  1. Sterownik cd60 z tego co widzę jest dosyc rozbbudowany,więc chyba będzie mozliwośc,w tej chwili jest ustawiona temp w mieszkaniu na 20 C,powiedzcie nie bedzie problemu jak podepne c.w.u oraz basen pod bufor?O ile wzrosnie zuzycie?Wyda mi PC jezeli temp w basenie powinna byc 30c??Na wszelki wypadek wziąłem bufor z mozliwościa podpięcia solarów
  2. Oto moje zestawienie z Viessmana: Nazwa Ilość pompa ciepła Vitocal300 32,6KW solanka /woda (3004 312) 1 pakiet wyposażenia dodatkowego obiegu solanki dla pompy 32,6 KW (Z002 145) 1 czujnik wilgotności "natural cooling" (7181 418) 1 termostat zabezpieczający przed zamarznięciem (7179 164) 1 3-drog zawór przełaczny (7165 482) 2 stycznik pomocniczy (7814 681) 2 zasobnik Vitocell 300-B EVB 500L (Z006 081) 1 pompa ładująca zasobnik UPS 32-80B (7820 404) 1 czujnik kontaktowy (9535 163) 3 zawór 2-drog z napędem (7180 573) 1 pompa obiegu grzewczego Wilo RS25/70R (7338 850)Zamieniłem na 25/1-8 2 mały rozdzielacz (7143 779) 1 wymiennik Vitotrans 100 (3003 494) 3 zaestaw dwuzłączek do wymiennika (7219 401) 3 grzałka elektryczna 6kw EHE (Z004 959) 1 zas buforowy 1000L SVP Vitocell 100-E (Z005 028) 1 zanurzeniowy czujnik temperatury (7170 965) 3 3-drog zawór przełączny 1" 7814 924 2 zawór mieszający 3-drog 40mm koł (9522 482) 1 napęd do mieszacz 40mm (9522 487) 1 zawór mieszający 32mm 7002 778 2 naped mieszacza 32mm 7450 657 2 armatura zabezpieczająca zasobnika i bufora (7180 662) 2 pompa obieg TOP-S 30/10 9150 693 2 naczynie przepon C.O 80L 1 zawór kołpakowy 1" 1 rozszeżenie zewnetrzne H1 (7179 058) 1 zestaw uzupełniający do obiegu z mieszaczem (7178 996) 1 odgałęzienie pompowe solarne Typ P10 1 pompa cyrkulacyjna Wilo Stratos ECO-Z 25/1-5 (7199 329) 2 Bonetko!Płyn glikolowy zakupiłem w oryginalnier zapakowanych beczkach z przeznaczeniem do samochodów osbowych,wiec watpię aby cos było z nim nie tak.
  3. Klamrowanie wykonuje sie,gdy posadzka peka poza dylatacjami,aby wyeliminowac "ruszania sie małych kawałków posadzki.Klamrowanie przy peknieciu dylatacyjnym eleiminuje naciecia wiec zapewne peknie obok...
  4. Tu się zgadzam. W układzie ze sprzęgłem należałoby zwiększyć wydatki pomp obiegowych. Pompy Wilo Stratos 25/1-8 mają spore wydatki spokojnie powinny zapewnić przepływy rzędu 3-4m3 każda. Razem to 6-8m3. Przy mocy PCi z dwoma sprężarkami 32kW przy takim przepływie dT GZ powinna wynosić 4-5K. W tej chwili jest prawie 10K. Znaczyłoby to albo, że zbyt przydławione są pętle na rozdzielaczach albo nastawy przepływów w pompach obiegowych są za małe. Problemem jest tutaj sprzęgło. PCi nie "widzi" bezpośrednio tego co dzieje się w instalacji. Ona "widzi" zbiornik który podgrzewa wysoko. W tym obiegu pierwotnym gz należy zwiększyć przepływ to trochę się poprawi, bo tam dT też jest wysoka. Nie wiem ja ze sterowniem viesia, ale trzeba też ustawić tak PCi aby nie ładowała za wysoko zbiornika, tylko jakies 2 do 3st.C więcej niż aktualnie wymaga zasilanie pdłogówki. Biorąc pod uwagę aktualne parametry pracy i uwzględniając te wszystkie pompy obiegowe to się obawiam że COP<3. Tolekk jak będziesz mógł to podejdź do licznika i odczytaj moc elektryczną jak pracuje PCi na obu sprężarkach. Jak masz mechaniczny to zmierz stoperem 10 obrotów tarczy, a jak elektroniczny to 10 mignięć diody. Potem podaj przelicznik (powinno być napisane na liczniku w jednostkach np. obr/kWh imp./kWh albo coś takiego). To ja przeliczę. \ PC 7kw,obiegówki do podłogówki 2x180w,top s 30/10 2x400w razem skromnie 8,2kw.. po zmianie obiegówki dz 8,8kw..
  5. dT na DZ jest już w tej chwili 4-5K w zależności od tego czy pracuje jedna czy dwie sprężarki. Zastosowanie większej pompy niewiele da. Zastanawia mnie, czy przyczyną nie jest to zróżnicowanie głębokości poszczególnych odwiertów. Jeżeli we wszystkich obiegach masz ustawiony jednakowy przepływ, to z każdego otworu czerpiesz taką samą ilość ciepła. Załóżmy, że łącznie z gruntu czerpiesz 27kW mocy chłodniczej. Na każdu otwór przypada 3kW. O ile dla odwiertu 90m 33W/mb, to na odwiert 50m przypadnie 60W/mb, czyli prawie dwukrotnie więcej. Otwór oczywiście w dłuższym okresie czasu nie da takiej mocy i w efekcie końcowym wypływa z niego glikol chłodniejszy niż z tych dłuższych odwiertów. Glikol o róznych temperatura miesza się i dopływa do pompy ciepła dużo chłodniejszy. Możesz sprawdzić czy tak jest - rurociągi z dopływającym glikolem będą miały różne temperatury. Jak temu zaradzić ? Wyregulować poszczególne pętle DZ nie na jednakowy przepływ, ale na jednakową temperaturę. Te najcieplejsze zostawić bez zmian, a te najchłodniejsze przydławić. Co na to Terpalce ? Henok z ta regulacją przepływu jak juz pisałem,nie ma za duzego pola manewru...otwarte na maxa i o 45% za małe przepływy...
  6. Chyba dwa dni temu juz o tym pisałem. Chyba że osoby mi się pomyliły. O tu: Dla dz twojej PCi starczy ok. 6m3/h. Da to dT ok. 4K. (Nie wiem jakie są parametry płynu który wlałeś). TOP-S 30/10 powinna spokojnie dać 6m3/h przy spadku ciśnienia 80kPa. Na samym wymienniku gruntowym masz ok. 10kPa. Parownik to pewnie ok. 30kPa przy takim przepływie, no max. 40kPa. (Nie wiem jak dobiera par. Viesio). Można poszukać nominalnego spadku ciśnienia. To powinno być w danych katalogowych pompy ciepła. Zostaje zapasu jakieś 30 do 40kPa, to dużo. Może masz zbyt małe przekroje rozdzielaczy lub rurociągu zbiorczego? przy 6m3/h rura 50x4,6 spadek ciśnienia 36kPa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Jak dojdą kolana, armatura 1i1/4'' (za mała) to będzie z 50kPa. Powinno być: rura 63 i armatura 1i1/2''. Jak to poprawisz będzie lepiej jeśli chodzi o koszty eksploatacji, ale już pisałem to zbytnio nie wpłynie na czas pracy PCi. Sorry,rzeczywiscie pisałes,ale z tego wszystkiego zapomniałem napisać,że jednak ma fi63 od rozdzielacza DZ do PC,więc spadek cisnienia mniejszy i dalej drepczemy w miejscu..
  7. Zmieni się, zmieni. Twoje rachunki za prąd na twoją niekorzyść. Zamiast polepszać sprawę pompą popraw rurociąg zbiorczy, na którym masz spadki ciśnienia większe niż na wymienniku i parowniku PCi razem wzięte. Zwiększysz trochę temp. parowania ja zwiększysz przepływ. Zmniejszy się dT a nie zwiększy temp. na wejściu. Terplace troche jasniej-gdzie ma spadki cisinien?
  8. Styropian ma pewnie ugięcie i nic na to nie poradzicie.chyba ze uzyjemy styroduru,który ma bardzo małe ugiecie.Poza tym 5cm posadzka cementowa jak betonowa 10cm..Ruchy te wynikają z pęknięcia na dylatacji.
  9. o Bufor pracuje w tym układzie jako sprzęgło hydrauliczne i odłączenie go nie jest możliwe. Piszesz, że za buforem są mieszacze. Rozumiem, że mieszacze (zawory trójdrogowe) są sterowany przez sterownik pompy ciepła ? Przy niedogrzanych pomieszczeniach powinny one być cały czas otwarty. Czy tak jest w rzeczywistości ? Jak są wykonane rozdzielacze : czy są to tylko proste belki z zaworami regulacyjnymi i odcinającymi, czy dodatkowo wyposażone są w pompy obiegowe i zawory mieszające? Czy na rozdzielaczach są siłowniki (sterowanie pokojowe) ? Rzdzielacze to proste belki,na zasilaniu rotametry z regulacją,na powrocie elektrozawory(na razie nie podłączone)Z tego co widziałem mieszacze są otwarte.
  10. Grubosc wylewki 4-5 cm i 15cm styropianu??Nie macie co sie dziwic,ze pracuje,bo jest za cieńka na taka grubosc styropianu i wycinanie kawałkami nic nie da,wręcz pogorszy bo osłabi ją cała.Jeżeli dacie porządny klej elastyczny pod płytki nie powinno się nic stac.Na dylatacjach będzie pracowac,bo ugina sie styropian pod nią.Czy styropian jest twardy es100?
  11. Jaki masz zastosowany schemat połączeń ? Z tego co pisałeś masz prócz pompy ciepła bufor 1000l. Ile masz rozdzielaczy? Jak jest bufor połączony z pompą ciepła? Najlepiej jak byś pokazał schemat instalacji. Witaj Henok!Na wyśjciu PC mam Wilo top s 30/10 zasilającą bufor oraz zbiornik C.W.U(który jeszcze nie działa).Z bufora wychodza zasilania poprzez mieszacz zasilane 2x wilo stratos 25/1-8(dlatego 2 razy gdyz sa to dwa domy a w nich po 2 rozdzielacze po 11 sekcji(czyli w sumie 4 rozdzielacze oraz 44 sekcje(kazda średnio 85m fi 16).Po drodze jest jeszcze wpiety sysyem natural cooling,ale chyba na razie to nie ma wpływu na całośc.Cała kotłownia jest na poziomie -4,5 m w stosunku do rozdzielaczy oraz instalacji podłogówki
  12. Witam wszystkich!Obiecałem podać odczyty z mojej PC Vitocal 300 BW 32,6kw -sterownik cd60: Temp zasilanie DZ +2C Temp powrót DZ -3C WWYjście z pompy ciepła do bufora 44c Powrót z bufora 37c Temp na pompie obiegowej do podłogówki 32C TEmp powrotu 22c Sredni czas pracy 2,45 Byłbym wdzięczny za jakieś uwagi na temat całego systemu oraz przede wszystkim temp DZ Pozdrawiam
  13. Napisz jeszcze ile masz tej rury fi50 i jaka jest armatua (1'', 1i1/2'', 1i1/4'', 2''). Ruru fi50 od rozdzielacza do pompy ciepła około22 m,obiegówka zamontowana na 17 m od rozdzielacza.O ile pamietam 1 i 1/4 Płyn do chłodnic samochodowych,rozcienczony 1 czesc płynu 2 czesci wody,po pomiarze do -13 nie zamarza.Płyn produkcji francuskiej,raczej porzadny
×
×