tomek4 28.11.2012 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2012 Zapowietrzona instalacja, jak nic. Wygląda na to, że miałeś jednak rację... Przeszedłem się jeszcze raz i z jednego grzejnika po odkręceniu zaworu odpowietrzającego, po małej ilości wody poszło trochę powietrza. Od tego czasu - odpukać - cisza... Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134129-kocio%C5%82-junkers-cerapur-smart-zsb-14-3c-w-praktyce/page/84/#findComment-5611579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darosław82 29.11.2012 14:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2012 Jakie czas powinien być ustawiony? U mnie zawór mieszający pracuje raz w prawo raz w lewo... i tak cały czas. Ponawiam prośbę o pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134129-kocio%C5%82-junkers-cerapur-smart-zsb-14-3c-w-praktyce/page/84/#findComment-5615300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 29.11.2012 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2012 Jakie czas powinien być ustawiony? U mnie zawór mieszający pracuje raz w prawo raz w lewo... i tak cały czas. Tzn, jak? Gdy tylko dojdzie do maksymalnie ciepłej pozycji to od razu idzie w maksymalnie zimną? Czas powinien być ustawiony zgodny z czasem podanym na siłowniku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134129-kocio%C5%82-junkers-cerapur-smart-zsb-14-3c-w-praktyce/page/84/#findComment-5615539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
william.bonawentura 30.11.2012 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2012 To się ustawia ręcznie przełącznikiem na pompie w kotle. U mnie dwójka, ale nie wiem czy nie przełączyć na wyższy bieg. W tym kotle pompa fabryczna ma tylko dwa biegi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134129-kocio%C5%82-junkers-cerapur-smart-zsb-14-3c-w-praktyce/page/84/#findComment-5618614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odyseuszek 30.11.2012 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2012 To chyba nie masz tego kotła, albo nie masz fabrycznej pompy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134129-kocio%C5%82-junkers-cerapur-smart-zsb-14-3c-w-praktyce/page/84/#findComment-5618624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pepexy 01.12.2012 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2012 a u mnie, kiedy piec jst w trybie oszczędnym i nie grzeje to dalej buczy (nie zawsze, tylko jak jest ok 0 na zewnątrz). Czy to chodzi pompa i czy ona ma tak ciągle chodzić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134129-kocio%C5%82-junkers-cerapur-smart-zsb-14-3c-w-praktyce/page/84/#findComment-5618908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tacim 02.12.2012 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2012 a u mnie, kiedy piec jst w trybie oszczędnym i nie grzeje to dalej buczy (nie zawsze, tylko jak jest ok 0 na zewnątrz). Czy to chodzi pompa i czy ona ma tak ciągle chodzić? Wystarczy, że przestawisz temp graniczną mrozu chyba z tego co pamiętam max -5 i dopiero poniżej -5 będzie mieszać non toper prawie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134129-kocio%C5%82-junkers-cerapur-smart-zsb-14-3c-w-praktyce/page/84/#findComment-5620927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e_tomi 04.12.2012 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2012 WitamTen piec jest w kręgu moich wyborów (obok Buderusa GB 072). Mam więc pytanie, do Was, jego użytkowników:- jakiej pojemności macie zasobniki (jaka moc wężownicy) - myślę o 120-150l np Biawara (dwie łazienki, w jednej wanna, w drugiej prysznic)- czy nie czujecie dyskomfortu podgrzewania ciepłej wody: w jakim czasie się nagrzewa i czy jej nie brakuje np. po kąpieli w wannie- słowem: czy te 14kw wystarcza - czy radzi sobie i z co i z cwu- jak rachunki za gaz - wychodzi ekonomicznie?Z góry dzięki za odp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134129-kocio%C5%82-junkers-cerapur-smart-zsb-14-3c-w-praktyce/page/84/#findComment-5626581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odyseuszek 04.12.2012 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2012 Wężownica musi być większej mocy niż kocioł, ale chyba zwykle są większe niż 14kW.Wielkość zasobnika zależy od jednoczesnego poboru, ja mam dwie wanny i prysznic (zasobnik 120l) ale raczej nie przewiduję, że będę równocześnie brał dwie kąpiele i natrysk, więc póki co nie ma problemu.Do podgrzania 1m3 wody o 1 oC potrzeba 1kW, więc dla 120l potrzeba 0,12 kW - podgrzanie o 30 oC wymaga 3,6kW czyli c.a. 20 minut na pełnej mocy; czyli lejesz wannę wody i po 20-30 minutach (zależy jaką lubisz temperaturę) masz znów nagrzany zasobnik.Rachunki za gaz zależą od parametrów domu i instalacji nie kotła, poczytaj jest osobny wątek o zużyciu gazu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134129-kocio%C5%82-junkers-cerapur-smart-zsb-14-3c-w-praktyce/page/84/#findComment-5626765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e_tomi 04.12.2012 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2012 Dzięki za odp. A jeśli wężownica będzie tej mocy co piec, to coś szkodzi? Więcej i tak nie wyciągnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134129-kocio%C5%82-junkers-cerapur-smart-zsb-14-3c-w-praktyce/page/84/#findComment-5626887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cerbin 05.12.2012 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2012 (edytowane) Dylemat pompowy: full podłogówka, ok. kilometra, parter i piętro. Pompka z pieca na trójce pokazuje brak przepływów na rotametrach, no a teoretycznie powinna uciągnąć. Mam osobne pompki przy każdym z rozdzielaczy, puściłem na 1 parter i 2 piętro, piec na 2 - żeby było widać jakieś ruchy na rotametrach. Słusznie zrobiłem, czy jednak zdać się na automatykę pieca i dopychanie wody tylko jego pompką? edyta: chyba przesadzam z biegami. dół zostawię bez wspomagania pompą, górę wrzucę na jedynkę, piec... no tu chyba trójka musi być. edyta: doprowadzenie wody do rozdzielaczy mam chyba nie najlepsze, ale było robione w czasach, gdy ufałem fachowcom. dawno. od kotłowni w garażu biegnie pp25, wchodzi na parterze do domu, trójnik, zaraz od niego wejście w rozdzielacz parteru, a na piętro metr w bok, trzy w górę i 5 do przodu i dopiero jest rozdzielacz i pompka nań. chyba nie jest to perfekcyjnie rozwiązane. Edytowane 6 Grudnia 2012 przez Cerbin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134129-kocio%C5%82-junkers-cerapur-smart-zsb-14-3c-w-praktyce/page/84/#findComment-5628997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ConradBeata 06.12.2012 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2012 (edytowane) u mnie rury ponad kilometr, i tylko pompa w piecu na 3 (na 2 nie dawałą rady), rotametry nic nie wskazują, drgają lekko jak przykręcam/odkręcam przepływ, ale skutków ubocznych nie widzę, grzeje ok. pp25 to chyba trochę mało. ja mam miedz do rozdzielaczy 28mm Edytowane 6 Grudnia 2012 przez Conrad&Beata Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134129-kocio%C5%82-junkers-cerapur-smart-zsb-14-3c-w-praktyce/page/84/#findComment-5630466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gujas 06.12.2012 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2012 (edytowane) Witam Ten piec jest w kręgu moich wyborów (obok Buderusa GB 072). Mam więc pytanie, do Was, jego użytkowników: - jakiej pojemności macie zasobniki (jaka moc wężownicy) - myślę o 120-150l np Biawara (dwie łazienki, w jednej wanna, w drugiej prysznic) - czy nie czujecie dyskomfortu podgrzewania ciepłej wody: w jakim czasie się nagrzewa i czy jej nie brakuje np. po kąpieli w wannie - słowem: czy te 14kw wystarcza - czy radzi sobie i z co i z cwu - jak rachunki za gaz - wychodzi ekonomicznie? Z góry dzięki za odp. Użytkuję 14-3C z zasobnikiem Biawar Quattro 150 l , moc zasobnika producent podaje 25,7 kW. Posiadamy dwie łazienki, w jednej wanna a w drugiej prysznic, 2 dorosłe osoby + 3 małych dzieci. Ciepłej wody jeszcze nie brakło, z tym że tak: o 9:30 oraz o 17:00 piec podgrzewa wodę do 44 stopni mając ustawione na FW200 42 stopnie, grzanie zajmuje mu około 30 min przy ograniczonej mocy dla cwu do 35 %. Piec potrzebuje na to 0,5 m3 gazu. Wcześniej miałem inną konfigurację, podgrzewał cwu raz dziennie z mocą bez ograniczania i zabierał na to 0,5 m3 gazu (49 - ustawione 45). Mam włączoną cyrkulację 3x dziennie, 2x w godzinie. Rachunki za gaz to 60-80 zł (zużycie 15-20 m3 gazu) na miesiąc , tylko cwu bo dopiero dziś rano włączyłem żeby grzał centralne ogrzewanie, do tej pory tylko kominek konwekcyjny (dom 135 m2). Brak dyskomfortu, pełna wygoda, polecam. Edytowane 6 Grudnia 2012 przez gujas Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134129-kocio%C5%82-junkers-cerapur-smart-zsb-14-3c-w-praktyce/page/84/#findComment-5630690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odyseuszek 06.12.2012 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2012 rotametry nic nie wskazują, ............grzeje ok. możesz mieć rotametry "powrotne" założone na zasilaniu lub odwrotni i wtedy nic nie pokażą, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134129-kocio%C5%82-junkers-cerapur-smart-zsb-14-3c-w-praktyce/page/84/#findComment-5630720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e_tomi 09.12.2012 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2012 Dzięki za odp. U nas będzie prawdopodobnie Biawar 125 Mega. Użytkuję 14-3C z zasobnikiem Biawar Quattro 150 l , moc zasobnika producent podaje 25,7 kW. Posiadamy dwie łazienki, w jednej wanna a w drugiej prysznic, 2 dorosłe osoby + 3 małych dzieci. Ciepłej wody jeszcze nie brakło, z tym że tak: o 9:30 oraz o 17:00 piec podgrzewa wodę do 44 stopni mając ustawione na FW200 42 stopnie, grzanie zajmuje mu około 30 min przy ograniczonej mocy dla cwu do 35 %. Piec potrzebuje na to 0,5 m3 gazu. Wcześniej miałem inną konfigurację, podgrzewał cwu raz dziennie z mocą bez ograniczania i zabierał na to 0,5 m3 gazu (49 - ustawione 45). Mam włączoną cyrkulację 3x dziennie, 2x w godzinie. Rachunki za gaz to 60-80 zł (zużycie 15-20 m3 gazu) na miesiąc , tylko cwu bo dopiero dziś rano włączyłem żeby grzał centralne ogrzewanie, do tej pory tylko kominek konwekcyjny (dom 135 m2). Brak dyskomfortu, pełna wygoda, polecam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134129-kocio%C5%82-junkers-cerapur-smart-zsb-14-3c-w-praktyce/page/84/#findComment-5636417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tacim 10.12.2012 06:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2012 (edytowane) Robiliście przegląd junkera na 3 rok gwarancji? Tak się zastanawiam czy jest sens gdzieś czytałem, że to 566 zł ! O znalazłem wcześniej było o tym 300 zł to jakoś tak milej dla ducha hehe Edytowane 10 Grudnia 2012 przez tacim Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134129-kocio%C5%82-junkers-cerapur-smart-zsb-14-3c-w-praktyce/page/84/#findComment-5636614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xjar 10.12.2012 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2012 mam pytanie do ekspertów od junkersa: w przypadku FW200 i IPM2 w jaki sposób sterownik realizuje oddzielne sterowanie temperaturami obiegów ? przecież przy pogodówce pompy chodzą cały czas a innej możliwości ingerencji sterownika w obiegi nie widzę .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134129-kocio%C5%82-junkers-cerapur-smart-zsb-14-3c-w-praktyce/page/84/#findComment-5636913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Popcorn 11.12.2012 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2012 Witam Wczoraj miałem kolejną nasiadówkę z instalatorem i cały czas nie wiem.Ja cały czas się zastanawiam nad smartem 14-3 z dodatkowym zasobnikiem, a on mnie usilnie przekonuje do Cerapur ACU.Na moje pytanie w czym jest Acu lepszy od smarta odpowiada mi że smart nie da rady na mój domek (150 m2 - 2 łazienki, 50% podłogówka, 50% kalafiory) oraz że jest mniej ekonomiczny bo acu ma wbudowany zasobnik warstwowy 42 litry a smart nie. I że jak smart będzie dogrzewał wodę w zasobniku to idzie na pełnej wiksie nie wykorzystując kondensacji co jest nieekonomiczne. Nie wiem co mam zrobić i jak to sobie wszystko poukładać. (Jednym słowem jestem w ciemnej d...) Może jakoś byście pomogli albo podpowiedzieli.Już pytałem tu na forum wcześniej i dostawałem odpowiedzi (Dzięki Tacim), ale po każdej rozmowie z instalatorem wątpliwości wracają. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134129-kocio%C5%82-junkers-cerapur-smart-zsb-14-3c-w-praktyce/page/84/#findComment-5638758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radi79 11.12.2012 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2012 Na moje pytanie w czym jest Acu lepszy od smarta odpowiada mi że smart nie da rady na mój domek (150 m2 - 2 łazienki, 50% podłogówka, 50% kalafiory) Instalatorem nie jestem, ale wg mnie spokojnie da radę. U mnie jest po podłodze ~160 m2, a użytkowej ok 120 m2 + mały stryszek (jakieś 30m2 po podłodze) i raczej słabe ocieplenie (w porównaniu z tym co tutaj czytam), bo ściany to porotherm + 12 cm styropianu, a na skosach 20 cm wełny, i przy ostatnich weekendowych mrozach (w dzień -8, w nocy -13) spalanie było ok 13-14 m3 na dobę razem z CWU (2 + 2 osoby), a temp. w domu na dole 22-23, a na górze 21 stopni. Jeśli dobrze rozumuję to przy takim spalaniu kocioł pracując 24h na dobę zużył ok. 40% swojego maksymalnego zużycia, więc ma jeszcze spory zapas mocy. Wcześniej miałem kocioł 24kW (który miał min. moc 10kW) i spalanie było sporo wyższe bo wiecznie taktował. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134129-kocio%C5%82-junkers-cerapur-smart-zsb-14-3c-w-praktyce/page/84/#findComment-5639246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Razir 11.12.2012 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2012 Witam mam Junkersa Cerapur Smart ZSB 14-3C i staram się go lepiej zrozumieć. Pytanie:Czym różnią się grzanie od oszczędzania dwa ustawienia dla uszczegółowienia pytania: przykład 1) ustawiamy parametry obiegu grzewczego (w FW200), dla obiegu nr 1 ustawiamy poziomy temperatur: grzanie - 21st, oszczędzanie - 15st, pzamroż - 5st. i definiujemy Program A: P1 grzanie od 06:00P2 pzamroż od 22:00 przykład 2) ustawiamy parametry obiegu grzewczego (w FW200), dla tego samego obiegu ustawiamy poziomy temperatur: grzanie - 24st, oszczędzanie - 21st, pzamroż - 5st. i definiujemy Program A: P1 oszczędzanie od 06:00P2 pzamroż od 22:00 Czyli 21st. zostało przypisane raz do grzania raz do oszczędzania lecz cały czas odnosi się do tego samego okresu czasu. Czy kocioł będzie pracować tak samo w obydwu przykładach? Pytam, bo według instrukcji definicje grzania i oszczędzania są następujące: grzanie = maksymalna wymagana temperatura pomieszczenia (np. gdy w pomieszczeniu przebywają osoby preferujące komfort cieplny). oszczędzanie = średnia wymagana temperatura (np. gdy wystarczy niższa temperatura pomieszczenia lub jeśli wszystkie osoby są poza domem, bądź śpią, a budynek nie powinien się zbyt mocno wychłodzić). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134129-kocio%C5%82-junkers-cerapur-smart-zsb-14-3c-w-praktyce/page/84/#findComment-5639356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.