Jeśli syfonu nie ma, lub jest za płytki, to powietrze wpływa z dużą szybkością (podciśnienie) przez odpływ skroplin do środka, uniemożliwiając skroplinom swobodny odpływ - w efekcie reku "cieknie", bo tacka się przelewa.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/72/#findComment-5787577
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 2k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Sprawdzałeś czy przez centralę tez coś leci? Bo tam chyba największe opory występują typu wymiennik, filtry... Ja się bałem, że u mnie tylko wywiewne pracują w układzie. Jak Twój NIkol? Też coś cieknie? ; )

nie sprawdzałem, bo jak? ale dziwna sprawa, na wyłaczonej centrali czuć powiew z anemostatów, a temperatura czujników czerpni, nawiewu i wywiewu w reku jest na poziomie 10-13st, gdzie pzry pracujacej centrali króciec czerpni ma 7, nawiew 19 a wywiew 21

a nikol? nie cieknie, choć miałem problem ze szczelnością obudowy zaraz po montażu rok temu: nieszczelna obudowa w dolnym narozniku, panowie z nikola przyjechali, zabrali centralkę, za dwa czy trzy dni odwieźli uszczelnioną, sprawdzoną i z dodatkowym kompletem firmy w rekompensacie za niedogodności, od tej pory nastała suchość ;)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/72/#findComment-5788615
Udostępnij na innych stronach

Jeśli syfonu nie ma, lub jest za płytki, to powietrze wpływa z dużą szybkością (podciśnienie) przez odpływ skroplin do środka, uniemożliwiając skroplinom swobodny odpływ - w efekcie reku "cieknie", bo tacka się przelewa.

 

A odpływ skroplin nie znajduje się po stronie wywiewu z rekuperatora? Wydaje mi się właśnie tak jest a to oznacza, że jest tam niewielkie nadciśnienie.

pozdr

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/72/#findComment-5788802
Udostępnij na innych stronach

a może reklamacja do producenta w tej sprawie?

 

Rekuperator już po gwarancji. Problem zgłosiłem do JAN-GAZ i postarają się pomóc bez żadnych kosztów. Jedynie pokrywam koszt przesyłki rekuperatora. Tutaj należy się pochwała za takie podejście do klienta bo niejednokrotnie duże koncerny mają problem z uznaniem oczywistych reklamacji gwarancyjnych. Na razie uszczelniłem tackę i dodatkowo osłoniłem tackę od strony lustra wody folia stretch zostawiając wąski pasek na spływanie wody z wymiennika. Powinno to zapobiec ewentualnemu podciśnieniu i izoluje wodę od działania wyciągu. Jeżeli nie pomoże to jak się ociepli rekuperator pojedzie do naprawy.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/72/#findComment-5790076
Udostępnij na innych stronach

Moja zimą śpi ale od wczesnej wiosny do później jesieni grasuje a reku nie skrapla tylko zimą.

Poza tym w centralce faktycznie panuje podciśnienie bo wentylatory z niego wysysają. Nie wiem jak duże, ale u mnie centralka lekko przechylona (jeszcze prowizorka), tymczasowo bez requ ale jakaś kropla od czasu do czasu skapnie przez tę rurkę.

Może tu sposób na szybkie odprowadzenie wilgoci - pochyły montaż w kierunku odpływu?

 

Od wczesnej jesieni do późnej wiosny nie uruchamiaj sprzętu, bo Ci czerpnią muchy zassie, a nie odpływem skroplin.

Ciekawe, że u Ciebie centralka lekko przechylona i "tymczasowo bez requ".:D

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/72/#findComment-5791007
Udostępnij na innych stronach

Co w tym dziwnego?

Wymiennik wyjęty bo nie potrzebny więc po co ma się zanieczyszczać? A WM działa na max więc wilgotne powietrze z GWC (7 do 8stC) wpada do zimnej (-3 do 0stC) centralki, która dlatego rosi.

 

Faktycznie szkoda, jeżeli by się pobrudziło.

 

Odnośnie ustawienia reku z lekkim spadkiem - moim zdaniem nie poprawi to szczelności. Wycieki nie pochodziły z "końca" tacki. U mnie również lekko zaciekało, ale przy samym wymienniku, co już opisywałem. Może rozwiązaniem dla producenta byłoby wykonanie wyższych brzegów tacki, jednak w sposób umożliwiający bezproblemowe wyjęcie wymiennika, np. do umycia.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/72/#findComment-5791060
Udostępnij na innych stronach

Jak ktoś ma problem z wodą/wyciekami to śmiało pisać, jeśli na gwarancji sprzęt kurier od nas na nasz koszt przyjedzie po niego w terminie wcześniej umówionym.

Nie ma sensu eksperymentów robić, jeśli wszystko sprawdzone - odpływ, syfon, wypoziomowanie i dalej kapie to proszę zgłaszać, po to jest gwarancja, po to jesteśmy żeby naprawić.

Wracając co do mocy pobieranej przez nasze sprzęty mowa tutaj o 500 EC- jeszcze raz zrobiłem pomiary, bo wcześniej byłem chory a po powrocie dużo pracy miałem. I tak- warunki pomiaru: zarówno na króciec nawiewny i wyciagowy założony kanał z przepustnicą, nastawa: 90 % jednakowy opór wyciąg i nawiew - 145 Pa (taka przecietna instalacja) przy wydajności 498 m3/h - moc pobierana 197 W. Pomiar miernikiem Chauvin Arnoux CA 8210.

Centrala puszczona bez żadnych oporów na 100 % zużywa więcej, ale ma około 650 m3/h a my mowimy tutaj o 500 - w kazdej ustawionej i wyregulowanej prawidłowo instalacji pobór nie powinien przekraczać 200 W.

To jest taki zapas mocy, jak ktoś ma bardzo rozbudowaną instalację z rur o małych przekrojach to wtedy żeby miał 500 m3/h ustawia na 100 %, a wtedy spręż ma ponad 300 Pa, ale moc również utrzymuje się w okolicach 200 W.

W wentylatorach jest tak że im mniejszy opór (spręż) to moc silnika wzrasta.

Wentylatory EC są najbardziej energooszczędne- klasa energooszczędniści znacznie przewyższa IC3 - ostanio takie pytania modne o to.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/72/#findComment-5792337
Udostępnij na innych stronach

Jak ktoś ma problem z wodą/wyciekami to śmiało pisać.

 

Mam reku w wersji 500ec i nie zuważyłem u siebie żadnych wycieków, pomimo że odprowadzenie skroplin mam ciągle prowizoryczne nawet bez podłączonego węża. Dlatego wydaje mi się, że cieknący reku jest jednostkowym przypadkiem wadliwego wykonania, a nie błędu konstrukcyjnego.

pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/72/#findComment-5793070
Udostępnij na innych stronach

Wczoraj byłem i widziałem 2 szt. na linii montażowej :yes:

 

Oficjalnie na stronie producenta jeszcze cisza.

Przydały by sie jakieś informacje: zużycie prądu,charakterystyki, testy głośności, testy pracy przy temp zew<0 itp, sposób sterowania prędkością obrotową wymiennika w funkcji wydajności i temp zewn

Może to być ciekawe rozwiązanie dla instalacji bez gwc

 

Na sieci jest generalnie bardzo mało inf o wymiennikach rotorowych: albo się ich bardzo mało sprzedaje albo są takie dobre że nikt nie szuka pomocy na forum...

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/72/#findComment-5793207
Udostępnij na innych stronach

... warunki pomiaru: zarówno na króciec nawiewny i wyciagowy założony kanał z przepustnicą, nastawa: 90 % jednakowy opór wyciąg i nawiew - 145 Pa (taka przecietna instalacja) przy wydajności 498 m3/h - moc pobierana 197 W. Pomiar miernikiem Chauvin Arnoux CA 8210.

 

Jeżeli przeciętna instalacja ma opór rzędu 145 Pa, to najmniejsza centrala 350EC przy 150Pa osiąga jedynie niecałe 300m3/h. Skoro 100% dla centrali 500 wynosi 650 m3/h to dlaczego dla centrali 350EC wynosi 350m3/h?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/72/#findComment-5794110
Udostępnij na innych stronach

kolejna "nowinka"...:cool:

J-G 500 EC

off 13,8w

10% 17,5w ( went. stoją ...)

15% 21,6w

20% 23,5w

25% 25,2w

30% 30,5w

40% 40,2w

50% 62,6w

60% 94,7w

70% 141,4w

75% 169,2w

80% 199,1w

90% 173,1w

100% 221,4w

 

teraz szybkie oszukanie temp. wymiennika z ok.7* na ponad 10* i mamy...

90%273w

100% 361,3w

przedział od 10 do 40% ma się ni jak do faktycznej wydajności, tak więc to niskie zużycie to miedzy bajki sobie można włożyć:cool:

 

przy 100% na czerpni było 9,1m3/min. czyli 546m3/h...

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/72/#findComment-5796253
Udostępnij na innych stronach

Karlsen a w czym Ty widzisz problem?

po prostu są takie a nie inne wentylatory i stąd takie a nie inne wydajności...

 

Rozumiem, że nie dostrzegasz intencji mego poprzedniego postu, w którym nie porównuję różnych wentylatorów, ale metodologię obliczania i nie do końca racjonalne oznaczanie central. Racz przejrzeć choćby ulotki konkurencji.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/72/#findComment-5796386
Udostępnij na innych stronach

otwarcie by passu, złapanie w garść czujnika...

do wyboru do koloru ...:stirthepot:

 

Sory bo nie znam JG i nie śledzę, ale czy to oznacza że przy niższej temp. tylko nawiew jest ograniczany (na rzecz pre-odmrażania) czy łączna wydajność max. ograniczana.

 

 

100% 221,4w

...

100% 361,3w

...

przy 100% na czerpni było 9,1m3/min. czyli 546m3/h...

 

przy których 100% ;)

 

te % na sterowaniu to idą bardzo "nie-liniowo" z wydatkiem (pewnie ze względu na opory nie da się zrobić "uniwersalnie-liniowo" czyli dla każdej instalacji)?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/72/#findComment-5796407
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...