Tak sobie myślę że raczej bedę chciał zainstalować 2 kominy w kotłowni. Jeden do pieca kondensacyjnego a drugi w do pieca z podajnikiem awaryjnie. Docelowo ma być ogrzewanie na propan.

Do pieca na węgiel w projecie mam rondo plus

Jednak co zastosować do kondensatu? Myslałem o schindel dual lecz z opisów wynika że przewód odprowadzania spalin ma fi 120 czy to nie zadużo?

 

Do kotła kondensacyjnego stawiaj szacht wentylacyjny w który wstawisz przewód spalinowy o średnicy wymaganej przez producenta kotła fi 60 lub fi 80 lub rozwiązanie jak w #55 wsparte na stropie.

Przy zakupie komina systemowego nie jest potrzebna dolna część komina poniżej podłączenia kotła - część przewodu spalinowego, drzwiczki wyczystki, kształtka ścieku kondensatu.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/144844-jaki-komin-do-pieca-gazowego-kondensacyjnego/page/4/#findComment-7295961
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 91
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Ok a powiedz mi o jakich wymiarach najlepiej postawić ten szacht wentylacyjny i jak później bedzie wycentrowany w nim przewód spalinowy?

Piszesz o fi 60-80 czy taki srednice zalecają głównie producenci kotłów kondensacyjnych? Jeśli tak to dlaczego schindel ma fi120?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/144844-jaki-komin-do-pieca-gazowego-kondensacyjnego/page/4/#findComment-7296376
Udostępnij na innych stronach

Ok a powiedz mi o jakich wymiarach najlepiej postawić ten szacht wentylacyjny i jak później bedzie wycentrowany w nim przewód spalinowy?

Piszesz o fi 60-80 czy taki srednice zalecają głównie producenci kotłów kondensacyjnych? Jeśli tak to dlaczego schindel ma fi120?

 

Średnice należy traktować jako minimalne. Takie też są wyloty z kotła.

Po zastosowaniu redukcji możesz z fi 60 przejść na fi 120 w systemowym.

Szacht 12 x 12 cm lub fi 125 zapewni wystarczający dopływ powietrza w jednym i drugim przypadku /fi 60 i fi 80/

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/144844-jaki-komin-do-pieca-gazowego-kondensacyjnego/page/4/#findComment-7296663
Udostępnij na innych stronach

Również miałem już kupić komin systemowy do gazu, w projekcie miałem zasugerowany Schiedel Avant fi160.

Po zgłębieniu tematu, okazuje się że mógłbym wpakować się w niezły kanał. Jestem już po rozmowie z przeszłymi instalatorami, którzy zdecydowaniu odradzają tego typu rozwiązanie, na rzecz postawienia komina z pustaków keramzytobetonowych z otworem na kwasówkę fi80 + oczywiście pustaki wentylacyjne.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/144844-jaki-komin-do-pieca-gazowego-kondensacyjnego/page/4/#findComment-7298306
Udostępnij na innych stronach

  • 4 weeks później...

To co tu wypisujecie to same bzdury i niestety sugerowałem się nimi stawiając komin. ŻADEN komin systemowy nie nadaje się do pieca gazowego kondensacyjnego! Do gazu należy zastosować zwykły pustak kominowy, a rurę środkową wsadzi ekipa od instalacji kotłownii. Ja mam komin Leier turbo S fi 8cm, teoretycznie do pieca kondensacyjnego, ale okazuje się że taki komin jest mniej wydajny o co najmniej 11%, dzieje się tak dlatego że traci wydajność ze skroplin, które są odprowadzane do kanalizacji, a powinno być tak, że skropliny przepływają przez piec, czyszcząc go i ogrzewając.

Kończę z czytaniem forów bo więcej z tego problemów niż pożytku.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/144844-jaki-komin-do-pieca-gazowego-kondensacyjnego/page/4/#findComment-7314316
Udostępnij na innych stronach

To co tu wypisujecie to same bzdury i niestety sugerowałem się nimi stawiając komin. ŻADEN komin systemowy nie nadaje się do pieca gazowego kondensacyjnego! Do gazu należy zastosować zwykły pustak kominowy, a rurę środkową wsadzi ekipa od instalacji kotłownii. Ja mam komin Leier turbo S fi 8cm, teoretycznie do pieca kondensacyjnego, ale okazuje się że taki komin jest mniej wydajny o co najmniej 11%, dzieje się tak dlatego że traci wydajność ze skroplin, które są odprowadzane do kanalizacji, a powinno być tak, że skropliny przepływają przez piec, czyszcząc go i ogrzewając.

Kończę z czytaniem forów bo więcej z tego problemów niż pożytku.

 

A ile razy pisałem o tym w różnych wątkach? Pustak wentylacyjny keramzytowy i rura kwasówka w środku. Tyle. Kto stawia systemówkę do kondensata. Ach, ci producenci to by i lodówkę eskimosowi sprzedali!

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/144844-jaki-komin-do-pieca-gazowego-kondensacyjnego/page/4/#findComment-7314322
Udostępnij na innych stronach

To co tu wypisujecie to same bzdury i niestety sugerowałem się nimi stawiając komin. ŻADEN komin systemowy nie nadaje się do pieca gazowego kondensacyjnego! Do gazu należy zastosować zwykły pustak kominowy, a rurę środkową wsadzi ekipa od instalacji kotłownii. Ja mam komin Leier turbo S fi 8cm, teoretycznie do pieca kondensacyjnego, ale okazuje się że taki komin jest mniej wydajny o co najmniej 11%, dzieje się tak dlatego że traci wydajność ze skroplin, które są odprowadzane do kanalizacji, a powinno być tak, że skropliny przepływają przez piec, czyszcząc go i ogrzewając.

Kończę z czytaniem forów bo więcej z tego problemów niż pożytku.

 

Trochę nie tak.

90 - 99% kondensatu powstaje w kotle, a nie w przewodzie spalinowym. Te kilkuprocentowe "resztki" głównie podczas pracy przy pełnej mocy, np. przy grzaniu cwu. Wówczas nie w pełni wykorzystywane jest zjawisko kondensacji.

To z czego jest wykonany przewód spalinowy /stal. PE, ceramika/ nie ma zatem znaczenia, podobnie część zewnętrzna doprowadzająca powietrze.

 

Chodzi głównie o wciskanie inwestorom ceramicznych kominów systemowych, które w przypadku kotła kondensacyjnego są zbędnym wydatkiem.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/144844-jaki-komin-do-pieca-gazowego-kondensacyjnego/page/4/#findComment-7314364
Udostępnij na innych stronach

  • 3 weeks później...
Średnice należy traktować jako minimalne. Takie też są wyloty z kotła.

Po zastosowaniu redukcji możesz z fi 60 przejść na fi 120 w systemowym.

Szacht 12 x 12 cm lub fi 125 zapewni wystarczający dopływ powietrza w jednym i drugim przypadku /fi 60 i fi 80/

 

 

 

12x12 - może być wiekszy? A możesz mi powiedzieć jak będzie pozycjonowany wkład fi80? Czy są jakieś patenty na to?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/144844-jaki-komin-do-pieca-gazowego-kondensacyjnego/page/4/#findComment-7327331
Udostępnij na innych stronach

Może być większy.

Jeśli przewód spalinowy jest krótki do centralnego pozycjonowania w szachcie starczy sama sztywność przewodu, jeśli dłuższy stosuje się obejmy dystansowe.

 

np.

 

http://www.kominy.pl/images/detailed/0/121_120_119_118_opaska-opc.jpg?t=1437662138

.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/144844-jaki-komin-do-pieca-gazowego-kondensacyjnego/page/4/#findComment-7327341
Udostępnij na innych stronach

  • 2 months później...

witam.

 

podobnie jak wszyscy - stoję przed zakupem kominów do budowanego domu. potrzebuję:

 

- komin do pieca kondensacyjnego z zamkniętą komorą spalania + went

- komin do kominka w salonie

 

proszę o poradę - chciałbym przygotować się uniwersalnie na w razie co. planuję zamontować klasyczny systemowy komin 200mm i włożyć do niego wkład z kwasówki. Jeśli kiedyś będę chciał - wyciągnę wkład blaszany i podepnę zwykły piec na węgiel, drewno groszek czy cokolwiek. Pytanie jaki komin to może być - celuję w ofertę Schiedl'a. Kotłownia nie przyleg do ścian zewnętrznych budynku.

 

kominek w salonie to trochę cudak - planuję zamontować dwustronny wkład DOVRE SD 2100 i wpiąć go prosto do stropu, na którym w sypialni powyżej zacznie się komin. wyczystką będzie sam kominek.sd2.jpg. Pytanie - jaki komin + went zastosować - ten DOVRE ma wylot spalin 200mm.

 

z góry dzięki za sugestie pozdrawiam wszystkich poszukujących i wszystkie mądre głowy ;)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/144844-jaki-komin-do-pieca-gazowego-kondensacyjnego/page/4/#findComment-7366928
Udostępnij na innych stronach

Widać że edukował Cię ktoś starej daty.

Jeśli chcesz uniwersalny komin i mieć możliwość zmiany paliwa na inne to zostaw ten komin z ceramiką w środku i nie wkładaj tam wkładu stalowego.

W zamian wybuduj dodatkowy kanał i tam włóż wkład stalowy.

Będziesz mógł zmieniać źródło ciepła do woli a koszt będzie niewielki.

Jeśli chodzi o komin do kominka to sugeruję komin systemowy który zaciąga powietrze do kominka poprzez komin.

Nie musisz wtedy ciągnąć powietrze z zewnątrz i wychładzać mieszkania.

Są takie kominy już od 2-3 lat na rynku.

 

Co do Schiedla to nie można się do niego przyczepić ale płacisz za markę.

Spokojnie kupisz taniej komin podobnej jakości

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/144844-jaki-komin-do-pieca-gazowego-kondensacyjnego/page/4/#findComment-7368492
Udostępnij na innych stronach

  • 2 months później...

Witam,

 

A wiec jestem na etapie kominów. W projekcie mam oczywiście zastosowane dwa kominy Schiedel Rondo Plus..

W salonie jest kominek wiec rozważam zastosowanie komin systemowy Schiedel Rondo fi200+W lub jakieś innej firmy (co polecacie Plewa?)

Mam jedną wycenę komina Rondo niby z zastosowaniem wkłądu ceramiki z komina Rondo Plus bo podobnież w tym modelu wkładają lepszą w Schiedlu - czy to prawda?

 

W kotłowni będzie natomiast piec kondensacyjny Buderus Logomax GB072 14 kW z instrukcji wyczytałem, że rura fi125/80

 

buderus.jpg

 

W przypadku komina w kotłowni Instalator też odradził mi komin systemowy, tylko szachty.

 

Teraz pytanie aby rura 125/80 zmieściła rozumiem, że należy wybrać szachty spalinowe tj. poniżej na zdjeciu:

K_pk.jpg

 

Gdyby miała to być tylko rura fi 80 to rozumiem, że zastosowanie ma wykorzystanie jednego z kanału wentylacyjnego - np. z takiego szachtu W2 tj. poniżej:

W2 (2).JPG

 

Z góry dzięki za informację

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/144844-jaki-komin-do-pieca-gazowego-kondensacyjnego/page/4/#findComment-7395545
Udostępnij na innych stronach

Witaj,

 

Ja jeszcze nie wiem jaki bede mial kociol gazowy i wymurowalem sam pustak kominowy o srednicy 260 cm w srodku. Awaryjnie obok wymurowany komin z wkladem ceramicznym.

 

Robie tak samo :)

Rond Plus ma pustak 36cm . wentylacyjne do niego mają dziury wewnetrzne 11cm . Patrząc na wymiary rur do kotłów kondensacyjnych 8cm wew i 12cm zewnetrzna by się nie zmieściły.

Postanowiłem kupić same pustaki takie jak sa w Rondo plus i miejsca bedzie napewno dosyć na wszystko :)

co jakiś później wrazie czego można wyciąć dziure, dorobić obejmy i wszystko elegancko ze soba połączyć ...

Edytowane przez Mateusz.C
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/144844-jaki-komin-do-pieca-gazowego-kondensacyjnego/page/4/#findComment-7397228
Udostępnij na innych stronach

Dzień dobry,

 

po zapoznaniu się z tym wątkiem też mam zamiar zastosować do kotła kondensacyjnego szacht z pustaka wentylacyjnego z wkładem z kwasówki. Planuję kocioł Immergas Victirx 12 x TT. Z kolei do kominka ma być komin systemowy z wkładem ceramicznym. Zgodnie z projektem oba te przewody tworzą jeden komin.

Żeby unikną błędów, pytałam się już teraz potencjalnego wykonawcy kominka i przedstawicieli Immergasa, jakie warunki ma spełniać komin. Co do kominka dowiedziałam się, że: trójnik ma być na wysokości 60 cm poniżej sufitu, najlepiej prostopadły, komin systemowy z wkładem ceramicznym izostatycznym. Co do Immergasa, to że wkład produkowany przez nich ma średnicę 60 lub 80 i że nie trzeba robić odskrapalcza. NIe do końca to rozumiem, przede wszystkim chodzi o to, na jakiej wysokości mają się zaczynać kominy? Rozumiem, że w kominie do kominka poniżej trójnika ma być jeszcze wyczystka, tak?

I jeszcze jedno - dostałam ofertę na komin systemowy firmy Kom-went z Wrocławia. Czy słyszeliście kiedyś o takiej marce i czy warto to kupować?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/144844-jaki-komin-do-pieca-gazowego-kondensacyjnego/page/4/#findComment-7399605
Udostępnij na innych stronach

Dzień dobry,

 

po zapoznaniu się z tym wątkiem też mam zamiar zastosować do kotła kondensacyjnego szacht z pustaka wentylacyjnego z wkładem z kwasówki. Planuję kocioł Immergas Victirx 12 x TT. Z kolei do kominka ma być komin systemowy z wkładem ceramicznym. Zgodnie z projektem oba te przewody tworzą jeden komin.

Żeby unikną błędów, pytałam się już teraz potencjalnego wykonawcy kominka i przedstawicieli Immergasa, jakie warunki ma spełniać komin. Co do kominka dowiedziałam się, że: trójnik ma być na wysokości 60 cm poniżej sufitu, najlepiej prostopadły, komin systemowy z wkładem ceramicznym izostatycznym. Co do Immergasa, to że wkład produkowany przez nich ma średnicę 60 lub 80 i że nie trzeba robić odskrapalcza. NIe do końca to rozumiem, przede wszystkim chodzi o to, na jakiej wysokości mają się zaczynać kominy? Rozumiem, że w kominie do kominka poniżej trójnika ma być jeszcze wyczystka, tak?

I jeszcze jedno - dostałam ofertę na komin systemowy firmy Kom-went z Wrocławia. Czy słyszeliście kiedyś o takiej marce i czy warto to kupować?

 

W kominie do kominka ma być wyczystka i ewentualny wywietrznik do wentylacji ocieplenia pomiędzy ceramiką a pustakiem

Do kondensatu nawet wyczystka nie jest konieczna bo co tam chcesz czyścić.

Szacht to odcinek połaczeniowy ekranowany pomiędzy kotłem a kominem.

Srodkiem wędrują spaliny a ekranem powietrze potrzebne do spalania.

Do kondensatu wewnątrz komina raczej nie potrzebna jest już kwasówka gdyż spaliny mają tak niską temperaturę ż można zastosować rury polipropylenu.

Miska i odskraplacz także nie bo skropliny wracają do wymiennika nagrzewając go a następnie wypływają do kanalizacji poprzez syfon zamontowany w kotle.

 

Odnośnie Kom-Went to chcąc sprzedawać muszą posiadać wszystkie certyfikaty i tylko kwestia kto robi ceramikę do kominów i czy faktycznie jest ona odporna na pożar sadzy..

Jeśli oerta jest kusząca to do kominka rozmiar fi 200 i będzie OK.

W zależności od planowanego położenia kominka i przyłącza spalinowego trójnik do kominka może być prostopadły ale najlepiej pod kątem 45*

Edytowane przez Mareks77
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/144844-jaki-komin-do-pieca-gazowego-kondensacyjnego/page/4/#findComment-7399708
Udostępnij na innych stronach

Dzień dobry,

 

po zapoznaniu się z tym wątkiem też mam zamiar zastosować do kotła kondensacyjnego szacht z pustaka wentylacyjnego z wkładem z kwasówki. Planuję kocioł Immergas Victirx 12 x TT. Z kolei do kominka ma być komin systemowy z wkładem ceramicznym. Zgodnie z projektem oba te przewody tworzą jeden komin.

Żeby unikną błędów, pytałam się już teraz potencjalnego wykonawcy kominka i przedstawicieli Immergasa, jakie warunki ma spełniać komin. Co do kominka dowiedziałam się, że: trójnik ma być na wysokości 60 cm poniżej sufitu, najlepiej prostopadły, komin systemowy z wkładem ceramicznym izostatycznym. Co do Immergasa, to że wkład produkowany przez nich ma średnicę 60 lub 80 i że nie trzeba robić odskrapalcza. NIe do końca to rozumiem, przede wszystkim chodzi o to, na jakiej wysokości mają się zaczynać kominy? Rozumiem, że w kominie do kominka poniżej trójnika ma być jeszcze wyczystka, tak?

I jeszcze jedno - dostałam ofertę na komin systemowy firmy Kom-went z Wrocławia. Czy słyszeliście kiedyś o takiej marce i czy warto to kupować?

 

Wkład stalowy kwasoodporny w pustaku to idealne rozwiązanie.

 

Jeśli chodzi o komin do kominka to polecam system kominowy który zaciąga powietrze do spalania poprzez przewód kominowy i nie trzeba pod posadzką ciągnąć przewodu z zewnątrz budynku. Są już takie w Polsce od około 3 lat.

 

Nie słyszałem o takiej firmie jak Kom-went.

Wygląda na jakąś lokalną firmę handlową składającą kominy z kupowanych elementów.

Wszedłem na ich stronę i przeczytałem, że importują wkłady ceramiczne z Czech a więc na pewno nie izostatyczne o których napisałaś.

Wkłady izostatyczne mają w Polsce tylko 3 producentów o ile wiem.

Ja tam wolałbym kupić komin bezpośrednio u producenta a nie w lokalnej firmie handlowej ale to moje subiektywne zdanie.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/144844-jaki-komin-do-pieca-gazowego-kondensacyjnego/page/4/#findComment-7399949
Udostępnij na innych stronach

  • 7 months później...
A ja mam inne pytanie: też będę miał kocioł gazowy kondensacyjny. Planuje zastosować pustak kominowo - wentylacyjny. Na jakim etapie ma być umieszczana ta rura kwasoodporna w kominie? Jakoś ciężko mi sobie wyobrazić , że jak już będzie stało 9 metrów komina to potem ktoś będzie tam te rury umieszczał. Myślałem nad takim zestawem: https://www.systemykominowe24.pl/pl/p/Komin-dwuscienny%2C-powietrzno-spalinowy-fi-801259m/1325 .
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/144844-jaki-komin-do-pieca-gazowego-kondensacyjnego/page/4/#findComment-7522874
Udostępnij na innych stronach

A ja mam inne pytanie: też będę miał kocioł gazowy kondensacyjny. Planuje zastosować pustak kominowo - wentylacyjny. Na jakim etapie ma być umieszczana ta rura kwasoodporna w kominie? Jakoś ciężko mi sobie wyobrazić , że jak już będzie stało 9 metrów komina to potem ktoś będzie tam te rury umieszczał. Myślałem nad takim zestawem: https://www.systemykominowe24.pl/pl/p/Komin-dwuscienny%2C-powietrzno-spalinowy-fi-801259m/1325 .

 

Rurę wpuszcza się do wybudowanego już komina. Nic w tym dziwnego.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/144844-jaki-komin-do-pieca-gazowego-kondensacyjnego/page/4/#findComment-7522929
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...