Thermo 04.01.2011 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2011 (edytowane) Zastanawiam się nad doborem nagrzewnicy/chłodnicy i prosiłbym o pomoc.Dom 250m3, centrala Dospel LUNA, myślalem nad Promontem tylko nie wiem, która lepsza CHŁODNICE WODNE KANAŁOWE CWK czy CHŁODNICE WODNE RAMOWE CWR, obie o wymiarach 40x40 i 8 rzędach.Czy dobrze dobrane do kubatury i centrali? Czy może wystarczy taka CWR 40x20? Edytowane 4 Stycznia 2011 przez Thermo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 05.01.2011 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2011 Jezlei juz to CWK lepsza, bo nie musisz bawic sie w odudowywanie. Chyba, ze sam sie takimi rzeczami mozesz zajac - to CWR wyjdzie taniej na logike.Co do wyliczen to napisz do nich. Juwentowi np zapodaje sie parametry a oni wyliczaja wszystkie wymagane wielkosci. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 05.01.2011 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2011 Możesz i dać tą 40x20 ale efekt będzie gorszy.Zdecydowanie 40x40 !!! Można też skorzystać z wyliczeń tak jak szczukot wspomniał jeśli takie robią ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Thermo 05.01.2011 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2011 Dzieki za odpowiedz. Czy w takim razie lepsza byłaby CWK 40x40 8-rzędowa z promont-u czy NLW 48x48 3-rzędowa z juwent-u?Przypomne, że współpracować miałoby to z reku Luna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 05.01.2011 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2011 (edytowane) Ta z promontu ma jeden plus : nie trzeba bawic sie w zadne kombinoiwane przejscie miedzy kanalem a rama.Promont podaje podstawowe parametry dla kazdej nagrzewnicy (temp, moc, przeplyw itd) - jak pasuja parametry to brac. Fantom Edytowane 5 Stycznia 2011 przez szczukot Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Thermo 05.01.2011 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2011 W tym właśnie problem, że po parametrach nie bardzo wiem jak dobrać i na jakie parametry patrzeć. Promont 40x40 podaje przepływy powietrza 800-1000m3/h, reku LUNA ma 200m3 i tak naprawdę nie wiem jak to przypasować, dlatego zwróciłem sie o pomoc do Was. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 05.01.2011 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2011 Cytat :Do doboru nagrzewnic naleŜy podać następujące dane:- strumień przepływającego powietrza,- parametry czynnika grzewczego,- temperaturę powietrza na wlocie nagrzewnicy,- temperaturę na wylocie z nagrzewnicy lub wymagana moc wymiennika,- wymiar kanału przyłączeniowego lub wymiary zewnętrzne nagrzewnicy. I tyle. Oblicza taka "na styk". Mozesz wziac taka lib lekko mocniejsza i juz. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Thermo 05.01.2011 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2011 Ok. Czyli jak do tego reku, ktory ma 200m3 dobiorę najmiejszą chłodnice 40x40 powinno yć ok, tak, bo mniejszych już nie ma? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jani_63 05.01.2011 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2011 Raczej tak, ale sprawdź jeszcze temperatury zasilania. Tutaj moc ulegnie radykalnej zmianie (obniżeniu) w stosunku do katalogowej. Choć z drugiej strony struga powietrza też uległa znacznemu zmniejszeniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Thermo 05.01.2011 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2011 Temperatury zasilania z danych katalogowych producenta?Jeżeli tak to glikol etylenowy 6/12 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rafał_ 05.01.2011 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2011 Mam CWR 400x200-8 i reku nie zamarza, przejście na kanał okrągły kosztuje 50zł, skoro masz Lunę to raczej nie przewidujesz dużych przepływów, ale zrobisz jak uważasz Prześlij mi maila to Ci wyślę parametry jakie mi wyliczyli dla 350m3/h Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Thermo 05.01.2011 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2011 Dzięki za odpowiedz.maila wysłałem na priv.Napisz mi jeszcze jaki masz reku.Dużych przepływów nie będzie ze względu na moc reku, ten zato jest dobrany do małej pow. domu 90m2. Czy ten model CWR to to samo co CWk tylko bez obudowy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rafał_ 05.01.2011 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2011 Już posłałem plik. Reku mam sklecone samodzielnie na wentylatorach EBM R3G 220 i wymienniku Heatex-a LA0200-350-024. Co do różnic pomiędzy CWR i CWK to nie mam pojęcia. Możesz zobaczyć jak wygląda CWR jak klikniesz w mojej stopce na "Wentylacja Mechaniczna DIY" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Thermo 05.01.2011 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2011 To właśnie mnie zmyliło, bo u ciebie na zdjęciach wygląda jak CWK na stronie promontu, a CWR tak jakby był bez obudowy.Wysłalem ci też parępytań na emaila, więc jak będziesz miał chwilke to będe wdzięczny za odpowiedz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Thermo 14.01.2011 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2011 Witam. Dałem do wyceny instalacje reku i Panowie stwierdzili, że dla rekuperator LUNA, który ma 200m3/h ma za małą wydajność do zastosowań z chłodnicą, czy to możliwe? Napisali, że dla chłodnicy CWR 400x400 potrzeba wydajności na poziomie 280m3/h i zaproponowali reku o mocy 350m3/h Vents VUT 350 H.Przypomnę, że kubatura mojego domu to 250m3 Proszę was o radę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jani_63 14.01.2011 14:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2011 Nie rozumiem. Ta za mała wydajność to to ze względu na spręż wentylatorów, czy "panowie" wyliczyli że przepływ strugi przez nagrzewnicę będzie na tyle laminarny, że sprawność radykalnie spadnie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Thermo 15.01.2011 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2011 Też tego nie rozumiem, pozwole sobie zacytować: "Rekuperator Luna 200 w Pana przypadku ma zbyt małą wydajność na współpracę z GWC. Zamiast Luny 200 można zastosować wiekszy rekuperator np.: Vents VUT 350 H Wydajnosć rekuperatora przy obciażeniu 120 Pa (instalacja wentylacyjna + nagrzewnica/chłodnica GWC) wynosi będzie około 280 m3/h. Pana zapotrzebowanie to 200 m3/h więc mamy delikatny zapas. Rekuperator ten jest znacznie lepiej wykonany, posiada dwa filty kieszeniowe oraz regulator obrotów" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jani_63 15.01.2011 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2011 Teraz wszystko jasne. LUNA 200 ma za mały spręż (100Pa) dla Twojej instalacji Na marginesie, strasznie prądożerna jest ta Luna. Choć przy cenie w jakiej jest dostępna te 120W max jeśli tylko wyniki odzysku ma zbliżone do katalogowych (95%) można przełknąć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Thermo 15.01.2011 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2011 Nie wiem jak to panowie obliczyli skoro mam zaledwie 90m2 pow i 240m3 kubatury i Luna jest za mała? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 15.01.2011 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2011 Nie chodzi o kubature budynku a o sprez - czyli jakby sile przepychania powietrza.Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.