Gość ZW
...bo różnica między nastawioną temp a tą która wzrośnie na skutek ogrzania słońcem to max 2 st. czyli bardzo rzadko dochodzi do 24 st.

Mam nadzieję że rozwiałem wątpliwości :wink: ....

 

Zgadza się, dokładnie tak jest.

Rozpalenie kominka daje dużo większy wzrost temperatury, nawet przy zupełnie wyłączonym ogrzewaniu.

 

pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/30/#findComment-2760719
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 1,7k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

...bo różnica między nastawioną temp a tą która wzrośnie na skutek ogrzania słońcem to max 2 st. czyli bardzo rzadko dochodzi do 24 st.

Mam nadzieję że rozwiałem wątpliwości :wink: ....

 

Zgadza się, dokładnie tak jest.

Rozpalenie kominka daje dużo większy wzrost temperatury, nawet przy zupełnie wyłączonym ogrzewaniu.

 

pozdrawiam

Nic dodać nic ując :wink:

Dlatego trochę mnie irytuje jak ktoś pisze o przegrzewaniu z winy podłogówki :evil: a także i odwrotnie czyli o niedogrzaniu pomieszczeń gdzie nie ma wpływu dodatkowego źródła ciepła. Po to mądrzy tego świata siedzą i medytują nad sterownikami byśmy mogli skorzystać z ich dogodności. Może ekspertem nie jestem ale leci mi trzeci sezon grzewczy i trochę już zaobserwowałem więc bzdur wyssanych z palca tu nie zamieszczam.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/30/#findComment-2760736
Udostępnij na innych stronach

przy dojściu temp. powietrza do temp. podłog, ustaje zgodnie z zasadą termodynamiki :wink: :D wymiana ciapła między podłogą a powietrzem.

 

True.

 

Nawet dziecko wie, że w dzisiejszych czasach wszystko można znaleźć w Internecie.

 

Wszystko ale nie normy PN, ktore sa w internecie dostepne ale odplatnie.

 

Nie jestem prawnikiem ale wydaje mi się że byłoby to niezgodne z KONSTYTUCJĄ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (rozdział III).

Normy sa platne. Darmowe sa rozporzadzenia ministra, ustawy etc. ktore mozna znalesc na stronie sejmu.

 

Przegrzewanie podlogowki to, jak juz wyzej wspomniano wynik zle zaprojektowanej i/lub zle wykonanej instalacji (zwykle to pierwsze). I potem slyszy sie opinie - Nie lubie podlogowki bo mi nogi puchna itp. bzdury.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/30/#findComment-2761235
Udostępnij na innych stronach

Oba sterowane z jednego sterownika pogodowego,....................... Dodam że sterownik posiada funkcję śledzenia temp. wewnątrz pomieszczenia i sam dostosowuje krzywą grzewczą ( obniża ją ) w przypadku wzrostu temp. pomieszczenia.

 

Szukam właśnie sterownika pogodowego który kontroluje również temperaturę w pomieszczeniu, a nie tylko na mieszaczu. Możesz zdradzić jak się ten Twój nazywa i gdzie go można kupić ?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/30/#findComment-2761899
Udostępnij na innych stronach

Oczywiście, to nie jest tajemnicą :wink: , Viallant VRC420.

Małe ale ... jest to sterownik obsługujący dwa układy w tym jeden grzejnikowy a drugi z mieszaczem. Do dwóch i więcej mieszaczy są inne modele.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/30/#findComment-2761955
Udostępnij na innych stronach

Witam wszystkich zawiedzionych usunięciem tematu. Niestety tu admin jest bogiem....

Czy oby nie chodzi o usunięcie tego wątku który istnieje i to o tej samej nazwie :roll:

 

Tak, to ten. Był usunięty, ale widocznie przywrócili.

Pozdrawiam.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/30/#findComment-2762030
Udostępnij na innych stronach

Tak ciut odbiegając od tematu wątku, to w mojej ocenie Panie Marcinie niezbyt sympatycznie wyglądają pańskie personalne podchody, że tak to nazwę. Zaczął Pan od "ekoheat" potem jako "ekoheat comeback" a teraz "Marcin__". Trochę to .... niesmaczne.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/30/#findComment-2762082
Udostępnij na innych stronach

Cały czas czekam na linka do polskiej normy odnośnie ogrzewania podłogowego. Tyle osób miało mnóstwo do powiedzenia a jakoś nikt nie zna www gdzie to znaleźć? :D

 

Nawet dziecko wie, że norm się nie publikuje lecz kupuje. Koszt kompletu około 1.000,-.

 

Nie jestem prawnikiem ale wydaje mi się że byłoby to niezgodne z KONSTYTUCJĄ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (rozdział III).

 

A osobną sprawą jest to że wszytsko można sprzedać jeśli są tylko chętni do kupna.

Z grubej rury przywaliłeś. Z którym artykułem tego rozdziału jest Twoim zdaniem niezgodne sprzedawanie norm ? Zwłaszcza w sytuacji, gdy nie są to normy obowiązujące?
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/30/#findComment-2762588
Udostępnij na innych stronach

Cały czas czekam na linka do polskiej normy odnośnie ogrzewania podłogowego. Tyle osób miało mnóstwo do powiedzenia a jakoś nikt nie zna www gdzie to znaleźć? :D

 

Nawet dziecko wie, że norm się nie publikuje lecz kupuje. Koszt kompletu około 1.000,-.

 

Nie jestem prawnikiem ale wydaje mi się że byłoby to niezgodne z KONSTYTUCJĄ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (rozdział III).

 

A osobną sprawą jest to że wszytsko można sprzedać jeśli są tylko chętni do kupna.

Z grubej rury przywaliłeś. Z którym artykułem tego rozdziału jest Twoim zdaniem niezgodne sprzedawanie norm ? Zwłaszcza w sytuacji, gdy nie są to normy obowiązujące?

 

Wyraźnie napisałem że można wszystko sprzedać. Rzecz w tym że zgodnie z konstytucją wszelakie ustawy, rozporządzenia, akty prawne, ... muszą zostać opublikowane.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/30/#findComment-2762606
Udostępnij na innych stronach

Rzecz w tym że zgodnie z konstytucją wszelakie ustawy, rozporządzenia, akty prawne, ... muszą zostać opublikowane.
... ale w trybie określonym w ustawie :lol: .
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/30/#findComment-2762615
Udostępnij na innych stronach

PRSZE o pomoc mam taki problem chce zrobić podłogówke w domu zamieszkałym na piętrze jeden obieg ale jest tradycyjne ogrzewanie jest możliwość wpiąć sie w pion ogrzewania bez szafki. słyszałem o zaworach RTL czy to da rade zrobić i jak
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/30/#findComment-2762646
Udostępnij na innych stronach

PRSZE o pomoc mam taki problem chce zrobić podłogówke w domu zamieszkałym na piętrze jeden obieg ale jest tradycyjne ogrzewanie jest możliwość wpiąć sie w pion ogrzewania bez szafki. słyszałem o zaworach RTL czy to da rade zrobić i jak

Pętla podłogówki na RTL'u to na dobrą sprawę grzejnik z zaworem termostatycznym, z tą różnicą, że montowanym na powrocie pętli gdyż jego zdaniem jest regulowanie temperatury wody na powrocie. Zasilanie pętli jest wysokotemperaturowe więc nie ma problemu z wpięciem w instalację jedyne ograniczenie to powierzchnia gdyż jeden RTL nie powinien obsługiwać więcej niż 15m2 podłogi. Zastosowanie RTL'a do większej powierzchni może skutkować zauważalną różnicą temperatury podłogi na zasilaniu i powrocie pętli.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/30/#findComment-2762699
Udostępnij na innych stronach

A u mnie podłogówka sie nie sprawdza wcale. W całym domu mam ogrzewanie tradycyjne, strare jeszcze grzejniki (prócz tego w łazience)i 30-letni piec żeliwny (bardzo dobrze jeszcze grzeje) a podłogówke na 6 m kwadratowych w łazience podłączoną do grzejników. Myslałam ze to zda egzamin ale nie zdaje. Kiedy grzejniki są rozpalone do czerwonosci i w domu wytrzymać się nie da, podłogówka jest zimna i ogólne w łazience jest zimno, co myslałam ze się zmieni. Teraz nie wiem juz sama co z tym zrobić. Fachowiec mówi ze w naszym wypadku grzanie podłogówki to pół dnia:( Dlaczego nam tego nie powiedział przed remontem:(:(:(

 

Czy ktoś wie co mogę zrobić zeby poprawić te sytuację? Bo już od dziś nie wierzę ze bedę mieć ciepło w stópki łazience:(

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/30/#findComment-2762803
Udostępnij na innych stronach

Wren kilka pytań :

- rozumiem że mowa o podłogówce wodnej

- gdzie jest połączona pętla tej podłogówki, do zasilania układu CO, do powrotu, czy może do powrotu z zamkniętej drabinki ?

- co steruje temp. pętli gdzie jest zamontowane ?

- czy jesteś pewna czy w pętli jest jakikolwiek przepływ ?

- czy pętla jest odpowietrzona ?

Jak odpowiesz to jest szansa że znajdziemy źródło problemu :wink:

... a podłogówke na 6 m kwadratowych w łazience podłączoną do grzejników..

Widzę że ktoś odwalił Ci fuszerę i jak piszesz podłączył pętlę do grzejnika i jak sądzę do powrotu z niego. Pierwsze co zrób to otwórz całkowicie zawór termostatyczny na grzejniku ( czyli zrób na 5 ) i obserwuj czy podłoga nie zaczyna się też robić ciepła.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/30/#findComment-2762821
Udostępnij na innych stronach

To ja już na wstepie mam pytanie. Czytałem na forum, że ogrzewanie podłogowe ma cechę samosterowalności. Mam tu na myśli ogrzewanie bez automatyki - sterowników, mieszaczy, termostatów, zaworów, siłowników, ....
Chodziło Ci chyba o samoregulację. Wiele znajdziesz na ten temat w innych wątkach na forum, jednak w skrócie polega to na tym, że niskotemperaturowe źródło ciepła jakim jest grzejnik podłogowy oddaje tym więcej ciepła im większa jest różnica pomiędzy jego powierzchnią i otoczeniem.

Jeżeli dla danych stratach ciepła przy temperaturze posadzki np. 25st. C ustali się temperatura w pomieszczeniu 21 st. C (dt=4 st. C), to przy podniesieniu temperatury w pomieszczeniu o 1 st. C różnica temperatur dt zmniejszy się do 3 st. C, czyli o 25%, podobnie funkcjonuje to w drugą stronę. Obniżenie temperatury w pomieszczeniu do 18 st. C (np. po wietrzeniu pomieszczenia) spowoduje, że grzejnik podłogowy odda 75% ciepła więcej.

 

To wszystko bez żadnych sterowników, regulatorów i automatyki w pomieszczeniu. Jedyne co jest do takiego działania potrzebne, to odpowiednio obliczona i wyregulowana instalacja oraz regulator pogodowy - dobierający temperaturę na zasilaniu ogrzewania podłogowego w zależności od temperatury zewnętrznej.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/30/#findComment-2762979
Udostępnij na innych stronach

Ja osobiście jestem zwolennikiem systemów ze sterowaniem temperatury w każdym z pomieszczeń gdyż taki system reaguje na takie rzeczy o których piszesz. System bez sterowania niestety w ogóle nie zareaguje i efektem będzie przegrzanie pomieszczeń.

Przeczytaj to co napisałem w poprzednim poście, i wytłumacz mi, dlaczego efektem braku systemu musi być przegrzanie pomieszczeń.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/30/#findComment-2762989
Udostępnij na innych stronach

Wren kilka pytań :

- rozumiem że mowa o podłogówce wodnej

- gdzie jest połączona pętla tej podłogówki, do zasilania układu CO, do powrotu, czy może do powrotu z zamkniętej drabinki ?

- co steruje temp. pętli gdzie jest zamontowane ?

- czy jesteś pewna czy w pętli jest jakikolwiek przepływ ?

- czy pętla jest odpowietrzona ?

Jak odpowiesz to jest szansa że znajdziemy źródło problemu :wink:

... a podłogówke na 6 m kwadratowych w łazience podłączoną do grzejników..

Widzę że ktoś odwalił Ci fuszerę i jak piszesz podłączył pętlę do grzejnika i jak sądzę do powrotu z niego. Pierwsze co zrób to otwórz całkowicie zawór termostatyczny na grzejniku ( czyli zrób na 5 ) i obserwuj czy podłoga nie zaczyna się też robić ciepła.

 

Tak mowa o podłogówce wodnej.

Pętla rzeczywiście podłączona jest do grzejnika. Z lewej strony grzejnika (na dole) jest zaworek to regulacji temp. grzejniczka poniżej jest termostat do podłogówki). powrót jest po prawej stronie i tu też jest wylot pętli podłogówki.

Nie wiem czy w pętli jest jakikolwiek przepływ, jak to sprawdzić?

Pętla chyba też nie była odpowietrzana tylko sam grzejnik, nawet nie wiem gdzie się to robi:( Odkąd napuścili do niej wody mysmy nic nie robili oprócz odkręcania i przykręcania grzejnika na czas układania glazury. Przepraszam że tak łopatologicznie opisalam.

 

Mam jeszcze pytanie czy naprawdę nagrzanie podłogówki musi trwac tak długo w moim przypadku??? (własciwie to nie udało mi się jej nagrzać:/ jeszcze) Po dwóch godzinach utrzymywania wysokiej temperatury nie jest nawet ciepła:( Termostat ustawiłam już na max.I Nic.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/30/#findComment-2763103
Udostępnij na innych stronach

Wren Podłogówka ma swoją bezwładność więc ma prawo nagrzewać się kilka godzin. Skoro termostat na grzejniku jest otwarty i grzejnik ciepły i jakiś tam zawór ( z opisu nie wiem co to jest ) od pętli podłogówki jest otwarty to jeśli pętla nie jest zapowietrzona to po jakimś czasie podłoga powinna zacząć sie robić ciepła. Czy masz może coś takiego na ścianie ?

Osobiście spróbowałbym jeszcze jednej rzeczy. Jeśli możesz to pozamykaj wszystkie termostaty na grzejnikach w całym domu ( powiedzmy na 1-2 h ), zostaw otwarte tylko te w łazience czyli grzejnik i ten od podłogówki, jeśli nie jest to zbyt skomplikowane ustaw pompę kotłową-cyrkulacyjną na najwyższy bieg ( najwyższa wydajność ), pompy mają przełącznik 1 lub 2, zrób na najwyższą wartość. Teoretycznie jeśli podłogówka jest gdzieś zapowietrzona to ta operacja powinna pomóc przepchnąć ten bąbel powietrza i podłogówka powinna po jakimś czasie zacząć grzać. Jeśli to nie pomoże i grzejnik będzie ciepły a podłogówka nadal zimna to pozostanie Ci jedynie zakup kałacha i rozmowa z instalatorem :wink:

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/30/#findComment-2763268
Udostępnij na innych stronach

Ja osobiście jestem zwolennikiem systemów ze sterowaniem temperatury w każdym z pomieszczeń gdyż taki system reaguje na takie rzeczy o których piszesz. System bez sterowania niestety w ogóle nie zareaguje i efektem będzie przegrzanie pomieszczeń.

Przeczytaj to co napisałem w poprzednim poście, i wytłumacz mi, dlaczego efektem braku systemu musi być przegrzanie pomieszczeń.

Przy prawidłowo obliczonej podłogówce oczywiście że nie ma mowy o jakimkolwiek przegrzaniu pomieszczeń.

Mnie jednak przyszła pewna ( nazwę to ) zachcianka do głowy a mianowicie nagła chęć zmiany temp. w wybranym pomieszczeniu. Jeżeli założymy brak sterowania w poszczególnych pomieszczeniach to niestety sterując globalną temperaturą na sterowniku zmienimy ja w całym domu. Jeśli jednak mamy sterowanie poszczególnymi pętlami - pomieszczeniami to mamy możliwość regulacji temp. indywidualnie dla pomieszczenia. Może nasz kolega się nieprecyzyjnie wyraził i o taki wariant mu się rozchodziło :roll:

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/126569-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/page/30/#findComment-2763763
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...