Takiego wątku nie znalazłem a wątpliwość jest.

Czy montowanie czujek czadu, dymu, gazu itp. itd. w standardowych miejscach (zgodnie z instrukcją) ma sens? Dym np. będzie poruszał się trochę inaczej niż przy went. grawitacyjnej i może nie osiągnąć stężenia wyzwalającego czujkę, a tu chałupa się pali i pali :)

Czy nie lepszym rozwiązaniem jest montowanie ich w kanale wywiewnym? Satel np. twierdzi że czujka w kanale nie zadziała prawidłowo ale nie potrafią jednoznacznie podać skutecznego miejsca montażu.

Jeśli nie standardowo i nie w kanale to gdzie?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przyznam, że nie bardzo rozumiem, dlaczego WM ma w jakiś sposób „ograniczać” działanie czujki.

 

Przy prawidłowym działaniu, obu wentylacji, ruch powietrza jest ustalony – z pomieszczeń czystych, do „brudnych”.

 

Tak na zdrowy rozum raczej, wentylacja grawitacyjna , jest nieprzewidywalna.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jak dla mnie to grawitacyjna jest przewidywalna, bo z reguły nie działa - czyli dym idzie do góry i wisi pod sufitem. Czujka zatem zadziała.

Przy mechanicznej IMHO trzeba byłoby albo dać czujkę przy każdym anemostacie wywiewnym, albo w kanale wyrzutowym. Tyle że w kanale prędkość powietrza będzie za duża aby dym się skumulował i uruchomił czujkę.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 4 weeks później...
  • 5 years później...
Masz tu człowieku fajny komfortowy domek, ale cóż jak na około same kopciuchy. Aż się zastanawiam, czy WM w takim przypadku ma sens. W dzisiejszych czasach raczej pod tym kątem warto by było stosować czujki dymu itp.. Bo co z tego, że masz WM i liczysz na czyste powietrze jak niektórzy sąsiedzi palą nawet butami w piecach, a jak wiatr zawieje w kierunku czerpni to wszystko ładuje się do domu i to całego. Też szukam jakiejś odpowiedniej czujki dymu, którą umieściłbym przy samym wlocie do czerpni lub w kanale, ale czy są takie skuteczne i na tyle czujne czujki odpowiednie do WM, żeby w miarę wcześnie sygnalizowały "nieświerze" powietrze? Ktoś ma takie rozwiązanie dobrze działające?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wentylacja mechaniczna a skuteczność czujek czadu, dymu

Takie czujki się montuje w pomieszczeniach z kotłami. Ale w pomieszczeniach z kotłami nie ma wentylacji mechanicznej - tam musi być grawitacyjna. Gdzie chcesz montować tę czujkę? W kuchni?

Nie sądzę żeby WM spowodowała że dym z ewentualnego pożaru będzie się poruszał inaczej.

Edytowane przez panfotograf
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Bo co z tego, że masz WM i liczysz na czyste powietrze jak niektórzy sąsiedzi palą nawet butami w piecach, a jak wiatr zawieje w kierunku czerpni to wszystko ładuje się do domu i to całego.

1. W WM masz filtry przeciwpyłowe. Podobno można zamontować skuteczniejsze.

2. Ja zaprogramowałem sobie WM tak że w godzinach 14:00 - 18:00 jest wyłączona. W tych godzinach najwięcej kopcą sąsiedzi. Mocniej wietrzę w godzinach południowych.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

1. W WM masz filtry przeciwpyłowe. Podobno można zamontować skuteczniejsze.

2. Ja zaprogramowałem sobie WM tak że w godzinach 14:00 - 18:00 jest wyłączona. W tych godzinach najwięcej kopcą sąsiedzi. Mocniej wietrzę w godzinach południowych.

 

A te filtry w reku nie przepuszczają nic dymu? Pytam, bo nie mam nikogo ze znajomych z reku, żeby zrobić jakieś doświadczenia.

Gdzieś tu pisali na FM, że reku ma chodzić non stop i wyłączanie go jest niewskazane. No ale w takich przypadkach jak zasuwa dym sąsiada prosto na moją chałupę, to chyba jak najbardziej. Stąd właśnie zagłębiam się w temat czujki dymu, która sama wyłączałaby w razie problemu rekuperator.

 

A po ostatniej wizycie na budowie leciał dym nie wiadomo skąd, ale smród taki, że nie dało się oddychać. Nie wiem czy to jakaś guma czy inne plastiki były palone.

Edytowane przez ppluto
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A te filtry w reku nie przepuszczają nic dymu?
Ja mam filtry w postaci gęstej tkaniny. Trochę pyłu zatrzymują. Ale żeby neutralizowały trujące związki z dymu to trzeba by jakiś specjalny, może węgiel aktywny. Ale raczej to nierealne - koszty filtrów by cię pewnie zjadły.

 

 

reku ma chodzić non stop i wyłączanie go jest niewskazane.
A niby dlaczego? W takim przypadku raczej wskazane.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 3 years później...
  • 1 month później...

Tak. Czytałem. Nie mieszkam w zagłębiu smogu, gdzie jest on dookoła (chociaż tyle dobrego). Dokuczający dym jest wtedy gdy wiatr wieje z zachodu czyli od kopciuchów z drugiej strony ulicy. Najgorzej jest jak sąsiedzi rozpalają w piecach, albo podrzucają do nich, wtedy w momencie dym nalatując na czerpnię automatycznie w momencie jest w całym domu. W normalnej pracy ich kotłów nie ma aż takiego problemu. Dlatego nie budowanie extra zaawansowanych filtrów jest moim celem, a wyłączanie reku na czas gdy uciążliwe warunki występują (załóżmy od 0,5 do 2 godzin) za pomocą odpowiednich czujek.

Mam dwie czujki na testy w domu. Dotychczasowe eksperymenty z dymem papierosowym przeszły pozytywnie, ale jeszcze trzeba sprawdzić czy na tak rozrzedzone związki w powietrzu są w stanie zareagować. Czujek jest od liku, ale przeważnie gazu czy czadu. Czujki jakości powietrza jakie mam (czyli coś podobnego jak w samochodowych klimatyzacjach wykrywające spaliny samochodowe) są jeszcze do przetestowania.

Edytowane przez ppluto
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czy czujnik dymu zadziała gdy umieszczę go w nawiewie tak aby reku się wyłączyło gdy sąsiad zadymi okolicę z kominka? pozdra adam

 

Obstawiam, że stężenie mimo wszystko będzie zbyt małe i najpierw poczujesz, a potem może się wyłączy z zaznaczeniem na MOŻE .-) Warto jednak spróbować .-)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tak. Czytałem. Nie mieszkam w zagłębiu smogu, gdzie jest on dookoła (chociaż tyle dobrego). Dokuczający dym jest wtedy gdy wiatr wieje z zachodu czyli od kopciuchów z drugiej strony ulicy. Najgorzej jest jak sąsiedzi rozpalają w piecach, albo podrzucają do nich, wtedy w momencie dym nalatując na czerpnię automatycznie w momencie jest w całym domu. W normalnej pracy ich kotłów nie ma aż takiego problemu. Dlatego nie budowanie extra zaawansowanych filtrów jest moim celem, a wyłączanie reku na czas gdy uciążliwe warunki występują (załóżmy od 0,5 do 2 godzin) za pomocą odpowiednich czujek.

Mam dwie czujki na testy w domu. Dotychczasowe eksperymenty z dymem papierosowym przeszły pozytywnie, ale jeszcze trzeba sprawdzić czy na tak rozrzedzone związki w powietrzu są w stanie zareagować. Czujek jest od liku, ale przeważnie gazu czy czadu. Czujki jakości powietrza jakie mam (czyli coś podobnego jak w samochodowych klimatyzacjach wykrywające spaliny samochodowe) są jeszcze do przetestowania.

 

Proponuję skupić się na czujkach PMów one bardzo dobrze korelują z dymem. Dym to przecież cząstki stałe a na takie reagują te czujniki. Osobiście oprócz filtrów mam też wykonany taki wyłącznik wentylatorów w rekuperatorze, który na podstawie porównania zadanych PMów i zmierzonych je wyłącza. No ale to jest zmajstrowane na arduino a do tego trzeba samemu trochę znać się na elektronice i programowaniu.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

ppluto napisał:

Mniejsza o automatykę.

Na screenie poniżej mam m.in. swoje dwa czujniki jeden wewnątrz i drugi na zewnątrz i mimo niezłych parametrów powietrza zewnętrznego teraz,

dzięki filtrom G5, F7 w pomieszczeniach zawsze mam lepsze parametry od powietrza z zewnątrz a dzięki automatyce w momencie przekroczenia

stanu alarmowego rekuperator się wyłączy do czasu poprawy jakości powietrza lub otworzy bypass jeżeli parametry będą bardzo dobre. Ręczne

sterowanie na tzw. nos jest kłopotliwe i wymaga stałej obecności.

screen PM.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie