Dlatego średnica zewnętrzna systemu Tuboflex dedykowanego do takich zastosowań jest ograniczona do 75mm.

Są średnice także większe 90mm, ale rzadko się je stosuje, ponieważ ciężko je wtedy ukryć w stropie/ścianie.

 

Zastanawia mnie jednak, dlaczego prawie wszyscy usilnie chcę wentylować przeliczając na kubaturę, a nie na rodzaj i przeznaczenie pomieszczeń ??

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/16/#findComment-4300655
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 1,8k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Zakopałem kolektor DZ, połaczyłem, zalałem glikolem i odpaliłem (czyli cały system jest zrobiony).

Po ok. 1 godzinie pracy temp. na termometrze wskazuje ok. 25 stopni (temp. roztworu, która przychodzi z ziemi)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/16/#findComment-4300801
Udostępnij na innych stronach

Hehh, trudno powiedzieć.

 

Tu nie da się tak spieprzyć żeby uzyskać tak wysoką temp. bez udziału innego źródła ciepła.

Gdzie Ty ten kolektor zakopałeś ???

No chyba ze termometr źle wskazuje, dotknij ręką.

Rurka ma być mocno zimna !

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/16/#findComment-4300863
Udostępnij na innych stronach

Grunt aż tak nie był w stanie się nagrzać.

Więc albo termometr do d....y, albo pobudowałeś się na Islandii o czym zapomniałeś nas powiadomić. :)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/16/#findComment-4300908
Udostępnij na innych stronach

Więc albo termometr do d....y, albo pobudowałeś się na Islandii o czym zapomniałeś nas powiadomić. :)
Wystarczyło zakopać kolektor wzdłuż ciepłociągu ;-).

A tak serio, to prawdopodobnie glikol nie płynie w rurkach.

Prawdopodobna przyczyna - zapowietrzona instalacja.

Edytowane przez HenoK
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/16/#findComment-4300932
Udostępnij na innych stronach

Jest błąd pomiaru lub miernika.

Lokalna Islandia raczej wykluczona.

Najprawdopodobniej tam nie ma obiegu płynu. Zapowietrzenie jest najbardziej prawdopodobne.

Adam M.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/16/#findComment-4301075
Udostępnij na innych stronach

Miałem to pisać ale skąd tam 25 C ??

Aż tak ciepło jest w pomieszczeniu ?

Nie musi być. Jak układ jest zapowietrzony, to pompka dosyć solidnie się grzeje. Wystarczy, żeby podgrzać do 25 st. C.

 

Ale pewnie prawdy dowiemy się za kilka godzin.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/16/#findComment-4301192
Udostępnij na innych stronach

Wygląda na to, że wszystko się wyjaśnia.

Pod ziemią utworzyły się kieszonki powietrzne w tej NIE POZIOMO ułożonej rurze.

Powiedziałbym - stan w miarę normalny, spodziewany.

Ta pompka, która ma to poruszać jest dobra do PRACY, ale nie sprawdza się przy URUCHOMIENIU.

Powietrze w tych kieszonkach działa jak sprężyna i "zżera" cały wznios tej pompki, która jest.

Potrzebna jakaś "bardziej hydroforowa" niż do CO.

Zapiąć, przepchnąć ciecz, uzupełnić braki i wymienić na pompkę docelową.

Będzie dobrze.

Adam M.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/16/#findComment-4301537
Udostępnij na innych stronach

Kolektor ziemny nie jest idealnie w poziomie... jak napewno prawie u każdego :-) (osuwająca się ziemia, woda itp.)

Teraz jestem w delegacji więc czas na GWC będzie za ok. 2 tygodnie.

System według schematów niby prawidłowy...

Napełniałem system i niby powietrza już nie było, ciśnienie wzrastało do ok. 2,5 bara, później spuszczałem i tak od nowa.

Czyli uważasz, żeby kupić większą pompe do CO? o większej mocy? I na czas rozruchu zamienić??

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/16/#findComment-4302174
Udostępnij na innych stronach

Skoro miałeś tam takie ciśnienie to powietrze powinno wypchnąć bez problemu.

Dałeś odpowietrznik ?

 

 

PS. Póki nie możesz sprawdzić czy pompa jest zimna czy gorąca to możemy sobie gdybać :(

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/16/#findComment-4302574
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...