Gość Arturo72
Poczytaj wszystko i do konca... ;) W super cieplym domu mogles sie zamknac w 6000:- PLN Zamiast 16000:- ( - instalacja podlogowki )

Niby liczysz wszystko a wiec?

 

;)

4700kWh za c.o+5000kWh za cwu=9700kWh przy COP1 =3500zł przy inwestycji 4tys.zł

Przy COP2,5 =1400zł przy inwestycji 16tys.zł(normalna cena to 23-24tys.zł)

Gdybym miał natrysk zamiast wanny to zużycie na cwu byłoby ok.3000kWh a wtedy przy 7700kWh nie opłacało by mi się instalować nawet COP2,5

Rachunki za COP1 w kwocie 2800-3000zł rocznie byłyby do udźwignięcia a 20tys.zł byłoby w kieszeni np na opłacenie rachunków za ogrzewanie przez 7 najbliższych lat.

Edytowane przez Arturo72
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/475/#findComment-5798514
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 18,3k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

  • malux20

    1045

  • miki121

    1020

  • Pyxis

    1002

  • hydraulik_

    766

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Gdybym miał natrysk zamiast wanny to zużycie na cwu byłoby ok.3000kWh a wtedy przy 7700kWh nie opłacało by mi się instalować nawet COP2,5

Rachunki za COP1 w kwocie 2800-3000zł rocznie byłyby do udźwignięcia.

 

A zastanawiales sie kto ma zapotrzebowanie 3k kWh na CWU rocznie? Moze stary kawa...sorki, teraz to "singiel". Moze stary singiel, ale na pewno nie zadna rodzina. Nawet berzdzietna. :)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/475/#findComment-5798516
Udostępnij na innych stronach

Gość Arturo72

Hm, a przy planowaniu domu chyba ma sie juz pomyl na ogrzewanie CWU, czy nagle w praniu wyszlo :D

No pewnie,że przed budową pomysł na cwu już był:

Ogrzewanie będzie elektryczne tzn.piec elektryczny:

http://www.elterm.pl/pl/files/karta_ekw_major.pdf

+wodna podłogówka.

+bojler do cwu:

http://elektromet.pl/pl/technika-grzewcza/produkt/24/nordic-2400-elektronik

lub jak kasa wg budżetu będzie na plus to do cwu zaszaleję i będzie coś tego typu:

http://www.abatronic.pl/pompy-ciepla/z-wentylacji

Całość będzie grzana prądem w II taryfie.

Edytowane przez Arturo72
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/475/#findComment-5798747
Udostępnij na innych stronach

Gość Arturo72
ciekawe że już się nie chwalisz swoimi precyzyjnymi wyliczeniami jak to tanio wybudujesz dom, nie uwzględniając kasy co ci kopalnia zwróciła :p

Spokojnie,będą takie dane,nie będę podawał kosztów w środku danego etapu ale odszkodowaiem nie przekroczę 300tys.zł

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/475/#findComment-5798789
Udostępnij na innych stronach

Bardzo jestem ciekaw jak te teoretyczne obliczenia zapotrzebowania na ciepło zweryfikuje życie. Przy tak niskim zapotrzebowaniu zwykłe niezamknięcie drzwi wejściowych zimą podczas wnoszenia zakupów z samochodu może zwiększyć straty 2x.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/475/#findComment-5798794
Udostępnij na innych stronach

Znasz firmę i system Legalett ?

Debeściak powinien znać,rzuć im zapytanie jak sterują ogrzewaniem a nie farmazony pociskasz.

 

Innych zdziwionych tyloma m3 betonu w płycie także zachęcam do googlowania na temat systemu legalett,będzie prościej zrozumieć zagadnienie i będzie mniejsze zdziwienie a przy okazji człowiek czegoś nowego się nauczy)

 

Tyle, że jest różnica w w sterowaniu masą 3 x większą niż w tym systemie.

To będzie (może) działać prawie jak ten system.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/475/#findComment-5798810
Udostępnij na innych stronach

Gość Arturo72
Tyle, że jest różnica w w sterowaniu masą 3 x większą niż w tym systemie.

To będzie (może) działać prawie jak ten system.

Legalett robi system na płycie 20cm,ja mam w płycie 5cm więcej i wylewkę,także nie jest to 3x więcej.

R&K ma także płytę 25cm,już grzeje i nie skarży się na nie możność sterowania tego,inni mający dom na płycie także nie zauważyli negatywnych

skutków ogrzewania w płycie jeśli chodzi o sterowanie.

Bodajże Andriuss ma dom na płycie i podłączoną pod nią pompę ciepła,także nie jestem debiutantem.

Zapewniam,że płyta fundamentowa i instalacja ogrzewania w niej to nie jest nowość i nie jest stworem z kosmosu...

No ale co ja tam wiem,fachowcy wiedzą lepiej ;)

Edytowane przez Arturo72
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/475/#findComment-5798817
Udostępnij na innych stronach

Legalett robi system na płycie 20cm,ja mam w płycie 5cm więcej i wylewkę,także nie jest to 3x więcej.

Zapewniam,że płyta fundamentowa i instalacja ogrzewania w niej to nie jest nowość i nie jest stworem z kosmosu...

No ale co ja tam wiem,fachowcy wiedzą lepiej ;)

 

1. A kto twierdzi, że to jest coś z kosmosu ??

2. Piszesz (pisałeś), że masz 67m3 betonu w ogrzewaniu do akumulacji. Dom ma 118m2 powierzchni x 0,25m = 29,5m3 betonu, to co z reszta tego akumulatora ogrzewania ?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/475/#findComment-5798875
Udostępnij na innych stronach

A to onma beton tylko pod użytkową częścią domu ?

Powierzchnia jego płyty to około 180m2, grubość z wylewką jakieś 33cm.

Czyli ok 61m3

Edytowane przez fotohobby
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/475/#findComment-5798895
Udostępnij na innych stronach

Gość Arturo72

2. Piszesz (pisałeś), że masz 67m3 betonu w ogrzewaniu do akumulacji. Dom ma 118m2 powierzchni x 0,25m = 29,5m3 betonu, to co z reszta tego akumulatora ogrzewania ?

No patrz,nie wpadłbym na taki sposób liczenia,naprawdę się nie znam ;)

Ja liczyłem tak,dom ma powierzchnię użytkową 118m2 ale powierzchnię zabudowy prawie 180m2*0,25=45m3,weszło 53m3,wylewka jest grubości 8-9cm na powierzchni 146m2*0,08=11,68m3 i 53m3+11,68m3=64m3

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/475/#findComment-5798898
Udostępnij na innych stronach

Gość Arturo72
Jutro wyłączę pompę,zostawie tak przez 24h i zobaczymy jaki będzie efekt i ile ciepła zmagazynowało się.

 

Dzisiaj wyłączyłem pompę,temperatura w domu na dziś to zależnie od pomieszczenia 23,5-25,4st.C,wilgotność 34-38%,dzisiaj zastałem 35st.C na zasilaniu i 29st.C na powrocie.

Pompa zużyła od 14.02 ok. 400kWh

Zobaczymy na ile wystarczy tego ciepła :)

 

Niepokojąca dla mnie rzecz to po 1h od wyłączenia,na chwilę włączyłem pompę ponownie i temperatura w układzie na powrocie spadła z 29st.C do 27st.C.Zobaczymy jaka będzie jutro ale perspektywa włączających się grzałek w Panasie przy powrocie pon.25st.C nie jest optymistyczną perspektywą.

Cały czas uważam to za bzdurę i wielką wadę Panasonica T-CAP.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/475/#findComment-5799469
Udostępnij na innych stronach

Odepnij kabelki to nie będą się włączać.

 

Jak sprezarka za szybko zdechnie, to przeciez masz gwarancje. Myszowaty Ci wymieni bez problemu w ramach Waszej "szorstkiej przyjazni" ;)

 

Przy dogrzewaniu plyty raczej zawsze na starcie bedziesz mial ponizej 25*C, bo przeciez z zalozenia ona mam miec "nominalnie" w okolicy 22*C a delty na GZ nie masz jakiejs nienormalnie niskiej.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/475/#findComment-5799654
Udostępnij na innych stronach

Dlaczego by miała zdechnąć bez grzałki ? Nie widzę związku.

 

No to zalaczanie sie grzalki to nie jest raczej taki bajer w celu "poprawy" SPFa. Licze, ze ma to jakis glebszy sens i nie jest zrobione bez wyraznej potrzeby.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/475/#findComment-5799714
Udostępnij na innych stronach

Licze, ze ma to jakis glebszy sens i nie jest zrobione bez wyraznej potrzeby.

Wydaje mi się, że celem jest komfort, a nie omijanie niekorzystnych parametrów układu chłodniczego, bo przy niskich temperaturach ciśnienia w nim są niższe i jest mniej obciążony.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/475/#findComment-5799727
Udostępnij na innych stronach

Gość Arturo72
Arturio - i wyjdzie na to, że będziesz grzać wodę z COP 2,5, a CO z COP=1 :p

W ostateczności odepnę grzałkę,jest jedna o mocy 3kW ;)

Jutro zobaczymy,zauważyłem,że załączenie się grzałki ma zwłokę czasową ok.10min,być może jest tak,że przez te 10min temperatura powrotu podniesie się do 25st.C i grzała się nie włączy.

A tak odnosnie tych grzalek... nie mozna sie po prostu spytac sprzedawcy, przedstawiciela etc? Ba, nawet producenta.Dlaczego i czy mozna inaczej ;)

Pewnie zapytać się można ale narazie nie panikuję,chcę sam sprawdzić jak to będzie :)

Edytowane przez Arturo72
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/475/#findComment-5799793
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...