  1. Skoro max. temp. zasilania to 62C to jakim cudem moze ogrzac do 65 ? Skoro masz to możesz sprawdzic czy to realne. Temp. DZ raczej nie ma tu znaczenia. Czas wygrzewu zapewne tak, ale i tak w systemie 2 płaszczowym, gdzie czujnik jest w środku zasobnika raczej max. temp. zasilania nie osiągnie. Przegrzewanie zasobnika w sytuacji gdy się codziennie używa c.w.u. raczej nie ma sensu. Pozdr
  2. byc moze sie myle ale jezeli kolektor pionowy sklada sie z pieciu odwiertow dajacych w sumie 190m czyli kazdy z nich powinien miec oklo 40m, z tym ze kazde 15 m nie powinnis my brac pod uwage poniewaz temp. tam jest nizsza czyli byc moze w tym tkwi problem jezeli nawet odliczymy tylko po 10m na kazdy odwiert daje to 50 m czyli w sumie 140m a nie 190. jezeli sie myle to mnie poprawcie ale uwazam ze lepiej jest zrobic mniej odwiertow ale glebiej bo sa mniejsze straty, fakt koszt moze byc wiekszy ale nie ma takich problemow. Zmniejsz pompę do 10kW, wywierc np. 3x60 i bedzie dobrze
  3. Ja myślę, że problem u Bartka nie leży ani w dolnym zrodle ani w pompie tylko w instalacji wewnętrzej. Skoro temp. zasilania 30C jest niewystarczająca to albo w rurach lata powietrze albo są zbyt rzadko są rozłożone, albo przepływ jest zbyt niski. Trzeba by było trochę się pobawic i sprawdzic po kolei wszystkie pętle. Ale od tego jest chyba instalator
×
×