  1. Pani Zuzanno. Tak mi się wydaje , że szukała Pani potwierdzenia dla siebie a nie dla samego kotła. Jak chce Pani samych dobrych opinii to jestem do usług.
  2. Dokładnie to nie błąd ludzki. To tylko spaw z zastrzału .
  3. Na początek wyjmij kartę SD i włącz, jak nie pomoże to moduł Ethernet. Jak nie pomoże to płyta do wymiany. Pewnie po burzy dostała strzała skoro czujnik spalin do wymiany.
  4. Ogólnie nie. Osobiście nie polecam. Jemu zrobiła się kiedyś cofka i zapaliło w zbiorniku ale był to okres ciepły i wietrzny. Od tego czasu pali tylko zimą.
  5. Bez systemu strażak odradzam. Mam klienta w Krakowie, który pali ale tylko w sezonie zimowym.
  6. Jak najbardziej możesz wymienić na Batory 10 , obecny zbiornik niestety nie będzie pasował.Możesz też zakupić ekoenergię 15-25 samą część wewnętrzną,nawiercaną dyszę oraz ślimak wtedy zbiornik zostaje taki jaki masz.Palenisko będzie nieco przesunięte w stronę kosza ale to w niczym nie przeszkadza.
  7. Mam klienta w Krakowie. Latem pali groszkiem a zimą pelletem. Ale musisz dla bezpieczeństwa zamontować system strażak. U niego zadziałał.... Latem
  8. Ok tylko nie wiem czy sprosta tak trudne u zadaniu.
  9. Może z nim nie jest tak źle. Sprawdź bezpieczniki rurkowe i warystor. Jak jest walnięty to go wyłam. Jak coś to dzwoń.
  10. Dlaczego? Przez ponad 8 lat dwa takie przypadki na setki zamontowanych kotłów nie wspomnę o sprzedanych to kropla w morzu.
  11. Podobny przypadek był z kotłem innej firmy tyle że obstał. Wydawało się, że jest dziurawy a nie był. Po rozpaleniu i wygraniu przestał się pocić. Druga sprawa to jakoś walcowanej stali ale do tego producenci kotłów nie wejdą.
  12. Kilka lat temu klientowi wymieniłem wymiennik 2letni. Zjadło go od dołu. Kocioł grzany tylko zimą. Poza sezonem w kotłowni było ponad 80% wilgotności a jej żaden kocioł się nie oprze. Po wymianie zrobiono drenaż w koło domu oraz w piwnicach. Problem z wilgocią znikł a kocioł ma się dobrze.
  13. Był kontakt z producentem i sprzedawcą?
  14. Jest do sprzedania 8 letni ekouniwersal 17kW za przyzwoite pieniądze. Kocioł w stanie dobrym jak na ten wiek. Nawiasem mówiąc to jest to ten, w którym pierwszy wierciłem otwory w dyszy palnika.
  15. Mogę zapytać czy wody w układzie ubyło? Może musi się tylko wygrzać i wypocić? Kiedyś miałem taki przypadek kotła od Grenia.Kocioł zasyfiony,popiół nie wybrany,wilgotna kotłownia i panika bo kocioł dziurawy.Na miejscu okazało się , że w popielniku było ok 5l wody.Wygrzałem kocioł i śmiga już 3 rok od tego czasu więc nie jest powiedziane , że się rozciekł.
  16. Sterownik od koleżanki Silli https://esterownik.pl/device/20108 już działa prawidłowo.
×
×