sadm2 11.02.2012 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2012 W pompie padł falownik. Tyle dowiedziałem się od serwisanta WILO, który dostępny jest 24h pod telefonem. Jak padł falownik to regulacja obrotów nie istnieje. Dobrze, że chociaż chodzi na jakimś tam minimum. JESTEM CAŁKOWICIE ZAWIEDZIONYM KLIENTEM WILO!!!!! TAKIE RZECZY NIE MAJĄ PRAWA SIĘ ZDARZAĆ!!! ROZUMIEM, ŻE TO ELEKTRONIKA. DRUGI RAZ WYSIADA POMPA WILO STRATOS!!!! NIE POLECAM MIMO REWELACYJNYCH OSIĄGÓW... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sadm2 12.02.2012 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2012 ja wydałem połowę tego co ty, i jak czytam na forum twój kosztorys w stosunku do innych userów jest bardzo przesadzony To nie jest kosztorys to jest faktycznie poniesiony koszt. Nie uwzględnia grzejników. Nie uwzględnia mojej pracy i mojego taty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sadm2 12.02.2012 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2012 Z wczorajszego błędu na pompie nic nie zostało. Dobrze, że zrobiłem zdjęcie telefonem. Muszę i tak dowiedzieć się o co w tym chodzi w serwisie WILO. Poniżej zdjęcie z wczoraj. Dzisiaj pompa pracuje normalnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sadm2 14.02.2012 05:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2012 Po kilku telefonach do Wilo mogę odesłać pompę do centralnego serwisu. Wcześniej jednak nakazali aby dzwonił do serwisu regionalnego, który z nimi współpracuje... Zaczęło się przepychanie, że za daleko mają aby przyjechać, że kto im zapłaci itp. itd. Polska rzeczywistość. Serwisant z centrali mówi, ze uszkodzenie jest spowodowane przepięciami w sieci. Mnie natomiast zastanawia jak to możliwe, że tylko ta jedna pompa została uszkodzona. A sterownik kotła? Czyżby był bardziej odporny na przepięcia. Coś mi tu śmierdzi. Prawdą jest, że nie mam zabezpieczeń przepięciowych. Jednak one też mają pewien próg zadziałania 275V. Postanowiłem, że na teraz zamontuję coś takiego http://www.fif.com.pl/produkt/47/751 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WVIP 15.02.2012 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2012 WVIP ze strony czysto ekonomicznej nie jest to opłacalne. Koszty wskazują, że podłogówka w wykonaniu byłaby tańsza od grzejników panelowych. Tak tak ale ja chce miec w domu porzadne drewniane posadzki a nie jakies panele czy twarde plytki ceramiczne. W przypadku posadzki drewnianej ogrzewanie podlogowe moze byc wspomagajace tzw bariera cieplna, albo wogole bo drewno to dobry izolator. Podlogowka pod plytki czyli w lazience, kuchni, (holu razem z grzejnikiem moze sluzyc jako podstawowe zrodlo ciepla), ale pod posadzka drewniana nie, jezeli zwiekszymy znacznie jej moc posadzka zwyczajnie sie rozeschnie, nie bedzie odpowiednio pracowala i ulegnie zniszczeniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sadm2 16.02.2012 05:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2012 Uważam podobnie. Chociaż wielu inwestorów robi odwrotnie. Instalują wszędzie podłogówkę. Nawet mój kolega inżynier postępuje podobnie. Izolator na element grzejny. Jego wybór, jego pieniądze. Osobiście marzę o parkietach jak w Zamku Królewskim. Wówczas na ścianach widzę regulusy głównie SD6 200 cm i kocioł http://www.cieplotech.pl/Katalog2/9-Kotly-gazowe/KOCIOL-PULSACYJNY-20i.html wówczas puszczam wszystko na naprawdę niskich parametrach. Temperatura pokoi regulowana elektronicznie z elektrozaworem na rozdzielaczu. Coś takiego sobie wymyśliłem jakiś czas temu. Podłogówka oczywiście komunikacja, łazienki, kuchnia ogólnie tam gdzie są płytki na posadzkach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WVIP 16.02.2012 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2012 (edytowane) Ja bym dal sobie spokoj z tymi regulusami a zamontowal aluminiowe, natomiast w plycie nazwijmy to ogrzewanie podlogowe, ale nie jako zrodlo ciepla a jako bariera termiczna i instalacja dzieki ktorej mozna utrzymywac niska wilgotnosc plyty i mozna ja odpowiednio wysuszyc. Na scianach grzejniki aluminiowe a na podlogach porzadne posadzki drewniane. Cena tego kotla pulsacyjnego nie do przyjecia. Edytowane 16 Lutego 2012 przez WVIP Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sadm2 21.03.2012 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2012 (edytowane) Wczoraj miał miejsce odczyt gazu. Poniżej na zdjęciu zobaczymy jak się kształtuje zużycie paliwa gazowego w moim domu. Dla przypomnienia w gaz jest zaopatrywany jedynie kocioł w moim domu. Rachunek obejmuje ciepłą wodę i ogrzewanie domu. Kwota faktury 1291 PLN. Zużycie gazu 616 m3. Edytowane 21 Marca 2012 przez sadm2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sadm2 02.04.2012 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2012 Wysłałem pompę WILO STRATOS 25/1-6 do centralnego serwisu. Zobaczymy co wykaże naprawa, czy zostanie zakwalifikowana jako gwaranycjna czy też nie i będę zmuszony ponieść koszty naprawy. Mam pewne wątpliwości z tym związane ponieważ rozmowa z serwisantem ukierunkowana była na to, iż błąd był mój. W instalacji elektrycznej sugerował serwisant, że niby pojawiło się jakieś przepięcie i to doprowadziło do uszkodzenia płyty głównej/falownika (cokolwiek co tam zostanie wymienione, naprawione). Dziwna sprawa skoro miało miejsce przepięcie to dlaczego akurat trafiło tą pompę a nie uszkodziło czegokolwiek innego w domu lub też dlaczego nie uszkodziło sterownika kotła, który załącza pompę. Ostatnio przed odbiorem robiłem pomiary instalacji i dla obwodu kotła pętla uziemienia ma coś w okolicach 0,47 ohma. Byłem gotowy wyrzucić pompę WILO i zainstalować coś innego. Przetrwałem jednak mrozy i czekamy. Całe szczęście, że salon i kuchnia mają dodatkowe grzejniki, które w tej sytuacji są jedynym źródłem ciepła. Komfort troszkę jest mniejszy no ale cóż... Mamy co mamy mercedes, który dwa razy się wyłożył. Do trzech razy sztuka:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sadm2 02.04.2012 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2012 Pierwszy sezon grzewczy mogę uznać za prawie zakończony, chociaż w nocy i nad ranem widzę, że kociołek troszkę popędzi jak temperatura na zewnątrz spada. Z mieszkania we własnym domu jestem bardzo zadowolony. Największe plusy to duża powierzchnia i duża kubatura. Koszty utrzymania na akceptowalnym poziomie:: Jak to zwykle bywa zawsze jest coś co by człowiek zmienił. Myślę, że osiągnąłem jakiś punkt równowagi koszt/wielkość. Regulusy sprawdzają się każdego dnia. Jestem z nich bardzo zadowolony. Szczególnie z ich małej bezwładności. Potrzeba to grzeją, nie potrzeba to nie grzeją. Wszystko zajmuje im niewiele czasu. Podłogówka na, którą się uparłem w salonie połączonym z kuchnią dla mnie nie jest rewelacją. Wystawa południowa okien w salonie w zimowe słoneczne dni jest męcząca szczególnie jak się jest w domu w weekendy. Zaletą łatwość utrzymania podłóg gresowych w czystości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sadm2 02.04.2012 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2012 Ponieważ mój kocioł nie różni się wiele od poprzedniego modelu, który akurat pracuje u moich rodziców. Obserwuję urządzenie jak sobie radzi w tych niskich temperaturach zasilania i widzę, że rewelacyjnie!!!!! U rodziców temperatury projektowe są o wiele większe (dopiero niedawno pogrzebałem w ustawieniach ich sterownika) i mimo to widać jak czopuch, który wg mnie nie jest wykonany z kwasówki dostaje po tyłku!!!! Całe szczęście, że w moim mieście jest producent wyrobów kominowych, wentylacyjnych z blach kwasowych itp., więc nie będzie problemu z wykonaniem czopucha z kwasówki:) Ewentualną naprawę wyceniam na 300 PLN. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sadm2 03.04.2012 04:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2012 Szok wczoraj przyszła pompa:) NOWA!!! Drodzy Państwo trzecia pompa!!! Pierwsza zakupiona przeciekała (oring zawinął się podczas składania), druga wyświetlał się błąd E36 (uszkodzenie płyty głównej), trzecia działa:) Zejdę do kotłowni aby sprawdzić jej stan:) Pod tym względem muszę pochwalić firmę WILO. Otzzymałem od nich dwie nowe pompy w ramach napraw gwarancyjnych:) Mam nadzieję, że to jest do trzech razy sztuka:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sadm2 06.04.2012 04:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2012 W zimę zdarzyło się, że kilka razy znikło zasilanie z sieci od tamtego czasu rozważam zakup czegoś takiego http://www.orvaldi.pl/index.php/pl/product_catalog/product_view/47/131 i dodatkowo akumulator żelowy 100-120 Ah koszt 1400 zł za komplet. Pompa pięknie pracuje nie widać aby jakieś błędy się wyświetlały. Mam nadzieję, że taki stan rzeczy utrzyma się przez najbliższe kilka lat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sadm2 12.04.2012 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2012 (edytowane) Dla zainteresowanych kotłem żeliwnym buderusa. Stary, prosty jak konstrukcja cepa. Niezniszczalny. http://www.bobvila.com/sections/home-building/projects/21-accessible-home/episodes/247-energy-efficiency/videos/1111680524001-energy-efficient-boiler-installed Edytowane 13 Kwietnia 2012 przez sadm2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sadm2 12.04.2012 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2012 (edytowane) Poniżej ciekawy film jak powstają zasobniki c.w.u. http://www.bobvila.com/sections/home-building/projects/15-habitat-for-humanity/episodes/187-working-on-the-kitchen/videos/1105607936001-high-efficiency-water-heater-installation-and-buderus-factory-tour http://www.youtube.com/watch?v=nSHd64Oc65I&feature=results_main&playnext=1&list=PL9615888C9315FB43 Edytowane 13 Kwietnia 2012 przez sadm2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maestrod 13.06.2012 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2012 Cześć sadm2 Widzę że rachunki za gaz zupełnie akceptowalne, na moje oko wychodzi korzystniej niż ekogroszek i bezobsługowo. Czy ten piec buderus jest kondensacyjny ? Nie wiem jaką firmę wybrać pieca, duży wybór - a zależy mi na ekonomice, jak najmniejsze spalanie (system mieszany, podłogówka + grzejniki). Jeśli można wiedzieć jakiej grubości masz ocieplene zewn. ścian budynku i ocieplenie dachu ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maestrod 13.06.2012 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2012 Szczerze mówiąc tak właśnie przegladam forum i nie mam pojęcia dlaczego jedni (stosunkowo dobre parametry domu) placa miesiecznie 800 zł za gaz, a inni 1500 zł. Sadm2 przy twoich opłatach, wg mnie bardzo niskie (w ogóle przekroczyłeś w którymś z miesięcy 600 zł ?), to wydaje się mało opłacalna zabawa w pompy ciepła i inne tego typu wynalazki... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sadm2 18.06.2012 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2012 Witaj maestrod Mój dom przy dzisiejszych tendencjach budowlanych jest zwykłym standardem. Powiem nawet, że sporo przestarzałym:) Można jednak osiągnąć przyzwoite zużycie gazu przy takim klocku jak szeregówka. Nie cierpiąc przy tym na niedogrzanie. We wcześniejszych postach znajdziesz co jaką ma grubość. Szału drogi Panie nie ma:) Jestem w pewien sposób wierny rozwiązaniom tradycyjnym. Gdybym budował dom pasywny lub też zbliżony do pasywnego z pewnością zastosowałbym w nim kocioł taki jaki mam - żeliwny, atmosferyczny, z palnikiem jednostopniowym. Oczywiście wówczas byłby z pewnością o połowę mniejszy lub najmniejszym dostępnym w ofercie. maestrod nie jestem w stanie powiedzieć co wybrać ja wybrałem to co znajdziesz w moim wątku. Wybrałem bo miałem pewność, że wybieram to co mnie przekonuje i do mnie trafia. Może dzisiaj wybrałbym inny kocioł ten pulsacyjny... Po pierwszym sezonie mam potwierdzenie moich założeń, że jest dobrze:) Pompy ciepła... Znam ten temat od strony użytkowej w rodzinie i mnie na to nie stać... A tam kotłownia to maszynownia dwie pompy, 6 odwiertów pionowych, zestaw kolektorów próżniowych, prawdziwa centrala nawiewno-wywiewna, basen... Gdybym nie widział i nie oglądał pewnie bym nie uwierzył.... A jak usłyszałem kwoty jakie zostały wydane na modernizację kotłowni, która mogła mieć najwyżej 4 lata... nie chcę nawet myśleć... Więc jak słyszę, że ktoś wydał 5 tys. zł na rekuperację w domu... Uśmiecham się Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sadm2 18.06.2012 15:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2012 maestrod poniżej zużycie gazu do ostatniego odczytu. W okresie największego zużycia zapłaciłem za miesiąc 646 PLN. Dużo, mało?? Odpowiedź pozostawiam użytkownikom domów opalanych gazem. Faktury otrzymuję co dwa miesiące. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sadm2 06.07.2012 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2012 W ofercie buderusa znalazłem ciekawy kocioł kondensacyjny. Godne uwagi są osiągi przy zasilaniu 80 oC i powrocie 60 oC osiąga sprawność ponad 105%!!! http://www.buderus.de/Produkte/Heizen_mit_/Gas/Logano_plus_GB212-3950309.html?mid=2231634&table=techdata&mid=2231634&type=#infotab Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania