Nie rozumiem tych wysokich temp. u Ciebie.

Musisz mieć jakieś duże źródło energii.

Ja mam u siebie z anemostatów 3 C więcej i efekt jest zadowalający .

Przy 19 C miałbym jeszcze lepiej .

 

Ty, może ogrzewania nie wyłączyłeś ???

te uzyski to z okien, z rana zaczyna się wzrost temp. w salonie i sypialniach, potem jest spokój (ślepa ściana od południa)w po południu masakra w kuchni i sypialni na poddaszu z oknami dachowymi od zachodu. Jak zacienie okna to jest spokój.

 

:)

 

dlatego ta wentylacja jest nie zbędna :)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/137010-temperatura-za-gwc/page/8/#findComment-4736540
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 298
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Stawiam na okna. Przeciez 1m2 przeszklenia to 1kW do domu. Wiec GWC nadrobi 3 okna moze, a reszta bedzie grzana ....

 

Tu o tym zaczelismy wlasnie : http://forum.muratordom.pl/showthread.php?180004-co-zrobi%C4%87-aby-dom-si%C4%99-nie-nagrzewa%C5%82

 

Fantom

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/137010-temperatura-za-gwc/page/8/#findComment-4736572
Udostępnij na innych stronach

Stawiam na okna. Przeciez 1m2 przeszklenia to 1kW do domu. Wiec GWC nadrobi 3 okna moze, a reszta bedzie grzana ....

Na szczęście nie jest aż tak źle ;).

To wartość promieniowania cieplnego docierającego do powierzchni poziomej.

W przypadku przeszkleń pionowych jest obniżona o kilkadziesiąt procent w okresie letnim, co nie zmienia faktu, że okno dalej jest bardzo wydajnym grzejnikiem.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/137010-temperatura-za-gwc/page/8/#findComment-4737079
Udostępnij na innych stronach

wracając do tematu temperatury za gwc, od wczoraj nie pracowała wentylacja( co by się zregenerowała po ostatnich numerach) włączyłem niedawno i podaję wyniki

GWC-13.1 :) coś się zregenerowało

anemostaty- 21.4 działa jako reku bo za zimno na zewnątrz (ustawione pon. 16*)

na zewnątrz-14.3

w domu-24.2 jeszcze całkiem nie wywietrzał po ostatnim smażeniu i braku chłodzenia

Przeglądałem ostatnio zapiski i wychodzi że gwc jakie posiadam ma 100% sprawności gdyż nie zależnie od temp. na zewnątrz do domu nawiewa temp. taką jaka jest aktualnie w gruncie, tj. od jesieni do wiosny temp. najpierw powoli opada a potem powoli rośnie z biegiem czasu(tygodni) a na zewnątrz się buja np. w jeden dzień jest -15 a za dwa dni 0 a na nawiewie bez zmian np.8.6. tak samo jest z temp. dodatnimi w krótkim czasie może być 5 a potem 18 , na nawiewie bez zmian np. 11.3

trochę to dziwne ale tak wychodzi z moich zapisków prowadzonych od pazdziernika:eek:

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/137010-temperatura-za-gwc/page/8/#findComment-4737181
Udostępnij na innych stronach

Nie rozumiem tylko po co pędzisz GWC przy tak umiarkowanych temperaturach i braku słońca jak choćby dzisiaj.

Tym bardziej że jak piszesz dogrzewasz nawiew poprzez wymiennik reku.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/137010-temperatura-za-gwc/page/8/#findComment-4737215
Udostępnij na innych stronach

Nie rozumiem tylko po co pędzisz GWC przy tak umiarkowanych temperaturach i braku słońca jak choćby dzisiaj.

Tym bardziej że jak piszesz dogrzewasz nawiew poprzez wymiennik reku.

całość jest w rozbudowie i niektóre przepustnice nie działają, a sterownik jest tak ustawiony że jak jakaś określona temp. spadnie lub przekroczy nastawy to coś tam ma się włączyć lub wyłączyć, a akurat kombinacja temperatur spowodowała włączenie odzysku ciepła bo na zewnątrz jest zimno.

docelowo to będzie działało troszkę inaczej, zapisałem po prostu spostrzeżenie .

bliżej jesieni powinno wszystko być skończone a w tedy opiszę jak to działa

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/137010-temperatura-za-gwc/page/8/#findComment-4737238
Udostępnij na innych stronach

  • 1 month później...
  • 2 months później...

Przedwczoraj rano załączyło się z automatu GWC glikolowe:

- zewnętrzna 0,5 st. C

- glikol: 10,1 st. C

- za GWC (przed reku - 105 m3/h): 5,2 st. C

Edytowane przez budowlany_laik
dopisanie wydajności reku
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/137010-temperatura-za-gwc/page/8/#findComment-4919474
Udostępnij na innych stronach

To ja tez od tego sezonu zaczne dawac wyniki

 

GWC rurowy, temperatura zew -2, wejscie do reku 10,5 (wczoraj). Strumien ok 120m3/h

Teraz przy +2 jest 11,5 nawiewu do reku.

Dlugosc okolo 50mb, rura 200mm firmy Profil SN2 scianka 3,9mm.

Uklad tichelmana tj 2 nitki po 15m w odstepie ok 1,5m zakopane na razie od 80-120cm. W nastepnym sezonie bedzie jakies plus 20 centymetrów więcej.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/137010-temperatura-za-gwc/page/8/#findComment-4920340
Udostępnij na innych stronach

Panowie GWCowcy, orientujecie się może jakie są straty na wentylacji? Ile kW w mróz, lub ile kWh na sezon.

Moc traconą (chwilową) byłoby łatwo policzyć u was, tylko jeszcze temperaturę z wyrzutni jeszcze mieć.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/137010-temperatura-za-gwc/page/8/#findComment-4921340
Udostępnij na innych stronach

  • 4 weeks później...
  • 2 months później...

U mnie:

- glikol 4,7 *C

- za nagrzewnicą 0,3 *C

- na zewnątrz -11 *C

- struga teraz 85 m3/h

- z tym, że rekuperator wskazuje temp. dolotu +5 *C (nie wiem o co chodzi - czyżby dogrzała się z 0,3 do 5 *C przez kawałek rury izolowanej 3 cm wełny?) Albo czujnik reku przekłamuje.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/137010-temperatura-za-gwc/page/8/#findComment-5116473
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...