
palmus
Użytkownicy-
Liczba zawartości
57 -
Rejestracja
Typ zawartości
Profile
Forum
Artykuły
Blogi
Pobrane
Sklep
Wydarzenia
Galeria
Zawartość dodana przez palmus
-
Strona 13 i 14 instrukcji: Menu-->Nastawy-->Regulator-->Regulacja pogodowa lub regulacja pokoj
- 1 753 odpowiedzi
-
- celcia
- de dietrich mcr 24
-
(i 5 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Może mnie ktoś oświeci: Celcia oferuje regulację pokojową i regulację pogodową. Instrukcja mówi,że w przypadku r. pogodowej, temperatura zasilania zależy od temp. zewnętrznej.To wydaje się oczywiste (krzywe grzewcze itd) Natomiast w przypadku r. pokojowej, temperatura zasilania zależy od temp.pomieszczenia. Teraz pytania: 1. Czy w przypadku regulacji pokojowej użytkownik ma wpływ na temperaturę zasilania, czy Celcia robi to sama, analizując temp. pomieszczenia i niewiele mamy do gadania? 1a. czy bazuje na krzywych grzewczych reg. pogodowej?(chyba bez sensu) 2.Czy podczas reg. pokojowej cały system pogodówki nie jest brany pod uwagę? (zwłaszcza temp. zewn, czy krzywe grzewcze..) 3.Czy podczas regulacji pogodowej, kocioł się kiedyś wyłącza, czy grzeje non stop, a cały wic polega na precyzyjnym doborze krzywej, zdławieniu grzejników itd?
- 1 753 odpowiedzi
-
- celcia
- de dietrich mcr 24
-
(i 5 więcej)
Oznaczone tagami:
-
No to kto powie jak?
- 1 753 odpowiedzi
-
- celcia
- de dietrich mcr 24
-
(i 5 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Owszem,ale nie chodzi tu IMO o histerezę, tylko o tempo narastania temperatury, przy jej spadku od temp. zadanej. Gdzieś wyżej zapytałem: jaką ma histerezę Celcia i czy jest ona do ustawienia. Nadal chciałbym to wiedzieć Dla niepasjonatów, przykład: temperatura zadana 20 st, kocioł grzeje do 20,5st i się wyłącza.Pomieszczenie stygnie, lecz kocioł włącza się dopiero przy temperaturze pomieszczenia=19,5st. Zatem histereza wynosi 1 stopień (Celsjusza)
- 1 753 odpowiedzi
-
- celcia
- de dietrich mcr 24
-
(i 5 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Przecież Celcia ci to zrobi! Ustawiasz w niej, temp taką jaką chcesz, np.20st i każesz jej włączyć kocioł o 13:00, a wyłączyć o 13:30( czyli przestać grzać i pozwolić stygnąć np. do ustawionej wcześniej temp.np. 11st.Wówczas masz niemal 100% pewności,że nic kotłowi w tym czasie nie każe grzać) A efekt dla użytkownika masz następujący: Kocioł grzeje jak wariat przez pół godziny i się "wyłącza".Oczywiście, "nie będzie patrzył ile jest stopni w środku" jeżeli mu zadasz temp. pomieszczenia np. na absurdalne 45st.Analogicznie programujesz celcię dla 2 etapu grzania: 15:00 temp +50stC, a od 15:30 temp+11stC. Parametrami P i I ustawiasz tempo grzania (jak mniemam)>inna kwestią jest to,czy w pół godziny kocioł ci zagotuje pokój, czy nie.. Tylko po co? Drugi temat tych 0,2 stopni. To co opisujesz to podstawowa robota dla Celcii,którą wykonuje lub czegoś nie rozumiem...
- 1 753 odpowiedzi
-
- celcia
- de dietrich mcr 24
-
(i 5 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Jesteś pewien,że chodzi o histerezę? A czy nie są to elementy regulatora PID? Chyba,że instrukcja i w tym punkcie jest idiotycznie napisana....
- 1 753 odpowiedzi
-
- celcia
- de dietrich mcr 24
-
(i 5 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Coś mi się zdaje,że takowa nie istnieje. Jest zwykły Manual i instrukcja opisująca dodatkowe funkcje Celcii.Linka chyba gdzieś wcześniej podawałem.Jak nie, jest na forum elektroda.pl Tylko w obcych narzeczach.. Niestety, o twoim problemie i jego rozwiązaniu nic tam nie znajdziesz.
- 1 753 odpowiedzi
-
- celcia
- de dietrich mcr 24
-
(i 5 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Proponuje więc zacząć od tego:Ustaw sobie krzywą 0,5 czyli wklepujesz paluchem parametry od P1, P27,P28,P29 zgodnie z tabelką. Posiedź ze 2 dni w chacie.Sądzę,że po 1 dniu zauważysz,że ci zimno.Zmień krzywą na 0,7. Test jak wyżej. Oczywiście im cieplej, tym wiecej gazu pójdzie.Nic za darmo. Zastosuj termostaty grzejnikowe i oszczędzaj ciepło zgodnie z wytycznymi nawet z dowolnej gazety. Co to te krzywe: (prócz Googla) ze 2 zdania. Rysunek z Manuala na dole po lewej mówi,że gdy na zewnątrz będzie -15 st (parametr P29) kocioł będzie zasilał grzejniki temperaturą 75 st (parametr P1) A już przy 0st temperatura wody z kotła będzie na poziomie 60 st. Zeby ustalić 2 punkt krzywej ( czyli,żeby kocioł wiedział jak ma obniżać temperaturę wody zasilającej, gdy na zewnątrz będzie cieplej) wklepujesz mu za zadanie zasilania wodą o temp. 20 st(parametr P27) wtedy, gdy na zewnątrz jest dość ciepło czyli 20 st(parametr P28 ) Tak czytasz ten rysunek. Nachylenie krzywej powoduje,że kocioł będzie temperaturę zasilania zmieniał w całym zakresie mocy(krzywe 4 do 2 na rysunku u góry po prawej), lub będzie pracował lajtowo i oszczędniej (krzywa 0,5) Krzywą musisz dobrać samemu do warunków mieszkalnych.Czyli nie muszą one być identyczne jak w instrukcji.
- 1 753 odpowiedzi
-
- celcia
- de dietrich mcr 24
-
(i 5 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Tego bym nie ruszał. Skoro P28 ustawiłeś na 20 a P27 na 45 to oznacza,że przy temperaturze zewnętrznej +20 stC kocioł będzie ci pakował w grzejniki wodę o temp +45st C. IMO całkiem niepotrzebnie. Tak sądzę. Acha Nadal polecam stronę 36 Manuala.Tam masz każdy parametr opisany za co odpowiada.
- 1 753 odpowiedzi
-
- celcia
- de dietrich mcr 24
-
(i 5 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Pytanie o Celcię Ktoś wie jaką ma histerezę? 0,2st C? czy więcej?
- 1 753 odpowiedzi
-
- celcia
- de dietrich mcr 24
-
(i 5 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Zajrzyj na str 36 instrukcji i wybierz wyższą krzywą zgodnie ze ściągą. Ustawiasz wyższą i wyższą aż doświadczalnie uzyskasz komfort cieplny.
- 1 753 odpowiedzi
-
- celcia
- de dietrich mcr 24
-
(i 5 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Skąd mogłem wiedzieć Podstawowy manual informuje: "Wskazujemy jednak na obszerną instrukcję dla instalatora ogrzewania" stąd myślałem,że jest tam nieco więcej wiedzy tajemnej.Poza tym opisali na tych kilku stronach obsługę wejścia "Digi" co akurat mnie interesuje pod kątem sterowania kotłem via internet czy sms-y..
- 1 753 odpowiedzi
-
- celcia
- de dietrich mcr 24
-
(i 5 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Zdecydowanie coś innego, kopiąc w necie wpadłem juz na trop:-) Np taka: http://nl.remeha.com/fileadmin/user_upload/Technische%20Informatie/58224-0804_Speciale_functies_celcia_20.pdf
- 1 753 odpowiedzi
-
- celcia
- de dietrich mcr 24
-
(i 5 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Czy ktoś ma, wie gdzie istnieje, wie skąd pobrać instrukcję do Celcii, tą zaawansowaną, o której wspomina kilka razy manual? strona de.remeha.com jest jakby nieżywa:-(
- 1 753 odpowiedzi
-
- celcia
- de dietrich mcr 24
-
(i 5 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Podepnę się pod wątek o Celcii. Do czego służy 2 zacisk z oznaczeniem DIGI? W papierkach zaznaczyli go piktogramem wyłącznika....
-
Kocioł napewno wie,że ma zasobnik?
- 1 753 odpowiedzi
-
- celcia
- de dietrich mcr 24
-
(i 5 więcej)
Oznaczone tagami:
-
No tak, mocno obrazowo to przedstawiłeś.. Wydawało mi się,ze tak czy tak wkład stalowy dobrze jest wsadzić.Albo postawic nowy komin z płaszczem ( do 3 kzł przynajmniej w mojej okolicy) Sam zdobyłem pozwolenie na budowę w oparciu o projekt.Obeszło sie bez żadnej rozprawy administracyjnej- czyli sąsiedzi nie mieli nic do gadania.własność prywatna segmentu. romapoz musiałby precyzyjnie przedstawić swoją sytuację...
-
Ciśnienie. Jasne że w każdej instrukcji kotła podają odpowiednie. Rozumiem,że przy 3atm wywali zawór bezpieczeństwa, czyli mamy ustaloną górną granicę.(Instrukcja mówi o dopuszczalnym 2,5) Mnie interesuje pytanie "dlaczego" a nie ile... np. 1,5 atm, zamiast np. 0,8? Jaki to ma wpływ na całośc..Czyli kiedy lepiej dać więcej, a kiedy mniej. 3.Co oznacza kod 7 na kotle MCR II (czasem się włączy mimo wyłączenia grzania na sterowniku pokojowym) W instrukcji napisali "Zmniejszenie zapotrzebowania na ogrzewanie. (Kocioł grzeje nadal)" Kompletnie tego nie rozumiem, skoro kocioł nie grzeje np. od 2 godzin, termostat pokojowy wyłączony, to po kiego włącza wiatrak czy co tam jeszcze? żeby dać pompę na II bieg trzeba przeczytać instrukcję na stronie 21 Str. 20 i 52:-) ,ale ok, moja wina, nie doczytałem przepraszam. iSense na eBayu widziałem za 200 do 300Eur i tylko w Niemczech...
- 1 753 odpowiedzi
-
- celcia
- de dietrich mcr 24
-
(i 5 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Olej. Robisz projekt,(opinia kominiarza przed i po wykonawcza) o ile postawisz własny komin.W przeciwnym razie wpinasz się do komina istniejącego. Sąsiedzi nic nie mają do gadania. Komin ok 1m ponad dach. W pomieszczeniu kominka powinieneś mieć wentylację.
-
Witam serdecznie uczestników.Chciałbym wrzucić kilka pytań ( w tym 2 fundamentalne:-) 1.Jak wpływa ciśnienie zładu na pracę całego układu- lepiej wyższe, czy lepiej niższe? 2.Jaka powinna być optymalna różnica temperatur zasilanie<-->powrót dla MCRa? 3.Co oznacza kod 7 na kotle MCR II (czasem się włączy mimo wyłączenia grzania na sterowniku pokojowym) 4.Żeby włączyć pompę na II bieg należy ją zdemontować? tak mi wygląda po zdjęciu obudowy 5.Minęło trochę czasu- ktoś coś wie o regulatorze iSense? Różnice z Celcią, dostępność i menu w jęz polskim? ______________________________________________ MCRII+pogodówka+trochę podłóg na RTLach i grzejniki
- 1 753 odpowiedzi
-
- celcia
- de dietrich mcr 24
-
(i 5 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Co wybrać deska trójwarstwowa czy deska z litego drzewa?
palmus odpowiedział odaro → na topic → Podłogi, schody, taras
Do odaro: Kolega przykleił te bambusy i twierdzi,że brzegi desek lekko mu się wygięły do góry.Nie widziałem jeszcze tego, nie znane są mi (i jemu) przyczyny. -
Witam Skarpa ma 65 cm wysokości.Podłoże gruz, około 2/3 to ziemia gliniasta ("uprawna") Chcę na tym zrobić schody z płyt (piaskowiec, granit itp)Płyty o grubości stopnia, czyli ok. 12-15cm, szerokie na około 1metr Schody wygodne, czyli niecałe 40cm.Wychodzi mi 5 płyt. Czy najniższą płytę muszę posadzić na fundamencie, czy walnąć ją w trawę lekko zagłębiając w gruncie? Czy pozostałe kłaść na betonie, czy swobodnie wprost na ziemi- tak bym wolał... Natężenie ruchu symboliczne,więc czy muszą być pancernie osadzone??