Witam wszystkich cierpliwych :)

 

Wiem, ze zalezy to od mocy i ilości odbiorników, ze jak ktoś ma np. ogrzewanie na prąd itd musi mieć ich wykupione wiecej.

 

Chodzi mi o to jakie jest nominalne zapotrzebowanie budynku na prąd w w założeniu ze do ogrzewania pomieszczeń i wody nie używamy prądu ?

W budynku sa standardowe odbiorniki prądu.

 

podro...

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/14823-ile-kw-macie-w-budynku/
Udostępnij na innych stronach

Przy okazji wymiany przyłącza z napowietrznego na kablowe podwyższyłem z 12 do 16 kW - brak ogrzewania elek.

W poniższym wątku podałem sposób na obliczenie potrzebnej mocy przyłączeniowej :)

http://www.murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=21618

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/14823-ile-kw-macie-w-budynku/#findComment-238511
Udostępnij na innych stronach

Mam przyłącze 24 Kw, tez nie grzeje prądem, nawet kuchnie wole miec gazowo-elektryczną.

 

W domu mam jednak ponad 200 punktow i po pomiarach okazalo sie, że takie przyłącze w stosunku do ilosci potencjalnych odbiornikow jest o.k.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/14823-ile-kw-macie-w-budynku/#findComment-238529
Udostępnij na innych stronach

Jestem trochę zdziwiona, że wszyscy podają takie duże moce. Ja mam 15kW, ale tylko dlatego, że nie wiedziałam co wpisać i poprosiłam o pomoc urzędnika. Później dowiedziałam się, że standardowo dla domku 160 mkw. bez ogrzewania elektrycznego przyjmuje sie 12kW(myślę że to jest ok). Więc nie wiem dlaczego potrzebujecie tak dużo :roll:
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/14823-ile-kw-macie-w-budynku/#findComment-238896
Udostępnij na innych stronach

Podstawową sprawą nie jest moc zamówiona lecz wartość zabezpieczenia w złączu. W zależności od rejonu kraju oraz zakładu energetycznego dla tych samych mocy przyjmowane są różne wartości zabezpieczeń. Dla domku jednorodzinnego (bez ogrzewania elektr.) wartość zabezpieczenia ograniczającego przy przyłączu 3-fazowym nie powinna być mniejsza niż 25...35A. Zwracaj raczej uwagę na wartość tego zabezpieczenia niż na moc przyłącza. W moim przypadku moc przyłącza wynosi 8 kW a wartość zabezp. ograniczającego 35A. Może lepiej aby forumowicze podawali obie te wartości moc i prąd (wartość na bezpieczniku) zabezpieczenia.

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/14823-ile-kw-macie-w-budynku/#findComment-238966
Udostępnij na innych stronach

Sposób obliczenia mocy zapotrzebowanej w mieszkaniu (także domku jednorodzinnym) podany i opisny jest w normie Stowarzyszenia Elektryków Polskich : N-SEP-002, z roku 2003.

W skrócie :

Moc maksymalna największego odbiornika + liczba mieszkańców.

N.p. moc pralki =3kW, liczba osób =4. Moc zapotrzebowana 3+4 = 7kW.

Moc kuchni elektr. =9kW. Liczba osób =4. Moc zapotrzebowana 9+4 = 13kW.

Moc maksymalna kuchni zwykle jest nieco mniejsza od sumy mocy wszystkich grzałek i wentylatorka - bo niektóre grzałki nigdy nie pracują jednocześnie.

Zatem obliczenie nie przebiega w ten sposób, że sumuje się moce wszystkich odbiorników w domku i uzyskany wynik mnoży się przez współczynnik jednoczesności.

Zakład Energetyczny nie jest w stanie ograniczyć nam poboru mocy inaczej, jak tylko przez nakaz zastosowania określonego zabezpieczenia głównego (bezpiecznika lub wyłącznika samoczynnego).

Dlatego występując o przydział mocy trzeba raczej ustalić jakie najmniejsze zabezpieczenie nam odpowiada i dopasować do tego moc.

Jeżeli pzyjmiemy zbyt niskie zabezpieczenie główne, to nie będzie selektywności w działaniu zabezpieczeń i przy zwarciu w jednym obwodzie będzie działać także zabezpieczenie główne.

Jeśli to zabezpieczenie jest w skrzynce licznikowej w ogrodzeniu działki - to będziemy (w zimie, po ciemku) "ganiać do płota".

To zabezpieczenie główne nie powinno w żadnym przypadku być mniejsze od 20A.

Lepiej jeśli będzie 25A.

Przy 32A wchodzimy już w nadmierne koszty miesięcznej opłaty za moc zapotrzebowaną.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/14823-ile-kw-macie-w-budynku/#findComment-239018
Udostępnij na innych stronach

A ja sobie zamówiłem narazie 7kW bo to najmiejsza moc z zabezpieczeniem 25A (3f.) Jak mi będzie wywalało to zapłacę i mi poniosą. Kable mam na ziększą moc. A i mocy na trafo nie zabraknie - mało domów w okolicy się buduje. Spawać nie zamierzam, chydroforu nie mam. Do końca budowy na pewno mi starczy. Potem zobaczymy.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/14823-ile-kw-macie-w-budynku/#findComment-239044
Udostępnij na innych stronach

Wg "Grupy ENEA" moc przyłączeniowa jest powiązana z zabezpieczeniem przedlicznikowym i tak np.:

dla przyłącza 3-fazowego

zabezpieczenie [A]....... moc [kW]

............... 13 .................. 8,0

............... 16 .................. 10,0

............... 20 .................. 12,0

............... 25 .................. 16,0

............... 32 .................. 20,0

............... 35 .................. 22,0....

Ja wybrałem (także ze względu na zebezpieczenie) 16 kW, dzięki temu mam bezpieczniki 25A - przy czym zabezpieczenie główne w przyłączu powinno być o stopień wyższe.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/14823-ile-kw-macie-w-budynku/#findComment-239105
Udostępnij na innych stronach

Gdzieś już pisałem jak jest u mnie:

Kuchnia elektryczna (płyta ceram. + piekarnik) 11 kW,

kable grzejne 13 kW,

bojlery 3 kW,

pralka, czajnik, żelazko, mikrofala 7 kW,

i drobiazgi (TV, komp., wentylacja, oświetlenie)

Moc przyłączeniowa 24 kW, zab.przedlicznikowe 3x40A.

Według podawanych schematów obliczeń powinno mi wystarczeć jakieś 18 - 20 kW, ale...

Ile to kosztuje (ZE Wrocław); Przy mocy 24 kW w taryfie G12 (dwustrefowej) opłaty stałe: Abonament 1,68 zł., Składnik stały stawki sieciowej 78,48 zł czyli razem co miesiąc 80,16 zł.

Reszta zależna już tylko od zużycia.

Janu

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/14823-ile-kw-macie-w-budynku/#findComment-239337
Udostępnij na innych stronach

  • 6 months później...
Dla domku jednorodzinnego (bez ogrzewania elektr.) wartość zabezpieczenia ograniczającego przy przyłączu 3-fazowym nie powinna być mniejsza niż 25...35A. Zwracaj raczej uwagę na wartość tego zabezpieczenia niż na moc przyłącza. W moim przypadku moc przyłącza wynosi 8 kW a wartość zabezp. ograniczającego 35A. Może lepiej aby forumowicze podawali obie te wartości moc i prąd (wartość na bezpieczniku) zabezpieczenia.

Pozdrawiam

 

Zamówiłam 8,5 kW i dostałam w warunkach zabezp główne 25A oraz przedlicznikowe 16A. To chyba za mało??? Jak to zmienić?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/14823-ile-kw-macie-w-budynku/#findComment-396821
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...