem na immergssa licząc na oszczędności bo Wiesiek wciągał gaz jak szalony. -
Immergas Victrix X 2 v.2011-ustawienia,opinie,porady
gslaw odpowiedział adam998 → na topic → Ogrzewanie
Witam, od wczoraj jestem posiadaczem victrixa x20 TT ERP - przesiadłem się z ekogroszku Obecnie użytkuję kociołek z sondą zew. oraz sterownikiem ON/OF euroster 2005, zamówiony CAR bezprzewodowy podzedł do serwisu bo nie mógł się skomunikować z odbiornikiem albo piecem :/ Z racji, że instrukcja kotła jest dziwnie pokrętna i niezrozumiała mam pytanie co do ustawienia grzania CWU dla tego kotła. Jak wejść w parametry kotła i który konkretnie parametr odpowiada za ustawienie sposobu podgrzewania CWU w kotle TT? wspominany parametr P0 dla kotła x20TT wg instrukcji ustawia się w zakresie 0-99% jak P1 i P2 również więc nie ma możliwości ustawienia 1 , 2 albo 3. Gdzie znaleźć wspomniane przez pegaz 4 ustawienia grzania? Obecnie mam ustawienie, które dopuszcza duży spadek temp CWU zanim piec się włączy a wolałbym żeby startował jak mu spadnie o 2st. Jeszcze jedno pytanie. Mam ustawioną krzywą grzewczą na 2.0 i piec pracuje mi z temp 42-47 st przy 1*C wg wskazań sondy zewnętrznej. Jak to możliwe że inni piszą, że na krzywej 3.5 mają na wyjściu 33*C? Ja przy krzywej 3.5 pewnie miałbym z 60*C. z góry dziękuje za pomoc -
Piec na eko groszek ELEKTROMET 25kw
gslaw odpowiedział Makaramata → na topic → Kotły na paliwa stałe
wosku, może spróbuj odłączyć regulator pokojowy i przejdź na piecu w grzanie ciągłe. Przy takich temperaturach jak teraz regulator pokojowy zaczyna być zbędny. Ciągłe wychładzanie domu i doganianie temp. wzmaga apetyt pieca. Co prawda 25kg to nie mało ale jeszcze tragedii nie ma - ja mam podobne spalanie. Co prawda masz naprawdę dobrze docieplony dom, co powinno przełożyć się na małe spalanie.... może węgiel jest kiepskiej jakości i nie daje tyle ciepła.... a jak nie to, to zapotrzebowanie budynku na ciepło jest spore - bo może nie wygrzałeś całości na sezon zimowy (mam na myśli ściany, podłogi, meble itd) pzdr.- 3 274 odpowiedzi
-
- ekogroszek
- elektromet
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Piec na eko groszek ELEKTROMET 25kw
gslaw odpowiedział Makaramata → na topic → Kotły na paliwa stałe
Zuku8 zużycie mam dokładnie takie same i 21st. Jade prawie maxem d29 n68 na kaloryfery idzie 65st a na podłogę 34st żeby było mniej spieków polecam wydłużyć J - ja mam j240 a piec dodmuchuje z 68 do 73st żeby długo nie czyścić pieca ugniatam pogrzebaczem popiół i przesuwam go pod retortę pozdr- 3 274 odpowiedzi
-
- ekogroszek
- elektromet
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Piec na eko groszek ELEKTROMET 25kw
gslaw odpowiedział Makaramata → na topic → Kotły na paliwa stałe
makusia Z tego co rozumiem masz nowy piec a więc również nowy sterownik. W jego ustawieniach powinnaś mieć pozycję "temp włączania pompy CO" czy coś w tym rodzaju. nie pamiętam jakie jest domyślne nastawienie ale zapewne dosyć niskie. ustaw tą temp. jako kilka stopni niższą od zadanej temp wody CO. czyli jak masz ustawione 60st to temp włączania pompy ustaw na 57st. popmpa CO przy tej temp powinna się zatrzymać jeżeli temp na kotle spada i ruszyć gdy rośnie z niższej. Powinno to pomóc na tak drastyczne spadki temp. na kotle. Oczywiście jak pisali inni tak gwałtowne spadki temp. na kotle są spowodowane zbyt niską temp powrotu do pieca, możesz jeszcze podregulować zaworem 3d/4d który powinnaś mieć zainstalowany na wyjściu z pieca - nim też się reguluje właśnie tą przypadłość (tylko z zaworem trzeba delikatnie, trzeba znależć pośrednie ustawienie tak aby zawór nie był całkowicie otwarty ani broń Boże zamknięty, woda idąca na CO powinna być wysatrczająco ciepła żeby grzać dom - powinno to być kilka stopni niżej od zadanej na piecu) dodatkowo może być ustawiona za mała moc kotła choć 23% to już powinno być sporo - winny może być rzeczywiście kiepski opał. następna rzecz piec oczywiście musi być regularnie czyszczony, scianki oskrobane z sadzy, sadza zgarnięta z półek wymiennika - generalne czyszczenie z półkami co najmniej raz na dwa tyg. to tyle wg mnie:) pozdrawiam- 3 274 odpowiedzi
-
- ekogroszek
- elektromet
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Piec na eko groszek ELEKTROMET 25kw
gslaw odpowiedział Makaramata → na topic → Kotły na paliwa stałe
witam witam:) mój kociołek jeszcze jakoś zipie ale nie wróże mu nic dobrego, jak na razie nie puszcza wody więc póki co jest dobrze. W tą sobotę odpaliłem go po letniej przerwie,także miał trochę czasu żeby pordzewieć Jak jeszcze ze 3 lata Ci posłuży to w zasadzie będzie 11 lat co będzie bardzo dobrym wynikiem:) Tak ostatnio się zastanawiam nad kondycją ślimaka w moim piecyku, czy miałeś z tym już jakieś doświadczenia przy tak długiej eksploatacji? pozdrawiam- 3 274 odpowiedzi
-
- ekogroszek
- elektromet
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Piec na eko groszek ELEKTROMET 25kw
gslaw odpowiedział Makaramata → na topic → Kotły na paliwa stałe
legokid, sprawdź jeszcze wyczystkę pod czopuchem z tyłu pieca oraz cały przewód kominowy łączący piec z kominem pionowym. Jak u mnie się zapchało to dym walił nie tylko wentylatorem ale i drzwiczkami. A jeżeli wszystko jest drożne tzn że masz odwrócony ciąg kominowy - ale to raczej rzecz mało prawdopodobna. Rozumiem, że w kotłowni masz nawiew powietrza czyli rurę zetkę?- 3 274 odpowiedzi
-
- ekogroszek
- elektromet
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Piec na eko groszek ELEKTROMET 25kw
gslaw odpowiedział Makaramata → na topic → Kotły na paliwa stałe
W wakacje to chyba nawet nie trzeba sprzątać, spokojnie powinien zmieścić się popiół z co najmniej trzech zasypań, wystarczy dobrze ubijać spieki płaskim skrobakiem i spychać popiół pod retortę - tam jest sporo miejsca (tak jest w moim 25KW) a jak sprzątać to już więcej na raz. Dzięki ubijaniu popiołu zimą sprzątałem raz na 1,5 do 2 tyg:)- 3 274 odpowiedzi
-
- ekogroszek
- elektromet
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Piec na eko groszek ELEKTROMET 25kw
gslaw odpowiedział Makaramata → na topic → Kotły na paliwa stałe
Cześć, Możliwe że poleciał uszczelniacz w reduktorze mechanicznym przez który przekazywany jest napęd na ślimak. Mechanizm reduktora w środku zalany jest olejem. Jeżeli to to, to trzeba zdemontować reduktor, rozkręcić go (uwaga w środku jest olej i może się wylać), wygrzebać uszczelniacz i dokupić taki sam - koszt pewenie z jakieś 5zł. Ale zawsze możesz zadzwonić do serwisu i się skonsultować, na pewno doradzą coś bardziej konstruktywnego. pozdrawiam- 3 274 odpowiedzi
-
- ekogroszek
- elektromet
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Piec na eko groszek ELEKTROMET 25kw
gslaw odpowiedział Makaramata → na topic → Kotły na paliwa stałe
hej jorg, rzeczywiście sporo tego popiołu. Jak sobie przypominam, zimą z mojego węgla na 14 worków 25kg wyciągałem 1 worek popiołu. Za węgiel płaciłem 1000 zł za tonę - to był najlepszy jakim do tej pory paliłem. Ale tak naprawdę nigdy nie wiadomo co nam przywiozą. Z węglem jest podobnie jak z paliwem na stacji benzynowej, nigdy nie wiesz co lejesz. P.S. mój piec ostatnio wygasł i nie bardzo mi się chce go odpalać... ale będę musiał z uwagi na korozję.- 3 274 odpowiedzi
-
- ekogroszek
- elektromet
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Piec na eko groszek ELEKTROMET 25kw
gslaw odpowiedział Makaramata → na topic → Kotły na paliwa stałe
i ja wrzucę swoje letnie n54 c48 u7 d13 U32 b100 o55 L1 J90 f40 jeszcze czasem włączy mi się ogrzewanie w nocy (puszczam tylko na kaloryfery) dlatego nie powiem dokładnie ile mi zżera tylko na CWU. Krzysztof32 Grzejniki należy mieć cały czas otwarte - w razie przegrzania piec musi jakoś się schłodzić a przy zamkniętych nie będzie miał takiej możliwości i może być niebezpiecznie. To, że czasem są ciepłe może własnie oznaczać sytuację gdy piec się przegrzał (u mnie to jest 75st) i musiał się schłodzić poprzez włączenie pompy CO i puszczenie ciepła na kaloryfery. Obserwuj temp kotła jak masz wysoką to zmniejsz węgiel np. 15, wydłuż podtrzymanie do 60 min, zmniejsz czas cyklu do np 90sec.- 3 274 odpowiedzi
-
- ekogroszek
- elektromet
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Piec na eko groszek ELEKTROMET 25kw
gslaw odpowiedział Makaramata → na topic → Kotły na paliwa stałe
To musisz w instr sprawdzić jak piec w tryb letni wprowadzić, albo może wypowie się ktoś kto ma taki ster u siebie.... możliwe, że tak samo trzeba zjechać temp kotła max w dół. Termostat pokojowy wprowadzając piec w podtrzymanie wyłącza pompę CO oraz ustawia zadaną temp na równą wygaszeniu czyli w R501 35stC - co nie oznacza że piec taką temp zanotuje:) - będzie raczej wchodził na coraz wyższą a jak szybko to będzie zależało od ustawienia podtrzymania czyli naszego "o" oraz czasu podajnika i czasu cyklu. Latem zawsze wygaszałem piec dlatego dużo wiem o korozji w tym roku nie będę go wygaszał ale podejrzewam, że zużycie ( tylko na ciepłą wodę) to będzie max 100kg/m-c. Teraz palę węglem z polskich składów węglowych płaciłem 1000zł / tonę. Drogo ale dobrze się pali. Mój sezon zimowy to 4 tony.- 3 274 odpowiedzi
-
- ekogroszek
- elektromet
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Piec na eko groszek ELEKTROMET 25kw
gslaw odpowiedział Makaramata → na topic → Kotły na paliwa stałe
zależy jeszcze jaki masz sterownik tryb letni w R501 to chyba ustawienie "n" na -- czyli trzeba zjechać temp. tak nisko aż pojawią się kreseczki, tutaj chyba piec będzie gł w podtrzymaniu i dopiero gdy osiągnie 75 st to automatycznie wyrzuci nadmiar na kaloryfery. Może powinieneś spróbować w ten sposób: jak chcesz palić wieczorem paletami żeby trochę w domu nagrzać to ustaw n tak jak zawsze (np 55st), wrzuć palety i pal nimi tyle ile czasu potrzebujesz, jak już skończysz o tej 21 to przestaw "n" na -- i piec powinien działać tylko w podtrzymaniu i nie powinien wygasnąć. Podejrzewam, że n -- to jest to samo jak sytuacja gdy termostat pokojowy wyłącza piec w tryb podtrzymania czyli piec działa tylko tyle aby nie wygasł, pompa CO wyłączona, włączy się tylko po osiągnięciu 75st jako zabezpieczenie przed przegrzaniem kotła.- 3 274 odpowiedzi
-
- ekogroszek
- elektromet
-
(i 3 więcej)