to asolt tego nie liczy wraz z OZC ??

 

Liczy, ale w oddzielnym opracowaniu projektu budowlanego wykonawczego ogrzewania podłogowego opartym na obliczeniach ozc dla poszczegolnych pomieszczeń

Malux - w przypadku parkietu ważna jest temperatura wylewki, a nie rurek

 

Te dwie temperatury są ze sobą powiązane, temperatura wylewki jest uzalezniona od temp zasilania

Te dwie temperatury są ze sobą powiązane, temperatura wylewki jest uzalezniona od temp zasilania

Czyli nie jest też zależna od rozstawu rurek?

Chodzi mi o to, czy przy większym rozstawie i większą temperatura wody powierzchnia parkietu bedzie cieplejsza, niż przy odwrotnym rozwiązaniu?

Na temp. deski ma wpływ i temp wody i rozstaw, można to sobie łatwo sprawdzić w tabelach Rotha np. Możesz obniżyć temp i zagęścić rozstaw dla tego samego efektu (pomijając odczuwalne stopą różnice przy duuużych rozstawach np. na płytkach).

 

Uważam że aż takie zagęszzanie jak u maluxa to przegięcie, nawet jak sporatycznie przy -20 -30 będzie zasilał 40* z niższym COPem to myślę mały koszt, a może nawet przy większej akumulacji i krószych mrozach jeszcze mniejszy lub żaden.

 

Ja u siebie rozstawy mam od co 10cm (łazienki), przez 15-20cm (niepamiętam, deska w pokoju), do 35* na płytkach w kuchni (wyłączając strefy podszafkowe robi się co 30cm). Wszystko zdaje się dla temp wody 35*, dla chatki 3-4 litrowej ma nadmiar min. 50% dla t.zew. -20*. Aż takie "zaburzanie proporcji" jak np. u maluxa (tj. wszędzie co 10cm?) moim zdanim może być kłopotliwe lub kosztowne w wysterowaniu. A często chyba może być tak że podwojenie ilości rurki może skutkować jeszcze koniecznością dołożenia dodatkowej pumpy (bo np. kotłowa już nie da rady) itp.

pompka przy atlanticu spokojnie wyrabia

 

w salonie gdzie jest płytka 30m2-niech grzeje na całego

a tam gdzie drewno chcę skręcić [akurat tam się będzie najwięcej siedzieć]

Po wysluchaniu Waszych opini sporzadzilem mala tabelke dla mojego przypadku. Wzialem wyniki z tabeli Rotha dla temp sr = 35 stopni C.

Przewymiarowalem by uzyskac zadana moc przy nizszej temperaturze okolo 30 stopni C. Chce zasilac podlogowke pompa ciepla ( ecopower 7kW) dlatego zalozona nizsza temp srednia. Dodatkowo bedzie kominek, ktory moze wspomoc w najwieksze mrozy, ale glownie zastosowanie rekreacyjne (bez DGP ani plaszcza) Wyszlo, ze potrzebuje okolo 900 mb rury. Pewnie wyjdzie troche wiecej bo trzeba dodac na strefe brzegowa. Przypomnijcie mi na jaka glebokosc wchodzi strefa brzegowa.

 

Prosze o opinie

 

obliczenie.jpg

Strefę brzegową projektujesz wedle uznania, może być i 100%. Ale średnio około 60 cm. Oczywiście zwyżkę mocy ze strefy brzegowej powinieneś również uwzględnić. P.S. Trochę mało czytelne :)
To nie apteka. Jeżeli zrobisz gęściej niż wynika to z obliczeń, to tylko będzie nieuzasadnione ekonomicznie, ale cały układ będzie działał jeszcze lepiej.

Jak to lepiej? Nie tylko nieekonomicznie ale również hydraulika układu będzie gorsza. Przewymiarowanie nie ma żadnego sensu! Robi się projekt na możliwie niską temperaturę zasilania a "zapas" na te 14 zimnych dni w roku mamy podnosząc obliczeniową temperaturę o 1 do 2 °C i nie więcej (chyba że ktoś totalnie skopie izolacje i narobi mostków).

wypas, jak to się stało ze w WC potrzebujesz 105W/m2 a w łazience na piętrze tylko 49W/m2

nie pokręciłeś temperatur wewnętrznych ?? bo powinno być dokładnie odwrotnie

 

Wc na pietrze bylo tez liczone jak lazienka dla 24 stopni. Ale zmienilismy koncepcje i nie bedzie tam montowany prysznic wiec wystarczy 20 stopni. Pozatym Powierzchnia WC jest duzo mniejsza od lazienki na gorze wiec dlatego wyszlo 105W/m.

 

Czy moje zalozenia co do odstepow rury sa dobre wg. CIebie?

Pytanie- czy przy fakcie, że cały dom mam w podłogówce (ze 150m2) to czy zawór mieszający ESBE vta322 31100900 (20-43st C) nie jest czasem za mały? Na stronie producenta wyczytałem, że jest max do 50m2- i co teraz? Co się stanie, jak jest stosowany do znacznie większej powierzchni? Czy muszę go wymieniać?
Barti44 lepiej wymień na VTA 522 albo większy 572, ewentualnie jak znasz parametry podłogówki, przepływ, stratę ciśnienia to możesz porównać z charakterystyką zaworu ale z tego co widzę się nie załapiesz.
Czy ten zawór pełni rolę regulatora temperatury wody w podłogówce, czy jest to zabezpieczenie awaryjne, na wypadek uszkodzenia regulatora w kotle?
Witam sorki ze tak wcinam sie w temat ale potrzebuje szybkiej odp czy zasilanie do podłogówki musi byc na rotametry czy to nie ma żadnego wpływu na prace podłogówki ?? mam dziś montaż CO i nie chce żeby hydraulik podłączył obojętnie wiec wole się dopytać a ten temat przeoczyłem . Pozdrawiam
Są dwa rodzaje romatetrów - jedne montujesz na zasilaniu a drugie na powrocie. Nie różnią się z tego co wiem, więc jedyne o czym pamiętać musisz to montaż odpowiedniego typu na odpowiedniej belce.

Na pracę podłogówki nie ma żadnego wpływu. Z rotametrami możesz wyregulować instalację według przepływu (w l/s) a bez rotametrów regulujesz tylko tzw nastawy (ilość obrotów). W rezultacie masz to samo rotametry tylko pokazują ile rzeczywiście wody przepływa.

Musisz wiedzieć też że często się zdarza, że nic nie pokazują bo przepływy są mniejsze niż rotametr może pokazać. Rozdzielacze z rotametrami są droższe o około 20%

generalnie polecam rozdzielacze z rotametrami, przynajmniej można dzięki nim w bardziej przewidywalny sposób wyregulować podłogówkę.

na ogół rotametry zaczynają pokazywać przepływ od ok 0,5 l/min jak będą niższe (np słabsza pompka) to nic nie pokażą

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...