Ja się temu naciskowi nie poddałem, mój kocioł ma 21 kW, a dokładnie 17-21 kW. To był najmniejszy z tzw. typoszeregu, który mnie interesował.
A to cytat z mojego projektu:
"Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplną Qco = 8,2 kW (dla tz = -18 C)
Zapotrzebowanie ciepła dla przygotowania kąpieli w natrysku i wannie jednocześnie, w systemie zasobnikowym:
- zużycie wody 50+250 l o temp. 40 C
Qcw = [300*(40-10)*1,20*1,15*1,163]/1000 = 14,4 kW"
8,2 kW + 14,4 kW = 22,6 kW
Ryniu co znaczą liczby wstawione do wzoru? (tego wyżej)
Czy dostarczając 14kw cały czas na bieżąco będę miała ciepłą wodę bez czekania? A co by było gdyby było 10kw czy trzeba by było czekac na wodę i ile??