Ad1. NIE
Ad2. NIE ponieważ to jest ustawienie niezależne ot trybu pracy GWC, BYPASS.....etc
Ad3. Regulacja jest tylko -10+20 chociaż pierwszej części pytania nie rozumiem (pewnie "czeski" błąd) .......wyłączenie nawiewu przy włączonym nawiewie........
Ad4. dotyczy to rekuperatorów wyposażonych w presostaty na filtrach. Presostat sam odłącza wentylator nawiewny, pozostawiając tylko wywiew w celu ogrzania wymiennika. Oczywiście jest to opcja daleka od ideału ponieważ zabrudzenie filtra będzie miało podobny efekt jak zaszronienie
Ad5a. Jaki okres wg Ciebie jest odpowiedni ?
Ad5b. proste i logiczne. Wynika z tego, że JanGaz nie jest producentem sterowników tylko montuje elektronikę produkowaną przez inną firmę
Ad5c. Dla ciekawości przeglądnąłem różne domowe karty gwarancyjne i jest to normalne, że klient wysyła (lub dostarcza osobiście) do serwisu urządzenie - w tym wypadku sterownik. Przecież chyba nie ma tam napisane, że masz wysłać cały rekuperator
Pytanie 4 dotyczące podłączenia siłownika.
Odp. Sterownik na wyjściu ma przekaźniki z wolnymi (pływającymi) stykami dlatego można podłączyć dowolny siłownik 230VAC, 24VDC...... co ci się podoba ponieważ siłownik GWC nie jest integralną częścią rekuperatora i co sobie zamontujesz do poruszania przepustnicą to Twoja sprawa Inaczej jest natomiast z przepustnicą BYPASS, która jest razem z rekuperatorem montowana fabrycznie i jest zasilana napięciem 24VDC. Dlatego producent rekuperatora napisał, że "jeżeli masz ochotę zastosować sobie siłownik na 24VDC" to powinieneś go podłączyć tak jak jest podłączony siłownik do BYPASS. Tak czy inaczej GWC oraz BYPASS mają na wyjściu przekaźniki typu (SPDT) z pływającymi stykami.
wyjaśnienie tak na wszelki wypadek: nie jestem pracownikiem JanGaz