trafal 08.10.2015 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2015 Mam pytanko, jakie kupujecie filtry do janka? Chodzi o grubość aby weszła w ramkę. EU4 są w rużnych grubościach tj, 1cm, 1,5cm , 1,8cm. Myślałem o tym pierwszym. Swoją drogą wymiana filtrów w janku nie jest dobrze przemyślana. Witam, kolego autorus czy kupiłeś odpowiedni materiał do filtra? Możesz podzielić się informacjami ewentualnie gdzie kupiłeś? Dziękuje za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 08.10.2015 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2015 oczywiście, wchodzisz na allegro Ja mam taką : MATA FILTRACYJNA EU4/G4 GRAMATURA 200 grubość ok 16-18 mm Kupujesz płachtę i tniesz . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej19699 08.10.2015 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2015 (edytowane) U mnie będzie indukcja więc nie będzie problemu z tłuszczem, który osadza się wszędzie od spalaniu gazu, ale jednak tłuszcz od gotowania zawsze idzie w górę. Dlatego kangaxx dobrze prawi! Anemostat w kuchni ma mniejsza moc niż okap, ale też zaciąga syf z gotowania. O ile się orientuję "problem z tłuszczem" nie zależy od systemu podgrzewania potraw (indukcja, gaz, płyta elektryczna, itp.). A zatem mimo "indukcji" będzie problem z tłuszczem. Wiem bo mam indukcję Tłuszcz nie osadza się również od spalania gazu. Problem z tłuszczem będzie zawsze podczas jego podgrzewania i bez okapu z filtrem tłuszczowym ciężko się obejść. Taki okap nie musi być podłączony do wentylacji, można dołożyć filtry węglowe żeby dodatkowo pochłaniał zapachy, potem powietrze wraca na kuchnię i spokojnie może lecieć do WM, bez żadnego wpływu na jej pracę. Zastanawia mnie kwestia zwiększania mocy GW na czas pobytu gości. Czy to wynika z dążenia do ideału jeśli chodzi o jakość powietrza w domu? Czyżby GW dostarczała min. ilość powietrza jedynie dla danej ilości osób i każdy gość powoduje, że się zaczynamy dusić? Edytowane 8 Października 2015 przez Andrzej19699 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trafal 09.10.2015 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2015 oczywiście, wchodzisz na allegro Dziękuje za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 09.10.2015 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2015 ja powycinalem tych filtrów chyba na 2 lata no bo 1m2 kupować się nie opłaca . powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jedrek244 10.10.2015 07:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2015 @byry007Nie jestem pewien ale przy kuchence gazowej moze byc problem z odbiorem kominiarskimjak nie bedzie wywietrznika grawitacyjnego, a okap jesli z wyrzutem na zewnatrz to wpiety o oddzielny kanalnie wiem jak to rozwiazac przy WM i gazie, jak mam indukcje i okap z filtrem weglowyma anemostat w poblizu okapu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Indiana_ 10.10.2015 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2015 Kuchenka gazowa pobiera powietrze do spalania z otoczenia, spaliny oddaje również do otoczenia i w związku z tym rodzaj zastosowanej wentylacji NIE MA WPŁYWU na jej działanie. Przy wentylacji mechanicznej ZABRONIONE JEST korzystanie z wentylacji grawitacyjnej do kuchenki.Kominiarz NIE ODBIERZE wentylacji, jeśli w domu z WM ktoś sobie wybije kratkę WG do kuchenki.Zrozumiano raz a dobrze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 12.10.2015 06:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2015 Problem w tym że większość kominiarzy nie odbierze wentylacji jeśli w kuchni nie ma wyciągu grawitacyjnego , nawet przy WM To samo tyczy się "dziury" przy kominku ... Najlepszy argument to " brak prądu" ! Kiedy to się zmieni ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 12.10.2015 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2015 Już się zmieniło.Odbioru wentylacji wcale nie musi dokonywać mistrz kominiarski.1. Jeśli wentylacja jest zgodna z projektem (a powinna być z przyczyn "prawnych"), kominiarz może jedynie potwierdzić "drożność" kominów, a nie sposób wentylacji bo nie ma do tego uprawnień.2. Odbiór kominów może tez być dokonany przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.3. Odbiór wentylacji, zwłaszcza mechanicznej powinien być dokonany (jeśli urząd tego wymaga) przez osoby z uprawnieniami budowlanymi w zakresie :4. Przez uprawnienia budowlane odpowiednie do dokonywania kontroli stanu technicznego przewodów kominowych i wentylacyjnych, rozumie się uprawnienia, które upoważniają ich posiadacza do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej oraz uprawnienia do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, w zależności od zakresu posiadanych uprawnień. Osoby posiadające stosowne uprawnienia w ograniczonym zakresie (kubatura do 1.000m3), mogą przeprowadzać kontrole stanu technicznego przewodów kominowych i wentylacyjnych tylko w obiektach wchodzących w zakres tych uprawnień. 5. Podstawa prawna: Prawo Budowlane art. 62. pkt.6 - warto też rzucić okiem na ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1) z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie § 14 pkt. 3 i 4, oraz zał. nr.3 poz. 10. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 12.10.2015 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2015 Kiedy to się zmieni ?Potwierdzam to co napisał sSiwy12 . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Indiana_ 12.10.2015 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2015 Robię kilkadziesiąt instalacji rocznie, ostatni raz z problemem odbioru WM przez kominiarza spotkałem się około 2009 roku, lub jakoś tak tuż po zmianie przepisów.Gdy kominiarz robił problem, miałem na pamięć wyuczone nowe artykuły dotyczące WM, i grzecznie przez telefon wyjaśniałem, że przepisy się właśnie zmieniły.Kominiarz wtedy również grzecznie odpowiadał że dziękuje, sprawdzi i nigdy problemu nie było.Ale to się działo z 6 lat temu, dawno już wyleciały mi z głowy numery paragrafów, bo od 6-ciu lat żaden z moich klientów nie miał już problemów z kominiarzami. Tak sobie myślę, że pewnie zależy to od rejonu - moja firma działa wyłącznie lokalnie (zachodnia Małopolska i wschodni Śląsk), i widocznie lokalna izba kominiarska czy co oni tam mają solidnie podchodzi do kwestii edukacji własnych kominiarzy i dlatego też nie mam od wielu lat głupich pytań. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 13.10.2015 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2015 (edytowane) Panowie, jak radzicie podejść do formalności w sytuacji, gdy w projekcie mam went. grawitacyjną a robię mechaniczną (projekt własny)? @HenoK, @sSiwy12, czy zmiany o których wspominacie jakoś to upraszczają? W domu jest gaz, kocioł kondensat 12kW z kominem koncentrycznym przez ścianę, w kuchni indukcja (choć w projekcie mam kuchenkę gazową). Czy powinienem szukać przyjaznego projektanta który rzuci okiem na mój projekt i (jeśli jest OK) go podbije? Mój kierownik budowy ma do mnie pełne zaufanie (widocznie się już wykazałem wielokrotnie) , ale czy on ma tutaj coś do gadania? W internecie znajduję taki tekst: "Projekty instalacji sanitarnych w domach jednorodzinnych nie wymagają pieczęci i uprawnień do projektowania bez ograniczeń.". Hmm... Edytowane 13 Października 2015 przez grzeniu666 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 13.10.2015 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2015 Panowie, jak radzicie podejść do formalności w sytuacji, gdy w projekcie mam went. grawitacyjną a robię mechaniczną (projekt własny)? @HenoK, @sSiwy12, czy zmiany o których wspominacie jakoś to upraszczają? W domu jest gaz, kocioł kondensat 12kW z kominem koncentrycznym przez ścianę, w kuchni indukcja (choć w projekcie mam kuchenkę gazową). Czy powinienem szukać przyjaznego projektanta który rzuci okiem na mój projekt i (jeśli jest OK) go podbije? Mój kierownik budowy ma do mnie pełne zaufanie (widocznie się już wykazałem wielokrotnie) , ale czy on ma tutaj coś do gadania? W internecie znajduję taki tekst: "Projekty instalacji sanitarnych w domach jednorodzinnych nie wymagają pieczęci i uprawnień do projektowania bez ograniczeń.". Hmm...Za sprawę zgodności budowy z projektem odpowiada kierownik budowy. Jeżeli takie zmiany wprowadziłeś, to powinien je potwierdzić projektant adaptujący Twój projekt do warunków miejscowych (branża sanitarna) z zaznaczeniem, że są to zmiany nieistotne. Prawidłowo powinien to zrobić przed wykonaniem tych zmian. Jeśli tego nie zrobisz, narazisz kierownika budowy na potwierdzenie nieprawdy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 13.10.2015 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2015 dzięki @HenoK za opinię. Czy zmianę WG na WM (i ew. projekt WM) musi wpisywać jakiś specjalny branżysta, czy może to być mój kiero? Pomijając zgodę i info dla projektanta PB (o tym niżej). Było to dawno, projekt indywidualny, ale wydaje mi się że zaznaczałem zamiar zmiany wentylacji (na WM) i prosiłem o w miarę możliwości zgodę na to. W projekcie w opisie mam m.in.: "Dopuszczalne odstępstwa od projektu. Właściciel praw autorskich wyraża zgodę na wszelkie zmiany wprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisam i technicznymi i za pośrednictwem osób do tego uprawnionych o ile zostanie poinformowany przed ich wprowadzeniem. Zgodnie z art.36a p.6 prawa budowlanego istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. Nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę i jest dopuszczalne, o ile nie dotyczy:- zakresu objętego projektem zagospodarowania działki lub terenu, - charakterystycznych parametrów obiektu: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji, - zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne; - zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, - ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, oraz nie wymaga uzyskania opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów, wymaganych przepisami szczególnymi.Projektant wprowadzający zmiany dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstąpienia oraz jest obowiązany zamieścić w projekcie budowlanym odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczące odstąpienia.Nieistotne odstąpienia należy odnotować w dzienniku budowy." "Kominy. Komin zaprojektowano jako koncentryczny przewód spalinowo-powietrzny." "Wentylacja pomieszczeń i odprowadzenie spalin. Spaliny z kotła gazowego jednofunkcyjnego kondensacyjnego typ EcoTEC VC 186/3-5 firmy Valliant o mocy 19,5 kW z zamkniętą komorą spalania, odprowadzane będą poprzez koncentryczny przewód spalinowo-powietrzny Ø80/Ø125, zamontowany w ścianie zewnętrznej na wysokości 2,5m nad terenem. W pomieszczeniu gospodarczym, gdzie będzie zainstalowany kocioł gazowy oraz w pomieszczeniu kuchni, gdzie będzie zainstalowana kuchenka gazowa, zaprojektowano wentylację wywiewną grawitacyjną." Chyba muszę się wybrać do kierownika to omówić... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 13.10.2015 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2015 (edytowane) Chyba muszę się wybrać do kierownika to omówić... Nie do kierbuda, tylko do projektanta, który będzie (ewentualnie) adaptował ten projekt. Chyba, że kierbud ma uprawnienia do projektowania. dopisałem: Doprecyzuję. Chodzi tu o dokonanie zmiany w sposobie wentylacji budynku, naniesione przez "głównego" projektanta w/na projekcie budowlanym. Edytowane 13 Października 2015 przez sSiwy12 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomekwa 13.10.2015 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2015 Ja w projekcie miałem zapis: Na rysunkach linią przerywaną zaznaczono jedynie możliwość wykonania wentylacji mechanicznej z rekuperacją. W przypadku zastąpienia zaprojektowanej wentylacji grawitacyjnej mechaniczną, należy zlecić odrębny projekt uprawnionemu projektantowi. Później złożyłem w starostwie projekt WM i dostałem decyzje zmieniającą PnB. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 13.10.2015 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2015 Później złożyłem w starostwie projekt WM i dostałem decyzje zmieniającą PnB. Pacz Pan, a gdyby ktoś pomyślał (architekt, projektant) i zakwalifikował zmianę jako nieistotną, to wystarczyłoby nanieść odpowiednie poprawki na projekcie - bez zmiany PnB. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byry007 13.10.2015 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2015 Panowie ja nie pytałem odbiór i kominiarza tylko jak zrobić żeby mi zapachy się po domu nie rozchodziły podczas gotowania i po 2 do 3 godz ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NoviMRK 15.10.2015 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2015 Witam Wszędzie widzę info ile cetrale biorą prądu podczas pracy na biegach natomiast nie mogę znaleźć informacji ile Wasze reku biorą prądu pomiędzy strefami tj. podczas przerwy? Ktoś robił pomiary?PozdrNMRK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 16.10.2015 05:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2015 Witam Wszędzie widzę info ile cetrale biorą prądu podczas pracy na biegach natomiast nie mogę znaleźć informacji ile Wasze reku biorą prądu pomiędzy strefami tj. podczas przerwy? Ktoś robił pomiary? Pozdr NMRK Podczas jakiej przerwy ? Wskazana jest praca centrali wentylacyjnej przez cały czas. Zmienia się tylko wydajność (biegi) w zależności od potrzeb. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania