aadamuss24 30.08.2010 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2010 (edytowane) j-j czyli jak na zewnątrz masz zimniej niz w gwc to reku się przełącza i bierze bezpośrednio ? Gdyby komuś zależało na jakiejś chłodnej spiżarni w domu to można do tego wykorzystać rurę od gwc. Nie mam jeszcze zaizolowanej rury w pomieszczeniu gosp gdzie jest reku i rura i jest tam 16 stopni Docelowo ma to być pralnia i suszarnia więc musi być cieplej Edytowane 30 Sierpnia 2010 przez aadamuss24 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137010-temperatura-za-gwc/page/4/#findComment-4257751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
7tonik 30.08.2010 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2010 J-J dlaczego tak? Chyba się już skończyło zapotrzebowanie na chłodzenie. Teraz trzeba pomysleć, jak utrzymać ciepło w domu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137010-temperatura-za-gwc/page/4/#findComment-4257930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 30.08.2010 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2010 (edytowane) serwis24, tak mam automatyczne przełączanie w zależności od tego gdzie jest bliższa temperatura zadanej. 7tonik, jeszcze chłodzę tyle że od wczoraj na 3 biegu (24 h/dobe) czyli na ok. 0,8 wymiany/1h a cale lato leciało na ok 1,6 wymiany/1h.przez 16 h (reszta godzin na 3 biegu)Czyli od wczoraj dziennie dostarczam ok 8kWh chłodu a przy tej wymianie 1,6/h dostarczałem na dobę ok. 17 kWh chłodu.Na razie w domu średnio ok. 22oC. pzdr Edytowane 30 Sierpnia 2010 przez j-j Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137010-temperatura-za-gwc/page/4/#findComment-4258061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 30.08.2010 14:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2010 Na jakim poziomie masz ustawione przełącznie klapy ? Kilka temperatur musiałoby mieć na to wpływ ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137010-temperatura-za-gwc/page/4/#findComment-4258092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 30.08.2010 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2010 Zadaną ustawiłem na jakieś 7oC na poczatku czerwca i sterownik dopasowuje przy której czerpni uzyska jak najniższą i zbliżoną do zadanej i tak kręci przepustnicą. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137010-temperatura-za-gwc/page/4/#findComment-4258097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
7tonik 30.08.2010 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2010 22 C ? U mnie ponizej 24C to już się zaczyna grzanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137010-temperatura-za-gwc/page/4/#findComment-4258434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 30.08.2010 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2010 (edytowane) 22 C ? U mnie ponizej 24C to już się zaczyna grzanie No to nieźle, ja dla prawidlowego myslenia nie moge miec za ciepło- max 22oC pzdr Edytowane 30 Sierpnia 2010 przez j-j Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137010-temperatura-za-gwc/page/4/#findComment-4258443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 30.08.2010 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2010 mam 21 i też już myślę o jakiejś grzałce elektrycznej do reku Jaka by to miała być grzałka i gdzie zapakowana (wylot na pomieszczenia ? ) ? pozdr adam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137010-temperatura-za-gwc/page/4/#findComment-4258614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 05.09.2010 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2010 7tonik, jeszcze chłodzę tyle że od wczoraj na 3 biegu (24 h/dobe) czyli na ok. 0,8 wymiany/1h a cale lato leciało na ok 1,6 wymiany/1h.przez 16 h (reszta godzin na 3 biegu) Czyli od wczoraj dziennie dostarczam ok 8kWh chłodu a przy tej wymianie 1,6/h dostarczałem na dobę ok. 17 kWh chłodu. pzdr Jaka masz kubature domu i jaka wydajnosc wymian swojego reku ? Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137010-temperatura-za-gwc/page/4/#findComment-4267757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 04.12.2010 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2010 Przy minus 14 na zewnątrz temp. za gwc na wlocie do reku 10 stopni. Gwc żwirowy. pozdr adam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137010-temperatura-za-gwc/page/4/#findComment-4402989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 05.12.2010 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2010 (edytowane) Na wylocie z reku na pomieszczenia 15.7 stopnia. W pomieszczeniach ok 20-21 stopni. pozdr adam Temp. z pomieszczeń wlatująca do reku 16,3. Nie ma chyba sensu podawanie tych temperatur bo rury przechodzą przez zimny strych i ogrzewaną podłogę piętra. Edytowane 5 Grudnia 2010 przez aadamuss24 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137010-temperatura-za-gwc/page/4/#findComment-4403448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 05.12.2010 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2010 Miałem wczoraj -19 C za oknem to pomierzyłem sobie.Z GWC ( glikolowe !!! ) leciało +8 C a z ostatniego anemostatu +14 C.Wymiana 0,4 kubatury, wilgotność utrzymuje się na stałym poziomie od jakiegoś czasu i wynosi 45 %. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137010-temperatura-za-gwc/page/4/#findComment-4403937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 06.12.2010 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2010 Dla porównania kumpel ma srebrny rurowy i też ma ok8-10 stopni. Rury w bardzo mokrym gruncie. Piczman czyli + 14 na wylocie to już jest ok ? Będę mógł sprawdzić tylko dla piętra bo na parterze idzie w podłogówce piętra i się nagrzewa do 21 stopni, co też jest bardzo ok bo nawiewy ciepłe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137010-temperatura-za-gwc/page/4/#findComment-4404780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 06.12.2010 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2010 Piczman czyli + 14 na wylocie to już jest ok ? Czy Ja wiem, jak na moje warunki to bardzo OK Z domu do centrali dociera tylko +17 C więc nie ma z czym szaleć ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137010-temperatura-za-gwc/page/4/#findComment-4404823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piwopijca 06.12.2010 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2010 He...Ciekawe ze ja tez mam na wejsciu z domu do centrali 17*C a domu jst znacznie cieplej.Moze wychlada mi jedna sypialnia z lukarna przez ktora wieje i wiatrolap -drzwi wejsciowe nieszczelne.Na wejsciu z GWC do centralki przy -12*C na zewnatrz mialem 5*C dla 100 m3/h . Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137010-temperatura-za-gwc/page/4/#findComment-4404904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jareq 08.12.2010 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2010 (edytowane) Witam, GWC żwirowyna początku (grzania ) czyli wrzesień temp za GWC 14,3w październiku spadło do 11listopad przy mrozach -10, - 13 z GWC wychodziło 9,6 obecnie przy 0 na zewnątrz leci 8,3w domu 22z reku 19,5 pozdrawiam Edytowane 8 Grudnia 2010 przez Jareq Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137010-temperatura-za-gwc/page/4/#findComment-4428589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosciu01 08.12.2010 22:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2010 Witam, GWC żwirowy na początku (grzania ) czyli wrzesień temp za GWC 14,3 w październiku spadło do 11 listopad przy mrozach -10, - 13 z GWC wychodziło 9,6 obecnie przy 0 na zewnątrz leci 8,3 w domu 22 z reku 19,5 pozdrawiam A jak duży ten żwirowy i jakie przepływy powietrza, jesli możesz zdradzić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137010-temperatura-za-gwc/page/4/#findComment-4428654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jareq 08.12.2010 23:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2010 Witam, GWC ma ok. 15m3przepływy - 1 bieg 150m3 pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137010-temperatura-za-gwc/page/4/#findComment-4428659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amstrong89 09.12.2010 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2010 WitamJakie GWC(żwirowe czy rurowe) polecilibyście do budynku o kubaturze 6000m3, ziemia glina, woda na 20m? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137010-temperatura-za-gwc/page/4/#findComment-4429362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jani_63 09.12.2010 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2010 6000m3 czy palec Ci omsknął? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137010-temperatura-za-gwc/page/4/#findComment-4429450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania