Pinok 02.04.2009 06:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2009 OHO ćwierćinteligent manipulator się odezwał. PS. Zaraz się zacznie !! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 02.04.2009 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2009 mynia_pynia mówi o dyskomforcie w odczuwaniu ciepłej podłogi a mariankossy wyśmiewa ją, że nie zna zasad wygrzewania podłogówki..A co ma dyskomfort do tych zasad panie kolego? A druga część jej postu już jest całkiem bez znaczenia? Ma prawo odczuwać dyskomfort i napisać o tym, czy jest to na tym forum "podłogówkarzy" zakazane? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
josephine 02.04.2009 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2009 OHO ćwierćinteligent manipulator się odezwał. PS. Zaraz się zacznie !! Pinok nieładnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
josephine 02.04.2009 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2009 Mam podłogówkę od 3 tygodni wygrzewam betony i powiem jedno po nastawieniu na 30 stopni temperatura jest dla mnie nieznośna i to wrażenie, jak się stoi, że "grzeje" od spodu - dla mnie dyskomfort nie do zniesienia. Oczywiście mam w świadomości, że podłogówki nie będę nastawiać na 30 st. jak już wygrzeje, i że dojdzie jeszcze warstwa docelowa podłogi - korek i kafle, ale w chwili obecnej uczucie na samym betonie przy tej temp. - fatalne. Kto tak wygrzewa , masz NOWE zasady wygrzewania podłogówką Ale w sensie, że jak? Chodziło mi o to jakie są zasady (mynia_pynia chyba o nich nie wspomniała), bo jestem szczerze mówiąc zagubiona - jaki artykuł bym czytała to każdy inaczej mówi nt. wygrzewania. I już zgłupłam. A najlepsze, że mój małżonek twierdzi, że naszego kotła nie da się ustawić na 25 st. , więc zaczął grzać od 30, kilka razy kocioł też był wyłączany z różnych względów... i co teraz??? Szlag trafi mój jastrych??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 02.04.2009 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2009 OHO ćwierćinteligent manipulator się odezwał. PS. Zaraz się zacznie !! Na innym forum wyleciałbyś za coś takiego z hukiem... panie baranie... (nawet nie ćwierćinteligencie). Macie najlepszy dowód, co robi z niektórych podłogówka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pinok 02.04.2009 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2009 boguslaw: a ile raz powtórzysz ten sam tekst coraz grubszymi i większymi literkami ? josephine: chyba nie znasz jeszcze bogusława i jego pokrętnego manipulowania faktami w celu "udowodnienia" że podłogówka jest zagrożeniem dla życia.Niema koleś zielonego pojęcia o czym pisze, wciska wszędzie te badziewiarskie regulusy i nie dociera do niego ze ktoś zarobił sobie podłogówkę dlatego że taką ma ochotę. mynia_pynia: Podłoga nie może mieć temperatury większej od 29st dlatego właśnie że będzie ci za gorąco. Twój hydraulik powinien zamontować zawór trójdrogowy w instalacji c.o. i wtedy będziecie mogli mieć na piecu >50st a temp podłogi będzie na poziomie odpowiednim do temp. jaką chcecie mieć w pomieszczeniu. (temp podłogi zwykle około 2st więcej niż temp powietrza). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
josephine 02.04.2009 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2009 Macie najlepszy dowód, co robi z niektórych podłogówka. No, bez przesady... najwięcej małointeligentnych osób zamieszkuje z kaloryferami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
josephine 02.04.2009 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2009 josephine: chyba nie znasz jeszcze bogusława i jego pokrętnego manipulowania faktami w celu "udowodnienia" że podłogówka jest zagrożeniem dla życia.Niema koleś zielonego pojęcia o czym pisze, wciska wszędzie te badziewiarskie regulusy i nie dociera do niego ze ktoś zarobił sobie podłogówkę dlatego że taką ma ochotę. Znam, znam i bywałam w różnych wątkach z jego udziałem jako jego oponent, ale... bez przesady, można dyskutować nie obrażając nikogo. Podłoga nie może mieć temperatury większej od 29st dlatego właśnie że będzie ci za gorąco. Twój hydraulik powinien zamontować zawór trójdrogowy w instalacji c.o. i wtedy będziecie mogli mieć na piecu >50st a temp podłogi będzie na poziomie odpowiednim do temp. jaką chcecie mieć w pomieszczeniu. (temp podłogi zwykle około 2st więcej niż temp powietrza). Ja zrozumiałam, że mynia-pynia ma właśnie temp. wyjściową nastawioną na 30. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pinok 02.04.2009 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2009 Macie najlepszy dowód, co robi z niektórych podłogówka. I tu po raz kolejny udowadniasz że nie masz pojęcia o czym piszesz gdyż mieszkam całe życie z grzejnikami więc podłogówka nic mi nie zrobiła. Natomiast wiem jedno, żadnych grzejników nie będę miał w nowym domu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 02.04.2009 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2009 josephine pisze: No, bez przesady... najwięcej mało inteligentnych osób zamieszkuje z kaloryferami. natomiast pewien gość: I tu po raz kolejny udowadniasz że nie masz pojęcia o czym piszesz gdyż mieszkam całe życie z grzejnikami więc podłogówka nic mi nie zrobiła. wysoka temperatura panująca w blokach ogrzewanych kaloryferami grzejącymi na maxa, na okrągło, bez żadnej poza otwarciem okien regulacji, z całą pewnością może mocno niektórym zaszkodzić...... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mynia_pynia 02.04.2009 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2009 No wygrzewam podłogówkę tak jak się powinno. Wylewki wykonane były 4 miesiące temu i sobie schły samoczynnie bez ogrzewania. Najpierw odpowietrzyłam, później zaczęłam od 10 stopni i tak przez tydzień, później dałam na 15 i tak 3 dni, później 20, 25, 30, i w dół do 15 stopni stopniowane tak jak do góry. Obecnie ponieważ zauważyłam że na niektórych pętlach podłogówka słabo grzeje mam skręcone wszystkie na 10 st. a jedną tą mało ruchawą odkręconą na 35 st. i zaczęło grzać, dzisiaj przełączyłam kolejną małoruchawą skręcając poprzednią. W normalnym użytkowaniu 25 st. to max jaki nastawię. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kropecka 08.06.2009 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2009 mam bardzo pilną prośbę o udzielenie mi informacji, czy tak ułożona "podłogówka" jest w ogóle do przyjęcia. Hydraulik za położenie styropianu, folii i tych rurek chce 35 zł/m2 za robociznę niezależnie czy rurki idą w danym miejscu czy nie. Czytając inne dzienniki mam poważne wątpliwości co do jakości wykonanej pracy. Jutro miały wejść wylewki dlatego czekam na jak najszybsze opinie czy to jest bezwględnie do poprawy czy może tak zostać. 1) kwestia położenia styropianu - czy dopuszczalny jest tak połamany styropian w miejscach przechodzenia rur?2) kwestia ułożenia samej podłogówki - czy coś takiego może być? Teraz zdjęcia Wiatrołap - 2,3 m2 - w projekcie znajduje się tam grzejnik V22 - 900/400 483 W - czy "podłogówka" wykonana w ten sposób zapewni porównywalne ciepło w pomieszczeniu i czy podłoga będzie równomiernie ogrzana? http://img25.imageshack.us/img25/4163/img4043i.jpg stryropian przy wejściu do domu http://img40.imageshack.us/img40/6079/img4044.jpg Korytarz 6 m2 http://img25.imageshack.us/img25/9320/img4046e.jpghttp://img25.imageshack.us/img25/3879/img4052e.jpg Korytarz 2 - 3 m2 http://img25.imageshack.us/img25/7522/img4047h.jpg puste miejsca w korytarzu http://img25.imageshack.us/img25/3494/img4048ptq.jpg sposób ułożenia styropianu w korytarzu między rurkami http://img25.imageshack.us/img25/3987/img4049v.jpg kuchnia - 11 m2 - dodam że po lewej stronie w tym pustym kwadracie nie będzie stała żadna szaka, będzie to dojście do lodówki. Hydraulik twierdzi że tam ciepło również dotrze równomiernie, mimo że żadna rurka tamtędy nie przechodzi. http://img197.imageshack.us/img197/9963/img4050.jpg styropian między rurkami w kuchni http://img37.imageshack.us/img37/4597/img4051r.jpg mała łazienka na parterze - 4,5 m2, w niej zaprojektowano grzejnik DEC 1340/500 480 W - moje pytanie analogiczne jak przy wiatrołapie http://img40.imageshack.us/img40/2678/img4053j.jpg styropian w łazience http://img29.imageshack.us/img29/7091/img4054r.jpghttp://img40.imageshack.us/img40/5272/img4062v.jpg górna łazienka - 8m2 - tutaj zaprojektowany grzejnik V22 600-1000 1004 W, analogiczne pytanie jak przy wiatrołapie, dodam że na drugim zdjęciu po prawej tam gdzie leży pusty styropian nie będzie stała na stałe żadna szafka http://img25.imageshack.us/img25/2144/img4055i.jpg http://img25.imageshack.us/img25/846/img4056jkb.jpg http://img25.imageshack.us/img25/4240/img4058u.jpg jeszcze widok z góry na korytarz i kawałek kuchni http://img197.imageshack.us/img197/9449/img4059.jpghttp://img25.imageshack.us/img25/1334/img4061b.jpg Bardzo proszę o pomoc! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 08.06.2009 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2009 Szczerze? Wygląda to trochę niechlujnie Jeśli nie masz jeszcze tego zalanego, to zmień hydrę, bo chyba nie ma pojęcia o podłogówce. Wątpię, czy te parę zakrętasów na korytarzu wyrobi tak, jak by to zrobił grzejnik. Podobnie w łazience. Zerknij do mojego dziennika i zobacz, jak u nas była rozłożona podłogówka - odległość między rurkami to ok. 15cm, a u Ciebie miejscami wychodzi nawet i po 20-30 cm. IMO będzie za zimno i będziesz klnęła na podłogówkę, choć to nie jej wina. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 08.06.2009 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2009 Jak dla mnie za mało tych rurek, Ja buduje energooszczędny ,wiatrołap mam 6 m2 i rozstaw mi wyszedł 10 cm przy zapotrzebowaniu 230 W( dla porównania w innych pomieszczeniach od 20-30 cm) ! To samo tyczy się obu łazienek, w górnej masz 1000 W zapotrzebowania a na oko dali Ci 15-18 mb rurki !!!! Połamany styro to "tylko" niechlujstwo , najbardziej bym się martwił o ilość rurek bo może być w zimie problem, albo zimno w domku albo wysoka temp. zasilania ,,, i nie wiem co gorsze I najważniejsze, masz tylko podłogówkę czy jakieś grzejniki poza nią będą ??? PS. Swoja drogą ta sytuacja jest całkowicie inna od standardu, zwykle wszyscy przewymiarowują grzejnik podłogowy, Twoi hydraulicy to prawdziwi Kamikaze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Abigor 08.06.2009 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2009 Styropian nie powinien się zapadać! Trzeba przejść się po całości, tam gdzie się zapada, znaczy się jest źle docięty - do poprawki. Obliczenia podłogówki zależą czym ją będziesz zasilał i co będzie na niej leżeć, skoro zapotrzebowanie cieplne pomieszczeń już masz.W dużym uproszczeniu w 90% przypadków wychodzi co 10cm w pomieszczeniach typu wiatrołap i łazienki, co 15cm w pozostałych pomieszczeniach. Także komentując powyższe zdjęcia, to tragedii nie ma, ale działać poprawnie to nie będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rusek007 08.06.2009 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2009 Nioo, to trafił ci się "fachowiec" wyrazy współczucia Ja kładłem sam i tak to wyglądało: http://www.szakal.olsz.pl/img/podl1.jpg http://www.szakal.olsz.pl/img/podl2.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kropecka 08.06.2009 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2009 Obliczenia podłogówki zależą czym ją będziesz zasilał i co będzie na niej leżeć, skoro zapotrzebowanie cieplne pomieszczeń już masz. W dużym uproszczeniu w 90% przypadków wychodzi co 10cm w pomieszczeniach typu wiatrołap i łazienki, co 15cm w pozostałych pomieszczeniach. Także komentując powyższe zdjęcia, to tragedii nie ma, ale działać poprawnie to nie będzie. zasilanie piecem na ekogroszek, na podlodze płytki. Najśmieszniejsze jest że w łazience na górze chciał żeby dokupić mu 50 mb rury a wykorzystał może z połowę tego. Czyli nie płacić za to, znaleźć kogoś żeby to poprawił? I najważniejsze, masz tylko podłogówkę czy jakieś grzejniki poza nią będą ??? w miejscach gdzie jest podłogówka zrezygnowaliśmy z grzejników. Tam gdzie pisałam o grzejnikach czyli wiatrołap i obie łazienki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plamiak 08.06.2009 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2009 Foli powinna być na CAŁEJ podłodze. Tam gdzie jej nie ma beton wleje się do ocieplenia i zamiast ocieplenia będzie mostek termiczny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kropecka 08.06.2009 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2009 tam gdzie nie idzie podłogówka też na styropianie musi leżeć jakaś folia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 08.06.2009 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2009 Sprawdziłem przed chwilą, dokładnie mam 262 W, powierzchnia 6,2 m2 więc wychodzi 42 W/m2 !I uwaga, wewnętrzna temp. obliczeniowa to + 20 stopni ! U mnie to pomieszczenie będzie bardziej korytarzem/łącznikiem między kuchnią,salonem i kotłownią i na razie drzwi nie planuje wstawiać, dlatego taka temp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania