Mareks77 05.12.2018 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2018 Pisałeś że robiłeś próby z pompą , odpowietrzałeś układ i przepływy wtedy były OK.Rozumiem że jesteś pewien że układ nie jest zapowietrzony.Moim zdaniem na całości układu jeżeli dobrze ustawiasz parametry kotła tak aby pompa pracowała na max. swojej wydajności można osiągnąć przepływy na poziomie ok 1 l/min.Nie wiem dlaczego nie jesteś w stanie zrobić takiego wyniku, i nie do końca mam akurat czas na studiowanie instrukcji obsługi i instalacji kotła. Jeśli jest to rozruch to powinien go wykonać magik który to wykonywał więc uderzaj pierw do niego. Na dzisiejszą wiedzę jaką posiadam o Twojej instalacji to prawdopodobnie zakończy się to instalacją sprzęgła oraz pompy większej wydajności która zapewni przepływy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kuba89 05.12.2018 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2018 Odpowietrzane było zewnętrzną pompą znacznie mocniejszą niż ta w kotle. Po odpowietrzaniu nie zauważyłem znaczącego wzrostu przepływu. Jaki może być to koszt ? Sprzęgło plus pompa bez robocizny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 05.12.2018 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2018 Samo sprzęgło to koszt od 400 do 500 zł.Pompa to także jakieś 500 - 800 złhttps://allegro.pl/listing?string=sprz%C4%99g%C5%82o%20hydrauliczne%20co&order=m&bmatch=baseline-n-dict-hou-1-2-1123 W zależności jakiej mocy była pompa można by pomyśleć o rozdzieleniu obu obwodów i zainstalować dwie pompy i innego typu sprzęgło tak aby nie pracowała ona na swoich max obrotach.. https://allegro.pl/nowosc-sprzeglo-hydrauliczne-kolektor-2w1-i7542724754.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dual66 06.12.2018 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2018 Kto mi powie czy tak ma być . Codziennie raz albo nawet kilka razy piec podgrzewa c.w.u do 85https://youtu.be/Or1UUAEGtUw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teres1719510421 09.12.2018 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2018 Odpowietrzane było zewnętrzną pompą znacznie mocniejszą niż ta w kotle. Po odpowietrzaniu nie zauważyłem znaczącego wzrostu przepływu. Jaki może być to koszt ? Sprzęgło plus pompa bez robocizny Ja bym spróbował całą instalację uruchomić na razie w takiej wersji jak jest. Jak będzie niewystarczająco, to zawsze sprzęgło dasz radę dołożyć. Instalator powinien dobrać kocioł z serii Compact - mają mocniejsze pompy. Kto mi powie czy tak ma być . Codziennie raz albo nawet kilka razy piec podgrzewa c.w.u do 85https://youtu.be/Or1UUAEGtUw Tak ma być, to nie jest podgrzewanie CWU, tylko temperatura czynnika zasilającego wężownicę. Osobiście radzę zmniejszyć to do jakichś 75 stopni, będzie dogrzewał wolniej, ale oszczędniej. Parametr 3.2b w ustawieniach kotła, albo przez CW400 "Zwiększ temp. zasil." w podmenu dla CWU. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kuba89 09.12.2018 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2018 Ja bym spróbował całą instalację uruchomić na razie w takiej wersji jak jest. Jak będzie niewystarczająco, to zawsze sprzęgło dasz radę dołożyć. Instalator powinien dobrać kocioł z serii Compact - mają mocniejsze pompy. CWU. Instalacja uruchomiona.Jakieś przepływy są okolo 1l.Tyle że pompa chodzi cały czas na 100%. Podpowiedzcie jak ustawić taka podstawową krzywa grzewcza od której zacząc cos regulowac?Jaka temp projektowa a jaka zasilania? Czy przez to, że nie ma odpowiednich przepływów może być tak że trzeba dać wyzszą temp w podłogę aby dogrzać pomieszczenie ? Będę obserwował, w razie w dołoży się sprzegło i pompe Co do kotła to mój błąd, zaufałem sprzedawcy w sklepie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teres1719510421 10.12.2018 23:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2018 Ustaw sobie temp. początkową na 20 stopni, końcową na 45. A później oglądaj diagnozy w menu serwisowym. Będziesz widział czy kocioł podwyższa czy obniża temperaturę projektową - z tego wywnioskujesz czy krzywą trzeba podnieść czy opuścić.Jeśli nie będziesz miał wystarczających przepływów, to tak, trzeba dawać większą temperaturę zasilania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GraMar 11.12.2018 06:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2018 Witam.Czy jest możliwość korekty wskazań czujnika temperatury zewnętrznej?Chodzi mi o to, aby pokazywał kociołkowi np temperaturę zewnętrzną np (-)4C*, gdy rzeczywiście jest np. (-)7*C.Pragnę trochę ograniczyć pompę, po co ma szaleć i ganiać wodę po rurach; kociołkowi i instalacji nie grozi zamarznięcie. Pozdrawiam:bye: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaeres 12.12.2018 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2018 Mój piec ma 2 lata.Rok temu serwisant przy podbijaniu przeglądu powiedział, ze kolejny to już koszt +250zł (do 150zł standardowych) bo będzie przedłużał gwarancję o kolejny rok (do 3 lat ze standardowych 2).Nie uśmiecha mi się płacić 400zł za przegląd aby mieć gwarancję na rok.Co byście zrobili ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noc 12.12.2018 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2018 Mój piec ma 2 lata. Rok temu serwisant przy podbijaniu przeglądu powiedział, ze kolejny to już koszt +250zł (do 150zł standardowych) bo będzie przedłużał gwarancję o kolejny rok (do 3 lat ze standardowych 2). Nie uśmiecha mi się płacić 400zł za przegląd aby mieć gwarancję na rok. Co byście zrobili ? Zrób jak uważasz. A jak nie będziesz uważał jak robisz, to rób jak uważasz. A serio, ja nie przedłużałem i... udało się, żadnych awarii, ale nie wszyscy tak mają, to loteria. Każda sztuka może funkcjonować nieco inaczej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GraMar 13.12.2018 05:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2018 Na razie, na próbę, czujkę zewnętrzną owinę taśmą dylatacyjną do wylewek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilma 13.12.2018 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2018 Witam. Czy jest możliwość korekty wskazań czujnika temperatury zewnętrznej? Chodzi mi o to, aby pokazywał kociołkowi np temperaturę zewnętrzną np (-)4C*, gdy rzeczywiście jest np. (-)7*C. Pragnę trochę ograniczyć pompę, po co ma szaleć i ganiać wodę po rurach; kociołkowi i instalacji nie grozi zamarznięcie. Pozdrawiam:bye: Nie da się. To jest jak dla mnie największa wada tego pieca. Też mam go w kotłowni, na dodatek przed sprzęgłem. Za sprzęgłem mam pompy do podłogówki i grzejników. Znajomy u siebie ma tą*czujkę*na parapecie w kotłowni przy samej szybie właśnie w tym celu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dual66 13.12.2018 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2018 Ja bym spróbował całą instalację uruchomić na razie w takiej wersji jak jest. Jak będzie niewystarczająco, to zawsze sprzęgło dasz radę dołożyć. Instalator powinien dobrać kocioł z serii Compact - mają mocniejsze pompy. Tak ma być, to nie jest podgrzewanie CWU, tylko temperatura czynnika zasilającego wężownicę. Osobiście radzę zmniejszyć to do jakichś 75 stopni, będzie dogrzewał wolniej, ale oszczędniej. Parametr 3.2b w ustawieniach kotła, albo przez CW400 "Zwiększ temp. zasil." w podmenu dla CWU. Nie mam tego parametru na piecu ani w menu 1,2,3 w menu 3 nie wejdę . Na cw400 mogę zmienić zwiększenie wpływu temperaturę zasilania 0-40k było ustawione na maxa . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dual66 13.12.2018 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2018 Nie mam tego parametru na piecu ani w menu 1,2,3 w menu 3 nie wejdę . Na cw400 mogę zmienić zwiększenie wpływu temperaturę zasilania 0-40k było ustawione na maxa . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dual66 13.12.2018 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2018 Udało mi się wejść w menu 3 , zmienilem na 75 stopni,ale i tak pompuje do 82. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dual66 13.12.2018 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2018 Nie mam tego parametru na piecu ani w menu 1,2,3 w menu 3 nie wejdę . Na cw400 mogę zmienić zwiększenie wpływu temperaturę zasilania 0-40k było ustawione na maxa . Domyślnie Udało mi się wejść w menu 3 , zmienilem na 75 stopni,ale i tak pompuje do 82. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariuszwa 14.12.2018 16:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2018 Witam. Czy jest możliwość korekty wskazań czujnika temperatury zewnętrznej? Chodzi mi o to, aby pokazywał kociołkowi np temperaturę zewnętrzną np (-)4C*, gdy rzeczywiście jest np. (-)7*C. Pragnę trochę ograniczyć pompę, po co ma szaleć i ganiać wodę po rurach; kociołkowi i instalacji nie grozi zamarznięcie. Pozdrawiam:bye: Aby pompa nie chodziła ciągle przy temp. poniżej -5 st podpiąłem równolegle do czujnika rezystor który podnosi temp. widzianą przez sterownik o 15 st. W ciągu dnia opornik jest odpięty, a w nocy poprzez zegar z wyjściem przekaźnikowym podłączam ten opornik np. w godz. 22.00- 5.00 i pompa nie pracuje. Kocioł w nocy jest w trybie oszczędzania i tak nie grzeje. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dual66 18.12.2018 16:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2018 Sj413 nie pamiętam nie wiem czy to nie było dobijanie ciśnienia w układzie , drabinkę ka jest wpięta niebieski i czerwony zawór Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bronek89 19.12.2018 06:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2018 Witam. Czy któryś z fachowców pomoże? Mam problem ze zrozumieniem parametrów i nie wiem, które odpowiadają za krzywą grzewczą. 1. "Kalibr. wewn. czujnika temp. pom. 0.0K" 2. "Korekcja wskazań temp. pomieszczenia 0.0K" Sterownik FW 200. Nie potrafię ogarnąć tej krzywej grzewczej. Czytam tu, czytam tam, instrukcję i nie wiem nadal, który z parametrów to np. przesunięcie całej krzywej w górę lub w dół; a który np. przesunięcie samego konta nachylenia itd. Podobno parametr "Minimalna temperatura zewnętrzna" ustawione mam na -18 wpływa na krzywą oraz "temperatura projektowa" obecnie ustawiona na 70 stopni. Ale jak jedno do drugiego się ma i jak to zmieniać proporcjonalnie to kurcze nie wiem. Może ktoś z Was doradzi? Zaznaczę, że obecnie mam ustawione "typ ogrzewania w systemie grzewczym" na grzejniki. Dzięki za informację, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kuba89 20.12.2018 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2018 Ustaw sobie temp. początkową na 20 stopni, końcową na 45. A później oglądaj diagnozy w menu serwisowym. Będziesz widział czy kocioł podwyższa czy obniża temperaturę projektową - z tego wywnioskujesz czy krzywą trzeba podnieść czy opuścić. Jeśli nie będziesz miał wystarczających przepływów, to tak, trzeba dawać większą temperaturę zasilania. Kociol już chwilę działa. Temperatura w domu 21,5. Palnik chodzi praktycznie 20-23 h dziennie . Spalanie gazu 8-9 m3 na dobe. Przeplywy ok 1 litra lub mniej. Mam wrażenie, że powinno to lepiej działać. Co do domu to 100m2 na scianach 20 cm na stropie 18 cm styropianu. Rekuperacja i całościowo podłogówka. Czy takie spalanie jest ok ? Czy montaż sprzęgła i pompy pomoże w odbiorze ciepła z instalacji ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania