Witam.

Przypadło mi administrowanie małą wspólnotą.

Pewni mieszkańcy chcą wymienić stare żeliwne grzejniki na nowe stalowe.

Potrzebuje pomocy z doborem parametrów. Wiem, że jedno żebro ma ok 115W-125W. Wiem, też, że moc zależy od parametrów sieci.

I tutaj jest chyba największy problem, bo nie wiem na jakie parametry zostały dobrane aktualne grzejniki. (czyżby 90/70/20?)

Wtedy 9 żeberkowy grzejnik wymieniam na grzejnik ok 1100W 90/70, tylko że rozmiarami nie bardzo mi się to zgadza bo taki grzejnik ma zaledwie 60cmx60cm.

Wyprowadźcie mnie z błędu.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam.

Przypadło mi administrowanie małą wspólnotą.

Pewni mieszkańcy chcą wymienić stare żeliwne grzejniki na nowe stalowe.

Potrzebuje pomocy z doborem parametrów. Wiem, że jedno żebro ma ok 115W-125W. Wiem, też, że moc zależy od parametrów sieci.

I tutaj jest chyba największy problem, bo nie wiem na jakie parametry zostały dobrane aktualne grzejniki. (czyżby 90/70/20?)

Wtedy 9 żeberkowy grzejnik wymieniam na grzejnik ok 1100W 90/70, tylko że rozmiarami nie bardzo mi się to zgadza bo taki grzejnik ma zaledwie 60cmx60cm.

Wyprowadźcie mnie z błędu.

 

są w sprzedarzy grzejniki o wymiarach 550wys które pasują idealnie pod rozstaw grzejników zeliwnych >>>>produkuje to kilka firm

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

dla świętego spokoju przyjmij temperatury 70/55/20

wtedy grzejnik będzie większy i dostosowany do akturalnych temperatrur zasilania i powrotu

Nie mamy zainstalowanych podzielników ani nawet zaworów termostatycznych, dlatego ważny jest dla mnie taki dobór aby nikt się nie czepiał.

 

są w sprzedarzy grzejniki o wymiarach 550wys które pasują idealnie pod rozstaw grzejników zeliwnych >>>>produkuje to kilka firm

Bardzo bym prosił o link do zamienników.

Edit: choć kolega google bywa pomocny ;)

Dzięki za informację.

Edytowane przez tulismanore
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Aby nie przerabiać gałązek zasilania i powrotu, najkorzystniej zamienić grzejniki żeliwne na takie, które mają identyczny rozstaw przyłączy.

Typowy rozstaw, to 50 cm od osi do osi i wszystkie firmy posiadają w ofercie grzejniki o takim właśnie rozstawie, lecz są też rozstawy inne niż 50 cm..

W starej instalacji stalowej, szczególnie po jej remoncie, z powodu oderwanej i krążącej rdzy, zawory termostatyczne mogą się szybko przytkać.

Mają małe, nieliniowe światło przepływu.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Aby nie przerabiać gałązek zasilania i powrotu, najkorzystniej zamienić grzejniki żeliwne na takie, które mają identyczny rozstaw przyłączy.

Typowy rozstaw, to 50 cm od osi do osi i wszystkie firmy posiadają w ofercie grzejniki o takim właśnie rozstawie, lecz są też rozstawy inne niż 50 cm..

W starej instalacji stalowej, szczególnie po jej remoncie, z powodu oderwanej i krążącej rdzy, zawory termostatyczne mogą się szybko przytkać.

Mają małe, nieliniowe światło przepływu.

zastosuj zawory grawitacyjne termost. + grzejniki np. purmo 550 i wszystko gra

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...