Ile Watów?


Gość Bryndal

Recommended Posts

Gość Bryndal

Jeden instalator liczy 60 W/m kw, drugi 45 W/ m 3 , trzeci - 28 W/ m3, czwarty... piąty... itd.

Doprawdy pełen mętlik. A wszyscy każą mi wybierać, ile ja chcę.

A ja chcę tyle , ile potrzeba. Nie znam się na tym. Oni są od tego, aby dobrze wyliczyć zapotrzebowanie domu na ciepło !!! Któremu wierzyć ?

Jak to dobrze policzyć ? (ściana max 29 cm + 12cm styro.)

Może ktoś pomoże ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 51
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

hej

a może warto zlecić projektantowi, by wyliczył...

wczoraj rozmawialiśmy własnie nad wynalazkami i sposobami różnych instalatorów - panów Kaziów, Heniów itp..., przypadkach przewymiarowania , niedowymiarowania ...ech... zaoszczędzisz kasę na projekcie, zapłacisz więcej za urządzenia i w eksploatacji... I uwierz mi, że duzo więcej...

czasem włos na głowie mi się jeży, jak widzę te współczynniki kubaturowe i kwadratowe...

no ale to Twój wybór...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wedłu specjalistów z Purmo do budynku ocieplonego zapotrzebowanie na moc to ok. 40 W/m3, teraz tylko zależy wszystko od tego jakie temperatury gdzie chcemy mieć. I tak salon 20, sypialnia też coś koło 20, łazienka 24 itp.,i czy będziemy mieli termostaty przy grzejnikach.

No to chyba na tyle

pozdro

marcin

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

i nadal masz dośc duży rozrzut wskaźników...;)

Proponuję -znajdź chociażby studenta 3 roku IS i niech za 300-500 zł zrobi ci bilans.

Naprawdę to nie są duże pieniądze, a przewymiarowany grzejnik jest jest większy, droższy, masz większe średnice rur...

A i kocioł będzie Ci wariował jak dobierzesz za duży...( nie mówiąc o cenie)

A jak niedowymiarujesz - będzie zimno.

 

U nas w firmie zaczął się właśnie wesoły okres -pierwsze przymrozki nadeszły a wraz z nimi przychodzą inwestorzy, którzy nie zlecili projektu,( bo przecież pan Henio instaluje 20 lat c.o.) - i proszą, by coś zrobic, bo zimno, bo szumi woda, bo kocioł się włącza i wyłącza,bo zawór hałasuje, bo dużo gazu/oleju idzie, bo suche powietrze, bo grzejniki zimne...

 

Ale oczywiście zdaję sobie sprawę, że są fachowcy z prawdziwego zdarzenia. Oby tylko na takiego trafić!

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość Bryndal
Problem, że w projekcie budowlanym jest wyliczone zapotrzebowanie na ciepło na 11 kW ale dla parametrów wody 90/70 st.C. Instalator twierdzi, że projekty to są "gotowce", mają mnóstwo błędów i przeliczył wszystko jeszcze raz. Wyszło 23 kW. Ja myślę, że jak na domek o pow. 140m.kw pow. użytk. to sporo za dużo. Raczej wierzył bym projektowi na 11 kW.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Bryndal - 11 kW wyglada prawdopodobnie dla Twojej powierzchni i technologii

(przynajmniej scian). Jak juz wspomniano w projekcie domu ta wartosc powinna byc.

Zapotrzebowanie na energie w zasadzie nie zalezy od parametrow wody grzejnej,

ale grzejniki trzeba odpowiednio dobierac: tzn. suma mocy znamionowych grzejników

powinna byc ok. 13 kW, przy ale parametrach wody grzejnej takich jakie zakladasz:

tzn. ten sam grzejnik bedzie mial moc np. 3 kW przy parametrach wody 90/70 stC

(w pomieszczeniu - 20 stC) i tylko jakis 1 kW przy 55/40 stC (temp. w domu 20 stC).

W opisach grzejnikow sa podane moce i parametry pracy oraz sposob przeliczenia

na inne parametry pracy (tzn. temp. wody doplywajacej i odplywajacej).

A instalator z reguly sobie upraszcza zycie, przewymiarowujac wszystko i nawet

nie pytajac jaki kociol bedzie (bo jak kondensat - to trzeba moc grzejnikow dobierac

przy niskich parametrach pracy, stad praktycznie wieksze grzejniki, niz przy instalacji

z kotlem tradycyjnym)

 

pozdr - Krzysiek

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Bryndal,

Twój instalator mówi o mocy zainstalowanych grzejników -23 kW.

Twój projekt przewiduje 11 kW dla temperatury 90/70 (zasilanie 90 stopni, powrót 70). Współczesne instalacje są niskotemperaturowe. Mój kocioł pracuje teraz np. z temperaturą 45 stopni, parametry 90/70 obecnie nie wystepują. Twój instalator zastosował współczynniki korygujące (zobacz np. http://www.purmo.com/pl/productframe.asp?folderid=13&documentid=3541). Jeżeli przyjął 50/40 to współczynnik wynosi 2. Oznacza to, że moc Twoich grzejników musi być 2*11=22, czyli prawie dokładnie tyle ile wyliczył instalator. Instalator jest OK.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Współpracuję z projektantem który dla mnie wykonuje projekty i tak:

Kompleksowy projekt z bilansem cieplnym całego budynku, szacunkowe zużycie gazu, wyliczone nastawy wstępne, dobrane grzejniki lub pętle na podłogówkę, średnice rur, projekt kotłowni i osprzętu wszystko razem ok 50 stron za cenę 500 zł z czego klient po wybraniu mojej oferty płaci tylko 250 zł.

Muszę Wam powiedzieć że od czasu kiedy zacząłem współpracować z projektantem mam spokojną głowę i ne martwię się o doboru urządzeń, jakiej mocy grzejniki itp.

Współpraca zaowocowała tym że zleceń na montaż instalacji mam odpukać puk, puk dość sporo właśnie z powodu oferowania projektu.

Instalatorzy idźcie tą drogą to się naprawdę opłaca. :lol: :lol: :lol:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość Bryndal

Dzięki wszystkim za odpowiedzi. Znalazłem w Muratorze 11/2002 sposób na obliczenie i dobór grzejników i policzyłem zgodnie z tymi zasadami.

Wyszło mi lekko ponad 13 kW (po przewymiarowaniu ) grzejników dla temp. zasilania 70/50, czyli mniej więcej tyle, ile było w projekcie po przeliczeniu z temp. 90/70 na 70/50.

Polecam wszystkim zainteresowanym ten numer Muratora, bo na temat grzejników jest tam sporo praktycznych informacji.

Pozdr. Bryndal.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Hello VPS ! - czekamy na Ciebie w watku n/t ogrzewania gazem ziemnym. Masz

szanse odrobic mocno nadszarpnieta opinie n/t Vaillanta i jego produktów :-)

 

(nie wiem czy szczesliwy) posiadacz V. Ecotec'a 196

Krzysiek

 

PS Czy to prawda ze Vaillant akceptuje wylacznie podlaczenie do komina przy

uzyciu oryginalnej rury dwusciennej Vaillanta ? To czemu NIE MA JEJ W PAKIECIE z

Ecotec'em ???

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Do obliczeń zapotrzebowania na ciepło polecam oprogramowanie http://www.oventrop.pl/firma.htm

Większość projektantów posługuje się programem audytor OZC.

Obliczenia nie są trudne wystarczy przeczytać dokładnie opis.

 

Marek13

Kocioł kondensacyjny jak najbardziej może być stosowany przy parametrach 70/50.

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Marek13

Widzisz więc sam że występuje "gigantyczna" różnica sprawności ok. 3% więc chyba jednak się opłaca ?

Wydaje mi się że przewymiarowywanie grzejników do poziomu 40/30 to chyba już ogromna przesada. Myślę że optymalne są właśnie 70/50. Dużo mniejsze (tańsze) i do tego mają wymiary w granicach rozsądku.

Pozdrawiam i życzę wesołych Świąt

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

do marek13

Sparwność przy parametrach 75/60 na poziomie 106 % średniorocznie jest możliwa TYLKO z pogodówką. Pogodóka obniży temp. wody jak na dowrzu zrobi się cieplej. I tak do ok -1 C kocioł powinien pracować wpełnej kondensacji. Do -11C kondensacja będzie zachodziła częściowo a poniżej -11 C kocioł przestanie kondensować i wtedy jego sprawność spadnie do "marnych" ;) 98 %.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...