pepexy 04.09.2014 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2014 Witam,a ja mam takie dwa problemy:1) kiedy na zewnątrz jest np 2 stopnie, piec się włącza i sobie grzeje. Ale jak na zewnątrz jest np. 15 stopni piec się włącza i wyłącza. Kiedy zmieniam parametry, to niewiele się zmienia - np. przy 15 stopniach piec się nie załącza, ale historia z załączaniem/wyłączeniem jest np. na poziomie 12 stopni. Słowem zawsze jest jakaś granica, przy której piec troszkę szaleje - jak to obejść. 2) mam zasobnik coś ok. 100l (biawar). Czasem jest tak, że przy prysznicu drugiej osoby pojawia się zimna woda i trzeba czekać, aż się nagrzeje. Co zmienić. Czy zawsze jest tak, że podczas grzania piec nie podaje ciepłej wody? Czy można piec tak ustawić, że jak spadnie temperatura wody to on się załącza, ale będzie w nim jeszcze na tyle dużo wody, że spokojnie można dokończyć kąpiel? Jak to zmienić? Mam FW100 z zasobnikiem biawara 100l. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 04.09.2014 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2014 pepexy - podnieś temperaturę ciepłej wody użytkowej o 5st. Za taktowanie kotła odpowiedzialna jest prawdopodobnie moc minimalna z jaką może pracować kocioł - aby to obejść można zastosować zbiornik buforowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 04.09.2014 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2014 Witam, a ja mam takie dwa problemy: 1) kiedy na zewnątrz jest np 2 stopnie, piec się włącza i sobie grzeje. Ale jak na zewnątrz jest np. 15 stopni piec się włącza i wyłącza. Kiedy zmieniam parametry, to niewiele się zmienia - np. przy 15 stopniach piec się nie załącza, ale historia z załączaniem/wyłączeniem jest np. na poziomie 12 stopni. Słowem zawsze jest jakaś granica, przy której piec troszkę szaleje - jak to obejść. 2) mam zasobnik coś ok. 100l (biawar). Czasem jest tak, że przy prysznicu drugiej osoby pojawia się zimna woda i trzeba czekać, aż się nagrzeje. Co zmienić. Czy zawsze jest tak, że podczas grzania piec nie podaje ciepłej wody? Czy można piec tak ustawić, że jak spadnie temperatura wody to on się załącza, ale będzie w nim jeszcze na tyle dużo wody, że spokojnie można dokończyć kąpiel? Jak to zmienić? Mam FW100 z zasobnikiem biawara 100l. jak masz czujke pogodową to na grzejniki idzie w miarę niska temp., ocioł nie jest w stanie grzać z tak mała mocą. niska temp. to mała moc grzejników. w ustawieniach może byc czas blokady po wyłączeniu, czyli minimalna przerwa między wyłączeniem a ponownym załączeniem. jak masz sterownik pogodowy to możesz ustawić kocioł żeby grzał z wyższą temp. na jakiej wysokości masz czujnik temperatury cwu? da sie obnizyc? jaką masz histereze, zmniejszenie wcześniej właczy kocioł ale to spowoduje wiekszą ilośc załączeń przy małym poborze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pepexy 05.09.2014 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2014 jak masz czujke pogodową to na grzejniki idzie w miarę niska temp., ocioł nie jest w stanie grzać z tak mała mocą. niska temp. to mała moc grzejników. w ustawieniach może byc czas blokady po wyłączeniu, czyli minimalna przerwa między wyłączeniem a ponownym załączeniem. jak masz sterownik pogodowy to możesz ustawić kocioł żeby grzał z wyższą temp. na jakiej wysokości masz czujnik temperatury cwu? da sie obnizyc? jaką masz histereze, zmniejszenie wcześniej właczy kocioł ale to spowoduje wiekszą ilośc załączeń przy małym poborze 1)tak, mam czujkę pogodową. 2) nie wiem na jakiej wysokości jest czujnik temperatury CWU 3) histeraza - nie wiem gdzie to znlaeźć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 05.09.2014 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2014 jaki kocioł? jaka temp cwu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pepexy 05.09.2014 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2014 jaki kocioł? jaka temp cwu? biawar, 55 stopni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miplomar 11.09.2014 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2014 Producent zasobnika BIAWAR zaleca wymianę anody co 18 m-cy.Jaki jest koszt takiej usługi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 14.09.2014 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2014 Ech, mam kocioł niecały rok i już zaczyna szwankować...Od kilku dni sterownik wyświetla non stop komunikat "ładowanie zasobnika" , niezależnie od ustawionego cyklu programu CWU (15-30-60 zależnie od godziny). Woda w zasobniku jest albo letnia albo ciepła (a nie goraca). Piec wyświetla "85 stopni" a palnik w tym momencie nie działa wcale i nie stwierdzam poboru gazu (w momencie kiedy teoretycznie piec ma ładować zasobnik). CO jest wyłączone. Nic w piecu czy sterowniku nie grzebałam. Miał ktoś takie probemy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kipi 18.09.2014 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2014 Jaka u Was jest temperatura zasilania podczas ładowania zasobnika? Mam zamontowany kocioł z zasobnikiem już jakieś pół roku, ale nie mieszkam jeszcze, więc go nie używałem i był zawsze ustawiony na możliwe minimum. Dzisiaj chciałem nagrzać zbiornik wody to kocioł tak wolno się nagrzewał, że się zaniepokoiłem. Cały czas utrzymywał temperaturę zasilania +/- 40 stopni. Dopiero włączenie dezynfekcji termicznej "dało kopa" i kocioł miał na zasilaniu jakieś 80-85 stopni. Funkcja eco była wyłączona, natomiast na sterowniku włączyłem "żądanie ciepłej wody od teraz". Ktoś ma pomysł co może być przyczyną? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 18.09.2014 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2014 mam ustawioną opcję e (eko) na pokrętle ciepłej wody i max na pokrętle CO. Dotychczas wszytsko śmigało dobrze. Od kiedy się popsuło pokazuje temperaturę ładowania zasobnika 85 stopni. Tyle, że ładuje jedynie kilka litrów i się wyłącza. Z zasobnika kiedyś mogłam spokojnie wziąć dwa prysznice (120 l). Teraz ledwo starcza na jeden i to przy odkręconej wodzie na max goracej. Co chwila muszę włączać opcję "żadanie ciepłej wody", chociaż CO jest wyłączone i ciepła ma priorytet. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 18.09.2014 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2014 (edytowane) Ech, mam kocioł niecały rok i już zaczyna szwankować... Od kilku dni sterownik wyświetla non stop komunikat "ładowanie zasobnika" , niezależnie od ustawionego cyklu programu CWU (15-30-60 zależnie od godziny). Woda w zasobniku jest albo letnia albo ciepła (a nie goraca). Piec wyświetla "85 stopni" a palnik w tym momencie nie działa wcale i nie stwierdzam poboru gazu (w momencie kiedy teoretycznie piec ma ładować zasobnik). CO jest wyłączone. Nic w piecu czy sterowniku nie grzebałam. Miał ktoś takie probemy? 85 to jest temp zasobnika czy temp wody wychodzącej z kotła? PS doczytałem dalej może czujnik zasobnika nawala jedna opcja to myśli że jest cieplej niż w rzeczywistości i nie dogrzewa, mozna zmierzyć rezystancję czujnika i porównać z danymi producenta o ile podał sprawdz czy jest dobrze wsadzony druga opcja to... coś zapchane nie ma odbioru mocy, osiąga maks. temp. i się wyłącza Edytowane 18 Września 2014 przez BrodowskiG Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 18.09.2014 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2014 Jaka u Was jest temperatura zasilania podczas ładowania zasobnika? Mam zamontowany kocioł z zasobnikiem już jakieś pół roku, ale nie mieszkam jeszcze, więc go nie używałem i był zawsze ustawiony na możliwe minimum. Dzisiaj chciałem nagrzać zbiornik wody to kocioł tak wolno się nagrzewał, że się zaniepokoiłem. Cały czas utrzymywał temperaturę zasilania +/- 40 stopni. Dopiero włączenie dezynfekcji termicznej "dało kopa" i kocioł miał na zasilaniu jakieś 80-85 stopni. Funkcja eco była wyłączona, natomiast na sterowniku włączyłem "żądanie ciepłej wody od teraz". Ktoś ma pomysł co może być przyczyną? przejrzałeś wszystkie funkcje? może ma ograniczenie mocy albo temperatury czy jakas funkcje do oszczednego podgrzewania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kipi 18.09.2014 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2014 przejrzałeś wszystkie funkcje? może ma ograniczenie mocy albo temperatury czy jakas funkcje do oszczednego podgrzewania właśnie przeglądałem wszystkie funkcje do których się umiem dostać i nic interesującego tam nie znalazłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 18.09.2014 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2014 właśnie przeglądałem wszystkie funkcje do których się umiem dostać i nic interesującego tam nie znalazłem. chodzi o kocioł z tytułu wątku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kipi 18.09.2014 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2014 (edytowane) chodzi o kocioł z tytułu wątku? dokładnie taki. Zestaw z zasobnikiem st120 i regulatorem fw120. Edytowane 18 Września 2014 przez kipi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 18.09.2014 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2014 wciskasz symbol klucza ,aż sie zaświeci a na ekranie 1A, przejdz na 1b to jest moc cwu2b maksymalna temp zasilania, nie napisali czy tylko CO czy wszystko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 18.09.2014 22:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2014 przejrzałeś wszystkie funkcje? może ma ograniczenie mocy albo temperatury czy jakas funkcje do oszczednego podgrzewania Problem w tym, że działał pół roku idealnie na nastawach, które sobie ustawilam z instalatorem razem. Jakieś dwa tygodnie temu było wyłączenie prądu na cały dzień z powodu awarii pradu i od tego czasu wariuje. Czujnik jest przylepiony solidnie do zasobnika. Zasobnik ze stali nierdzewnej (bez anody). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 19.09.2014 06:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2014 to wysun czujnik i zobacz jak grzeje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 19.09.2014 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2014 ale czujnik jest chyba przyklejony do obudowy zbiornika? Hmm.. nigdy tam nie zaglądałam, ale pomyslałam o tym, że czujnik może być poluzowany i pociągnęłam ale siedzi jak przymurowany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 19.09.2014 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2014 czasami są takie blaszki, które działają jak sprężynki żeby był dobry kontakt, nie da się zaświecić żeby coś zobaczyć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania