Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

elektrozawór, odciecie wody przez alarm


slawciol

Recommended Posts

  • Odpowiedzi 136
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

W moim rejonie bardzo często. Mieszkam przy lesie, linie są napowietrzne, często coś spada i zrywa, a zimą średnio raz w tyg po kilka godzin nie ma.

 

Możecie polecić jakiś sklep z bistabilnymi bo w insbudzie mają niedostępne.

 

Ten o którym wspomniałem to zawór bistabilny, mam go już zainstalowanego na rurze wejściowej za licznikiem, testowałem z zasilaczem 12V/0.5A - działa. To dokładnie ten: http://sklep.magnus-larsen.pl/zawor-kulowy-15q-1-p-611.html . Jednak na Allegro znalazłem za połowę ceny i kupiłem odrazu dwa, sklep to proxima.pl . Nie wystawiają go już ale myślę, że warto się z nimi skontaktować.

 

Zawór potrzebuje ok 3 sek do pełnego otwarcia lub zamknięcia. Wg instrukcji potrzebny prąd to 80mA. Po uzyskaniu stanu zadziałają wyłączniki krańcowe i użycie prądu ustaje. We wrześniu mam zamiar podpiąć go pod centralkę Integra 128 WRL. Jedna uwaga: występuje on w kilku wersjach m.in. 230V, 24V etc, warto się upewnić u sprzedawcy, że oferowany to 12V DC.

 

Podsumowując kierowałem się tym by nie komplikować systemu i wykluczyć wady oraz ewentualności o których wspominasz. Dla urozmaicenia zakupiłem też czujnik przepływu: http://www.insbud.org/pl/produkt-8572400989006369792/IB-FS-01---Czujnik-przeplywu-cieczy.html ale gdzieś mi się blaszki zapodziały w budowlanym bałaganie :(

IMGP8169.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dzięki za info.

Znalazłem jedynie coś takiego w rozsądnej cenie http://www.primadom.eu/pl/p/DV-2-Zawor-KULOWY-elektrozawor-przelotowy-1-cal-z-silownikiem/160

W insbudzie już nie mają i nie wiedzą kiedy dostaną.

Nie wiem co to za firma tego z linka i na ile toto bezawaryjne i trwałe.

Jutro pojeżdżę po sklepach firmowych i zobacze jakie tam ceny.

 

Pozostaje jeszcze zakup przekaźnika do wysterowania fazy na 2 druty przez integre.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 4 months później...

Ciekawe... plastik naokoło kuli się wytarł? To by świadczyło, że zawór jako taki jest wyjątkowo badziewny. Ale cóż, taki jest, taki (u mnie) zostanie, najwyżej z czasem, gdyby mój też zaczął przeciekać, spróbuję przemontować sam napęd na inny zawór kulowy, jakiegoś renomowanego producenta. Co prawda te popularne nie mają kołnierza do mocowania napędu, ale coś się wymyśli :)

 

J.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 7 months później...
No i po dwoch latach uzytkowania zawor z insbudu zaczal cieknac !! A uruchamiany byl naprawde spordycznie.

 

Odświeżam temat bo sam zaczynam szukac czegoś sensownego.

 

Swoja drogą na stronie insbudu jest napisane nt. przecieków i ich niwelowania

http://www.insbud.org/pl/produkt-1097873991617010944/IB-Q20---Zawor-kulowy-przelotowy--odcinajacy,-proporcjonalny,-z-silownikiem-elektrycznym,-elektrozawor,-DN20.html

 

Ja zastanawiam się czy podpiąc sterowanie pod alarm czy zrobić automat odcinający po przekręceniu zamka w drzwiach.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Co znaczy dlawik M12 ? Czy jest to rozmiar ?

Na moje oko to moze byc 13tka -wiec moze faktycznie to 12.

Ale nie mam pojecia, gdzie kupic taki klucz nasadowy 12, aby tam wszedl. Miedzy tym 'dlawikiem' a sciankami moze z 1 mm jest.

 

I jakos u mnie, zawor jest otwarty/zamkniety w ionnych pozycjach trzpienia niz pokazuja na schematach.

 

Chinski szmelc.

 

Fantom

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 9 months później...

Witam serdecznie ,

 

 

Jestem na etapie instalowania w domu jednorodzinnym ( parter i użytkowe poddasze ) instalacji wodnej ( rury pex ) i kanalizacji wodnej .

W moim założeniu na obecną chwilę chciałbym zainstalować w każdym z pomieszczeń ( bo chyba tam najlepiej ale tego nie wiem jeszcze ,dopoki nie pojawi sie hydraulik na budowie nie umiem tego sprecyzować )

Generalnie chodzi o to że w pomieszczeniach :

 

parter/kuchnia

parter/ łazienka

 

góra/łazienka 1

góra/łazienka 2

góra/pralnia

 

będą czujniki zalania (połaczone do sterownika plc ) ,które w razie zalania któregoś z pomiesczeń gdzie wystepuje woda dadzą taką informację ,ale chciałbym także aby oprócz alarmu wywołanego przez czujnik zalania , elektrozawór zamknął dopływ wody ( znajomy niestety miał taki przypadek,na górze domu pękł mu przewód z wodą doprowadzający do pralki i niestety po kilku godzinach katastrofa wszystko zalane ,kilka podwieszanych sufitów runeło na dół )

Dlatego chcąć uniknąć takiej sytuacji chciałbym taki system alarmowy i jednocześnie zapobiegawczy zamontować .

 

Niestety nie wiem jak to do końca zrealizować ,

 

-jakich elektrozaworów użyć ,naliczyłem ich 5 sztuk bo tyle jest pomieszczeń gdzie występuje zagrożenie z zalaniem ,a nie chcę pozbawiać wody całego domu gdyby coś się wydarzyło

 

-jakim napięciem są zasilane takie zawory ?

-czytałem coś o tym,że jest jakiś duży problem gdy brakuje zasilania czy to prawda ,że wtedy automatycznie zamykają dopływ wody ?

 

-zakładam,że do każdego miejsca gdzie taki elektrozawór będzie zamontowany ,należy doprowadzić zasilanie ?

 

Proszę o pomoć i odpowiedz na moje wątpliwości ,z góry bardzo dziękuję

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Elektrozawór to dość droga impreza, ty chcesz ich użyć pięć. Do tego dochodzi kwestia okablowania (co akurat nie musi być dużym problemem) i sama jego lokalizacja (szybka burza mózgów: gdzie zainstalować elektrozawór w łazience?). Jedno pytanie: dlaczego tych elektrozaworów chcesz dać aż pięć? "nie chcę pozbawiać wody całego domu gdyby coś się wydarzyło ." Czyli, dopuszczasz sytuację, w której w jednej łazience jest powódź i automatyka odcina wodę, a w drugiej w tym czasie spokojnie ktoś się kąpie?

 

Moim zdaniem niepotrzebnie komplikujesz sobie życie dla wątpliwego profitu. Powódź w domu jest na tyle "dużym" zdarzeniem, że spokojnie mogłaby się wiązać z odcięciem wody dla całego domu, jednym, centralnie umieszczonym elektrozaworem, zapewne gdzieś w kotłowni.

 

Elektrozawory są różne i reszta pytań ma odpowiedzi zależne od tego, jaki wybierzesz. Lubiany tu w tym wątku Idmar wymaga od sterującej nim automatyki dwóch wyjść 230V (jedno na otwieranie, drugie na zamykanie), do samego zaworu trzeba doprowadzić przewód czterożyłowy (3+PE). Ten zawór wymaga zasilania tylko w momencie zmiany stanu, oba stany (otwarty/zamknięty) ma stabilne i brak zasilania wtedy mu nie straszny.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Można i do gazu, też o nich myślałem, ale daruję sobie chyba... Elektronika jest zawodna. Wyjeżdżając na dłużej i tak należy zamknąć zawory gazu i wody, a żeby zabezpieczyć się przed zalaniem domu na co dzień, to wystarczy w łazienkach zrobić dyskretne kratki ściekowe i odpowiednie spadki... i na tym poprzestanę. Oczywiście czujka gazu podłączona do monitoringu jak najbardziej tak...
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 3 weeks później...
Gdzieś w zasilaniu na instalacji wodnej można wstawić czujnik przepływu cieczy - to podpiąc pod alarm, jeśli zazbroimy alarm, a jest pobór wody to coś "nie halo...", wyjście przekaźnikowe można wykorzystać albo do powiadomienia, albo do elektrozaworu. Czujniki zalania są bardzo zawodne.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 6 months później...

Odświeżę temat. Mam alarm Satel integra128 WRL, do tego będą czujki zalania, ale mam dylemat jaki elektrozawór kupić/ 1 calowy/ i jak to podpiąć pod centrale. Wolałbym na 230 V, bo nie chcę wydawać dodatkowo 500 zł na akumulator i zasilacz buforowy jak z tego opracowania:

 

http://www.e-alarmy.pl/wsparcie/porady.html?kid=1&id=48

 

Czy np taki może być i czy coś do tego potrzeba dodatkowo?

 

http://www.e-automatyka.net.pl/pl/p/Elektrozawor-EV220A-1-NBR-042U4042-KOMPLET-Z-CEWKA-I-WTYKIEM/355

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zasilacz to akurat najmniejszy problem, większym wg mnie jest fakt, że wybrałeś zawór "NC", który w związku z tym większy czas życia będzie non stop ciągnął prąd, żeby pozostawać w położeniu otwartym, natomiast każda awaria, każdy brak zasilania (przy braku zasilania buforowego) oznacza odcięcie wody. O wiele lepiej się w takiej roli spisuje zawór z oboma położeniami stabilnymi, kóry pobiera prąd tylko w momencie zmiany położenia.

 

 

Jak to podpiąć pod centralę? Taki jak wybrałeś wystarczy za pośrednictwem modułu INT-ORS, taki jak ja zalecam w sumie też, ale wymaga wykorzystania dwóch wyjść.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...