adam_mk 19.03.2012 10:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2012 Kręgi po 100mb leżą wszędzie.O 150mb w jednym kawałku nie pytałem.Ale to co opisujesz jest bardzo dobrym rozwiązaniem problemu. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/48/#findComment-5237802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 19.03.2012 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2012 Zależy od producenta, w Rzeszowie ostatnio dostałem właśnie taki kręg pakowany jeszcze w fabryce.Ale nie wszędzie takie są . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/48/#findComment-5237809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
o_c 19.03.2012 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2012 Dobra trzeba oszczędzać kupiłem krąg 150m we wspomnianym markecie.W sobotę wykopki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/48/#findComment-5239343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wrona83 20.03.2012 22:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2012 Ile potrzebne nie wiem, ale z rozrzutności zakopie w ziemi ~200m Panowie a co z GWC glikolowym jeśli mam wymiary działki 40 x 40 metrów? Mogę puścić np 4 lub 5 pętli po ok. 40 metrów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/48/#findComment-5241698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 20.03.2012 23:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2012 Najwięcej zależy od tego, ile i gdzie jest tam wody pod trawnikiem.Jak teren mokry to wystarcza i mniej mb.Jak uda się kupić 150mb w jednej rolce to można ułożyć 2 x 75m.Wygodnie bo mało końców do łączenia. (Pod ziemią bym tego nie łączył. Tak na wszelki wypadek) Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/48/#findComment-5241778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
the one 22.03.2012 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2012 (edytowane) witam szanowne gronobuduje dom,mam zakopany plytowy gruntowy wymiennik ciepla pod salonem jest to pro vent 400 geohttp://zapodaj.net/7590a1a468d3.png.htmlhttp://zapodaj.net/4e06193f1950.png.html obok domu jakies 10m stoi studnia 5m (5 kregow 100cm srednica) pytanie brzmiczy dobrym pomyslem bedzie poprowadzenie rury czerpni do tej studni i wyprowadzenie jej powiedzmy 1m ponad lustrem wody(wychodzi 2m ponizej poziomu terenu,a 3m od pokrywy studni) Rura ze spadkiem w strone studnislyszalem ze czerpnia powinna byc w zacienionym miejscu,by latem nie nagrzewala sie od slonca w studni zasysane powietrze zima byloby cieplejsze niz nad gruntem,latem zas chlodniejszemoze rowniez byloby bardziej nawilzone filtr bedzie osloniety metalowym daszkiem zeby w razie nabierania wody wiadrem nie zalac wlokniny czy to dobry pomysl i sie sprawdzi? rekuperator bedzie umiejscowiony/podwieszony w garazu,raczej selen 500 dziekuje Edytowane 22 Marca 2012 przez the one Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/48/#findComment-5245547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 22.03.2012 19:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2012 Dyskutowano tu podobny pomysł.Wnioski są takie, że nie jest to celowe.Zaburza właściwości studni i niewiele dla GWC wnosi.Może, ale nie musi, zapiaszczyć tę studnię i spowodować, że zakwitnie. (takie obawy zgłaszano).Ale...Jak wola jest to... zrób i opisz co wyszło.(woda nie zawsze i nie wszędzie jest na stałym poziomie pod trawnikiem) Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/48/#findComment-5245626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
the one 22.03.2012 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2012 (edytowane) woda nie zawsze i nie wszędzie jest na stałym poziomie pod trawnikiem ok,czyli rozumiem ze nawet jezeli pomimo sezonowych wahan wody w studni czerpnia bedzie w bezpiecznej odleglosci od lustra wody to moze dojsc do zalania/podtopienia dziesiecio metrowej rury biegnacej do studni (glebokosc zakopania rury dom-1m do -2m przy studni) przez wody gruntowe/opadowe... zatem nalezaloby ja szczelnie zabezpieczyc w zalamaniach czy laczeniach,ewentualnie nie robic takiego duzego spadku jak 1m/10m... ewentualnie dodatkowo obsypac drobnymi kamykami aby woda szybciej i latwiej wnikala w glab ziemi z moich obserwacji wod gruntowych wynika ze woda na wiosne jest na glebokosci 1.5m Edytowane 22 Marca 2012 przez the one Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/48/#findComment-5245829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
impressa 05.04.2012 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2012 . Co do przepustu to PCV fi 100 jest ok jeśli nie ma dużego kąta, jeśli chcesz wyciągnąć do punktu "0" to większa średnica ( np. 160 ) bo ciasno będzie ! Szukam odpowiedzi na brakujący element układanki (albo po północy nie czytam między wierszami) - przepust idzie poziomo przez ścianę, czy pionowo przez podłogę w grunt? Czy wsio rawno? No i z czego - zwykłe PCV 100, po jednej sztuce na każdą z 4 rurek glikolówek? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/48/#findComment-5273285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 05.04.2012 23:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2012 Noc jest to słabo kumasz...Chodzi o wszystkie cztery końce!Cztery włażą w fi 160.Bieda, jak masz tam kąt 90st.Wtedy trzeba się spocić, albo zmienić na dwa po 45st.Wychodzi łagodniejszy łuk. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/48/#findComment-5273444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
impressa 06.04.2012 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2012 (edytowane) Gracias Adam.. a żeby się owe rurki nie przytulały za bardzo w jednej większej rurze 160, to pomiędzy ładujemy jakieś ustrojstwo izolacjyjne?No i pozostaje pytanie pierwsze - wyjście na świat przez podłogę czy przez ścianę? Edytowane 6 Kwietnia 2012 przez impressa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/48/#findComment-5274046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 06.04.2012 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2012 Gracias Adam.. a żeby się owe rurki nie przytulały za bardzo w jednej większej rurze 160, to pomiędzy ładujemy jakieś ustrojstwo izolacjyjne? No i pozostaje pytanie pierwsze - wyjście na świat przez podłogę czy przez ścianę? Najlepiej zrobić dwa przepusty oddalone od siebie o około 0,5m (wejście, wyjście) przez podłogę i pod fundamentem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/48/#findComment-5274167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
moorph 06.04.2012 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2012 Jak widzicie robiene GGWC w sytuacji gdy na dzialce jest gliniasta ziemia oraz bardzo niski poziom wod gruntowych - lekkie przesiakanie na 3m Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/48/#findComment-5274480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 06.04.2012 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2012 Jak widzicie robiene GGWC w sytuacji gdy na dzialce jest gliniasta ziemia oraz bardzo niski poziom wod gruntowych - lekkie przesiakanie na 3m Zrobił bym w tym wypadku rurowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/48/#findComment-5274502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 06.04.2012 20:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2012 Można każdy z nich.Jak wola.Jak rurowy, to trzeba bardzo zadbać o szczelność. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/48/#findComment-5275541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jwasilewski 04.05.2012 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2012 Witam, Planuje zrobić GWC. W tej chwili preferuję glikolowy (w grę wchodzi też rurowy) ale to zależy od poziomu wody i gruntu. Zrobiłem u siebie wykop na 1,8m aby obadać grunt. Pod humusem mam glinę wymieszaną z piachem. Generalnie jest mokra glina. Do wody (bardziej błota) dokopałem się na 1,7-1,8m. Kopałem dzisiaj a od 2-3 tygodni deszczu za bardzo nie było. Wiem, że przegapiłem najlepszy okres odwilży Kopałem w tym miejscu gdzie planuje położyć GWC. W przeciągu 2 tygodni muszę się zdecydować jaki typ GWC robić bo wchodzi mi hydraulik robi odpływy/przepusty a później murarze z chudziakiem ruszają. Co radzicie? Ja po lekturze wątku myślę, że glikolowy będzie OK na głębokości 1,7 - 2m. Jest glina i będzie w miarę mokro. Planuje zrobić dwie pętle i do tego dwa przepusty z rur fi160. Będzie dobrze? Nie za duże te rury? Zdjęcie dołu (kliknięcie powiększa): Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/48/#findComment-5319233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 04.05.2012 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2012 Glikolowy w suchym piasku będzie robił co trzeba, kwestia większego zładu czyli przewymiarowania kolektora . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/48/#findComment-5319368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kapela 10.05.2012 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2012 Witam Mam szybkie pytanie do praktyków Zakopałem 150m rury fi32 w jednej nitce - takie były uwarunkowania.rura jest około 1,8 m pod poziomem gruntu - wymiennik bedzie na poddaszu około 3,2m nad poziomem - co daje razem róznicy poziomów około 5m.planowany rozwór glikolu z wodą 1:1 Pytanie dotyczy pompy zastosować 25/40 czy w związku z tymi 5 metrami róznicy poziomów nalezy zastoaowac 25/60 ? kapela Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/48/#findComment-5328093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orzechot 10.05.2012 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2012 Pytanie dotyczy pompy zastosować 25/40 czy w związku z tymi 5 metrami róznicy poziomów nalezy zastoaowac 25/60 ? Było. Różnica poziomów nie ma znaczenia, przy doborze pompy liczą się tylko opory przepływu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/48/#findComment-5328107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 10.05.2012 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2012 Pytanie dotyczy pompy zastosować 25/40 czy w związku z tymi 5 metrami róznicy poziomów nalezy zastoaowac 25/60 ? Dalbym nawet mniejsza ale sie nie oplaca bo sa drozsze od 25/40 25/40 spokojnie da rade - nawet na najnizszym biegu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137081-gwc-wodny-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/48/#findComment-5328351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.