szczukot 19.07.2012 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2012 No ale z DTR mozna dac ciagle zasilanie, wystarczajace w zupelnosci do 1wire. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leszekf 19.07.2012 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2012 Ale czemu nie ? To wyglada na zwykly konwerter 1wire na RS232. A moze ktos ma 1wire podlaczone do windowsa ? Niech sprawdzi czy ich programik zadziala i bedzie wiadomo. A mozna by tez przegladnac zrodla softu http://www.edw.com.pl/ftp_05/200605avt2787.zip (ale to juz myslenie i szkoda czasu) Jeszcze mam takie dwa schemaciki, ale to by trzeba zlozyc juz samemu i przetestowac : http://owfs.org/uploads/images/rs232.png http://www.grzesiek21.republika.pl/DS9097E-TR.gif Fantom ps. W sumie podejde na dniach z laptopem do swojego konwertera i sprawdze czy zadziala ich programik. Oba konwertery z powyższych schematów złożyłem. Pierwszy bez kłopotu mieści się we wtyczce DB9 i działał mi z kilkoma czujnikami zarówno pod windą (maxitermo) jak i pod OpenWRT (digitemp_DS9097). Niestety owfs nie udało mi się uruchomić z tym interfejsem (może mój błąd) Drugi niestety nie działał, ale zapwne powodem było to że miałem do dyspozycji elementy SMT, a ręka już nie taka jak kiedyś W efekcie poszedłem na skróty i kupiłem MP00202 - polecam. Od pół roku non stop działa na CA15 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 19.07.2012 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2012 Ten pierwszy jest nawet na stronie owfs, wiec na logike powinien chodzic. Ten mp00202 mam. Ale to jest na USB. a szykuje sie na jakis sprzet co bedzie mia rs232 tylko. Fantomps. asz moze jeszcze zlozony ten interfejs ? Z checia bym go potestowal. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leszekf 19.07.2012 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2012 Tu masz na rs-232 http://www.meraprojekt.com.pl/mp00203.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 20.07.2012 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2012 Nie. Ta wersja nie posiada zasilania z RS232. Trzeba dokladac zewnetrzny zasilacz. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lobo0 20.07.2012 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2012 (edytowane) Ja również złożyłem tą pierwszą wersję i tak jak napisał leszekf mieści sie w DB9. Działa od 1,5roku pod WinXP z dwoma czujnikami pod oprogramowaniem LogTemp bez problemu PS. w opisie do MP00203 jest napisane:"Nie wymaga zasilania (zasilanie poprzez port RS232)" Edytowane 20 Lipca 2012 przez lobo0 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 20.07.2012 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2012 No to chyba jest szansa na prace z owfs tej pierwszej wersji. A co do MP00203 to jako urzadzonko nie potzrebujer zasilania, ale czujki do niego podpinane juz go potrzebuja z zewnatrz Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lobo0 20.07.2012 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2012 Przecież to jest 1-Wire i czujniki mogą być zasilane wykorzystując zasilanie pasożytnicze. Do takiego interfejsu spokojnie czujniki temperatury można podłączyć bez dodatkowego zasilania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 20.07.2012 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2012 moja siec robi sie coraz bardziej rozlegla, i pasozytnicze zasilanie zaczyna szwankowac. Dlatego czesc musze wpiac na 3 zylach (drugiej czesci juz nie dam rady bo sa dwie zyly). Do tego chyba tylko czujki temp i podobne moga pracowac na 2 zylach. Pozostale uklady (np sterowanie) juz wymaga 3 zyl. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lobo0 20.07.2012 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2012 Jeżeli chodzi o problemy przy dwóch żyłach ze względu na rozległość sieci to wcale nie oznacza, że tych problemów nie będziesz miał na 3 żyłach bo może chodzić o pojemność całego układu. W takim przypadku zasadne staje się wydzielanie kilku "podsieci" 1-wire Co do wymagania 3-żyłowego połączenia to nie jest tak. Sterowanie tych układów z powodzeniem można realizować na 2 żyłach, a zasilanie można dostarczać osobno, bezpośrednio do tego układu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 20.07.2012 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2012 Jeżeli chodzi o problemy przy dwóch żyłach ze względu na rozległość sieci to wcale nie oznacza, że tych problemów nie będziesz miał na 3 żyłach bo może chodzić o pojemność całego układu. W takim przypadku zasadne staje się wydzielanie kilku "podsieci" 1-wire Ale tu problemem jest to, ze scalaczek ktory wydzielal podsieci, nie jest juz produkowany ani dostepny. Kij go wie czemu. Co do wymagania 3-żyłowego połączenia to nie jest tak. Sterowanie tych układów z powodzeniem można realizować na 2 żyłach, a zasilanie można dostarczać osobno, bezpośrednio do tego układu. No wlasnie nie chce doprowadzac zasilania z osobnego zasilacza. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lobo0 20.07.2012 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2012 No wlasnie nie chce doprowadzac zasilania z osobnego zasilacza. Fantom Weź tylko pod uwagę, że wydajność prądowa portu com zależy od urządzenia które go posiada i może się wachać w granicach ok. 1mA - 30mA Jeden DS18B20 podczas konwersji temperatury pobiera ok.1mA więc podłączenie kilku czujników do portu, który ma małą wydajność prądową może powodować problemy. Natomiast jeżeli chcesz z takiego portu COM zasilić np układ sterujący z przekaźnikami to bez osobnego zasilania się nie obejdzie. Oczywiście pominąłem tutaj kilka kwestii dot. optymalizacji zarówno sprzętowej jak i programowej, ale stosując gotowe oprogramowanie oraz moduły sprzętowe trzeba się liczyć z takim wartościami jak podałem wyżej. Generalnie jeżeli chcemy to wykorzystywać do jakiegoś sterowania lub pobierać istotne dane to nie warto iść w stronę rozwiązań, które pracują na granicy możliwości bo to się może nie opłacić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 20.07.2012 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2012 (edytowane) RS232 praktycznie bez problemu kazdy poda 10 mA (choc slyszalem o takich co daja 2 mA). A zwykly termometr uzywa 1,5mA. I w danym momencie tylko jeden moze byc aktywny, wiec pradu na 100 % wystarczy. Uklad 2408 z calym barokiem pobiera 7 mA - tez starczy na sterowanie. Fantomps. Tak swoja droha ile daje max mA USB, gdy podlaczony jest konwerter ? Edytowane 20 Lipca 2012 przez szczukot Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lobo0 20.07.2012 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2012 Jeżeli chodzi o szybki pomiar to powinno się robić konwersję na wszystkich termometrach na raz a później odpytać je jeden po drugim o wynik. Wtedy z pomiarem można się zmieścić w ok. 1s. W tym przypadku to odpada. Co do układu 2408 to sam układ nie potrzebuje dużo prądu ale już to czym steruje zazwyczaj nie uda się zasilić z portu COM. Jeżeli chodzi o MP00202-RJ45 to on ma wyprowadzone bezpośrednio zasilanie USB na wyjściu a więc można oprzeć się na wydajności USB czyli ok. 500mA Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 20.07.2012 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2012 Wlasnie nie jestem pewien, czy to bedzie 100 mA czy 500 mA z USB z takim konwerterem. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lobo0 20.07.2012 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2012 Sam konwerter pobiera parę mA więc możesz założyć że bliżej 500mA Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 20.07.2012 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2012 Tylko, ze sa porty USB 100 mA - trzeba by sprawdzic co siedzi w routerkach itp. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lobo0 20.07.2012 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2012 To zależy rzeczywiście od sprzętu, ale przede wszystkim od zasilacza. Na moim routerze Asus WL-500GP v2 brakowało mi już prądu z dołączonego zasilacza to zmieniłem na taki o wydajności prądowej znacznie wyższej i z portu USB można było pociągnąć spokojnie 0,5A Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 20.07.2012 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2012 Aha - akurat mam identyczny router to przze jakis czas nie powinno byc problemu Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolorado 22.11.2012 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2012 W końcu złożyłem układ licznika i niestety jest problem. Jak mu włożę baterię, to go nie widać w systemie. Bez baterii widać, można przeczytać id, typ i kilka innych, ale stanu licznika się nie da (read error). Zdaje się że to normalne, bo do pełnej funkcjonalności potrzebuje zasilania. Zastanawia mnie tylko dlaczego jak podłączę baterię to wszystko przestaje działać. Nie wykluczam błędu w montażu, może coś jest źle połączone. Ew. może bateria wyładowana - ale wtedy powinno się zachowywać raczej jak bez zasilania (czyli widać, ale przeczytać się nie da). Dzisiaj jeszcze będę z tym walczył, ale może ktoś się z takim zachowaniem spotkał? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.