szczukot 13.06.2010 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2010 Dopiero odpowietrzasz ? A zawór zamykający instalacje zrobiłeś ? Ja odpowietrzyłem raz niecały rok temu i jest ok, włączam i działa ! Pozdrawiam! Mozecie mi podpowiedziec jak powinien wygladac ten uklad wodnego 1 "kompletny" ? Bo rury juz mi leza w ziemi i ida do gory na stryszek kolo reku. Ale teraz co jeszcze musze wpiac w obieg ? Pompka - wiadomo. Co jeszcze ? O co chodzi z tym zaworem ? O co chodzi ze zbiornikiem wyrownawczym ? Czemu to nize moze po prostu pracowac w obiegu zamknietym ? Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/8/#findComment-4155060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 13.06.2010 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2010 . Próbowałem pompę na wyższy bieg i żadnej zmiany, cały czas chodzi na I ! Pozdr. Jaka masz pompe ? Ile W na jakim biegu ? Czy ktos kiedys przeliczyl jaka pompa jest potrzebna, czy zawsze na zasadzie eksperymentu ? Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/8/#findComment-4155062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 13.06.2010 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2010 szczukot Toż to wszystko było.Jak nie znajdziesz do jutra to Ci w skrócie napiszę. Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/8/#findComment-4155138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 13.06.2010 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2010 mozesz mi to jeszcze zebrac ? Watki o tym czytam juz kilka miesiecy ale jakos nie moge ciagle skojarzyc tego ukladu obiegu (no i mocy pompy) Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/8/#findComment-4155299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kszew 15.06.2010 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2010 Są upały od kilku dni więc można co nieco napisać. U mnie nawiew w granicach 17-19,5 C za nagrzewnicą, do domu z ostatniego anemostatu 20-23 C ! Temp. w domu stała i wynosi 24,5 C. Nie za chłodno ale zastanawiam się co by było gdyby nie GWC Nie odczuwam dyskomfortu. Próbowałem pompę na wyższy bieg i żadnej zmiany, cały czas chodzi na I ! Wilgotność ok 65 %. Rolety cały czas zasłonięte . Pozdr. Zastanawia mnie podwyższona wilgotność. Na forum też spotkałem się z opiniami, ze niektórzy posiadacze WM mieli problemy z wilgotnością, lecz nie wiem co było tego powodem (oszczędzanie na energii poprzez zmniejszenie wymiany czy źle zaprojektowana wentylacja). Tym bardziej, że masz GWC i na chłodnicy para wodna wykrapla się, co powinno zmniejszyć wilgotność. Temperatura wewnętrzna też niczym sobie (bardziej spodziewałem się w granicy 22-23st.C). Może poeksperymentujesz bez GWC, ale wydaje mi się że wyniki (temp. wilg.) zbytnio się nie zmienią. pozdrawiam kszew Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/8/#findComment-4159081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 16.06.2010 05:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2010 To przestań się zastanawiać...Na zewnątrz ŚREDNIO około 20stC i rzuca żabami (często rzuca).Wilgotność względna na zewnątrz jest spora.Żeby było sucho to trzeba podgrzać.Wnętrza podgrzać...Tak do 33? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/8/#findComment-4159397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 16.06.2010 05:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2010 Powinno być tak:Jak jest wodny1 i działa - to schładza strugę poniżej punktu rosy.A to oznacza, że w tych "nastu" jest najwyżej 100% wilgotności.Podgrzanie ochłodzonej i osuszonej strugi do średnio występującej temperatury około 20stC powinno dać efekt mniejszej wilgotności wnętrz. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/8/#findComment-4159400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosciu01 17.06.2010 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2010 może tu zapytam, tyle tych wątków ... mam taki dylemat.Aby przejść z przekroju kołowego rury, którą doprowadzane jest powietrze z zewnątrz na prostąkątny wymiennik powietrze-glikol,trzeba sobie zrobić obudowę z blachy.Pogiąć, ponitować, dopasować i gotowe. Budując tę obudowę można wykorzystać jako jej część gotowe elementy z marketu. Pytanie.Czy wystarczy prosta obudowa, czy uważacie ( zbudowaliście ) w środku jakąś "kierownicę" ( stożek )która bardziej równomiernie rozprowadzi powietrze z rury na wymiennik.Chodzi o wymianę ciepła w samych rogach wymiennika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/8/#findComment-4162317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 18.06.2010 06:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2010 No stożek był by tu chyba lepszy.Ja mam bezpośrednio do ściany to nie musiałem dorabiać, z drugiej strony mam zrobione prosto ale tam już do centrali leci . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/8/#findComment-4162748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 18.06.2010 06:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2010 Poszedłbym do takich co rynny robią...Zrobią to solidnie i z dnia na dzień.Będzie taniej jak w markecie.Dla nich to chleb powszedni - robota w blasze, a łatwa nie jest dla niewprawnego.Wiem, bo sam w blasze robię i też musiałem sobie popraktykować. Adam M. (spust skroplin ma tam być!) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/8/#findComment-4162774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 18.06.2010 06:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2010 Adam, kiedyś sobie dziurkę w nagrzewnicy wywierciłem jak pamiętasz.Zaklejona była w zimie taśma.Po kilku dniach upałów i skraplania odkleiłem i nic się nie wylało.Do centrali też nie poleciało bo jest "próg" a poza tym sprawdzałem centrale od środka.Czyli się wewnątrz nagrzewnicy nie skrapla?A może te skropliny z wewnątrz jakoś odparowują i sprawiają że powietrze jest bardziej wilgotne ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/8/#findComment-4162778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 18.06.2010 07:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2010 Powoli...Bierzemy powietrze "jakie jest".Ma jakąś tam wilgotność.Pchamy je w tę nagrzewnicę i wtedy ono się schładza.Robi się "mniej miejsca na wodę" w m3 i wilgotność względna rośnie.Dopiero jak urośnie do 100% zaczyna się NADMIAR wykraplać.To jest punkt rosy.Jak go nie osiągasz - to skroplin nie ma...Jest tak z 98% wilgotności przy tych 16stC . Kiedyś wklejałem jakąś tabelę punktu rosy. Tam są dane.Temperatura, nasycenie itp... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/8/#findComment-4162823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 20.06.2010 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2010 szczukot Toż to wszystko było. Jak nie znajdziesz do jutra to Ci w skrócie napiszę. Pozdr. to mozna liczyc na szcezgoly calego obiegu ? Ciagle nei wiem gdzie potrzebne beda zawory, naczynie wzbiorcze czy jaka moc pompy powinna byc wyliczona Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/8/#findComment-4165286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 20.06.2010 16:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2010 Rury masz w ziemi.Podejrzewam, że jak doczytałeś, to dwie, niebieskie i fi25.To masz cztery końce.Na dwa z nich, koniecznie na różnych rurach, wstawiasz zawory.Potem zbierasz te dwie rury w jedną fi 32.Po prostu łączysz równolegle.Zostają dwie rury fi 32.Te łączysz przez pompę z nagrzewnicą.Naczynie wzbiorcze ponad nagrzewnicą, żeby było w najwyższym punkcie układu.I zaczyna się zabawa w odpowietrzanie po zalaniu obiegu glikolem...ZAMYKASZ JEDEN zawór.Wszystko jedno który.Zostaje w obiegu tylko jedna rura fi 25.Włączasz pompę i przepychasz korki powietrzne, jakie się pod ziemią z pewnością w tej rurze stworzyły.Jak ją odpowietrzysz solidnie (sukcesywnie dolewając glikolu w miejsce uchodzącego powietrza) to zamykasz zawór, który był otwarty i otwierasz ten dotąd zamknięty.I znowu odpowietrzanie, ale tym razem tej drugiej pętli...Jak się odpowietrzy, to otwierasz ten zamknięty zawór i zapominasz o nich na stałe. Nie są więcej potrzebne.Całość powinna działać. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/8/#findComment-4165646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 20.06.2010 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2010 Mam jedna rure fi32 w ziemi (nie znalazlem miejsca na wiecej).zy w tym ukladzie zakladac zawor jeden czy wogole ? I jaka kolejnosc tego wszytskiego patrzac z kierunkiem plyniecia glikolu :1) rura w ziemi2) pompa3) naczynie4) nagrzewnica Czy tez np pompa na "zimnym" obiegu ? I gdzie naczynie wpiete i ewentualny zawor ? Rozumiem, ze uklad jest zamkniety (naczynie wzbiorcze jest zamkniete) ?Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/8/#findComment-4165975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 21.06.2010 05:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2010 No, to zaworek jest zbędny!W szeregu masz:Nagrzewnicę(dolny wylot), pompę, rurę fi 32, wyjście z budynku w ziemię...I - powrót spod ziemi, rura fi32, nagrzewnica(górny wylot). Układ otwarty, nieciśnieniowy (bo po co?).Naczynie wzbiorcze wpinasz trójnikiem pomiędzy dolnym wylotem nagrzewnicy a pompą.Tak najwygodniej.Odpowietrznik w trójniku w górnym wylocie z nagrzewnicy... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/8/#findComment-4166425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 21.06.2010 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2010 A odpowietrznik moze byc taki normalny jak przy kaloryferach ? No i czy moze byc automatyczny czy lepiej reczny ? Tak swoja droga czy mieszanka 1:1 glikolu z woda jest optymalna ? Bo przewalam rozne miejsca na ten temat i widze, ze stosuje sie mieszanki od 1:2 do 2:1 (od 30 - 60%). Ktora co lepiej daje ? Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/8/#findComment-4166472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 21.06.2010 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2010 Wszystko jest od tego postu : http://forum.muratordom.pl/showthread.php?61589-GWC-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85&p=3390471&viewfull=1#post3390471 Przeczytaj ze 2 strony a wszystko zrozumiesz !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/8/#findComment-4166502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 21.06.2010 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2010 (edytowane) 1) Widze, ze schemat pierwotny ma jedna roznice niz wyzej opisany - wpiecie zbiornika wyrownawczego. Powienin byc wpiety w dolny czy gorny koniec nagrzewnicy ? 2) Pompa 60 wystraczy (150mb fi32) ? Jezeli jest wymagane te 7 l/min to teoretycznie wystraczy pompa 0,5 m3/h. Ale ze to leci nie czysta woda ale gestsza z glikolem i do tego potztebny zapas, to musi byc tak z 1-1,5 m3/h ?? 3) Na temat typu odpowietrznika nic nie znalazlem 4) I nie widzialem za bardzo rozwazan na temat stezenia glikolu. Ogolnie wszedzie mowi sie 50:50 ale znajdywalem tez inne opinie (od 30-60). Czy glikol ma za zadanie tylko nie zamarzanie czy tez przenosi lepiej energie niz woda ? 5) Co sadzicie aby do ukladu dolozyc rotometr ? Fantom Edytowane 21 Czerwca 2010 przez szczukot Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/8/#findComment-4166551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 25.06.2010 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2010 I jak temat ? Jakies podpowiedzi na poszczegolne punkty ? Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/8/#findComment-4173564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.