-dodatkowo tez nie podaje się strat energii COP dla cykli rozmrażania, które występują co 30 do 80 min. pracy.

-oraz testy wykonuje się w bardzo specyficznych warunkach nierealnych dla normalnego użytkownika

Na jakiej podstawie twierdzisz, że podawany COP nie uwzględnia cykli rozmrażania? Potrafisz przytoczyć jakieś wiarygodne informacje na temat metodyki badać COP dla PC P-W?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/125/#findComment-5308271
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 18,3k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

  • malux20

    1045

  • miki121

    1020

  • Pyxis

    1002

  • hydraulik_

    766

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

O to wlasnie.Dyskutujcie,dyskutujcie o to wlasnie chodzi.Ustalcie w koncu stan faktyczny ,bo mi chyba gaz beda ciagnac ,a juz sie przyzwyczailem do mysli ze bede mial pompe powietrze-woda i teraz bedzie mi smutno
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/125/#findComment-5308363
Udostępnij na innych stronach

O to wlasnie.Dyskutujcie,dyskutujcie o to wlasnie chodzi.Ustalcie w koncu stan faktyczny ,bo mi chyba gaz beda ciagnac ,a juz sie przyzwyczailem do mysli ze bede mial pompe powietrze-woda i teraz bedzie mi smutno
Napisz prawdę. Nie myślałeś poważnie o pompie. Koniec.

Gdyby taka pompa kosztowała 10k o gazie byś zapomniał.

Po drugie. Jaki masz dom? Pochwal się zapotrzebowaniem.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/125/#findComment-5308415
Udostępnij na innych stronach

Parametr COP jest podawany często dla norm PN-EN14511-2 i jeszcze jednej, ale nazwa mi umknęła.

Może ktoś mający do niech dostęp może sprawdzić, czy pomiary uwzględniają odszranianie ?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/125/#findComment-5308419
Udostępnij na innych stronach

Napisz prawdę. Nie myślałeś poważnie o pompie. Koniec.

Gdyby taka pompa kosztowała 10k o gazie byś zapomniał.

Po drugie. Jaki masz dom? Pochwal się zapotrzebowaniem.

 

 

u mnie tez gaz ciagna i pompa tez bedzie, ale chigo(6kW) - 6 tys. z zasobnikiem 200l (na 2 wezownice) - grzeje do -7, i mi dom ogrzeje i cwu, ponizej gaz popracuje ,, :D i wtedy nie musze miec wypasionego kondensata tylko jakis za 1500zl jednofunkcyjny o sprawnosci 90% - roznica bedzie minimalna ...

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/125/#findComment-5308470
Udostępnij na innych stronach

u mnie tez gaz ciagna i pompa tez bedzie, ale chigo(6kW) - 6 tys. z zasobnikiem 200l (na 2 wezownice) - grzeje do -7, i mi dom ogrzeje i cwu, ponizej gaz popracuje ,, :D i wtedy nie musze miec wypasionego kondensata tylko jakis za 1500zl jednofunkcyjny o sprawnosci 90% - roznica bedzie minimalna ...
Polecisz w taniej taryfie? W całodobowej to chyba nie warto bawić się w dodatkowe kombinacje. Przy niższych temperaturach nieopłacalne bawić się w dwa źródła.

Z drugiej strony przy założeniu że COP dla -7 będzie równe lub większe od 3 to ma sens. Ale po co tak kombinować? Ile taka pompa kosztuje?

Edytowane przez klaudiusz_x
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/125/#findComment-5308530
Udostępnij na innych stronach

witam

Oczywiście, że niektóre pompy są wstanie pracować bez grzałek, ale utrata sprawności i mocy jest tak duża, że ich praca jest po prostu całkowicie niewydajna.

Jeśli np. w pompie o mocy 12 KW 7/35 jest sprężarka Scroll o poborze nominalnym ok. 3,2KW to jeśli przy -24C COP będzie 1,62 ( niespotykany wysoki wynik ) to uzyskamy moc grzewczą na poziomie 3,2 KW x COP 1,62 =5,18 KW . Ale taką małą mocą nie ogrzejemy domu o pow. 140 mkw przy -24C . Przy takich temperaturach zapotrzebowanie na ciepło bardzo gwałtownie rośnie, a czasami nawet do kwadratu jeśli będzie nawet słaby wiatr . Zainstalowany falownik obrotów sprężarki nic tu nie da , nie doda mocy. Falownik tzw . inverter tylko zmienia częstotliwość napięcia i tym samym obroty silnika sprężarki, a pośrednio moc. Ale nie doda nam więcej niż wynika to z konstrukcji. Prosze też zauważyć, że silniki indukcyjne sprężarek scroll w niskich temperaturach pobierają coraz mniejszą moc elektryczną niz nam się wydaje. Zjawisko to występuje , ponieważ cały układ zaczyna pracować na coraz niższych ciśnieniach gazu i tym samym na niższych oporach elektrycznych.

Exotherm

Jak falownik nie daje więcej, jak rozkręca pompę w przedziale 30 do 130 %, a 130% to trochę więcej niż 100 o całe 30% :D.

U mnie wygląda to tak, -24stopnie, pompa działa i ogrzewa moją szkieletówkę do zadanej temp. 22,5 stopnia. to o czym mam jeszcze napisać, działa, sprawdziłem organoleptycznie. U mnie pobór elektroniki, grzałki i wentylatorów to ok 200Wh, COP 1,62 który podałem, uwzględniał moc pobraną rzeczywistą (ze wszystkim co ma PC) Widać że kolega exotherm woli sprzedawać gruntówki niż pc powietrzne i chyba temu je tak tępi.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/125/#findComment-5308558
Udostępnij na innych stronach

Z tych wykresów (a również z tabelek, które mam w pliku) wynika, że moc tych 3 wariantów tj 11,14 i 16 kW przy - 20 stopniach jest IDENTYCZNA! Wniosek z tego wydaje mi się oczywisty.

 

Ktoś kiedyś pisał, że TRI 14 i 16 to jest to samo, tylko 14 jest programowo "ograniczona" i można z 14-tki zrobić softem 16-tkę. Prawda to ?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/125/#findComment-5309237
Udostępnij na innych stronach

-dodatkowo tez nie podaje się strat energii COP dla cykli rozmrażania, które występują co 30 do 80 min. pracy.

-oraz testy wykonuje się w bardzo specyficznych warunkach nierealnych dla normalnego użytkownika

Ale oczywiście mówimy o sprawności pomp ciepła na R410A przy -25C , a nie -17C. A to robi ogromną różnicę. Stąd proszę nie schodzić na -17C.

Podobne błędy są robione przy podawaniu parametrów lodówek itp.

Więc nijak ma to się do tabeli.

http://www.elgra.info.pl/atesty/gazy/r410a%20linde.pdf

 

Po pierwsze nieprawda .NP program określający COP średnioroczne Firmy daikin uwzglednia nawet grzałki.

Ciekawe jaka jest wiarygodność pomiarów twoich pomp skoro inni robią w warunkach idealnych.

Tabele służą do porównywania skoro robisz inaczej to nie można porównać.Może leprze może gorsze przy tych -25

Gratuluję projektowania instalacji na -25 C.(Niektórzy dobierają grzejniki 100 W / m2)

A może -30 też dobre

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/125/#findComment-5310796
Udostępnij na innych stronach

Ostatnio Wydział Termodynamiki na jednej z Politechnik w Niemczech wykonywał podobne testy w/w pompy i.... okazało się, że jednak studiowanie ma sens, bo student jest wstanie rozróżnić reklamę od badań.

A wszystko polega tylko na zasadach wykonywaniu testów , bo jesli;

-nie uwzględnimy pobory elektrycznego przez wentylatory ( ok.350W), poboru elektroniki ( ok. 150W ), poboru pomp obiegowych ( ok. 160W ), poboru kabla grzewczego parownika ( ok. 80W), poboru grzałki korpusu sprężarki ( ok.50W )

Ale oczywiście mówimy o sprawności pomp ciepła na R410A przy -25C , a nie -17C. A to robi ogromną różnicę. Stąd prosze nie schodzić na -17C.

 

To wynik podawany w reklamie będzie imponujący.

Pzdr Exotherm

Więc podaj te dane.

A jak ty wyjmiesz ze wszystkich PC elektronikę ,pompy cyrkulacyjne to pogadamy i PC

Wentylatory to opisujesz bez pojecia ,bo mają moc około 100w na 100% ale są modulowane jak porzreba

A pompy cyrkulacyjne 160 W (i to musi być jakaś rewelacja bo normalnie 300 W) to dolnego źródła dla gruntówki chyba.Moja do co na 20W

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/125/#findComment-5310816
Udostępnij na innych stronach

U mnie OZC było robione na -20st ale ja jestem z mazowsza :) Może kolega EXOTHERM jest z Suwałk :)

 

Suwałki leżą w V strefie klimatycznej czyli -24 oC, wg norm przelicza sie na temp od -16 oC (I strefa) do -24 oC (V strefa),nie przelicza się dla -25 oC, ale jak ktoś chce to czemu nie.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/125/#findComment-5310873
Udostępnij na innych stronach

Jak rozpieścicie mikiego to za rok bez kija nie podchodz będzie,a potem się zacznie partolenie roboty z tej pewności siebie i skargi na forum .Było nie raz.A ja dumam bo mi gaz ciągną - wchodzić w powietrzną czy robić gaz.Także mi mikiego nie rozpieszczać ,bo kto mi pompę zrobi jakby co
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/125/#findComment-5311728
Udostępnij na innych stronach

Jak rozpieścicie mikiego to za rok bez kija nie podchodz będzie,a potem się zacznie partolenie roboty z tej pewności siebie i skargi na forum .Było nie raz.A ja dumam bo mi gaz ciągną - wchodzić w powietrzną czy robić gaz.Także mi mikiego nie rozpieszczać ,bo kto mi pompę zrobi jakby co

 

Ja tobie zrobię. Dzisiaj właśnie uruchomiłem jedną... głębinową:D

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/125/#findComment-5311733
Udostępnij na innych stronach

Jak rozpieścicie mikiego to za rok bez kija nie podchodz będzie,a potem się zacznie partolenie roboty z tej pewności siebie i skargi na forum .Było nie raz.A ja dumam bo mi gaz ciągną - wchodzić w powietrzną czy robić gaz.Także mi mikiego nie rozpieszczać ,bo kto mi pompę zrobi jakby co

Ja go nie rozpieszczam. Lekko u mnie nie ma. Roboty okazało się więcej niż się wydawało (czyli jak zawsze).

Wiem, że to przeczyta ale chłop jest "swój" i myślę, że w piórka nie obrośnie więc napiszę: hydraulik z ekipy miki'ego to mistrz świata! On lipy nie wypuści. Woli robić dzień dłużej niż pozwolić by instalacją miała... że tak to nazwę "wady estetyczne" a o technicznych nie wspominając.

Poza tym chłopaki zapierdzielają od rana do praktycznie nocy i za to należy im się szacunek.

 

PS.

Okazało się, że miki121 zainstalował mi pompę ciepła gazową!!! Czyli na tą chwilę mój stary kocioł gazowy grzeje poprzez 2 zawory trójdrożne hydrobox Atlantica i zasobnik 300l Atlantica :D Nie wiem czy jest to najlepiej wydane blisko 30tys. ;) ;) ;)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/125/#findComment-5312190
Udostępnij na innych stronach

Ja go nie rozpieszczam. Lekko u mnie nie ma. Roboty okazało się więcej niż się wydawało (czyli jak zawsze).

Wiem, że to przeczyta ale chłop jest "swój" i myślę, że w piórka nie obrośnie więc napiszę: hydraulik z ekipy miki'ego to mistrz świata! On lipy nie wypuści. Woli robić dzień dłużej niż pozwolić by instalacją miała... że tak to nazwę "wady estetyczne" a o technicznych nie wspominając.

Poza tym chłopaki zapierdzielają od rana do praktycznie nocy i za to należy im się szacunek.

 

PS.

Okazało się, że miki121 zainstalował mi pompę ciepła gazową!!! Czyli na tą chwilę mój stary kocioł gazowy grzeje poprzez 2 zawory trójdrożne hydrobox Atlantica i zasobnik 300l Atlantica :D Nie wiem czy jest to najlepiej wydane blisko 30tys. ;) ;) ;)

 

No testujesz ją jak się zachowa w wypadku W - awarii :)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/125/#findComment-5312208
Udostępnij na innych stronach

No testujesz ją jak się zachowa w wypadku W - awarii :)

Ba! Niechcący opracowałem dzisiaj plan awaryjny na wypadek totalnego padu PC. Ale to wszystko ch...eczka jak mawiają poeci! Wykompać się w pełnej wannie gorącej wody po raz pierwszy od 2 dni: ...bezcenne! Za resztę zapłacisz... gotówką ;) Bo Miki na razie MC albo VISA nie akceptuje ;)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/125/#findComment-5312304
Udostępnij na innych stronach

Ba! Niechcący opracowałem dzisiaj plan awaryjny na wypadek totalnego padu PC. Ale to wszystko ch...eczka jak mawiają poeci! Wykompać się w pełnej wannie gorącej wody po raz pierwszy od 2 dni: ...bezcenne! Za resztę zapłacisz... gotówką ;) Bo Miki na razie MC albo VISA nie akceptuje ;)

 

A my siedzimy w hotelu niestety tylko z prysznicem ;)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/125/#findComment-5312305
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...