Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

kerado28

Użytkownicy
  • Liczba zawartości

    1 590
  • Rejestracja

Zawartość dodana przez kerado28

  1. Na rynku polskim jest kilka/kilkanaście tysięcy sztuk rekuperatorów Brink. Trzy sztuki to i tak mały odsetek. Choć z pewnością przeszkadza i jest to bardzo uciążliwe !!
  2. Dostajemy po kilkadziesiąt emaili miesięcznie na wszystkie staramy się odpowiadać KOMPLETNIE ZA DARMO. Są jednak rzeczy które musimy zachować dla siebie.
  3. Nie mogłem się powstrzymać zrobiłeś parę błędów: - domowników - powinno być domofnikuf - techniki - powinno być tehniki
  4. Generalnie są to bardzo fajne rekuperatory, lecz posiadają jedną bardzo małą wadę. Uwidocznia się ona tylko podczas bardzo wilgotnych dni. Usunięcie takiej usterki trwa około 1,5h - lecz jest to wiedza z tych bardziej tajemnych i obawiam się, że raczej na forum nikt Ci tego za darmo nie opisze...
  5. Zawsze trzeba brać pod uwagę temperaturę zewnętrzną. Kolega plusfoto wkleił link do wzoru.
  6. Hmmm. Nowy wzór. A co z temperaturą zewnętrzną? - nie bierzesz jej pod uwagę?
  7. To, że nie słyszałeś to nie oznacza, że tego nie ma Podzwoń, popytaj producentów przy jakich przepływach jest najwyższy odzysk ciepła. Nawet jeśli masz gości to rekuperator o wydajności 200m3/h spokojnie sobie poradzi. A jak często masz gości po parenaście osób? W takich przypadkach możesz uchylić okno.
  8. Każdy rekuperator ma najwyższy odzysk ciepła przy określonych parametrach (przepływach). I praktycznie NIGDY nie jest to przy 20-30%. Dla 2 osób dobierz sobie rekuperator nie większy niż 150-200m3/h
  9. Hałas jest mniejszy w systemie PE niż w systemie ocynkowanym - prędkości strugi bliższe do optymalnych. Hałasy i prędkości bardziej tyczą się systemów magistralnych niż rozdzielaczowych.
  10. Są dwa rodzaje strumieni powietrza: - obliczeniowy - wentylowany (standardowy) Z grubsza przyjmuje się ok. 30m3/h/os do wentylowania w trybie ciągłym. Rekuperator generalnie dobiera się według standardu energetycznego domu - dla niektórych jest to NOWOŚĆ !! W Polsce ogólnie panuje przekonanie, aby dobierać rekuperator z krotnością wymiany nie mniejszą niż 1 kubatura/h - jest to duży błąd ! W przypadku, gdy są domy po 400,500 itp m2 wentylacja wygląda troszkę inaczej. Do tego należy podejść całkowicie indywidualnie.
  11. Przyjmij 30m3/os lub 0,3 krotności kubatury - tak z grubsza.
  12. Pisałem Tobie o długościach, wydajnościach, ilościach itp. Jeśli nie chcesz czytać ze zrozumieniem, to możesz mieć pretensje TYLKO do siebie !
  13. Wywiew w korytarzu jest bardzo dużym błędem. Kanałów daje się tyle ile potrzeba, ani więcej, ani mniej. Ich ilość jest uzależniona bezpośrednio od ilości pomieszczeń (a nie wielkości domu). Prędkości w kanale nie powinny być wyższe niż 5m/s. Aeris jak pisałem wcześniej jest to odchudzona wersja holenderskiego Zehndera. Wklej projekt może ktoś będzie miał chęci zaglądnąć.
  14. Generalnie - PRAWIE NIC. Jest to uzależnione: ile poniżej 2m/s A tak ogólnie to możesz mieć gorsze parametry, większe opory, szybsze zużycie wentylatorów, hałas - czyli prawie NIC
  15. A tak poważnie: ilość powietrza nawiewanego/wywiewanego w danym kanale uzależniona jest od: - długości tego kanału - ilości pozostałych kanałów - długości pozostałych kanałów - przekroju rury. Jest jeszcze kilka, ale powiedzmy mniej ważnych.
  16. A ja słyszałem, że łysym i brodatym kredytów nie dają....
  17. Przykro mi, ale tych jednostek nie znam. Mieliśmy "okazję" bawić się nim tylko 1 raz.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...