dlaczego zwiększy się przepływ w innych pętlach? Przed zwiększeniem przepływu chroni daną pętlę przepływomierz??

 

Przepływomierz mierzy i pokazuje, a nie "chroni"

I kiedy zamkniesz kilka pętli, to pieknie ci pokaże wzrost przepływu na pozostałych.

 

 

Mam podłogówkę, kominek, w ktorym palę zimą w co drugi weekend i muszę Ci powiedzieć, że twoj pomysł nie ma większego sensu. Albo robisz pełną automatykę podłogówki, albo nic.

Sterownik typu FW, czy CAR nic ci nie pomoże - dopiero droższe, strefowe, ale one nie działają z tanimi kotłami.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 7,5k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

chciałbym mieć możliwość odłączenia kilku obwodów podłogówki parteru w momencie gdy będę palił w kominku. Czy mogę to zrealizować sterownikiem typ FW120/200, CAR ... itp czy muszę zaopatrzyć się w oddzielny termostat?

 

Specjalnie sensu nie widzę (ale widzę że nie tylko ja), ale jak musisz to chyba elektrozawory na te pętle w rozdzielaczu, plus zwykły termostat (czujnik wrzuć między polana ;) ).

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No to pozamiatane, odpuszczam... dzięki. To w takim razie zapytam przekornie po co kominek w domu z podłogówką. Okresy przejściowe? Tak ale chyba tylko w domu parterowym. Z poddaszem użytkowym to musiałbym mieć DGP żeby ogrzać pokoje ale ja DGP nie przewiduje. Na początku chciałem robić ale mam córkę alergiczkę i boję się że będzie miała z tym problem
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

To w takim razie zapytam przekornie po co kominek w domu z podłogówką. Okresy przejściowe? Tak ale chyba tylko w domu parterowym. Z poddaszem użytkowym to musiałbym mieć DGP żeby ogrzać pokoje ale ja DGP nie przewiduje.

 

No najlepiej się sprawdza w okresach przejsciowych, wczoraj np. rozpaliłem :yes:

Mam dom z poddaszem bez DGP, za to mam dwie antresole i wystarczy że pootwiera się drzwi i ciepło rozchodzi się po całym domu.

Im dom bardziej akumulacyjny i z mułowatym systemem grzejnym jakim jest podłogówka, tym faktycznie mniejszy sens kominka jako źródła ciepła. No chyba że kominek z płaszczem i potężnym buforem, na co moim zdaniem szkoda pieniędzy. Bardzo rzadko mi się zdarza palić w okresie grzewczym, ale wtedy olewam zyski i uchylam okno.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No to pozamiatane, odpuszczam... dzięki. To w takim razie zapytam przekornie po co kominek w domu z podłogówką. Okresy przejściowe? Tak ale chyba tylko w domu parterowym. Z poddaszem użytkowym to musiałbym mieć DGP żeby ogrzać pokoje ale ja DGP nie przewiduje. Na początku chciałem robić ale mam córkę alergiczkę i boję się że będzie miała z tym problem

 

Przecież kominkiem łatwiej ogrzać dom z poddaszem, niż parterowy....

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No to pozamiatane, odpuszczam... dzięki. To w takim razie zapytam przekornie po co kominek w domu z podłogówką. Okresy przejściowe? Tak ale chyba tylko w domu parterowym. Z poddaszem użytkowym to musiałbym mieć DGP żeby ogrzać pokoje ale ja DGP nie przewiduje. Na początku chciałem robić ale mam córkę alergiczkę i boję się że będzie miała z tym problem

 

Większych bzdur nie czytałem! Mam podłogówkę w całym domu, dom parterowy z wykorzystanym poddaszem, kominek z płaszczem wodnym. Nigdy, NIGDY DGP i syfu wokół kratek wylotowych oraz suchego jak diabli powietrza. . Popieram Fotohobby. Pozdrawiam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No właśnie. Płaszcz odbierze nadmiar energii i nie dojdzie do przegrzania salonu. Ale instalacja kotła kondensacyjnego z kominkiem z płaszczem, to koszt pompy ciepła, która ogarnie wszystko za niższe rachunki.

 

Ciekawe? Mój przykład: kominek z płaszczem + zabudowa 12 tys, kocioł kondensacyjny + zasobnik cwu 160 litrów 5,5 tys. Pokaż mi PC za 17,5 tys, a do tego jeszcze odwierty dla sond pionowych (przy PC gruntowej).

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Proszę o pomoc forumowiczów w rozwiązaniu następującej kwestii.

W tym roku za parę miesięcy będę wymieniał stary kocioł miałowy na kocioł z podajnikiem.

Posiadam instalację c.o i cw na jednej pompie.

Dodatkowo w instalację c.o wpięte są za pomocą rozdzielaczy 3 podłogówki (na tej samej pompie)

Podłogówki ogrzewają podobne podłogi tj. 12-18 m2. Każda robiona w różnym czasie ma podobne pętle 50-70 mb.

Podłogówki na zasilaniu mają zamontowane zawory termostatyczne z czujnikiem montowanym stykowo na powrocie.

Teoretycznie miało to działać jak obecnie montowane na powrocie zawory RTL. W rzeczywistości podłoga najczęściej była przegrzana ale działała.

Teraz zasadnicze pytanie.

Czy przy przeróbce centralnego ogrzewania zainstalować na powrocie podłogówek tylko nowe zawory RTL likwidując te stare na zasilaniu.

Pozostawiając instalację grzejnikową i podłogówek na jednej pompie a na instalację c.w. dodając drugą.

Czy też jako osobną (co znacznie podroży koszty) wydzielić instalację podłogową.

Bardziej przemawia do mnie ze względu na koszty wersja z montowaniem RTL-i ale czy będzie to prawidłowo działać.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ciekawe? Mój przykład: kominek z płaszczem + zabudowa 12 tys, kocioł kondensacyjny + zasobnik cwu 160 litrów 5,5 tys. Pokaż mi PC za 17,5 tys, a do tego jeszcze odwierty dla sond pionowych (przy PC gruntowej).

 

Oczywiście gaz podciągnęli ci za darmo, mapki dali gratis i montaż za free.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ciekawe? Mój przykład: kominek z płaszczem + zabudowa 12 tys, kocioł kondensacyjny + zasobnik cwu 160 litrów 5,5 tys. Pokaż mi PC za 17,5 tys, a do tego jeszcze odwierty dla sond pionowych (przy PC gruntowej).

 

Ile razy używałeś ten kominek? Coś mi się wydaje, że jeszcze nie dawno dopiero go wybierałeś. Mieszkasz już?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ile razy używałeś ten kominek? Coś mi się wydaje, że jeszcze nie dawno dopiero go wybierałeś. Mieszkasz już?

 

To fakt, zrobione lecz jeszcze nie używane. Jednak nikt mi nie udowodni, że PC jest tańsza w wykonaniu niż kominek z PW + kocioł gazowy. Gaz, fakt, podciągnęli mi za darmo, zapłaciłem tylko za przyłącze. A swoją drogą ile kosztują odwierty do sond pionowych, bo nikt się nie chwali tylko bierze pod uwagę cenę samej PC. Przyłącze gazu to przy tym pikuś. PC powietrzna to w spore mrozy porażka.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Forumowicze piszą o 60zł za metr

 

 

Podzielę się doświadczeniem jak przyjdą mrozy :)

 

No widzisz, sam odwiert przy dwóch sondach średniej głębokości około 80 metrów to wydatek rzędu 10 tys. Pompa gruntowa ok 30 tys. Ja za 40 tyś mam ogrzewanie w całości podłogowe zasilane kotłem gazowym + kominek z PW.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mój kolega teraz buduje malutki domek (90m2). Za kompletną kotłownię gazową z wszystkimi składowymi wyjdzie go 14 000. Jak dołożymy do tego twój kominek za 12 000, to mamy 26000zł. Za swoją kompletną instalację PC 8kW, 120mb odwiertów zapłaciłem 27000. Fakt że teraz pompy podrożały, ale za to potaniały odwierty.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No widzisz, sam odwiert przy dwóch sondach średniej głębokości około 80 metrów to wydatek rzędu 10 tys. Pompa gruntowa ok 30 tys. Ja za 40 tyś mam ogrzewanie w całości podłogowe zasilane kotłem gazowym + kominek z PW.

 

10-12tysięcy to już cena za porządny odwiert - w cenie naturalnie materiał. Chyba nie rozglądałeś się wnikliwie za pompami gruntowymi. Ceny za pompy zaczynają się poniżej 20 tysięcy. Więc można się zmieścić w 30 tysiącach z pompą gruntową.

Edytowane przez link2jack
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ciekawe? Mój przykład: kominek z płaszczem + zabudowa 12 tys, kocioł kondensacyjny + zasobnik cwu 160 litrów 5,5 tys. Pokaż mi PC za 17,5 tys, a do tego jeszcze odwierty dla sond pionowych (przy PC gruntowej).

 

Kotłownie gazową z wszystkimi przyłączami, projektami i instalacjami i dokumentacją geodety mam za 14,5 tys i uważam, że to niezła cena.

 

Wiec policz może raz jeszcze.

Jeśli masz coś po znajomości to super, a,e pytający raczej tak mieć nie bedzie.

Edytowane przez fotohobby
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...