adam_mk 13.03.2010 06:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2010 "Może ktoś by się potrudził i dobrał pompę: " Poprzeczkę stawiasz dość wysoko! To , jak sam zauważyłeś, równanie z bardzo wieloma niewiadomymi. Należałoby je poprawnie rozwiązać... kasą! W szereg przepływomierz, kilka termometrów, licznik ciepła... załączyć... A do tego taka pompka z tych co "mądrzejszych i myślących" I samo się zrobi jak zadasz parametry graniczne... A jak się zrobi to sobie moc pompki wyczytasz z wyświetlacza... Oczywiście, można na piechotę... Tyle, ze to w tym wypadku "metoda kolejnych koncentracji ognia" (jak byłeś w wojsku to wiesz o co chodzi). Olałbym ten problem i pogodził się z tym, ze mi tam gdzieś jałowo jakie 20W pracuje. Dałbym pompkę z 3 biegami od 20 do 60W, ustawił żeby działało i zajął się czymś ciekawszym (choćby studiowaniem smaków piwa czy kawy). Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/5/#findComment-3998373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kszew 14.03.2010 00:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2010 W szereg przepływomierz, kilka termometrów, licznik ciepła... załączyć...Nie chce mi się eksperymentować i wydawać kasy na przyrządy. Np. ręczne liczenie sezonowe zapotrzebowanie na ciepło potrwa parę dni, a programem OZC do 2 godz. Tak samo do hydrauliki są programy (nie posiadam ) którymi w parę minut można dobrać pompę. Przewymiarowując pompę tracę podwójnie: droższa pompa i droższe użytkowanie. Dałbym pompkę z 3 biegami od 20 do 60W, ustawił żeby działało Może dobrze dobrałeś, ale bez poparcia obliczeniami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/5/#findComment-3999931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 14.03.2010 09:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2010 Nie chce Ci się eksperymentować to wpuszczasz w te maliny innych? Policz chociaż ile stracisz jak przewymiarujesz pompkę o 20W. Tyle możesz... Odpuściłbym, dał te 20W więcej i spał spokojny - że działa! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/5/#findComment-4000143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 16.03.2010 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2010 Znajdujac zloty srodek, mozna kupic drozsza pompke z zapasem mocy - np 100 W, ale z plynna regulacja. Wtedy mamy drozej na starcie, ale potem regulacje na tyle ile potrzeba (bez wyliczen a organoleptycznie). A moze sie okaze, ze 10 W starczy ? Fantomps. choc mi sie wydaje, ze plyn w GWC jednak moze meic wieksze opory niz podlogowka, bo ma chyba wieksza gestosc (z glikolem) ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/5/#findComment-4006078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 16.03.2010 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2010 ps. choc mi sie wydaje, ze plyn w GWC jednak moze meic wieksze opory niz podlogowka, bo ma chyba wieksza gestosc (z glikolem) ? Bardziej bym stawiał na nagrzewnicę jeśli chodzi o opory przepływu Wiem, miałem sprawdzić, ale mi nie wyszło. Może dzisiaj wieczorem się uda Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/5/#findComment-4006368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
moni_veron 25.03.2010 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2010 A jak rozwiązaliscie sprawe sterowania w GWC wodnym? Czy ktoś znalazł gotowca? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/5/#findComment-4028358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 25.03.2010 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2010 A jak rozwiązaliscie sprawe sterowania w GWC wodnym? Czy ktoś znalazł gotowca? Nic prostszego.. GWC chcemy zeby dzialalo: - ponizej 8st C na zewnatrz - powyzej 22st C na zewnatrz Wystarcza dwa czujniki temperatury podlaczone bramka logiczna z przekaznikiem sterujacym pompa obiegowa - ot 10 minut lutowania Ale pewnie sa i jakies gotowce z ustawianymi temperaturami wlaczania urzadzenia, ja jeszcze nie mialem czasu poszukac - jak ktos zna to sie podzielcie, dla paru/nastu pln nie oplaca sie wlaczac lutownicy pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/5/#findComment-4028426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
moni_veron 25.03.2010 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2010 Schemat już dostałem Chodziło mi aczej o gotowca.. najczęściej wygląda ładniej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/5/#findComment-4028594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 26.03.2010 06:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2010 Schemat już dostałem Chodziło mi aczej o gotowca.. najczęściej wygląda ładniej Toz to wystarczy do byle pudelka, niewiele wiekszego od pudelka od zapalek wsadzic i wyprowadzic kable do czujki temperatury, z przekaznika i zasilania - mozna zrobic tak ze bedzie b. ladnie, zreszta to nie jest rzecz do pokazywania tylko do dzialania pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/5/#findComment-4028928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 26.03.2010 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2010 Ja gotowca nie znalazłem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/5/#findComment-4029155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wilmax 26.03.2010 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2010 Witam Mistrzów GWC Chciałbym usłyszeć opinię na temat moich herezji związanych z GWC wodnym 1 i wodnym 4 .W moim przypdku tylko taki wchodzi w rachubę. Pomysł co jakiś czas się pojawia ale nie zauważyłem szczegółów,a więc: 1.wodny4-pomyślałem,żeby zamiast GWC glikolowego wykorzystać nitkę (lub dodać osobną z pompką) z podłogówki powrotnej (ok.30-35st.C),podłączyć to do nagrzewnicy woda-powietrze przy czerpni a dalej standart do reku.Przy -20st.C struga powietrza ładnie nam się nagrzeje i reku nam nie zamarznie W lecie troszkę gorzej ale zawsze przy temp.pow.wchodzącego +30st.C coś tam nam wychłodzi(zakładam temp.wody max.20st.C Czy jest to realna opcja ? Kosztowo,pracochłonnie i komfortowo nieporównywalnie. 2.wodny1-czy można rurki od GWC umiejscowić pod ławami fundamentowymi ? Myślałem,żeby w wykopie pod ławami wykopać rowek na szerokość rurki,przysypać i ubić a dalej standart czyli folia,chudziak,zbrojenie i beton. Nadmienię,że mam w planie parterówkę 119m.kw,ogrzewaną prądem,100% podłogówka wodna na małej działce. Dzięki za opinię i wyrozumiałość Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/5/#findComment-4029182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 26.03.2010 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2010 Twoje GWC Wodne 4 to nie GWC więc ten patent przenieś do innego wątku ,,,Poza tym z powrotu podłogówki będziesz miał najczęściej ok. 20 C, to tak poza tematem. To drugie rozwiązanie jest ok, zastanawiam się czy nie lepiej by było zatopić rurkę w samej ławie fundamentowej !Jak myślicie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/5/#findComment-4029197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 26.03.2010 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2010 Ja gotowca nie znalazłem A chocby takie cos: http://www.allegro.pl/item964118917_dk_system_regulator_temperatury_hydros_100_plus.html Pompe wlacza ponizej 4st C i powyzej nastawionej wartosci. Mogloby te 4stC byc regulowane ale nawet tyle, moze byc pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/5/#findComment-4029223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wilmax 26.03.2010 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2010 Twoje GWC Wodne 4 to nie GWC więc ten patent przenieś do innego wątku ,,, Poza tym z powrotu podłogówki będziesz miał najczęściej ok. 20 C, to tak poza tematem. To drugie rozwiązanie jest ok, zastanawiam się czy nie lepiej by było zatopić rurkę w samej ławie fundamentowej ! Jak myślicie ? Nie będę się upierał co do 4,ale jakby naciągnąć to Gruntowy Wymiennik Ciepła w takim przypadku jest w gruncie tzn.pod podłogą Co do temperatury powrotu z podłogówki na 20 st.C to jeszcze lepiej,w lecie bardziej wychłodzi powietrze a w zimie to i tak więcej niż +7-10st.C z gruntu Co do zalania rurek w ławie,myślałem o tym ale nie wiem czy nie za bardzo nam będzie chłodziło fundament. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/5/#findComment-4029226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 26.03.2010 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2010 Sa jakies termometry ktorymi mozna mierzyc na biezaco wode glikolu w rurze ? Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/5/#findComment-4029300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mice 26.03.2010 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2010 Sa jakies termometry ktorymi mozna mierzyc na biezaco wode glikolu w rurze ? Fantom za 18 zł na allegro można kupić, nawiertka w rurze i wklejasz czujnik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/5/#findComment-4029320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 26.03.2010 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2010 Czyli zwykly bagnetowy. A cos mniej inwazyjnego ? Czyli przeplywowo - z jednej strony rura, z drugiej rura (bez roznicy na jaki typ rury, moze byc PE, moze byc miedz) Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/5/#findComment-4029329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mice 26.03.2010 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2010 Czyli zwykly bagnetowy. A cos mniej inwazyjnego ? Czyli przeplywowo - z jednej strony rura, z drugiej rura (bez roznicy na jaki typ rury, moze byc PE, moze byc miedz) FantomNo bez jaj, nawiercenie fi3 jest bardziej inwzyjne niż jej przecięcie ? Zresztą zasada pomiaru będzie taka sama więc po co przepłacać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/5/#findComment-4029338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 26.03.2010 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2010 Bedize bardziej inwazyjne, bi nie ma systemu na latanie takiej dziury. A jak sie wstawia cos w srodek rury, to laczenie nastepuje jakims tam systemem, ktory wystepuje w wiekszosci instalacji i dziala. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/5/#findComment-4030392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mice 27.03.2010 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2010 Bedize bardziej inwazyjne, bi nie ma systemu na latanie takiej dziury. A jak sie wstawia cos w srodek rury, to laczenie nastepuje jakims tam systemem, ktory wystepuje w wiekszosci instalacji i dziala. Fantom Obejrzyj kleje dwuskładnikowe po 5 pln albo kleje do rur z tworzyw sztucznych. Od dawna stosowane, wytrzymują i ciśnienie i temperatury. Wiele takich klejeń działa lepiej od tych złączek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/5/#findComment-4031013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.