Opanowałem krzywą i w domu jest ciepło i przyjemnie.

Dobowo zużywa mi przy +5, 10 st na dworze 11-15 kw a przy 0 -3 na dworze 25-30 kw. 120m2 dom ma 150 lat i same grzejniki montowane pod CO.

Jedno co mnie nurtuje i nie mogę tego zmienić w ustawieniach, a próbowałem już chyba wszystkiego to że przy grzaniu CWU temp. wody na wylocie wzrasta do 58 stopni, potem następuje zmrożenie czynnika i włączają sie grzałki, nie wydaje mi się to ekonomicznie.

Chciałem aby ta temp. nie przekraczała 50 stopnie, ale nie umiem tego zmienić.

CWU mam ustawioną na 45 stopni, doradzicie coś, czy tak musi zostać ?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/903/#findComment-7755508
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 18,3k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

  • malux20

    1045

  • miki121

    1020

  • Pyxis

    1002

  • hydraulik_

    766

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Jakie zmrozenie czynnika pierwsze slysze o takiej akcji

Co to za pompa?

Poprostu nie moze podbic juz sama pompa temperatury i zalacza grzalki.

Stawiam ze wezownica w zbiorniku cwu za mała.

W ktorym miejscu na zbiorniku cwu madz zamontowany termometr.

Edytowane przez codix
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/903/#findComment-7755516
Udostępnij na innych stronach

Zbiornik CWU mam z Termici 250 l , wężownica 2,4 m2.

Właśnie jest przy pompe z 40 st CWU do 45 st zużyła 1,3 kw i zrobiła to w ok 10 min , mam tu licznik i grzałki nie włączyły się. I nic nie schładzało tym razem, ale często jak idzie długo na wysokich obrotach i głośno sprężarka to potem jest głośny strzał w środku i rurka która leci z jednostki zewnętrznej do wymiennika robi się z gorącej a wręcz parzącej lodowata.

Może jest tak że taką ilość wody w CWU temperaturą 50 st grzało by b. długo, dlatego podnosi temp. na wylocie do 57-58 st ?

Ja znawcą nie jestem a serwisanci mówili że defro się włącza czy coś takiego, czynnik musi się schłodzić, aby znów móc odbierać ciepło z powietrza.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/903/#findComment-7755602
Udostępnij na innych stronach

Pompa to LG Tkerma V 4 generacji 9kw

Zbiornik ma 145 cm wysokości i termometr jest 12 cm od góry.

Acha acha, teraz mnie olśniło gdy patrzę za zbiornik, czujnik z pompy jest wsadzony 45 cm od dolu, bo tam jest na niego wejście, o to Ci chodzi ?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/903/#findComment-7755606
Udostępnij na innych stronach

Czyli wzięła za dużo prądu ?

To przy następnym grzaniu CWU wyłączę bezpiecznik od grzałek żeby mieć 100 % pewności.

Mam nadzieję że mówisz o grzałkach w PC bo takiej osobnej w zbiorniku CWU nie mam :)

A ten czujnik to co w dobrym miejscu, nie mam za bardzoe opcji dać go gdzie indziej.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/903/#findComment-7755611
Udostępnij na innych stronach

Ja mam 200l i wezownice 2m2 i daje rade czujnik mam dokladnie w polowie zbiornika.

To jest tak ze zwykla niskotemperaturowa pompa moze uzyskac przewaznie z 55st maks na zasilaniu potem musi urzywac grzalek.

U mnie jak ustawie cwu na 45st to jak pompa juz konczy grzac wode to ma na zasilaniu 51st i wtedy woda w polowie zbiornika ma 45 na samej gorze 50 a na dole ze 40 teraz jesli ty masz czujnik dosyc nisko to zanim nagrzeje do tych 45st na dole zbiornika to na samej gorze jest juz pewnie z 55st.i tym sposobem wezownica przestaje oddawac cieplo powrót robi sie goracy a woda dalej nie nagrzana wiec pompa podnosi zasilanie az przekracza ta swoja granice.

A tak jak grzejesz od 40 do 45 to albo wali to na grzalkach albo robi to z fatalna sprawnoscia typu cop=1,2

Sprobuj przeniesc czujnik w polowe wysokosci albo poprostu ustaw wode na np.40st wtedy i tak pol baniaka bedziesz mial z 46st

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/903/#findComment-7755613
Udostępnij na innych stronach

Codix ogromne dzięki za pomoc.

Czytając Twoją wypowiedź piersze co pomyślałem to że obniże temp. na zbiorniku, i tak 45 to dla nas za dużu. A skoro nie mam możliwości przeniesienia czujnika, a nie mam bo to jedyny wolny wlot. Dodam może że czujnik jest wsadzony w otwór i który ma głębokość gdzieś 20 cm i tylko jest kawałek pianki z ocieplenia rur aby nie wypadł, chyba uszczelnię to węłną mineralną.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/903/#findComment-7755622
Udostępnij na innych stronach

No na maksa za duzo to by sugerowalo ze sprezarka chodzi bez przerwy 24g na dobe 42dnix24h=1008h

Chyba ze licznik liczy te godziny nawet jak sprezarka nie chodzi a tylko pompa jest w czuwaniu co by bylo czyms nienormalnym.

W panasie w ich programie doborowym wyskakuje takie ostrzezenie jesli wychodzi ze pompa bedzie pracowac ponad 2200 godzin przez caly rok.

Ja mam od 24lipca 600godzin

 

A jaka temperature puszczasz na c.o

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/903/#findComment-7755630
Udostępnij na innych stronach

To zobacze teraz od 17:00 do jutra do 17 ile naliczy. Ale na zewnętrznej jednostce pokazuje 970 a wewnętrzna 1055

I w tym ogresie zużyło 1126 kw

Zanim wpadniecie w panikę że to więcej niż u Was zaznaczę że węgla szło mi na zimę 4 t ekogroszku za 3200 zl

Temp waha mi sie w granicach 32-36 st na krzywej.

Bierzący przepływ mam 33,9 l/h

Włączenie grzałek mam przy -15 , nie wiem czy obniżyć czy i tak wcześniej się same włączą.

A co sądzisz o bakteri Legionella, czy przy tak niskich temp na CWU nie ma zagrożenia ?

Ja w prawdzie mam pompę cyrkulacyjną które pracuje i miesza wodę o poranku, w porze obiadowej i wieczorem.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/903/#findComment-7755664
Udostępnij na innych stronach

Grzalki tak zostaw od minus 15

Co do legionelli to ja na to wykladam one sie mnoza w dlugo stojacej wodzie a ja codziennie zurzywam .

Jakby stala z tydzien i nikt nie puszczal wody to moznaby bylo wyparzyc.Cale zycie grzalem cwu nisko i sporo osob znam co tez nisko grzeja i nic nikomu nie jest.

A kto z 10 czy 15 lat temu o jakiejs legionneli wspominal.

Jak by to byl jakis problem to by sie slyszalo ze ktos zachorowal ja nigdy nieslyszalem ani nikogo nieznam co by slyszal.

Ale to juz kazdego indywidualna sprawa.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/903/#findComment-7755674
Udostępnij na innych stronach

Ja zawsze węglem grzałem więc i temp. miałem wysoką i nigdy nie słyszałem, ba nie wiedziałem a tej bakteri, ale teraz się naczytałem i trochę wystraszyłem, ale już mi przechodzi pomału :)

Myślisz że resztę mam ok ?

Jest jeszcze taki parametr wymuszenie pracy i mam ustawione cykl pracy 20 i czas pracy 10 , nie weim czy to jest w minutach ? I czy jest konieczne ?

A inteligentnej siatki używasz ?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/903/#findComment-7755684
Udostępnij na innych stronach

I czy ktoś mi wyjaśni co się dzieje gdy sprężarka idzie już na wysokich obrotach to dochodzi do głośnego strzału w jednostce wewnętrznej.

Słychać głośny przepływ czynnika w rurkach które robią się automatycznie lodowate z gorących i w tym momencie włącza się grzałka. ?

Serwis mówi że to normalne.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/903/#findComment-7755699
Udostępnij na innych stronach

I czy ktoś mi wyjaśni co się dzieje gdy sprężarka idzie już na wysokich obrotach to dochodzi do głośnego strzału w jednostce wewnętrznej.

Słychać głośny przepływ czynnika w rurkach które robią się automatycznie lodowate z gorących i w tym momencie włącza się grzałka. ?

Serwis mówi że to normalne.

 

A nie zaczyna się po chwili topić szron na jednostce zewnętrznej?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/903/#findComment-7755710
Udostępnij na innych stronach

Nie obserwowałem tego, ale serwis mówił że grzałka się włącza żeby pompa nie zamarzła.

Czyli to normalne ? Tylko czy ekonomiczne, czy mogę ustawieniami coś zmienić by za często się tak nie robiło czy to normalna kolej rzeczy i nie przejmować się ?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/903/#findComment-7755715
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...