jacku6 22.02.2024 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego (edytowane) pytanie do konsultanta viesmann... mam kocioł vitodens 200 , b2ha, 5,2-26kw, do tej pory dwa obiegi grzewcze: podłogówka z mieszaczem i zestaw uzupełniajacy viesmann oraz grzejniki -obieg bezposredni... i teraz doszedł mi 3 obieg także grzejniki... moje pytanie jest takie... co muszę dodać do instalacji żeby kocioł go widział i żebym mógł nim sterować osobno w sensie nastawy czasowe np grzeje tylko ten obieg a reszta wylaczone... czy zestaw uzupełniajacy AM1 zadziała w takiej konfiguracji? czy znowu kolejny zestaw uzupełniający z mieszaczem? może to być obieg bezpośredni takze , z góry dziekuje Edytowane 22 Lutego przez jacku6 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 23.02.2024 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego Automatyka kotła Vitodens 200-W B2HA może obsłuzyć maksymlanie 1 obieg grzewczy bezpośrdni i 2 obiegi z podmieszaniem.Aby zrealizwoać kolejne obiegi z podmieszaniem nalezy w kotle zamontowac płytke komunikacji LON a obiegi wysterować z modułu zewnętrznego Vitotronić 200-H HK1 - jeden obieg z podmieszaniem plus zasobnik cwu lub Vitotronic 200-H HK3 (do 3 obiegów z podmieszaniem + zasobnik CWU). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacku6 23.02.2024 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego Automatyka kotła Vitodens 200-W B2HA może obsłuzyć maksymlanie 1 obieg grzewczy bezpośrdni i 2 obiegi z podmieszaniem. Aby zrealizwoać kolejne obiegi z podmieszaniem nalezy w kotle zamontowac płytke komunikacji LON a obiegi wysterować z modułu zewnętrznego Vitotronić 200-H HK1 - jeden obieg z podmieszaniem plus zasobnik cwu lub Vitotronic 200-H HK3 (do 3 obiegów z podmieszaniem + zasobnik CWU). Czyli nie wystarczy po prostu drugi zestaw uzupełniający mieszacza? bo gdzies takie rady też sie przewineły dla ludzi z podobnym zapytaniem jak moje. Inwestycja mega droga jak tylko po to żeby kocioł widział trzeci obieg i osobno właczał tylko pompe obiegowa... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 26.02.2024 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego strowanie nie polega na wł i wyłłaczniu pompy. W przypadku sterowania pogodowego pompa pracuje cały czas a zmieniana jest temepratura czynnika grzewczego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacku6 26.02.2024 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego strowanie nie polega na wł i wyłłaczniu pompy. W przypadku sterowania pogodowego pompa pracuje cały czas a zmieniana jest temepratura czynnika grzewczego. ??? U mnie pompa nie pracuje caly czas, grzeje okienkami, bo inaczej kociol taktowal by jak szalony, zwlaszcza przy temperaturach takich jak teraz, wydaje mi sie ze nie za bardzo sie rozumiemy, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 27.02.2024 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego to co steruje mieszaczami???W przypadku ogrzewania pogodowego pompy obiegowe powinny pracowac non-stop caly sezon grzewczy. Jeśli wTwojej instalacji pompy muszą przerywacprace tzn,. że ktos nieumiał zaprogramowac automatyki i instalacja nie pracuje prawidłowo. Są ustawione zbyt wysokie parametry a to tylko obiza komfort cieplny i zwiększa koszty eksploatacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 27.02.2024 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego ??? U mnie pompa nie pracuje caly czas, grzeje okienkami, bo inaczej kociol taktowal by jak szalony, zwlaszcza przy temperaturach takich jak teraz, wydaje mi sie ze nie za bardzo sie rozumiemy, weź poprawkę na to, że on za bardzo nie rozumie tego co sam pisze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacku6 27.02.2024 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego to co steruje mieszaczami??? W przypadku ogrzewania pogodowego pompy obiegowe powinny pracowac non-stop caly sezon grzewczy. Jeśli wTwojej instalacji pompy muszą przerywacprace tzn,. że ktos nieumiał zaprogramowac automatyki i instalacja nie pracuje prawidłowo. Są ustawione zbyt wysokie parametry a to tylko obiza komfort cieplny i zwiększa koszty eksploatacji. Mieszaczem(narazie jednym) steruje kocioł czyli pogodówka i zestaw uzupelniajacy mieszacza, drugi obieg to grzejniki (obieg) bezpośredni, teraz doszedl 3 obieg tez grzejniki, chce zeby na nim byl mieszacz i moja instalacja wygladala jak w instrukcji kotla czyli instalacja nr4 z jednym obiegiem bezposrednim i dwoma obiegami mieszaczowymi, moje pytanie bylo czy wystarczy dokupic kolejny zestaw uzupelniajacu mieszacza plus mieszacz i silownik i czy to wszystko bedzie chodzic prawidlowo. Pan nie stara sie pomóc i pisać na temat tylko pisze tak żeby aktualnie nie rozwiazać problemu, zwrócilem sie do Pana ale wystarczylo przemilczec temat, nie obrazilbym sie. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 28.02.2024 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego to jeszcze raz:jeżeli jest to kociol Vitodens 200-W B2HA z automatyką Vitotronic HO1B (czarnobiały wyświetlacz z domkniem na menu głownym) lub HO2B (kolorowy wyświetlacz) to automatyka kotła pozwala obsłużyć jeden obieg grzewczy bezpośredni i 2 obiegi z mieszaczem (do każdego obiegu mieszaczowego wymagane jest rozszerzenie obiegu grzewczego z mieszaczem). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacku6 28.02.2024 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego to jeszcze raz: jeżeli jest to kociol Vitodens 200-W B2HA z automatyką Vitotronic HO1B (czarnobiały wyświetlacz z domkniem na menu głownym) lub HO2B (kolorowy wyświetlacz) to automatyka kotła pozwala obsłużyć jeden obieg grzewczy bezpośredni i 2 obiegi z mieszaczem (do każdego obiegu mieszaczowego wymagane jest rozszerzenie obiegu grzewczego z mieszaczem). Dokładnie i tak zostało zrobione i o to na początku pytałem, Pan pisał o całkiem innych rzeczach, mój wątek uważam za zamknięty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redox7 28.02.2024 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego Automatyka kotła Vitodens 200-W B2HA może obsłuzyć maksymlanie 1 obieg grzewczy bezpośrdni i 2 obiegi z podmieszaniem. Aby zrealizwoać kolejne obiegi z podmieszaniem nalezy w kotle zamontowac płytke komunikacji LON a obiegi wysterować z modułu zewnętrznego Vitotronić 200-H HK1 - jeden obieg z podmieszaniem plus zasobnik cwu lub Vitotronic 200-H HK3 (do 3 obiegów z podmieszaniem + zasobnik CWU). jacku6 przecież to samo co teraz konsultant od razu ci napisał, niestety jak widać nawet nie potrafisz czytać ze zrozumieniem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacku6 01.03.2024 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca jacku6 przecież to samo co teraz konsultant od razu ci napisał, niestety jak widać nawet nie potrafisz czytać ze zrozumieniem. Haha nastepny mędrek adwokat… co mi napisal?? Ze moj kociol moze sterowac 3 obiegami? A potem wymyslil jakies czary do kotlow z generacji poczatku lat 2000 za kwote pewnie ok 5000 zl a wystarczylo potwierdzic moje pytanie co do kolejnego rozszerzenia mieszacza… jak nie masz nic do powiedzenia madrego JAK WIDAć to niekoniecznie musisz to okazywać wszystkim na forum Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redox7 04.03.2024 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca Haha nastepny mędrek adwokat… co mi napisal?? Ze moj kociol moze sterowac 3 obiegami? A potem wymyslil jakies czary do kotlow z generacji poczatku lat 2000 za kwote pewnie ok 5000 zl a wystarczylo potwierdzic moje pytanie co do kolejnego rozszerzenia mieszacza… jak nie masz nic do powiedzenia madrego JAK WIDAć to niekoniecznie musisz to okazywać wszystkim na forum może i adwokat ale sam robisz z siebie głupka. piszesz, że masz w instrukcji czyli dokumentach bezpośrednio od viessmanna a pytasz na forum gdzi odpowiadac może kazdy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacku6 05.03.2024 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca (edytowane) może i adwokat ale sam robisz z siebie głupka. piszesz, że masz w instrukcji czyli dokumentach bezpośrednio od viessmanna a pytasz na forum gdzi odpowiadac może kazdy Odpwiem ci twoim cytatem który stosujesz w co drugim swoim poście na tym forum a potem cię i tak wyjaśniają: "niestety jak widać nawet nie potrafisz czytać ze zrozumieniem. "... polecam ci przeczytać ze zrozumieniem o co pytałem konsultanta w pierwszym moim poście ... Edytowane 5 Marca przez jacku6 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.