A mnie się wydawało że dużo
Domek podpiwniczony 70m2, ogrzewany pierwszy sezon (2 lata przestoju) po generalnym remoncie - piwnice w trakcie remontu nie ogrzewane.
Podgrzewam parter, kocioł w piwnicy. Na plus jest to że ściana to 24+12+10ocieplenie. Fundament 50cm lany beton + 10cm ocieplenie aż do ławy. Temperatura ustawiona: 18 w nocy, 20 w dzień, od 21 do 23 ustawiona na 23 stopnie.
Od 27pażdziernika do 27listopada spalił 97m3.
Grzejnik sporo przewymiarowałem i może dlatego tak mało pali.
Trochę mnie martwi że na piętrze lokator dogrzewa sobie tylko jak mu zimno, a nie jak u mnie wszystko pracuje dzień i noc.
Temperatura na zasilaniu nie przekracza 40 stopni.
Jak podepnę komputer do czujników to będę wiedział kiedy się załącza i przy jakich temperaturach, wykresy itp.
Niestety u mnie wymiana nie wchodzi w rachubę. Zakup był przez internet prawie pół roku temu i urządzenie jest używane
Co do ustawienia VS to chyba nikt z serwisu nie ma o tym zielonego pojęcia.
Dostałem informację że ta cała automatyka przy takiej konfiguracji wcale nie bierze pod uwagę temperatury w pomieszczeniu reprezentatywnym czy jak tam je zwą. Temperaturą zasilania reguluje pogodówka na podstawie krzywej grzewczej. Zrobiłem mały eksperyment podczas pracy kotła podgrzałem termistor tak że sterownik wskazywał temperaturę ponad 30stopni. I rzeczywiście kocioł dalej grzał
Z natury jestem osobą dociekliwą i zacząłem grzebać w ustawieniach
(instrukcja obsługi i regulacji to porażka).
O dziwo da się wszystko ustawić tak aby była brana temperatura otoczenia pod uwagę. Wystarczy ustawić następujące parametry:
1) dla obiegu bezpośredniego
- krzywą grzewczą na 0,
- temperaturę odniesienia na 0
2) dla obiegu z mieszaczem
- krzywa grzewcza na 1 (w zależności od budynku)
- temperatura odniesienia na 18
Reszty parametrów w tej chwili nie pamiętam.
Po tych zabiegach wszystko ładnie chodzi utrzymując żądaną temperaturę.
Dodatkowo zauważyłem iż jeśli jest za gorąco na regulatorze widać że pogodówka reguluje przymknięcie mieszacza, a gdy rano po nocy kocioł startuje otwiera mieszacz. Mimo iż nie mam mieszacza to sygnał z pogodówki mogę użyć do otwierania zaworu trójdrożnego na zasilaniu. Kocioł załącza się jeszcze zapewne dlatego że stara się utrzymać temperaturę zasilania na podstawie krzywych, lecz gdy zobaczyłem informacje że jest praca mieszacza (zamknij) zamknąłem zawór na zasilaniu. Spowodowało to wyświetleniem komunikatu na piecu że nie ma zapotrzebowania na ciepło.
Sprawdzę aktualne ustawienia przez miesiąc i zobaczę jaki będzie efekt zamian, jeśli mnie to nie zadowoli dołożę wspomniany zawór trójdrożny.
Jeśli chodzi o pracę pompy. Podobnie jak z regulatorem nikt w serwisie jednoznacznie nie potrafi tego wyjaśnić. Stwierdziłem że za pracę pompy w sposób ciągły odpowiedzialna jest pogodówka
Odpięci magistrali opentherm powoduje ładne wyłączenie się pompy.
Co prawda już wiem jak rozwiązać ten problem małym kosztem, lecz napiszę o tym jak wykonam małe zmiany dokładając drobną modyfikację.
Aż dziwne że takich informacji nie ma na stronie producenta (a raczej dystrybutora) tego dobrego kotła. niestety tak to już u nas jest sprzedaj klientowi a potem niech się sam martwi co wybrał.
W razie szczegółowych pytań proszę pisać na priva.