walus70 29.05.2012 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2012 3 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148350-wydajno%C5%9B%C4%87-solar%C3%B3w/page/13/#findComment-5357391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lucypokoje 29.05.2012 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2012 Witam300 l pozdrawiam lucy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148350-wydajno%C5%9B%C4%87-solar%C3%B3w/page/13/#findComment-5357688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtekszw 30.05.2012 05:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2012 Wojtku W kodowaniu 2 nie mam opcji solara mam tak -ogolne -kocioł -ciepła woda -kaloryfery -podłogowka -ustawienie podst. brak grupa solar czy moze to byc spowodowane posiadaniem takiego urządzenia ktore steruje solarem http://images41.fotosik.pl/1550/35b6f649c9190b14med.jpg na tym urządzneiu mogę zadawac od jakiej temp zasilac ma mi 1 lub 2 zbiornik. jednak nie widzę tam cytuję Niestety nie pomogę. Ja mam sterowanie w piecu (Vitodens 200-W) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148350-wydajno%C5%9B%C4%87-solar%C3%B3w/page/13/#findComment-5357784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 11.06.2012 06:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2012 (edytowane) Czy ktos wie, jak prawidlowo/ekonomicznie ustawic sterownik do solarow ?No bo tak : mam "dwa biegi" : pompa moze pracowac na 100 % lub 50 % obrotow, w zaleznosci od delty temperatur na kolektorze i w zbiorniku. Powiedzmym, ze olewam juz te 50% i bede ustawial tylko na 100%. No i teraz jaka delte wybrac ? Kiedy jest sens, aby pompa pracowala ? Temperatura mierzona jest na kolektorze, i na dole zbiornika. Ale 1) na kolektorze, zawsze temp jest wieksza niz na wlocie do wezownicy. Bo glikol calej energii nie zbierze, a do tego na rurach po drodze sa straty. Zauwazylem, ze moze sie to bujac w granicach 2-4 stopnie.2) a na dole zbiornika jest zawsze nizsza niz w "srodku" wezownicy. Bo wezownica leci przez pol wysokosci zbiornika, a pomiar jest na dolenym jej wlocie. Tu nie wiem jaka moze byc roznica, ale z 2 stopnie jak nic - gdy nie zuzywamy wody. Jak wode mocno pobieramy, roznica sie sporo zwiekszy.Ten sezon mialem ustawione dt = 3stopnie. Ale to chyba bez sensu. Stawiam, ze pompa pracowala z 30 % czasu nic nie grzejac, a tylko zuzywajac prad. Teraz ustawilem 5 stopni, ale i tak mysle, ze to za malo. Moze sie okazac, ze z 1 stopien bede mial roznicy miedzy wezownica a zbiornikiem, i wiecej pradu pompa sciagnie niz sie podgrzeje w baniaku. Przeplyw ustawiony mam na 2 l/min.Jak to macie ustawione aby to mialo sens ? z 6-7 stopni ? Fantom Edytowane 11 Czerwca 2012 przez szczukot Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148350-wydajno%C5%9B%C4%87-solar%C3%B3w/page/13/#findComment-5374788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
red1980 11.06.2012 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2012 Sterowniki w Hewalexie maja fabrycznie bodajże 8 stopni różnicy. Ustaw sobie coś koło tego i obserwuj co się będzie działo.Rzeczywiście 3 czy 4 stopnie to bez sensu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148350-wydajno%C5%9B%C4%87-solar%C3%B3w/page/13/#findComment-5374875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 11.06.2012 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2012 Mialem dokladnie tak, ze od 3 stopni pracowalo na 50 % a od 5 stopni na 100 %. Ale te na 50% to jakas lipa - sterownik chyba do bani ma regulacje obrotow (t-sol z makrotermu) , bo pompa buczy. Wiec te 50% wogole pomine, i ustawie wstepnie na 7 stopni na 100% od razu. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148350-wydajno%C5%9B%C4%87-solar%C3%B3w/page/13/#findComment-5374896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
f.5 11.06.2012 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2012 u mnie jest jak roznica jest 8 stopni wyłącza sie jak 2. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148350-wydajno%C5%9B%C4%87-solar%C3%B3w/page/13/#findComment-5374955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 11.06.2012 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2012 Czyli jak juz jest wlaczona, i dt = 3 stopni to nadal dziala ?No wydaje mi sie, ze to lipa wlasnie - powinno byc wiecej. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148350-wydajno%C5%9B%C4%87-solar%C3%B3w/page/13/#findComment-5374977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
f.5 11.06.2012 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2012 Jesli roznica pomiedzy kolektorem a dołem zbiornika jest 8 stopni pompka jest uruchamianaprzy roznicy 2 stopni sterownik wyłącza pompke. tak mam ustawione fabrycznie w viessmannie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148350-wydajno%C5%9B%C4%87-solar%C3%B3w/page/13/#findComment-5375004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 11.06.2012 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2012 Sprawdzales "recznie" jaka faktycznie jest temp dolatujaca do wezownicy, jak jest roznica 2 stopnie miedzy dolem zbiornika a kolektorem ? Bo mi sie wydaje, ze glikol juz ma taka sama temp jak na dole zbiornika, a lekko wyzej w zbiorniku, gdzie jest cieplej, to ten glikol juz nie grzeje tylko wychladza zbiornik. Mi sie wydaje, ze te 8 stopni jest ok, ale zamaist tych 2 stopni, powinno byc z 5. Fantom ps. Ja to zaobserwowalem patrzac na wskazania temperatury dolatujacej do zbiornika. Ale ta nigdzie nie jest uzywana w procesie sterowania Musze poszukac lepszego sterownika chyba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148350-wydajno%C5%9B%C4%87-solar%C3%B3w/page/13/#findComment-5375044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 11.06.2012 15:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2012 Mialem dokladnie tak, ze od 3 stopni pracowalo na 50 % a od 5 stopni na 100 %. Ale te na 50% to jakas lipa - sterownik chyba do bani ma regulacje obrotow (t-sol z makrotermu) , bo pompa buczy. Wiec te 50% wogole pomine, i ustawie wstepnie na 7 stopni na 100% od razu. Fantom Witam. To, że pompa buczy to objaw złego sterowania pompą. Ale nie przejmuj się bo 95% elektronik solarnych jest tak skonstruowana. Wynika to z tego, że pompy używane w instalacjach mają silniki "indukcyjne". A w silniku indukcyjnym obroty można zmienić zmieniając częstotliwość. Producenci elektronik solarnych poszli na skróty bo takie urządzenie do zmiany obrotów takiego silnika nazywa się falownik i jest stosunkowo drogie. Producenci wpadli na sposób zmiany obrotów wycinając część amplitudy, tak jak to się dzieje przy ściemniaczach żarówek. Podczas tak zmieniających się obrotów zmienia się również moment obrotowy a on również zależy od oporów przepływu. I tu koło się zamyka. O wiele lepszym rozwiązaniem jest takie gdy pompa chodzi np. przez 1/2 sekundy a przez pozostałą stoi. W zależności od różnicy temp. interwał czasowy pracy pompy i jej spoczynek jest regulowany, bo tak naprawdę to ważna jest wielkość przepływu a nie obroty pompy. Co do wielkości delty to tak ją ustaw aby temp. glikolu na zasilaniu zbiornika i jej powrotu wynosiła ok. 12-14 stopni mierząc na króćcach połączeniowych przy zbiorniku, ustawiając w miarę słonecznym dniu. Pozdrawiam. Witold Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148350-wydajno%C5%9B%C4%87-solar%C3%B3w/page/13/#findComment-5375641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 11.06.2012 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2012 (edytowane) Co do wielkości delty to tak ją ustaw aby temp. glikolu na zasilaniu zbiornika i jej powrotu wynosiła ok. 12-14 stopni mierząc na króćcach połączeniowych przy zbiorniku, ustawiając w miarę słonecznym dniu. Pozdrawiam. Witold Nie czaje. Jak moge ustawiac delte-t opierajac sie tylko na temepraturach na kroccach ? Przeciez one tez bedzie mocno zalezne (wylotowa) od temperatury wody w zbiorniku. A po drugie, zakladajac nawet 100 % oddanej energii z glikolu do zbiornika, to z tego by wynikalo, ze na solarach bylo z 15 stopni wiecej niz w zbiorniku. Troche duza ta delta. Fantom Edytowane 11 Czerwca 2012 przez szczukot Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148350-wydajno%C5%9B%C4%87-solar%C3%B3w/page/13/#findComment-5375701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 11.06.2012 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2012 Odczytaj wartość przepływu podczas pracy pompki jaki masz na rotametrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148350-wydajno%C5%9B%C4%87-solar%C3%B3w/page/13/#findComment-5376013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 11.06.2012 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2012 2l/min Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148350-wydajno%C5%9B%C4%87-solar%C3%B3w/page/13/#findComment-5376072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 13.06.2012 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2012 Nie czaje. Jak moge ustawiac delte-t opierajac sie tylko na temepraturach na kroccach ? Przeciez one tez bedzie mocno zalezne (wylotowa) od temperatury wody w zbiorniku. A po drugie, zakladajac nawet 100 % oddanej energii z glikolu do zbiornika, to z tego by wynikalo, ze na solarach bylo z 15 stopni wiecej niz w zbiorniku. Troche duza ta delta. Fantom Powinno być tak ustawione, by temperatura wychodząca z kolektorów miała ok 15-20*C więcej od wody w zbiorniku przy pełnym słońcu. Delta nie za bardzo jest zależna od temperatury w zbiorniku (tu już jest raczej temat sprawności kolektorów, ale to innym razem). Jak masz wodę 30*C w zbiorniku to w tym momencie kolektory nie powinny uzyskiwać więcej niż 50*C. Jak się sukcesywnie woda podgrzeje i będzie miała już powiedzmy 50*C to kolektory w tym momencie powinny mieć maks 70*C. Taki stan rzeczy uzyskasz regulując rotametrem. W sterowniku tego nie zmienisz. W sterowniku można zmienić różnicę temperatur przy jakich kolektory ruszą, ale nie jaka będzie się utrzymywała na pełnych obrotach pompki przy pełnym słońcu. I jeszcze jedno - rozumiem, że na rotametrze odczytujesz wartość wyznaczoną przez dół unoszącego się koreczka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148350-wydajno%C5%9B%C4%87-solar%C3%B3w/page/13/#findComment-5377864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 15.06.2012 06:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2012 Odnośnie uzysków/wydajności.Instalacja w Żyrardowie:- łączna powierzchnia czynna kolektora próżniowo rurowego CPC 7m^2 (Aquasystem).- zbiornik pojemności 316l- nadmiar energii kierowany do c.o. (50/40 przy -20stC)- 3 osoby stale korzystające z c.w.u.- odchylenie na wschód około 35-40st, pochylenie ~45stUzysk od 13.07.2011 do 13.06.2012 wyniósł 3676kWh przy 696h pracy pompy. Przez 28h temperatura przekraczała maksymalną temperaturę pracy. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148350-wydajno%C5%9B%C4%87-solar%C3%B3w/page/13/#findComment-5380435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 15.06.2012 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2012 Powinno być tak ustawione, by temperatura wychodząca z kolektorów miała ok 15-20*C więcej od wody w zbiorniku przy pełnym słońcu. Delta nie za bardzo jest zależna od temperatury w zbiorniku (tu już jest raczej temat sprawności kolektorów, ale to innym razem). Jak masz wodę 30*C w zbiorniku to w tym momencie kolektory nie powinny uzyskiwać więcej niż 50*C. Jak się sukcesywnie woda podgrzeje i będzie miała już powiedzmy 50*C to kolektory w tym momencie powinny mieć maks 70*C. Taki stan rzeczy uzyskasz regulując rotametrem. W sterowniku tego nie zmienisz. W sterowniku można zmienić różnicę temperatur przy jakich kolektory ruszą, ale nie jaka będzie się utrzymywała na pełnych obrotach pompki przy pełnym słońcu. I jeszcze jedno - rozumiem, że na rotametrze odczytujesz wartość wyznaczoną przez dół unoszącego się koreczka? Tak - dol koreczka. Po kilku miesiacach, widze ze wzroslo to lekko powyzej tych 2 l/min. Pompka chodzi na najnizszym biegu (25W) No z tego co obserwowalem, to kolektory mialy wiecej maks o jakies 15 stopni wiecej niz w zbiorniku. Wiec chyba bedzie ok. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148350-wydajno%C5%9B%C4%87-solar%C3%B3w/page/13/#findComment-5380455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 15.06.2012 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2012 Tak - dol koreczka. Po kilku miesiacach, widze ze wzroslo to lekko powyzej tych 2 l/min. Pompka chodzi na najnizszym biegu (25W) No z tego co obserwowalem, to kolektory mialy wiecej maks o jakies 15 stopni wiecej niz w zbiorniku. Wiec chyba bedzie ok. Fantom A tak swoją drogą to te kolektory działają ci poprawnie? Nie masz problemów z ciepłą wodą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148350-wydajno%C5%9B%C4%87-solar%C3%B3w/page/13/#findComment-5380526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 15.06.2012 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2012 Raczej nie narzekam. Zbiornik 300 l mam podgrzewany tak do 40-50 stopni aktualnie. Bardziej zastanawiam sie wlasnie nad ustawieniami sterownika, bo do tej pory pompa dzialala mi widze bez sensu, wychladzajac chyba nawet czasami zbiornik. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148350-wydajno%C5%9B%C4%87-solar%C3%B3w/page/13/#findComment-5380532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 15.06.2012 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2012 Wg mnie (a przynajmniej ja tak mam) delta przy której pompa kolektorowa ma się załączyć to 7*C. Jak kolektory nie grzeją to pompa pompuje glikol jeszcze trochę bodajże do 3-4*C różnicy, więc jeszcze jest ok (nie wychładza zbiornika).Ogólnie dla mnie nieporozumieniem jest płynna modulacja prędkości pompy - raz, że sterowniki nie mają falownika tylko jakimiś szerokościami impulsów sterują (pompa buczy) a efekt mizerny. Szkoda żywotności pompy. Jaką masz powierzchnię czynną kolektorów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/148350-wydajno%C5%9B%C4%87-solar%C3%B3w/page/13/#findComment-5380658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania