I wszystko jasne. Po co było tyle się produkować.

 

Tak wszystko jasne dla Ciebie, ja się dmyślałem więc pytania a gość sobie z innych jaja robi i są chętni by to potestować na wszystkich możliwych układach sieci. Ciekawe czy będzie taki zadowolony jak mu się ten oporniczek u...li;-) A jak N się po stronie ZE upali to zapłacą, ubezpieczeni chyba są;-)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 155
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Tak wszystko jasne dla Ciebie, ja się dmyślałem więc pytania a gość sobie z innych jaja robi i są chętni by to potestować na wszystkich możliwych układach sieci. Ciekawe czy będzie taki zadowolony jak mu się ten oporniczek u...li;-) A jak N się po stronie ZE upali to zapłacą, ubezpieczeni chyba są;-)

 

Czy potrafisz obliczyć jakiej mocy powinien być ten "oporniczek"?

Jak upali się po stronie ZE N a uziemienie będzie kiepskie i prąd niezrównoważenia spowoduje, że na PE pojawi się niebezpieczne napięcie to żadne ubezpieczenie nie pomoże, no chyba, że Anioł Stróż.

Edytowane przez Stermaj
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jak upali się po stronie ZE N a uziemienie będzie kiepskie i prąd niezrównoważenia spowoduje, że na PE pojawi się niebezpieczne napięcie to żadne ubezpieczenie nie pomoże, no chyba, że Anioł Stróż.
Ten Twój oporniczek uchroni również urzadzenia odbiorcze przy upaleniu PEN na WLZ-cie budynku wielorodzinnego? Edytowane przez elpapiotr
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czy potrafisz obliczyć jakiej mocy powinien być ten "oporniczek"?

Jak upali się po stronie ZE N a uziemienie będzie kiepskie i prąd niezrównoważenia spowoduje, że na PE pojawi się niebezpieczne napięcie to żadne ubezpieczenie nie pomoże, no chyba, że Anioł Stróż.

 

A po co mam to liczyć, przecież to Ty oporniczki stosujesz. Kolejny raz napisz o czym mowa układ TT i tutaj z uziomem nie ma lipy. Manipulujesz i tyle, ze szkodą dla tych co nie wiedzą o co chodzi.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A po co mam to liczyć, przecież to Ty oporniczki stosujesz. Kolejny raz napisz o czym mowa układ TT i tutaj z uziomem nie ma lipy. Manipulujesz i tyle, ze szkodą dla tych co nie wiedzą o co chodzi.

 

Twierdzę, że nie "kumasz fazy" i robisz typowe, dla wszystkowiedzących, uniki aby nie być przez przypadek złapanym na niewiedzy.

Oporniczek wystarczy o mocy 1W. Liczy się to stosując wzory na moc. W tym przypadku np P=J*J*R To tak dla przypomnienia. J=0,03 A a R=1000 Om.

Ja zastosowałem o mocy kilkunastu watów z solidnymi oczkowymi końcówkami przystosowanymi do przylutowania grubszych przewodów.

W moich przypadkach sieć oferuje układ TT.

Nikt jednak nie zabroni potraktować TN-C jako TT, Co w tym złego skoro do ochrony przed porażeniem zastosowałem RCD,

Jeżeli widzisz tu jakieś błędy to wskaż jakie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zabraniają przepisy i wiedza techniczna, chyba że zrobisz wyspę TT dla pojedynczego obwodu zasilającego z sieci pracującej w układzie TN.

 

Przepis musi być poparty jakąś wiedzą a jaka to wiedza techniczna zabrania.

Przecież TN-C to same kłopoty.

Np PEN,

Przerwa PEN może skutkować porażeniem. Uziemianie jego co kawałek na linii i w punkcie rozdziału N i PE to tylko maskowanie jego złych styków i robienie problemów. Znam przypadek gdzie przez uziemienie PENa w budynku jednorodzinnym płynie prąd nawet kilkanaście amperów przy wyłączonym zabezpieczeniu przedlicznikowym a ZE ma to gdzieś.

TN-C jest następcą TT a wynika to z tego że w TT nie udawało się uzyskiwać małej pętli zwarcia a zabezpieczenia "rosły". TT w tradycyjnej wersji, gdzie wyłącza doziemienie bezpiecznik, ogranicza się praktycznie do zabezpieczeń nie większych od 10A.

Przy RCD nie ma takiego ograniczenia, więc nie widzę przyczyn technicznych, które by uniemożliwiały traktowania TN-C jako TT.

Brak połączenia PENa z ZE i PE nie skutkuje niczym negatywnym. PENa traktujemy jako N a PE podłączamy do uziemienia i to niekoniecznie o niskiej rezystancji, gdyż pętla zwarcia przy RCD może być nawet 1000 Om. Oczywiście rozsądek podpowiada coś innego i pewnie powinna być poniżej 100 Om bliżej zakładam 10 Om.

Czy są jakieś inne uwarunkowania techniczne, które uniemożliwiają traktowania TN-C jako TT?

Edytowane przez Stermaj
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

I pewnie dlatego na gwałt w Szwajcarii przechodzą i przechodzili z układu TT na TN.

Bo ... gorszy, według Ciebie.

Szkoda klawiatury, lepiej poczytaj mądrzejszych od Ciebie

 

Może przechodzą na TN-S a to już inna bajka.

Jak już napisałem, kiedyś TN-C był lepszym rozwiązaniem od TT, teraz nie widzę zalet.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Twierdzę, że nie "kumasz fazy" i robisz typowe, dla wszystkowiedzących, uniki aby nie być przez przypadek złapanym na niewiedzy.

Możesz twierdzić co chcesz przyzwyczajony jestem;-) Jest takie powiedzenie nie dyskutuj z .... bo sprowadzi cię do swojego poziomu a następnie pokona doświadczeniaem. A skoro ten PEN na podkarpaciu taki trefny to powini przejść na zasilanie bez PEN, były by tylko L1, L2 i L3;-) oszczędność na jednej żyle, no przecież 5-ciu nie położą od trafo, zresztą koparka może przerwać i PE i N w TN-S a zabezpieczyć jakoś się trzeba;-)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Możesz twierdzić co chcesz przyzwyczajony jestem;-) Jest takie powiedzenie nie dyskutuj z .... bo sprowadzi cię do swojego poziomu a następnie pokona doświadczeniaem. A skoro ten PEN na podkarpaciu taki trefny to powini przejść na zasilanie bez PEN, były by tylko L1, L2 i L3;-) oszczędność na jednej żyle, no przecież 5-ciu nie położą od trafo, zresztą koparka może przerwać i PE i N w TN-S a zabezpieczyć jakoś się trzeba;-)

 

Poddaję się, pokonałeś mnie doświadczeniem. Twoje uśmieszki przybiły mnie do ziemi.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...