boguslaw 16.02.2010 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2010 Może, żeby było do kompletu... http://i876.photobucket.com/albums/ab321/B_Wojcik/CzasReakcji.jpg Masa pojedynczego grzejnika nie jest tak wymowna, jak przeliczenie sobie masy całej instalacji..Policzmy dla przywołanego przykładu: Do ogrzania obiektu mabasa potrzeba około 40 sztuk grzejników o wym. 800 x 600.W całej instalacji będą one miały masę całkowitą wraz z wodą: 1/. Regulusy - 305. 20 kg2/. Kermi - 1149,60 kg3/. Purmo - 1251,20 kg4/. Brubman - 1382,40 kg Którą instalację łatwiej rozhulać i zatrzymać ?W całości lub wycinkowo.... PozdrawiamBogusław Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 16.02.2010 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2010 tutaj na stronie 12 są między innymi takie wykresywynika z nich, że z ich rozwiązaniem tj. zasobnikiem 1000 l. w układzie kombinowanym wraz z płytowym wymiennikiem ciepła dla maksymalnej produkcji cwu w ilości około 1300 l./h potrzebna jest moc kotła około 40 kW,problemem są tylko ich ceny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 17.02.2010 06:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2010 Z powodu małej masy całego zładu, przy regulusach moc kotła gazowego do co nie musi, a nawet nie powinna być za wysoka.Moc kotła powinna jedynie pokrywać zapotrzebowanie maksymalne obiektu na ciepło wynikające z projektu ( bez nadwyżki).Wówczas przy 100% obłożeniu w warunkach ostrej zimy z pewnością będzie ona wystarczająca. Kaskady buforów (200-300) + (500-1000) + (500-1000), pozwala na płynne, ekonomiczne opalanie co. kotłem stałopaliwowym + skorzystanie z innych pomocniczych źródeł ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mabas 17.02.2010 19:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2010 Który schemat zaproponowalibyście i dlaczego?http://www.dobregrzanie.com/infr_artykuly.php#Kotly_gazowe_weglowe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 17.02.2010 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2010 bogusław, wreszcie konkrety, ale, nie byłbym sobą, gdybym nie miał ale, wszystko się zgadza, z tym, że jak już chyba pisałem i tak być powinno, w pokojach powinna być utrzymywana temperatura dyżurna, taka, która nie spowoduje u klienta uczucia chłodu ciągnącego od ścian bo są nadmiernie wychłodzone, dlatego wydaje mi się, że powinno to być minimalnie 15 C, niżej już będzie skutkowało dyskomfortem cieplnym, w związku z tym, różnica temperatur będzie wynosić 5-7 C, a przy tych różnicach temperatur, różnice czasowe są naprawdę pomijane biorąc dane z Twojej tabeli, "Czas reakcji instalacji", przy różnicy 7 C, czas reakcji to około 4-5 min, stosując głowice gazowe, ten czas się jeszcze skróci, a w tym czasie, to klient nawet nie zdąży się porządnie rozpakować, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 17.02.2010 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2010 Nie zgadzam się z takim tokiem rozumowania. Przy dużej szybkości ogrzewania, "dyżurna" temperatura może i powinna być niższa - max. 5- 10 oC.W razie zajmowania kolejnych pomieszczeń, personel w kolejnych może podwyższać temperaturę o kilka stopni...Po opuszczeniu pomieszczenia przez klienta, ogrzewanie można natychmiast wyłączyć. Ziarnko do ziarnka zbierze się miarka... Szybki komfort cieplny "na żądanie" po każdej zmianie ustawienia głowicy termo..Brak inercji w grzaniu po osiągnięciu pożądanej temperatury w każdym cyklu grzania. Proszę zwrócić uwagę na masę całej instalacji i na jej "manewrowość" w rozmaitych wariantach grzania częściowego - segmentami, piętrami itd...Można zastosować mniejszy kocioł, pracujący oszczędniej.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 17.02.2010 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2010 Można zastosować mniejszy kocioł, pracujący oszczędniej.. nigdy nie należy zastosować mniejszego kotła niż wynika z zapotrzebowania na ciepło, dlaczego coś takiego sugerujesz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 17.02.2010 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2010 Z poprzedniego mojego postu.... Z powodu małej masy całego zładu, przy regulusach moc kotła gazowego do c.o. nie musi, a nawet nie powinna być za wysoka. Moc kotła powinna jedynie dokładnie pokrywać zapotrzebowanie maksymalne obiektu na ciepło wynikające z projektu ( bez niepotrzebnej nadwyżki). Wówczas nawet przy 100% obłożeniu hotelu w warunkach ostrej zimy z pewnością będzie ona wystarczająca. Dlatego pisałem, że do c.o. prawdopodobnie wystarczy kocioł gazowy o mocy oscylującej w granicach 25 kW..Również w wypadku precyzyjniej pracujących grzejników, energia zgromadzona w ewentualnym buforze, będzie wykorzystana optymalniej.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 18.02.2010 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2010 Wymagania dla pomieszczeń klasy „A” (lokalny komfort termiczny) - temperatura operatywna 22 oC- max. gradient temperatury na poziomie głowy i kostek u nóg 1,5 K- max. temperatura powierzchni podłogi 26 oC- max. prędkość powietrza 0,15 m/s- max, asymetria temperatury promieniowania z powierzchni pionowych 5 K- max. asymetria temperatury promieniowania z powierzchni poziomych 2,5 K Mając to na uwadze, uważam, że twierdzenie 1950, o temperaturze „dyżurnej” w okolicach 15 stopni Celsjusza ma swoje uzasadnienie dla budownictwa typowego, czyli w przypadku kiedy ściany są „normalne” (cegła, bloczek, itp.) i są ocieplone od zewnątrz. Natomiast, jeśli budynek (pomieszczenia) zostały wybudowane zgodnie z zaleceniami Pana TB (ocieplenie od wewnątrz – termos), to tu rozwiązanie Bogusia ma swoje uzasadnienie. Nie mniej jednak nie wyobrażam sobie, jak można określić i to dokładnie, moc kotła na paliwo stałe, tak aby pokrywała (dokładnie) tylko straty (zapotrzebowanie) – wszak zależy to od paliwa, a z tym jest różnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 18.02.2010 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2010 Powiedz szczerze sSiwy. Widziałeś kiedyś regulusy "w akcji" ?Byłeś kiedyś w pomieszczeniach ogrzewanych tymi właśnie grzejnikami? Podane sztywne parametry komfortu wziąłeś z ogrzewania podłogowego? Z czego je skleciłeś? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 18.02.2010 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2010 Po co kombinować z obniżaniem temperatury - zysku w ten sposób nie będzie a ryzyko braku komfortu u gości zbyt duże.Grzejniki te czy inne - bez różnicy! Głowice termostatyczne załatwią problem sterowania temperaturą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 18.02.2010 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2010 Podane sztywne parametry komfortu wziąłeś z ogrzewania podłogowego? Z czego je skleciłeś? Nie dla podłogówki, tylko dla pomieszczeń, bez względu na rodzaj ogrzewania, na podstawie: PN-EN ISO 7730:2006(U) oraz PN-EN 15251:2007 Ps. To jednak chodzi o regulusy? Popatrz, a już myślałem, że piszesz „ogólnie” – przynajmniej ja to tak odebrałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 18.02.2010 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2010 Który schemat zaproponowalibyście i dlaczego? http://www.dobregrzanie.com/infr_artykuly.php#Kotly_gazowe_weglowe Moim zdaniem najlepszy będzie taki: http://www.duel.com.pl/rapczyn/mabas.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 18.02.2010 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2010 Odpowiedz sSiwy lepiej na moje pytania.. Bierz przykład z RAPczyna, który konkretnie odpowiada na pytanie mabasa.Ja również konkretnie odpowiedziałem na jego pytanie. Tabelami.Natomiast Ty manipulujesz. Manipulujesz wybranymi z normy danymi i manipulujesz wymową mojego tekstu, z której sobie świetnie zdajesz sprawę... Taktykę grzania i wysokość temperatury "dyżurnej" zostawmy właścicielowi obiektu. To on wie jaki ma obiekt, jakie będzie mieć źródła ciepła a praktyka wskaże mu najlepiej, jaką wybrać strategię grzania, gdyż na chwilę obecną nie wiejaki będzie miał w nim ruch.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 18.02.2010 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2010 A niby gdzie ta manipulacja. Dane dotyczą temperatury 22 stopni – czyli wyższa o 1 stopień niż wymagana dla pomieszczeń klasy „A” w okresie zimowym, ale w związku z tym wyższa asymetria. Ale masz rację. Manipulowałem, bo w przywołanych normach jest też pokazany „procentowy” wskaźnik, ale w swojej perfidii nie posłużyłem się nim, bo asymetria wychodzi jeszcze niższa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 06.03.2010 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2010 Ja rozumuję bez zbędnego teoretyzowania lecz jako użytkownik - praktyk obiektu noclegowego czyli obiektu użytkowanego przez krótki czas ze zmiennym natężeniem..Dla takiego obiektu udział kosztów ogrzewania samego obiektu i cwu w ogólnym bilansie kosztów, jest bardzo znaczącą pozycją.Różnica w zużyciu energii dla potrzeb grzewczych rzędu 20-30% to poważny zysk nie do pogardzenia.Taka różnica w kosztach ogrzewania obiektu hotelowego może powstać wyłącznie poprzez szybkie oddziaływanie na temperaturę pożądaną - czyli na uzyskanie dokładnie o pożądanym czasie, krótkoczasowego optymalnego dla korzystającego komfortu cieplnego.Takie szybkie manewry temperaturą pożądaną, połączone z ewidentną korzyścią finansową wynikającą z optymalnego wykorzystania energii, są możliwe tylko przy regulusach - najszybciej działającym systemie grzejnikowym, dodam, systemem działającym bardzo efektywnie w szerokim zakresie temperatury czynnika grzejnego. Ponadto rozumuję jako producent.Optymalna produkcja (m.in. ciepła) nie oznacza optymalnego magazynowania (m.in. ciepła) i optymalnej dystrybucji (m.in. ciepła). Ponieważ część moich adwersarzy, nigdy nic nie produkowała w dłuższym okresie czasu, przy niebywale zmiennym pod każdym względem rynku, ta część nie czuje moich tez.. A szkoda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania