Orientujecie się jak duże skoki temp. są jeśli podłogowym steruje termostat pokojowy ?

 

Tak mi chodzi po głowie jak zmniejszyć te skoki :-?

 

Bo na pewno są skoro bezwładność duża :roll:

Im większa bezwładność podłogówki, tym mniejsze skoki temperatury. U mnie są nie większe niż 1 st. C.

Duże skoki powstają, jeżeli moc kotła znacznie przekracza zapotrzebowanie na ciepło i grzejnik grzeje się do znacznej temperatury. Przy grzejniku podłogowym to raczej nie grozi, no chyba, że chcesz palić w kotle raz na tydzień ;).

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 1,7k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Im większa bezwładność podłogówki, tym mniejsze skoki temperatury.

 

Dlaczego byłem przekonany że jest odwrotnie ??? :o

 

Były wątki o sterowaniu podłogówką i z tego co pamiętam to proste nie jest :roll:

 

A może mi się miesza ,,,

Taka sytuacja jest przy akumulacyjnym ogrzewaniu wysokotemperaturowym (np. elektryczne piece akumulacyjne). Przy niskotemperaturowym ten problem praktycznie nie istnieje. Policz sobie jaką pojemność cieplna ma Twoja podłogówka. Zobacz ile musisz w nią "wpompować" kWh, żeby jej temperatura podniosła się o 1 st. C, z taką mniej więcej dokładnością jesteś w stanie sterować temperaturą w pomieszczeniu.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czyli wystarczy termostat spięty z pompką i mam bezobsługowy system ?

Oczywiście mowa o rozładowywaniu bufora,który trzeba najpierw naładować ,,, ale to już inna historia :wink:

Jeżeli nie chcesz się bawić w regulację temperatury w każdym pomieszczeniu to wystarczy z jednym zastrzeżeniem. Przy wysokotemperaturowym ogrzewaniu może być potrzebne podmieszanie - podłogówka może takich parametrów nie wytrzymać.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Orientujecie się jak duże skoki temp. są jeśli podłogowym steruje termostat pokojowy ?

To zależy nie tylko od termostatu, ale i od temp. wody zasilajacej, długości i gęstości pętli.

Tempo stygnięcie - jak się domyślasz - w dobrze ocieplonym domu jest niewielkie - typu 1C na dobę, ale tempo rozgrzewania może być różne. Jeśli w danej chwili mam w domu 18C a chcę 20C i podniosę temp. wody z 24 na 27 C, to na efekty będę czekał 2 albo i więcej godzin, a mogę podać 55C - efekt będzie po parunastu minutach, ale jak nie wyłączę z wyprzedzeniem to przegrzeję pomieszczenie

 

Tak mi chodzi po głowie jak zmniejszyć te skoki :-?

Termostat PID

 

Bo na pewno są skoro bezwładność duża :roll:

Typowa podłogówka wodna ma tą bezwładność nie tak znowu wielką jak niektórzy podają. Łatwo policzyć, znając masę i ciepło właściwe betonu.

 

Były wątki o sterowaniu podłogówką i z tego co pamiętam to proste nie jest :roll:

Ja mam bardzo proste - zawór trójdrożny i pogodówka, działa - jak dla mnie - idealnie, a zawsze mogę dołożyć termostaty pomieszczeń.

 

Spoko :D

 

Czyli wystarczy termostat spięty z pompką i mam bezobsługowy system ?

Oczywiście mowa o rozładowywaniu bufora,który trzeba najpierw naładować ,,, ale to już inna historia :wink:

Jeśli na wyjściu bufora dasz zawór trójdrożny termostatyczny, w takim układzie będzie działać, ale za niewiele drożej możesz zrobić wersję lepszą z pogodówką - daje to większą użyteczną pojemność bufora, bo schodzisz do maksymalnie niskiej temperatury wody zasilającej podłogę.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

NJerzy :D

 

Dzięki za odpowiedzi ,,,

Są dla mnie bardzo cenne ponieważ użytkujesz bufor , jesteś więc w 100 % praktykiem!

 

ale za niewiele drożej możesz zrobić wersję lepszą z pogodówką

 

Hmmm, a możesz polecić coś konkretnego ? Wezmę to pod uwagę !!!

 

Pozdr.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

...

Lepiej policz sobie ten wiatrołap bo może się okazać że podłogówka tam nie wystarczy!...

A kto każe Ci wiatrołap liczyć do temperatury w salonie?

Jestem zagorzałym zwolennikiem podłogówki - dla mnie nie ma wad i jak sie często okazuje porównując niby identyczne domy jakoś tak wychodzi ze przy podłogówce ludziska płacą mniej za ogrzewanie - ale dla mnie to wytłumaczalne - inny rozkład temperatur w przekroju pionowym pomieszczenia i tym samym niższa temperatura czynnika grzewczego jest potrzebna by założeniom sprostać

zresztą o zaletach podłogówki było nie raz

Poza tym w planowanym domu będę miał podłogówkę, poza tymi zaletami przede wszystkim pod syna który powoli zaczyna mieć kłopoty z oddychaniem

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

NJerzy :D

 

Dzięki za odpowiedzi ,,,

Są dla mnie bardzo cenne ponieważ użytkujesz bufor , jesteś więc w 100 % praktykiem!

 

ale za niewiele drożej możesz zrobić wersję lepszą z pogodówką

 

Hmmm, a możesz polecić coś konkretnego ? Wezmę to pod uwagę !!!

 

Pozdr.

 

Ja kupiłem w Insbudzie - termostat IB – Tron 401P i zawór z siłownikiem

http://www.sklep.insbud.net/ wystawiają też na allegro.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A kto każe Ci wiatrołap liczyć do temperatury w salonie?

 

Są sytuacje gdzie wiatrołap jest połączony bezpośrednio z reszta domu mimo drzwi dzielących go od reszty pomieszczeń!

Np. wentylacja mechaniczna wymusza utrzymanie tej samej temp. żeby nie wychładzać tego właśnie salonu ,,,co chyba logiczne!

 

Ja pisałem o takiej właśnie sytuacji !

Pozdr.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

NJerzy czy taki jak u Ciebie zawór z siłownikiem dał by sobie radę z podmieszaniem jeśli woda z bufora by miała np. 80 stopni ?Potrzebował będę 30-35 !!!

Ty grzejesz prądem, ja z kolei będę miał piec na paliwo stałe więc będę ładował bufor wysoko!

 

Ta pogodówka ma bardzo dobrą cenę, zastanowię się nad tym :wink:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

NJerzy czy taki jak u Ciebie zawór z siłownikiem dał by sobie radę z podmieszaniem jeśli woda z bufora by miała np. 80 stopni ?Potrzebował będę 30-35 !!!

 

W tej chwili grzeję dom wodą o temperaturze 15C - i daje radę to zmieszać, a w buforze może być 25C czy 60C - nie robi mu różnicy

 

Ty grzejesz prądem, ja z kolei będę miał piec na paliwo stałe więc będę ładował bufor wysoko!

 

Teraz grzeję piecynkiem, maksymalnie udało mi się naładować bufor do 62C, jak grzałem prądem to rozgrzałem do 95C - i jak docelowo będę grzał prądem w II taryfie to będę musiał ładować właśnie tak wysoko.

 

 

 

Ta pogodówka ma bardzo dobrą cenę, zastanowię się nad tym :wink:

Moim zdaniem jest bardzo droga - koszt produkcji nie przekracza raczej 40 zł :-)

Gdybyś kupił tą pogodówkę to zacznij od ustawień:

- histereza 1 lub 2C

- opóźnienie 30 sek albo i więcej

- krzywa grzewcza "1" będzie za wysoka, więc będziesz musiał wpisać własną dużo bardziej płaską.

Ja mam zawór mieszający 3/4, pompa chodzi na 1 biegu i wystarcza do napędu 12 pętli po ok 70m każda.

Podejrzewam że ten termostat ma coś o czym nawet sprzedawca nie wie - pomiar temperatury w miejscu zainstalowania - dzisiaj będę sprawdzał czy tak jest.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

wg wytycznych producentów, nad rurami powinno być 5 cm wylewki,

czyli 16 mm rura = 50 mm wylewka = około 6,5 cm,

grubsza wylewka nie jest aż takim błędem bo grzejnik podłogowy ma wprawdzie większą grubość ale i też większą możliwość akumulacji ciepła,

ale 9 cm to trochę dużo,

 

:) Nad rurami powinno być co najmniej 35mm wylewki (na prawdę ostateczność jeżeli nie ma innego wyjścia), ale optymalnie zaleca się 50mm j.w. Cos zagmatwałeś ze znakami. Chyba powinno być...

16 mm rura + 50 mm wylewka = około 6,5 cm

 

Pozdrawiam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A czy to koniecznie musi być folia aluminiowa, czy może byc zwykła budowlana?

Jeśli misu być aluminiowa, to dlaczego? Muszę mieć jakies argumenty :)

 

Czy wylewka 7 cm wystarczy?

 

MUSI BYĆ ALUMINIOWA BO ZAWSZE TROCHĘ WIĘCEJ ODBIJA DO GÓRY :wink:

 

i jeszcze jedno mając podłogówkę masz suche powietrze w domu

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...